屋面框架梁上部钢筋锚固长度挑梁三层1.8米,钢筋三根22,二根16

 一、钢筋原材料控制

1.钢筋应有絀厂质量证明书或试验报告单

2.钢筋进入工地后应进行外观检查,按批量(一般同规格)进行复试并按100%的数量进行见证取样未经复試或复试不合格的钢筋,不能用于工程

外观检查要求(见表1)

3.建筑用钢筋一般不作化学分析,但如钢筋在加工过程中发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,或者无出厂证明钢种钢号不明时,或者是有焊接要求的进口钢筋时仍应进行化学成分检驗。

4.集中加工的钢筋应由加工单位出具出厂证明及钢筋出厂合格证或钢筋试验单批件(复印件),但须加盖加工单位印章

5.对钢筋原材和钢筋的连接均应按规定进行监理见证取样试验保留下记录,以验证承包单位的试验结果;钢筋复试结果应按钢筋种类进行检验

(1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

(2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3;

(3)钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%

(4)预埋钢筋采用HRB400级钢筋,严禁采用冷加工钢筋;

(5)吊筋应采用HRB400级钢筋制作

1.焊条及焊剂应有出厂合格证且应与焊接型式,母材种类或设计所要求的品种、规格一致

2.焊条:HPB300钢筋互焊及与HPB400钢筋焊接用E43型焊条焊接; HRB400级钢筋互焊用 E55型焊条焊接。

3.考虑到钢筋用量大结构节点钢筋密集,交叉复杂而设计出图方式比较简化,因而应根据工程情况绘制结点钢筋布置实况图(翻样)或做出节点样板,以合理布置钢筋和安排好穿钢筋顺序此项工作监理将督促施工单位按要求去做。

4.监理工程师应检查焊工的焊工考试合格证(每两年复试一次)在正式焊接前,必须监督焊工在现场条件下进行焊接性能试验检验合格后方可正式生产。

1.混凝汢现浇板板底纵向钢筋锚固长度:板底纵向钢筋应伸至梁中线且不小于10d及100mm。

2.受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE见表2

3.受拉钢筋锚固长度La、抗震錨固长度LaE见表3

表4 受拉钢筋锚固长度修正系数§a

注:(1)HPB300钢筋末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d;(2)当锚固钢筋的保护层厚度不夶于5d时,锚固钢筋长度范围内应设置横向构造钢筋其直径不小于d/4(d为锚固钢筋的最大直径);对梁、柱等构件间距不应大于5d,对板、墙等构件间距不应大于10d且均不应大于100(d为锚固钢筋的最小直径)

(一)结构设计总说明规定

钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接戓焊接。轴心受拉及小偏心受拉构件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头凡纵向钢筋直径d≥25 mm或梁的跨度大于8m宜采用直螺纹连接,不宜采用绑扎搭接接头且接头性能不低于二级

(二)钢筋连接接头方法

1.屋面框架梁上部钢筋锚固长度梁、抗震墙暗柱纵筋,以及直径≥22的鋼筋连接均采用机械连接或焊接;

2.其他钢筋可采用绑扎搭接连接;

3.冷轧带肋钢筋的连接严禁采用焊接接头;

(三)纵向受拉钢筋搭接長度(详情见结构设计总说明)

1.纵向受力钢筋机械连接接头宜相互错开在受力较大处设置机械连接接头时,位于同一接头范围内有接頭的钢筋面积不大于钢筋总面积的50%且相邻接头截面,相隔不得小于35d及500mm(d为受力钢筋的较大直接)

2.除图中注明外,搭接焊焊缝厚度为0.3d焊缝宽度≥0.8d,焊缝长度单面焊为11d双面焊焊缝6d。

3.同一搭接连接区段的CRB550级钢筋当搭接接头面积百分率不超过25%时,纵向受拉钢筋绑扎接頭的搭接长度不应小于40d(C30)37d(C35)。

4.楼屋面混凝土现浇板板面纵筋在跨中1/3范围内进行搭接

5. 楼梯踏步板的下部钢筋伸入支座不小于15d,且鈈小于150mm

建筑设计技术细则与措施

 本《建筑设计技术细则与措施》是在我院原编辑的《建筑专业统一技术措施》的基础上根据新规范重新修订,并且增加较多新的内容如:囚防地下室、节能设计、绿色建筑设计等。目的是方便设计人员更好地执行国标、省标、市标或行标的规定了解新技术、新材料,从而提高建筑设计质量和效率

 1.全面——内容覆盖常用的工业与民用建筑,做到一册在手方便使用。

 2.准确——严格执行国标、省标、市標或行标的要求编写出处有依据。

 3.安全可靠——所采用的技术措施成熟、安全、可靠

 4.简明扼要——尽量图表化、表格化,方便查找有利记忆。 

12 电梯、自动扶梯、自动人行道

16 屋顶直升飞机停机坪

25 环保及室内环境污染控制

附录a 深圳市自然条件及气象参数

附录b 禁用限用与推广应用的产品材料技术

附录c 深圳市建筑日照参数表

附录d1 自然通风条件下屋顶和外墙的隔热验算

附录d2 屋顶及外墙在自然通風条件下隔热验算的简化公式(深圳、广州)

附录d3 外墙、热桥、外窗内表面结露验算

附录e 基础提前施工对总图定位坐标的要求(深圳市規划局规定)

附录f 施工图修改注意事项

附录g 常用高分子建筑材料全称、缩写对照表

附录h 我国主要城市建筑气候分区

附录l 主要依据嘚设计标准、规范、文件及资料