西门子plc通讯300plc通讯失败,求帮助

本人已经在网上找到了相关的方法,但是在执行LoadConnection_ex6进行连接时,总是不成功,返回的int型代码也不知道含义.已经安装并授权prodave.请问还有什么注意的地方?PLC相关的机架号及槽号设置都正确,IP哋址没问题.代码如下:

空程序下载进去也这样显示排除了程序错误原因。以前也是这个PLC是可以下载的,但是重装系统之后就变这样了但是不下载程序块就可以。... 空程序下载进去也这样顯示,排除了程序错误原因以前也是这个PLC,是可以下载的但是重装系统之后就变这样了。但是不下载程序块就可以。

和我的软件故障一模一样我的是win10的系统,我在WIN7的虚拟机里面就能正常下载同样一个程序

先别忙着下载程序编完先编译,编译通过了才能下载到plc中。

对啊但是编译显示是没错误,错误为0空程序下载也是这样显示的。
看了你的PLC信息已经写明了存在“非法指令,请检查指令助记符”

看一下plc类型是否正确?确认无误可以再试着将PLC清除。工具栏-PLC-清除然后再下载测试。

也可以先看一下PLC的错误信息还是工具栏-PLC-信息。

我下载一个空程序都这样。

 重装系统后安装的microwin版本是不是有变化,是不是软件版本低不支持CN的模块。
你的软件有问题啊那个应該显示“配方”的地方怎么是“菜谱”?是自己汉化的吗
在microwin32工具栏里选“工具”——“选项”——“常规”——“语言”中选中文。
应該就是这两个问题了软件版本低,或者语言里没有设置为“中文”cn的模块要求编程软件设置为中文。
之前也是这个PLC以前是可以的,泹是重装系统之后就变这样了
还有看看你的程序文件属性是不是只读其他的就只有看程序了。我说是通讯驱动或者是软件安装问题你不信

主要是不下载程序块是成功的,但是空程序也有错。所以说通讯驱动之类的是没问题的

你只下程序,不下其他的呢PLC是否有密码?程序编译没有你在软件上先编译?就在PLC》编译菜单下编译如果没有在下面提示错误的话就不是小问题了。要看编译下面的提示框看有没有错误和警告。有的话就更正就在软件主菜单里的PLC按钮下,有个编译你先试试。我估计就是你的程序被不小心更改错了

你只丅载程序块试试 别下载系统块,是不是配置有问题

还有就是请清除CPU内的内容,从新下载空程序试试如果没有硬件问题应该可以好了。

試过不下载程序块可以。但是一下载程序块就不行了而且还是一个空程序