我设计的丹弗斯Fc51电气图对吗?鈳以这样启用或断开电位器调速原理吗如果把这个“702K67”触点,接在53点可以吗请前辈们指点,叩谢!
另:请问第二段速度该设置哪个参数?我看了说明书仍不明白请前辈向赐求
我手里没有这个机型的说明书,但看你绘的图从55断开是可以的,从53断开虽然也能实现断开功能但10V电源一直有功耗。
应该不可以55断开后,53无法接收到给定模拟量速度将变为0。建议用变频器的多段速通过DI端子切换。
放荡不羁嘚小黑侠-LH
这样应该不行(r如果可以你的电阻器调的位置不同你断开55变频器的速度也是不一样)
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
峩在你的另一个帖子回复你了 切换速度 不用你想这么麻烦的接好线设置好参数,程序里给个切换信号就会自动切换你想要的速度了
断開地也能收到电压信号,想要什么速度直接端子多段速不是很好嘛
西门子PLC体验(二)
下载百度知道APP抢鲜体验