原标题:三相四线三相电表接线實物图图分两种 互感式和直入式
三相四线三相电表接线实物图直入式比较简单互感式的可能会比较复杂,现在我们就来为您分别讲解三楿四线电表互感式和直入式的接线图
三相四线三相电表接线实物图图片一:直入式
1、3接线柱;4、6接线柱;7、9接线柱分别为A、B、C三相电流线圈,1、4、7接线柱接电源侧A、B、C3、6、9接线柱接负载。2、5、8接线柱为电压线圈10、11接线柱接零线N。
三相四线三相电表接线实物图图片二:互感式
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线三相电表接线实物图图
其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;
3、6、9接电流互感器二次侧S2端即电流出线端;
2、5、8分别接三相电源;
10、11是接零端。为了安全应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必須与其电压取样保持同相即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。下面是详细操作
A黄线,电压线接入2号口电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出
B绿线电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入S2接入6号口输出
C红线,电压线接入8号口電流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出
N黑线一般代表零线直接接入10号口。