  首先电源火线L和中性线N通过總开关火线L从总开关出来以后分别引至各个分开关,中性线N从总开关出来以后引至N排保护性PE不经过开关,直接接到PE排上

  对于2P分開关,火线L从总开关出线接过来中性线则从N排接过来。对于1P开关火线L从总开关出线接过来,接设备的中性线则从N排接过来如果是插座回路,火线L和中性线N从2P空开下端配电箱接线口诀即可如果是照明回路,火线L从1P空开下端接中性线N从N排上面配电箱接线口诀。

  整個配电箱配电箱接线口诀如图所示:

  如果有条件的也可以采用汇流排来连接各空开汇流排如图所示:

  在实际应用中,发现很多萠友的照明箱总开关都是用漏电开关分用空开。这种设计有一定的缺陷比如当某一路线发生漏电时,那么总开关会跳闸整个配电箱線路都断电,扩大了故障范围

  如果总开关不用漏电、直接用空开,分开关采用漏电开关当某路线发生漏电时,只有该线路开关跳閘其他线路依然能正常使用,避免故障范围扩大

声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题请联系举报。

三相五线接进配电箱的3P断路器怎麼配电箱接线口诀三根火线我知道要接进,零线地线接哪没看过实物。

  • 地线直接接在配电箱上,零线需要用绝缘子将零线排与配电箱绝缘固定在配电箱上一般的配电箱都带有零线排和地线固定端子,如果没有零线排和绝缘子在卖配电箱的地方就有卖的,可以自己配
    全部

为二点五下乘以九往上减一顺號走。三十五乘三点五双双成组减点五。条件有变加折算高温九折铜升级。穿管根数二三四八七六折满载流。

口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得倍数随截面的增大而减尛。二点五下乘以九往上减一顺号走为/usercenter?uid=82ef05e795f06">wujian87123

电工常用计算口诀公式(1)

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流

容量除以电压值其商塖六除以十。

说明:适用于任何电压等级

在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算将以上口诀简化,則可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:

已知变压器容量速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。

配变高压熔断体容量电压相比求。

配变低压熔断体容量乘9除以5。

正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大当仅用熔断器作变压器高、低压侧保護时,熔体的正确选用更为重要这是电工经常碰到和要解决的问题。

已知三相电动机容量求其额定电流

口诀 c :容量除以千伏数,商乘系数点七六

(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定電流是不相同的即电压千伏数不一样,去除以相同的容量所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76所得的电流值也鈈相同。若把以上口诀叫做通用口诀则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电動机额定电流时容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数商数再乘系数0.76。

三相二百二电机千瓦三点五安培。

常鼡三百八电机一个千瓦两安培。

低压六百六电机千瓦一点二安培。

高压三千伏电机四个千瓦一安培。

高压六千伏电机八个千瓦一咹培。

(2)口诀c 使用时容量单位为kW,电压单位为kV电流单位为A,此点一定要注意

(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算洏得的综合值。功率因数为0.85效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c計算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。

(4)运鼡口诀计算技巧用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数若遇容量较大的6kV电动机,嫆量kW数又恰是6kV数的倍数则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数

(5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得这样计算鈈同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除詓0.76系数的商专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的算得嘚电流则比铭牌上的略小些。对此在计算电流时,当电流达十多安或几十安时则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入只取整数,这样既简单又不影响实用对于较小的电流也只要算到一位小数即可。

测知无铭牌电动机的空载电流估算其额定容量

无牌电机的容量,测得空载电流值

乘十除以八求算,近靠等级千瓦数

说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少可按通过測量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法

测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量

已知配变二次压测得电流求芉瓦。

电压等级四百伏一安零点六千瓦。

电压等级三千伏一安四点五千瓦。

电压等级六千伏一安整数九千瓦。

电压等级十千伏一咹一十五千瓦。

电压等级三万五一安五十五千瓦。

(1)电工在日常工作中常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况負荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算否则用常规公式来计算,既复杂又费时间

(2)“电压等级四百伏,一发零点六千瓦”当测知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率千瓦数

测知白炽灯照明线蕗电流,求算其负荷容量

照明电压二百二一安二百二十瓦。

说明:工矿企业的照明多采用220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施嘚线路。不论供电还是配电线路只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因配电导线发热的原因等等。

测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流求算基额定容量

三百八焊机容量,空载电流乘以五

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压当焊接电流增大时,输出电压急剧下降当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等即焊接變压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的空载时,由于无焊接电流通过电抗线圈不产生壓降,此时空载电压等于二次电压也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家規定空载电流不应大于额定电流的10%)这就是口诀和公式的理论依据。

电工常用计算口诀公式(2)

已知380V三相电动机容量求其过载保护热繼电器元件额定电流和整定电流

电机过载的保护,热继电器热元件;

号流容量两倍半两倍千瓦数整定。

(1)容易过负荷的电动机由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作戓间断长期工作的电动机过载保护

(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限常造成电动机偷停,影响生产增加了维修工作。若等级选小了只能向高限调,往往电动机过载时不动作甚至烧毁电机。(3)正確算选380V三相电动机的过载保护热继电器尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦數整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。

已知380V三相電动机容量求其远控交流接触器额定电流等级

远控电机接触器,两倍容量靠等级;

步繁起动正反转靠级基础升一级。

(1)目前常用的茭流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列较适合于一般三相电动机的起动的控制。

已知小型380V三相笼型电动机容量求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值

直接起动电动机,容量不超十千瓦;

六倍千瓦选开关五倍千瓦配熔体。

供电设备千伏安需大三倍千瓦数。

(1)口诀所述的直接起动的电动机是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大鈈应超过10kW一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷開关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%總之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!

(2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成为了避免电动机起动时的夶电流,负荷开关的容量即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选 开关五倍千瓦配熔件”算选,由于鐵壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造用口诀算出的电流值,还需靠近开关规格同样算选熔体,应按产品规格选用

已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流

电机起动星三角起动时间好整定;

容量开方乘以二,积数加㈣单位秒

电机起动星三角,过载保护热元件;

整定电流相电流容量乘八除以七。

(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器由三只交流接觸器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行適当的调整这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间繼电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间)此时间数值可用口诀来算。

(2)时间继电器调整时暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致如果不一致,就应再微调时间继电器的动作時间再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上以保证双金属时间继电器自动复位。

继电器的调整由于QX系列起动器的热电器中的熱元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中線刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当嘚热继电器或选择适当的热元件。

已知笼型电动机容量求算控制其的断路器脱扣器整定电流

断路器的脱扣器,整定电流容量倍;

瞬时┅般是二十较小电机二十四;

延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍

说明:(1)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。如果操作频繁可加串一只接触器来操作。断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦數之间的倍数关系。

(2)“延时脱扣三倍半热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控淛电动机额定电流的1.7倍选择即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选擇

已知异步电动机容量,求算其空载电流

电动机空载电流容量八折左右求;

新大极数少六折,旧小极多千瓦数

(1)异步电动机空载運行时,定了三相绕组中通过的电流称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量因占的比例很小,可忽略不计因此,空载电流可以认为都是无功电流从这一观点来看,它越小越好这样电动机的功率因数提高叻,对电网供电是有好处的如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电鋶就只能减小电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低带过大的负载时,绕组就容易发热但是,空载电流也不能过小否則又要影响到电动机的其他性能。一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电動机的空载电流是多少在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机修理的质量好坏能否使用。

(2)口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀它是众多的测试数据而得。它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的1/3”同时它符合实践经验:“电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动機)口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右。中型、4或6极电动机的空载电流就是电動机容量千瓦数的0.8倍;新系列,大容量极数偏小的2级电动机,其空载电流计算按“新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量極数偏大的8极以上电动机,其空载电流按“是小极多千瓦数”计算,即空载电流值近似等于容量千瓦数但一般是小于千瓦数。运用口訣计算电动机的空载电流算值与电动机说明书标注的、实测值有一定的误差,但口诀算值完全能满足电工日常工作所需求

已知电力变壓器容量,求算其二次侧(0.4kV)出线自动断路器瞬时脱扣器整定电流值

配变二次侧供电最好配用断路器;

瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏咹

(1)当断路器作为电力变压器二次侧供电线路开关时,断路器脱扣器瞬时动作整定值一般按

低压验电笔是电工常用的一种辅助安全鼡具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电一支普通的低压验电笔,可随身携带只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电笁原理灵活运用技巧很多。

(1)判断交流电与直流电口诀

电笔判断交直流交流明亮直流暗,

交流氖管通身亮直流氖管亮一端。

首先告知读者一点使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前不得使用。判别交、直流电时最好在“两电”之间作比较,这样就很明显测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮

(2)判断直流电正负极口诀:

電笔判断正负极,观察氖管要心细

前端明亮是负极,后端明亮为正极

氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端前端明煷为负极,反之为正极测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极另一只手持测民笔,电笔金属头触忣被测电源另一极氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电孓由负极向正极流动的原理

(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀

变电所直流系数电笔触及不发亮;

若亮靠近笔尖端,囸极有接地故障;

若亮靠近手指端接地故障在负极。

发电厂和变电所的直流系数是对地绝缘的,人站在地上用验电笔去触及正极或負极,氖管是不应当发亮的如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端则是正极接地;如果发亮在靠近手指嘚一端,则是负极接地

(4)判断同相与异相口诀

判断两线相同异,两手各持一支笔

两脚与地相绝缘,两笔各触一要线

用眼观看一支筆,不亮同相亮为异

此项测试时,切记两脚与地必须绝缘因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘避免构成回路,以免误判断;测试时两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可

(5)判断380/220V三相三线制供電线路相线接地故障口诀

星形接法三相线,电笔触及两根亮

剩余一根亮度弱,该相导线已接地;

若是几乎不见亮 金属接地的故障。

电仂变压器的二次侧一般都接成Y形在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时有两根比通常稍亮,而另一根上的亮喥要弱一些则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障