KA一般是中间继电器.KM或K表示的是接觸器.
KA是一种特殊的接触器(即开关)
KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器3、交流继电器
KOF 出口中间继电器 什么叫寄生电路KA设计电路KA时应如何防止产生寄生电路KA?并举例说明 答:在控制电路KA的故障情况下或动作过程中,意外接通或非正常接通的电路KA叫寄生电路KA因为它会破坏电器元件和控制电路KA的动作顺序,损坏电器因此在设计电路KA时要避免出現寄生电路KA,通常的做法是:仔细分析构成电路KA的各组成部分不仅要确认工作时相应部分的电器元件和电路KA都能正常反应,而且要确认電路KA指示部分或保护部分工作时是否会接通不该通的电路KA甚至停止时是否会有意外接通的电路KA。如下述电路KA: 控制电路KA的线电压为380V KM1和KM2嘚线圈额定电压分别为380V和220V,当按下按钮SB2后KM1和KM2线圈得电正常工作,但是按下按钮SB1后即电路KA应该处于断电状态时,却产生了寄生回路如圖中虚线所示,使KM1和KM2线圈不正常得电而烧毁 接触器两个线圈为何不允许串联后接于控制电路KA? 答:电压线圈通常不能串联使用如图(a)所示为不正确的连接。由于他们的阻抗不尽相同造成两个线圈上的电压分配不等。即使是两个同型号线圈外加电压是他们的额定电壓之和,也不允许这样连接因为电器动作总有先后,当有一个接触器先动作时其线圈阻抗增大,该线圈上的电压降增大使另一个接觸器不能吸合,严重时将使线圈烧毁 在直流控制电路KA中,对于电感较大的电磁线圈如电磁阀、电磁铁或直流电动机励磁线圈等不宜与楿同电压等级的继电器直接并联工作。如图(b)所示直流电磁铁YA与继电器KA并联在KM触点闭合,接通电源时可正常工作,但在KM触点断开后由于电磁铁线圈的电感比继电器线圈的电感大得多,所以断电时继电器很快释放,但电磁铁线圈产生的自感电动势可能时继电器又吸匼一段时间从而造成继电器的误动作。图(c)所示的两个电路KA可以可靠工作 答:熔断器选择内容主要是熔断器种类、额定电压、额定電流等级和熔体的额定电流的确定。 (1) 熔断器类型与额定电压选择 根据负载保护特性和短路电流大小、各类熔断器的适用范围来选用熔断器的类型。根据被保护电路KA的电压来决定熔断器的额定电压 (2) 熔体与熔断器额定电流选择。 熔断器熔体的额定电流大小与负载大小、负载性质有关对于负载平稳、无冲击电流,如一般照明电路KA、电热电路KA可按照负载电流大小来确定的熔体额定电流 对于有冲击电流的电动機负载为达到短路保护目的,又保证电动机正常起动对三相鼠笼式异步电动机其熔断器熔体的额定电流为: 式中 IR ----为熔体额定电流,A; IN ----为電动机额定电流A; 多台电动机共用一个熔断器保护 INMAX ----为容量最大的电动机的额定电流,A; ∑IN ----其他电动机额定电流之和A 轻载起动或起动时間较短时,式中系数取1.5;重载起动或起动时间较长时式中系数取2.5。 熔断器的额定电流大于或等于熔体额定电流 (3).熔断器上下级的配合 為满足选择性保护的要求,应注意熔断器上下级之间的配合一般要求上一级熔断器的熔断时间至少是下一级的3倍,不然将会发生越级动莋扩大停电范围。为此当上下级采用同一种型号的熔断器时,其电流等级以相差两级为宜;若上下级所采用的熔断器型号不同时则應根据保护特性上给出的熔断时间选取。 热继电器主要用于电动机的过载保护因此必须了解电动机的工作环境、起动情况、负载性质、笁作制及允许过载能力等因素之后再来综合考虑。应使热继电器的安秒特性位于电动机的过载特性之下并尽可能接近,以便充分发挥电動机的过载能力同时对电动机在短时过载与起动瞬间不受影响。 (1) 热继电器结构形式的选择星形连接的电动机可以选择两相或三相结构嘚热继电器,三角形连接的电动机应当选择带断相保护装置的三相结构热继电器 (2) 热元件额定电流的选择。一般可按下式选取: 式中 IR----热元件的额定电流A; IN----电动机的额定电流。A; 对于工作环境恶劣、起动频繁的电动机则按下式选取 (3)根据需要的整定电流值选择热继电器嘚发热元件的编号和额定电流。选择时应使发热元件的整定电流等于电动机的额定电流同时整定电流应流有一定限度的上、下调整范围。在重载起动以及起动时间较长时为防止热继电器产生误动作,可将热元件在起动期间予以短接 |
A.检查兆欧表机械部分有无故障估计兆欧表的零值误差
B.检查兆欧表指示绝缘电阻值是否为零判断兆欧表是否可用
C.检测兆欧表的输出电压
D.检查兆欧表的输出电流
继续查找其他问题的答案?