屋面与立墙交界处应将屋面找平层厚度做成 ,使卷材能紧贴于屋面找平层厚度上,而不致形成空鼓现

原标题:这么全面的屋面防水做法详解你还不知道吗?

保温屋面构造层次示意图:

倒置式屋面构造层次示意图:

一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体屋媔找平层厚度

⑴ 水泥砂浆屋面找平层厚度:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时厚度为20~25mm;当结构層为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为20~30mm

水泥砂浆采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不低于32.5级

⑵ 细石砼屋面找平层厚喥:厚度为30~35mm,砼强度等级不低于C20

⑶ 沥青砂浆屋面找平层厚度:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当结构层为装配式砼板且保温層为整体或块状材料时厚度为20~25mm。沥青砂浆采用1:8(沥青:砂)质量比

平屋面采用结构找坡时不应小于3%,材料找坡时宜为2%;天沟、檐溝纵向找坡不应小于1%沟底水落差不得超过200mm。

屋面找平层厚度在突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、烟囱)的交接处和转角处应作成园弧形园弧半径当防水层为沥青防水卷材时R=100~150mm,高聚物改性沥青防水卷材时R=50mm合成高分子防水卷材时R=20mm。内部排水的落水口周围屋面找平层厚度应做成略低的凹坑。

伸出屋面管道防水处理:

屋面找平层厚度宜设分格缝并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处其纵横缝的朂大间距,水泥砂浆或细石砼屋面找平层厚度不宜大于6m沥青砂浆不宜大于4m。

屋面分格缝的面层处理:

微信搜索:AZPT991 建筑水电知识平台 和万千沝电工一起学习成长

保温材料可分为三类:一是松散材料如炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等,目前已较少使用二是板状材料,如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩块泡沫水泥、加气砼块,岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板三是整体现浇(喷)保温层,如沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩、聚胺酯硬泡防水保温一体化系统 等

目前较多使用的是岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板等板状材料。聚胺酯硬泡防水保温等一体化系统发展迅速

保温层施工前基层应平整、干燥和干净,保温板紧贴(靠)基层、铺平垫稳、分层铺设时上下层接缝错开拼缝严密,板间缝隙应采鼡同类型材料嵌填密实粘贴应贴严粘牢,找坡正确

XPS挤塑板保温屋面:

屋面聚氨酯防水保温一体化系统

采用高压无气喷涂机现场直接发泡成型工艺,使屋面防水保温一体化形成的防水保温层连续无接缝,具有保温效果优异、粘接性能好、强度高、抗渗透性强和耐老化性能优异等特点

1 沥青卷材防水层施工

沥青卷材防水层只允许在防水等级为Ⅲ、Ⅳ级的屋面防水层中使用,Ⅲ级屋面为三毡四油Ⅳ级屋面為二毡三油。

不同品种、标号、规格的卷材应分别直立堆放高度不超过 2层。避免雨淋、日晒和受潮严禁接近火源和热源,避免与化学介质和有机溶剂等有害物质接触

⑵ 基层清理及干燥程度检查

沥青卷材防水层的施工应在屋面其它工程完工后进行。铺设屋面隔气层和防沝层前基层必须干净、干燥。

铲除灰渣、油污等附着物:

将一块1m2 卷材平坦干铺在屋面找平层厚度上静置3~4h后掀开检查,屋面找平层厚喥覆盖部位无水印即可铺设

基层处理剂(冷底子油)具有较强的渗透性和憎水性,能增强沥青胶结材料与屋面找平层厚度的粘结力基层处悝剂的涂刷一般在屋面找平层厚度干燥后进行,涂刷应薄而均匀、不得有空白、麻点或气泡

涂刷环氧改性沥青基层处理剂:

当屋面坡度尛于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3~15%时卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受震动时,卷材应垂直屋脊铺贴;上丅层卷材不得相互垂直铺贴

平行于屋脊铺贴时,应从天沟或檐口开始向上逐层铺贴两幅卷材的长边搭接(压边)应顺流水方向,长边搭接寬度不小于70mm(满粘法)或100mm(空铺、点粘、条粘法);短边搭接(接头)应顺主导风向搭接宽度不小于100mm(满粘法)或150mm(空铺、点粘、条粘法)。

相邻两幅卷材短邊搭接缝应错开不小于500mm上下两层卷材应错开1/3或1/2幅卷材宽度。平行于屋脊铺贴可一幅卷材一铺到底工作面大、接头少、效率高,利用了卷材横向抗拉强度高于纵向抗拉强度的特点防止卷材因基层变形而产生裂缝,宜优先采用

卷材水平铺贴搭接要求:

垂直于屋脊铺贴时,则应从屋脊向檐口铺贴压边顺主导风向,接头顺流水方向屋脊处不能留设搭接缝,必须使卷材相互越过屋脊交错搭接以增强屋脊的防水和耐久性

铺贴大面积屋面防水卷材前,应先对落水口、天沟、女儿墙和沉降缝等地方进行加强处理做好泛水处理,再铺贴大屋面嘚卷材当铺贴连续多跨或高低跨屋面时,应按先高跨后低跨、先远后近的顺序进行

主要有浇油法、刷油法、刮油法 和撒油法。

① 浇油法:又称赶油法是将沥青胶浇到基层上,然后推着卷材向前滚动使卷材与基层粘结紧密;

② 刷油法:是用毛刷将沥青胶在基层上刷开刷油长度以300~500mm为宜,出油边不应大于50mm然后快速铺压卷材;

③ 刮油法:是将沥青胶浇在基层上后,用厚5~10mm的胶皮刮板刮开沥青胶铺贴;

④ 撒油法:用于基层不太干燥、需做排气屋面的情况在铺第一层卷材时,先在卷材周边满涂沥青中间用撒蛇形花的方法撒油铺贴,其余各层仍按浇油、刮油、刷油法铺贴

沥青胶中的沥青成分应与卷材中沥青成分相同。热沥青玛偙脂的加热温度不超过2400C使用温度不低于1900C,瀝青玛偙脂应涂刮均匀不得过厚或堆积。

粘结层厚度:热沥青玛偙脂为1~1.5mm冷沥青玛偙脂为0.5~1mm;

面层厚度:热沥青玛偙脂为2~3mm,冷沥青瑪偙脂为1~1.5mm

⑹ 保护层的施工:绿豆砂保护层是在各层卷材铺贴完后,在上层表面浇一层2~4mm的沥青胶趁热撒上一层粒径为3~5mm的小豆石,並加以压实使豆石与沥青胶粘结牢固,未粘结的豆石应扫除干净;

采用水泥砂浆、块材或细石砼等刚性保护层时保护层与防水层之间應设置隔离层,保护层应设分格缝水泥砂浆保护层分格面积宜为1m2;块体材料不宜大于100m2,细石砼保护层不大于36m2刚性保护层与女儿墙、山牆之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密

2 高聚物改性沥青卷材防水层施工

高聚物改性沥青卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级嘚屋面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防卷材厚度不小于4mm;Ⅱ级屋面应二道设防,卷材厚度不小于3mm;Ⅰ级屋面应三道或三道以上设防卷材厚度不小于3mm。

长边搭接宽度不小于80mm(满粘法)或100mm(空铺、点粘、条粘法);短边搭接宽度不小于80mm(满粘法)或100mm(空铺、点粘、条粘法)

SBS卷材的长边搭接:

热熔法不需涂刷胶粘剂,直接用火焰烘烤后与基层粘贴能降低造价,当气温较低或基层略有湿气时尤为合适

热溶法一般在涂刷基层处理剂8h后进行,火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离约0.5m左右与基层呈45~600角。

熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置:

加热卷材应均匀至热溶胶层出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现,不得过分加热或烧穿卷材热溶后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气使之平展无皱折,并用辊压粘结牢固

热熔卷材端部铺贴示意图:

搭接部位应采用热风焊枪加热,接缝部位必须溢出热溶的改性沥青胶隨即刮平封口、粘贴牢固。

热熔卷材可采用满粘法和条粘法满粘法采用滚铺法施工,条粘法采用展铺法施工

卷材铺贴时边涂刷胶粘剂邊向前滚铺卷材,并及时辊压密实卷材的接缝既可用胶结剂粘合,也可用汽油喷灯加热熔接

3 合成高分子卷材防水层施工

合成高分子卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防卷材厚度不小于1.2mm;Ⅱ级屋面应二道设防,卷材厚度不小于1.2mm;Ⅰ级屋面应三道或三道以上设防卷材厚度不小于1.5mm。

采用胶粘剂时长边和短边的搭接宽度均不小于80mm (满粘法)或100mm(空铺、点粘、条粘法);采用胶粘带时长边和短边搭接宽度均不小于50mm(满粘法)或60mm (空铺、点粘、条粘法)

⑵ 胶粘剂的调配和搅拌

胶粘剂由厂家配套供应,单组份粘结剂只需开桶搅拌均匀即可使用双组份胶粘剂须严格按厂家的配合比和配制方法进行计量、掺合、搅拌均匀方能使用,粘结剂为不同品种时不得混用。

胶粘剂应均匀涂刷在卷材的背面不得涂刷过薄而露底、也不得涂刷过多而堆积。搭接缝部位不得涂刷胶粘剂此部位留作涂刷接縫胶粘剂。某些卷材要求卷材背面和基层表面均涂刷胶粘剂

卷材铺贴的时机视胶粘剂的性能和施工环境而不同,有的要求胶粘剂涂刷后竝即铺贴有的要求涂刷后静置10~30min,用手指触不粘手时即可开始铺贴铺贴时卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材应排除卷材下面的空氣,辊压粘贴牢固

常用的铺贴方法有“抬铺法”和“滚铺法”。

自粘型卷材滚铺法施工示意图:

涂膜防水屋面是以高分子合成材料为主体嘚涂料涂布在经嵌缝处理的屋面屋面找平层厚度上,形成具有防水效能的坚韧涂膜

油膏有两类,一类是沥青油膏、橡胶沥青油膏、塑料油膏等一般采用冷嵌施工;另一类是聚氯乙烯胶泥,由聚氯乙烯树脂、煤焦油为主剂掺入增塑剂、稳定剂和填充料,在现场边加热邊搅拌在130~1400C保持5~10min塑化而成,为热嵌施工

冷嵌油膏宜用嵌缝枪或将油膏切割成条,随切随嵌用力压实嵌密,接槎做成斜槎

热嵌胶苨应自下而上进行,温度不低于1100C先嵌垂直于屋脊的板缝,后嵌平行于屋脊的板缝在灌垂直于屋脊的板缝时,凡与平行于屋脊板缝的交叉处两侧各灌150mm并留成斜槎。油膏的覆盖宽度应超出板缝每边不少于20mm

涂料施工一般采用手工抹压、涂刷或喷涂等方法进行。涂膜应根据防水涂料的品种分遍涂布防水层与基层粘结牢固、表面平整、涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷上一层涂层干燥荿膜后方可涂后一遍涂料,不可一次涂成

屋面坡度小于15%时胎体增强材料平行于屋脊铺设,屋面坡度大于15%时应垂直于屋脊铺设胎体长边搭接宽度不小于50mm,短边搭接宽度不小于70mm上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开不小于幅宽的1/3

在涂层结膜硬化前,不得在其上行走或堆放物品

雨天或涂层干燥结膜前可能下雨刮风时不得施工,不宜在气温高于350C及日均气温在50C以下时施工

刚性防水屋面常采用普通细石砼防水屋面,适用于防水等级为Ⅰ~Ⅲ级的屋面防水不能用于设有松散材料保温层的屋面、受较大震动或冲击的屋面和坡度大于15%的屋面。

⑴ 砼:细石砼防水屋面的厚度不小于40mm砼强度等级不低于C20,每立方米砼水泥用量不少于330kg水灰比不大于0.55。

粗骨料最大粒径不大于15mm含泥量鈈大于1%,细骨料含泥量不大于2%优先采用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于42.5级不得使用火山灰水泥,砼应机械搅拌、机械振捣

为避免受温度影响产生裂缝,细石砼防水层应设置分格缝分格缝设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并与板縫对齐其纵横间距不宜大于6m。分格缝采用木条留设上口宽30mm,下口宽20mm待砼初凝后取出,分格缝内嵌填油膏等密封材料缝口上还需做覆盖保护层。

细石砼防水屋面应配置φ4~6、间距100~200mm的双向钢筋网片位置以居中偏上为宜。钢筋网片在分格缝处应断开钢筋保护层不小於10mm。

为减少结构变形和温度应力对防水层的不利影响应在防水层与基层之间设置隔离层,让防水层能自由伸缩并提高抗伸缩变形能力隔离层一般采用铺一层5~8mm干细砂滑动层并干铺一层卷材,或在屋面找平层厚度上直接铺塑料薄膜的方法

⑸ 与立墙及突出屋面结构的连接

剛性防水层应在与女儿墙等立墙及突出屋面结构部位留设缝隙,并用柔性密封材料进行处理防止刚性防水层的温度变形推裂女儿墙。

一個分格缝内的砼须一次浇完不得留施工缝。浇筑砼时应保证钢筋网片设置在防水层中部砼应机械振捣密实,表面泛浆后抹平收水后洅次压光。

细石砼防水层的施工气温宜为5~350C不得在负温和烈日暴晒下施工。防水层砼浇筑后应及时养护,养护时间不少于14天

交界处的阴角做成斜角或R角这昰做防水时细部构造必须做的。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有別人想知道的答案

  孟平迪威国际大连医科大学敎师公寓21#楼为钢筋混凝土框架结构主体十六层。屋面均需作防水保温处理防水保温面积600多㎡,本工程保温层为挤塑板防水层为改性瀝青弹性防水卷材。

  屋面构造及施工程序如下:

  钢筋混凝土屋面板→20mm(最薄处)厚1:3水泥砂浆屋面找平层厚度找2%坡→PVC涂料隔汽层→70mm厚挤塑板→40mm厚细石混凝土屋面找平层厚度→SBS弹性改性沥青卷材

  2.施工主要材料和机具

  防水材料选用:SBS改性沥青弹性防水卷材

  密封材料选用:建筑防水沥青嵌缝油膏

  基层处理剂选用:冷底子油

  隔汽层选用:PVC涂料

  保温材料选用:7cm厚挤塑板

  金属盖板选用:26号白铁皮

  水泥选用:425号普通硅酸盐水泥,

  水泥进场必须有出厂合格证或进场检验报告;挤塑板采用板块状耐火性能为A級;沥青、卷材、PVC涂料等材质证明必须齐全,其技术指标必须符合有关要求

  棕扫帚、钢丝刷、小平铲、长柄刷或滚刷、剪刀、粉笔、卷尺、火焰加热器、手持压辊、铁辊、刮板、铁锤等若干。

  在工程施工前向工人进行技术交底,确定合理的施工流向、工期控制忣施工方法对冷底子油等进行试配工作。

  基层必须干燥、干净特别是对于穿出屋面的管道、墙根等处的垃圾、杂物必须清理干净。

  3.2水泥砂浆屋面找平层厚度

  屋面找平层厚度施工前应检查管道安装是否牢固;对基层进行清扫、洒水湿润,拉通线用1:3水泥砂浆以1.5m×1.5m左右贴灰饼。用抹子压实抹平砂浆并用2m直尺检查平整度,屋面找平层厚度与直尺间的空隙不超过5mm屋面找平层厚度施工12h后,需灑水养护干燥后,方可进行下道工序

  为防止屋内水蒸气由屋面混凝土、砂浆的裂隙进入保温层内,直至保温层内含水过多而通过混凝土、砂浆的裂隙渗回屋内需在屋面找平层厚度与保温层之间设一隔汽层以挡水。隔汽层采用PVC涂料待屋面找平层厚度干燥后(用1㎡卷材铺在屋面找平层厚度上,经过3-4h小时后屋面找平层厚度上无水印),用长柄刷或流刷将涂料涂刷在屋面找平层厚度上涂刷要均匀,鈈得有麻点、气泡等隔汽层在屋面与墙面交接处沿墙面向上连续施工,高出保温层表面的高度不小于350mm

  用粘结剂将板状挤塑板粘结茬隔汽层上,粘结剂采用FJ胶水与水泥调制(配合比为1:2)满刀灰式与屋面找平层厚度粘结,粘结剂厚度不小于5mm保温板铺贴时要求平整,缝隙严密错缝铺贴,粘结牢固铺贴后坡度正确。

  保温层铺贴完毕后应立即进行屋面找平层厚度施工,尽量避免施工用水或雨沝直接浸入保温层

  3.5细石混凝土屋面找平层厚度施工

  3.5.1分格缝设置

  细石混凝土屋面找平层厚度分格为6m×6m,分格缝宽30mm采用定制尛木条填缝。

  3.5.2钢筋网片施工

  采用绑扎成型按φ6mm@200mm双向铺设,保护层不小于10mm钢筋在施工过程中要调直,不得有锈蚀弯曲等现象,分格缝处钢筋应断开

  3.5.3细石混凝土施工

  严格控制材料进场和混凝土质量,随时检查混凝土配合比及坍落度混凝土浇注按屋面坡度设计从高到底顺序进行。每分格内一次铺成严格控制坡度,用2m直尺刮平待混凝土稍收水后,用铁抹子抹平均匀平滑地压实抹平確保防水层设计厚度和排水方向。混凝土初凝后及时取出分格缝小木条,用铁抹子压实抹光混凝土终凝前进行第三次压实抹光,做到表面平光不起砂,不起层屋面泛水及凸出屋面的管根等,应做成R=100mm的圆角

  屋面找平层厚度铺设12h后,洒水养护高温时用草袋覆盖,避免出现收缩开裂、起壳、起砂等现象

  3.6防水卷材的施工

  3.6.1施工条件

  施工温度宜控制在5~25摄氏度之间,雨天、五级风及其以仩时禁止施工

  屋面找平层厚度表面含水率控制在8%以下(用1㎡卷材铺在屋面找平层厚度上,经过3-4小时后屋面找平层厚度上无水印),屋面找平层厚度混凝土强度达7.5Mpa时方可进行施工

  3.6.2冷底子油施工

  冷底子油用滚刷滚涂,涂刷要薄而均匀不得有麻点、气泡等。當冷底子油挥发干后方可铺贴卷材防水层。

  3.6.3细部构造防水施工

  管根、地漏、阴阳角等部位在大面积防水卷材前应先用卷材做附加防水层将卷材裁成与管根、地漏等尺寸、形状相同并将周围加宽20cm的卷材,套铺在管根、地漏等部位处理完成后即可进行大面积卷材防水施工。

  3.6.4卷材施工

  卷材采用热熔粘贴法施工因本工程屋面坡度为2%,坡度较小(小于15%)故卷材铺贴采用由下往上平行于屋脊鋪贴的方法。

  防水卷材加热时要均匀、充分、适度在烘烤时使屋面找平层厚度和卷材同时均匀加热,喷枪要沿卷材横向来回移动迻动速度要合适,使卷材在幅宽内加热温度均匀当热熔胶熔融呈光亮黑色,卷材还比较柔软时用压辊进行滚压排出卷材下面的空气,使之与屋面找平层厚度粘结牢靠表面平展,无皱褶现象

  卷材搭接缝要求:长边搭接宽度不小于80mm,短边搭接宽度不小于100mm相邻两幅卷材的接头相互错开300mm以上,施工时以溢出热熔的改性沥青为度随即刮封接口。施工时为了确保搭接缝宽度,可先在屋面找平层厚度上彈粉线进行试铺,无问题后方可正式铺贴卷材

  3.6.5女儿墙防水施工

  女儿墙在卷材收头上用金属盖板钉压遮盖,其上面用密封材料葑固卷材收头距屋面细石混凝土屋面找平层厚度最低高度不小于250mm。部分结构女儿墙距屋面找平层厚度高度小于250mm卷材收头直接铺压在女兒墙压顶下。

  4.1屋面防水工程施工尽量避免雨天施工,尽量避免在雨季施工

  4.2屋面漏水多发生于细部构造,因此屋面防水工程必須按照设计、规范进行施工

  4.3在屋面施工期间,由于采用热熔法施工应设置相应的灭火器材。

  4.4屋面防水工程施工结束后应定期组织防水专业施工队进行检查,发现防水层有损坏及时进行修复。

  本工程屋面结构采用柔性防水的方法并于2013年9月竣工至今为发現任何渗漏现象。