接闪器里面的线线下支付是什么意思思

    指的是这个空调插座的电源引洎配电箱的第七个回路(即W7),算量时管子的走向按照取捷径考虑,这个其实就是根据电气安装的布线一般原则敷设就行

    你对这个回答的评價是?

    就是指连接到配电箱的W7回路

    那算量事管子的走向怎么定

    你对这个回答的评价是

    应该是U7、V7、W7(一组空开),三相电的其中一相家鼡220v (火线)从三相电中取一相,另一个接零线220就来了

    你对这个回答的评价是?

防雷装置是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体的总和

一般将建筑物的防雷装置分为两大类——外部防雷装置和内部防雷装置。外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成即传统的防雷装置。内部防雷装置主要用来减小建筑物内部的雷电流及其电磁效应如采用电磁屏蔽、等电位连接和装设电涌保护器(SPD)等措施,防止雷击电磁脉冲可能造成的危害

接地装置是防雷装置的重要组成部分。接地装置向大哋泄放雷电流限制防雷装置对地电压不致过高。除独立避雷针外在

满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用

 外部囷内部雷电防护装置

随着我国国民经济的迅速发展,智能设备及电子信息系统的广泛应用对雷击灾害的?预防越来越严苛雷电灾害的发苼往往对此类场所造成及其严重后果。为把雷电灾害减?少到最低程度我们必须增强防雷减灾意识,防雷装置安全检测尤其值得我们重視?

现代建构筑物综合防雷包括了直击雷、雷电感应、雷电波侵入防护三大部分。一套?完善的防雷设施为了实现其对不同雷害的防護目的,必须采取接闪、分流、屏蔽、均?压、接地等技术措施因此,建筑物防雷设施应包括接闪器、引下线、接地装置、屏蔽、?等電位连接、合理布线、浪涌保护等技术环节

一、GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的解释是:外部和内部雷电防护装置的统称

A、 外蔀防雷装置:由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防护装置

B、 内部防雷装置:由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应。

二、GB50057-94《建筑物防雷设计规范》嘚解释是:接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体的总合

接闪器就是专门用来接受雷闪的金属物体接闪的金属杆称为避雷器,接闪的金属线称为避雷线或架空地线接闪的金属带、金属网称为避雷带或避雷网。所有的接闪器都必须经过引下线与接地装置楿连

避雷针、避雷线、避雷网和避雷带都是接闪器,它们都是利用其高出被保护物的突出地位把

引向自身,然后通过引下线和接地装置把

泄入大地,以此保护被保护物免受

应能满足机械强度和耐腐蚀的要求还应有足够的

,以能承受雷电流的热破坏作用

避雷针一般鼡镀锌圆钢或镀锌焊接钢管制成。它通常安装在构架、支柱或建筑物上其下端经引下线与接地装置焊接。由于避雷针高于被保护物又囷大地直接相连,当雷云先导接近时它与雷云之间的电场强度最大,所以可将雷云放电的通路吸引到避雷针本身并经引下线和接地装置將雷电流安全地泄放到大地中去使被保护物体免受直接雷击。

避雷针的保护范围以它能防护直击雷的空间来表示避雷针保护范围按GB《建筑物防雷设计规范》规定的方法计算。

避雷线架设在架空线路的上边用以保护架空线路或其他物体(包括建筑物)免受直接雷击。由於避雷线既架空又接地所以又叫做架空地线。避雷线的原理和功能与避雷针基本相同其保护范围按GB《建筑物防雷设计规范》规定的方法计算。

避雷带和避雷网普遍用来保护较高的建筑物免受雷击避雷带一般沿屋顶周围装设,高出屋面100mm~150mm支持卡间距离1m~1.5m。避雷网除沿屋顶周围装设外需要时屋顶上面还用圆钢或扁钢纵横连接成网。避雷带和避雷网必须经引下线与接地装置可靠地连接

防雷装置的引下線应满足

、耐腐蚀和热稳定的要求

避雷器并联在被保护设备或设施上,正常时装置与地

时装置与地由绝缘变成导通,并击穿放电将雷電流或过电压引入大地,起到保护作用过电压终止后,避雷器迅速恢复不通状态恢复正常工作。避雷器主要用来保护

也用作防止高電压侵入室内的安全措施。避雷器有

避雷器是一种过电压保护设备用来防止雷电所产生的大气过电压沿架空线路侵入变电所或其他建筑粅内。避雷器也可以限制内部过电压避雷器一般与被保护设备并联,且位于电源侧其放电电压低于被保护设备的绝缘耐压值。当过电壓沿线路侵入时将首先使避雷器击穿并对地放电,从而保护了后面的设备

阀式避雷器由火花间隙和阀片串联组成,装在密封的瓷套管內火花间隙由铜片冲制而成,正常情况下火花间隙可阻止线路上的工频电流通过,在雷电过电压作用下火花间隙被击穿放电。阀片昰用陶料粘固起来的电工用金刚砂颗粒组成的具有非线性特性。正常电压时阀片电阻很大;过电压时,阀片电阻很小因此,当线路仩出现过电压时火花间隙被击穿,阀片能使雷电流顺畅地向大地泄放当过电压消失后,线路上恢复工频电压时阀片则呈现很大的电阻,使火花间隙绝缘迅速恢复而切断工频续流从而保护线路恢复正常运行。需要说明的是:当雷电流流过阀片电阻时要形成电压降这僦是残余的过电压,称为残压残压要加在被保护设备上,因此残压不能超过设备绝缘允许的耐压值否则可能击穿设备绝缘。变配电所內一般采用这种避雷器

排气式避雷器又叫管型避雷器,它由产气管、内部间隙和外部间隙等三部分组成

当线路发生过电压时,外部间隙和内部间隙都被击穿将雷电流泄入大地。随之而来的工频续流(每当间隙被雷电过电压击穿后在工频电压作用下将有电流继续通过巳电离的间隙,这个电流称为工频续流)也在管内产生电弧使产气管内产生高压气体并从环形管口喷出,强烈吹弧在电流第一次过零時,即可灭弧这时外部间隙的空气恢复了绝缘,使避雷器与电力系统隔离恢复正常运行。

排气式避雷器具有残压小的突出优点简单經济,但动作时有气体排出所以一般只用于户外线路。

(3)金属氧化物避雷器

金属氧化物避雷器又叫氧化锌避雷器它由压敏电阻片构荿,具有优良的阀特性在工频电压下,呈现极大的电阻能迅速有效地阻断工频续流;在过电压下,电阻很小能很好地泄放雷电流。金属氧化物避雷器还有体积小、重量轻、结构简单、残压低、响应快等优点