地梁怎么做冬施的温度要求

0℃一下不能施工一般情况最好昰在5℃以上。低于这个数就要加早强剂

你对这个回答的评价是

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

⑴进入冬期施工前对外加剂保溫、结构物保温、拌和站等相关人员组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识明确职责。

⑵派专人及时收听天气预报防止寒鋶突然袭击。

⑶试验人员测量施工期间的室外气温暖棚内气温,砂浆、砼的温度及环境温度并做好记录

⑷组织技术人员、工班管理人員学习冬季施工方案,做好对各项作业班组冬季施工的详细技术交底

⑸检修职工住房及仓库、料棚,达到过冬条件准备好保温用具。

⑹保障部落实有关工程材料、防寒物资、能源和机具设备

⑺搭建加热用的锅炉、封闭式料棚,敷设保温管道检查各种加热设备安全可靠性。

⑻工地的临时供水管道等材料做好保温防冻工作

(一)冬季施工测温的有关规定

冬期施工的测温范围:大气温度,水泥、水、砂子、石子等原材料的温度砼或砂浆棚室内温度,砼或砂浆出罐温度、入模温度砼入模后初始温度和养护期间的环境温度、砼表面温度、砼芯部温度等。

①每天记录大气温度并报告工地负责人;

②砼拌合料的温度、砼出罐温度、砼入模温度;

③砼养护温度的测量:按要求布置测温线,绘制预埋式测温线分布图及编号按要求测温砼养护期间环境温度、砼表面温度、砼芯部温度等,控制砼养护期间的环境温度、砼表温度、砼芯部温度在验标范围内

(二)冬季施工测温的准备工作

设专人负责测温工作,并于开始测温前组织培训和交底

①测温計:测量大气温度和环境温度,采用自动温度计录仪测原材料温度采用玻璃液体温度计。各种温度计在使用前均应进行校验

②JDC-2便携式建筑电子测温仪:与预埋式测温线配合可测冬期施工混凝土和大体积混凝土内部温度。

③环境测量仪Raytek红外测温仪MT4非接触测温仪:尺寸较小便于携带,并且易于使用只需瞄准目标、扣动扳机、即可在大显示屏上读取温度读数。

JDC-2便携式建筑电子测温仪Raytek红外测温仪MT4

①测温线布置及深度要绘制平面和立面图各孔按顺序编号,经技术部门批准后实行

②各类结构物预埋测温线设置要求:

a测温线的布置一般选在温喥变化较大、容易散失热量、构件易遭冻结的部位设置。

b隧道距洞口100m范围内衬砌环向设置预埋测温线3个,距离边缘30~50cm埋深15cm。

c承台上下各設置4组预埋测温线每组测温线有3根(即不同长度的测温线)在线的上断用胶带做上标记,便于区分深度距离边缘30~50cm,以掌控砼的内部温喥

⑴测温方法:根据测温点布置图,注意预埋测温线时要有专人看管测温导线与钢筋绑扎牢固,以免位移或损坏测温时按测温孔编號顺序进行。测温线的插头留在孔外并用塑料袋罩好避免潮湿,保持清洁测温时,按下主机电源开关将测温线插头插入主机插座中,主机显示屏上即可显示相应测温点的温度记入测温记录表,同时将测温线按原样覆盖好

⑵测温要求:当温差变化急剧时,应加大测溫频率及时指导施工。

⑴施工现场工班长在技术人员的指导下负责工程的测温、保温、掺加外加剂等领导工作,每天要按时测温并做恏记录发现异常及时采取措施并汇报有关领导及技术负责人。

⑵项目技术人员要每日查询测温、保温、供热的情况和存在的问题及时姠主管领导汇报并协助现场施工管理人员解决冬施疑难问题。

⑶施工测温人员在每层或每段停止测温时交一次测温记录平时发现问题应忣时向现场管理人员和技术人员汇报,以便立即采取措施

(五)现场测温结束时间

砼达到临界强度,且拆模后砼芯部温度与表面温差≤15℃、砼表面温度与环境温差≤15℃、砼的降温速度不超过5℃/h、测温孔的温度和大气温度接近

测温人员每天24h都应有人上岗,并实行严格的交接班制度测温人员要分区、项填写并妥善保管。

测温记录要交给技术人员归档备查

根据气候情况,做好不同施工砼及掺外加剂的试配試验工作分别提出-10℃、-20℃、-30℃时的施工配合比,根据不同环境温度选择配合比进行施工,保证混凝土的质量

做好冬季施工原材料储備保温工作,砂、碎石的储料仓库建设面积5000m2储备砂石料20000m3,水泥库建设建设面积600m2储备水泥600t。

为加强原材料的控制保证砼拌和质量,混凝土搅拌必须在暖棚内进行暖棚采用封闭形式,地暖与室内空气加热相结合方式通过热能功率120×105千卡/小时的锅炉供热。其具体方法如丅:

⑴地暖加热砂进气采用φ100mm钢管作主管,主管上安装蒸汽调节阀以调节砂加热温度,用φ42mm钢管作为加热支管连结到主管上,支管管壁钻有φ5mm蒸汽孔蒸汽孔呈梅花型排列间距10~15cm,砂均匀堆放在加热管上并覆盖塑料彩条布保温

⑵空气加热碎石,料棚室内温度通过暖氣包加热暖气包安装在距离地面2m高砖砌围墙上,确保棚内温度不低于15℃定时利用装载机对碎石进行搅拌,保证碎石全面均匀受热

⑶沝直接用锅炉加热抽入水箱,使拌和水水温达60℃

⑴砼拌和站严格按照试验室发出的配合比通知单进行生产,不得擅自修改配合比搅拌湔先用热水冲洗搅拌机10min,搅拌时间为120s(为常温搅拌时间的1.5倍)搅拌时投料顺序为石→砂→水→水泥和掺合料→外加剂。生产期间派专職负责骨料仓的下料,以清除砂石冻块保证水灰比不大于0.6,从拌和水中扣除由骨料及防冻剂溶液中带入的水分严格控制粉煤灰最大取玳值。搅拌站要与气象单位保持密切联系对预报气温仔细分析取保险值,分别按-5℃、-10℃和-15℃对防冻剂试验严格控制其掺量。必须随时測量拌和水的温度水温控制在50±10℃,砂子温度控制在20~40℃保证水泥不与温度≥60℃的水直接接触。保证砼的坍落度不超过200mm

⑵拌制掺用外加剂的混凝土时,当外加剂为液体各溶液分别放置于有明显标志的容器内,不得混淆放置在保温棚内。

搞好便道养护缩短混凝土運输时间,在运输机械上采取保温措施现场值班试验员严格控制砼的水灰比和坍落度。保证运输中砼降温度速度不得超过5℃/h保证砼的叺模温度不得低于5℃。严禁使用有冻结现象的砼

冬季砼施工尽量采用泵送施工。为保证砼输送顺畅控制砼入泵温度在10℃以上,值班实驗员在搅拌站测定砼出机温度砼浇筑现场值班技术员测定入模温度,数据及时反馈给值班试验员实验员采取措施修正出机温度。输送管道不直接布置在地面上防止冬季雨雪结冰影响管道砼输送,用麻袋将砼输送管道包裹入模温度不满足要求时做丢弃处理。

⑴养护方法:暖棚法养护和蓄热法养护

⑵养护要求:浇注完毕的混凝土要清除泌水及时用塑料薄膜遮盖,再用麻袋覆盖进行储热养护。冬季浇築砼要采取保温养护措施。在受冻前为保证其抗压强度不得低于以下规定:用普通硅酸盐水泥制备混凝土,为设计强度的30%;矿碴硅酸鹽水泥制备砼为设计强度的40%。气温低于5℃不能洒水养护。专职养护监督员对关键部位加强养护效果检查做好记录,指导以后施工增加检查频率。

②冬期施工砼入模温度统计表;

③冬施砼养护测温记录表

⑵冬期施工资料分析、收集、编目

①冬期施工期间每日平均温喥、每日各时间段温度对砼测温、拆模、制定并采取紧急措施等都有很大的决定作用,为了更好的保证冬期施工的工程质量对冬期施工期间每日的2:00、8:00、14:00、20:00,利用室外百叶箱测定室外温度计算其平均值,制作冬施日报表建立冬期施工日报制度,以便随时把握冬期施工日气温情况采取必要措施,冬期施工日报表同时注明当天天气预报情况便于技术人员查对、比较。

②冬期施工期间砼入模温度昰预控砼质量的一个很重要的内在因素建立冬期施工砼入模温度统计表,随时统计掌握砼入模温度

③砼养护测温记录表按部位和日期編目,并附测温点平面布置图测温人员必须在当天9:00前将砼养护测温记录反馈到项目技术管理部。如遇气温突降等情况及时反馈项目技術质量部或项目值班人员以便及时采取有效措施。测温记录完成后测温人员、审核人、技术负责人必须签字齐全归档至施工记录中。

冬季混凝土拆模强度应满足混凝土正常温度下拆模强度的要求并同时满足抗冻要求的规定。

⑴正常温度下混凝土拆模强度:侧模在混凝汢强度达到5Mpa以上且其表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆模底模应在达到混凝土设计强度的75%时方可拆模。

⑵混凝土与环境的温差不嘚大于15℃当温度差在10℃以上,但低于15℃拆除模板后立即在混凝土表面采取覆盖措施,如覆盖草袋及彩胶布

⑶采用暖棚法养护的混凝汢,当养护完毕后得环境气温仍在0℃以下时应待混凝土冷却至5℃以下后,方可拆除模板

⑷在拆除模板过程中,如发现混凝土有冻害现潒要暂停拆除,加强取暖保温措施力度待冻害现象消除后方可继续拆除。

在隧道进、出口各安装一台2.5t的高压蒸汽锅炉设置砂石料、沝泥、拌和站保温大棚,装入蒸汽暖气片进行保温同时加热拌合水洞内利用暖气片提高空间温度并进行混凝土蒸汽养生,职工生活保暖吔得到了保证各隧道洞口,包括明洞及洞门段利用型钢和毯布搭设保温大棚,四周密闭留门挂棉门帘,以减少内、外热交换;并茬保温大棚顶部留有天窗,便于新旧空气流动

生活区采取暖气片、电褥子、电暖器、小火炉相结合的取暖方式,以暖气片为主其他方式为辅。火炉由于耗费空气中氧气尽量少使用。

⑴防风保温门:隧道洞口安装保温门隔断洞内、外热量交换,起保温、防风的作用

⑵混凝土施工保温:混凝土超低温施工质量问题,从两个方面入手一是从外加剂、配合比上开展试验研究,研制出符合冻土隧道施工的噺型混凝土配合比二是设法提高施工环境温度及混凝土养生期间的温度、湿度,保证入模温度

⑶施工用水保温:施工中我们采用风压供水技术,其原理是在蓄水罐中注入高压风使之成为高压水并能满足洞内开挖及混凝土喷射的需要。

⑷空压机水箱由于在露天应在顶蔀设保温层和内部放入热水管防止结冰。

⑸祁连山隧道进口、硫磺沟斜井、大梁斜井明渠排水在进入冬季设置隧道保温棚后,洞内外温差较大为防止洞外明渠畅通不结冰,需设置保温措施依据隧道排水量大小水沟侧墙两遍用电钻打眼两排,Φ22钢筋打入与外露各15cm钢筋仩铺设两层木板或竹胶板,中间铺设聚乙烯泡沫板为防止人员和机械踩踏压毁,必须设置警示牌或者栏杆

桥梁地段搭设封闭保温棚与兩端隧道洞口封闭连接,各隧道口挂双层棉门帘内部架设碘钨灯,隧道洞口100m范围内每隔20m生一个无烟火炉提升洞内温度,道床板混凝土澆筑前即用棉被对模板进行覆盖浇筑完成后,即开启碘钨灯在棚内进行抹面收光,并确保棚内温度达到5℃以上保温棚采用钢骨架,鐵皮蒙护外部包裹棉篷布,长度60米可移动,能进行临时拼装有可靠防风措施。道床板施工完成后涂刷养护液,覆盖土工布+电热毯+棉被+棉篷布压实保温防护

(一)便道冬季养护措施

冬季施工时,禁止在便桥和便道上洒水防止因洒水结冰导致桥面、路面打滑。在霜凍天气时必须派人及时清除桥面和便道上的积冰,防止桥面、路面打滑而引发安全事故下雪和结冰时可撒碳渣防滑。

由于枢纽站到1#便橋区间段施工便道坡度太陡为防止路面打滑等原因造成车辆行驶时出现危险,将此段便道进行改修坡度控制5%以内,保障车辆行驶安全

七.机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施

⑴在进入冬季前对所有机械设备做全面的维修和保养,作好油水管理工作结合机械設备的换季保养,及时更换相应牌号的润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求;未使用防冻液的机械设备要采取楿应的防冻措施(采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间内)

⑵各种车辆使用的燃油要根据环境气温选择相应的型号,冷车起步时要先低速运行一段路程后再逐步提高车速。

⑶冬季车辆启动发动机前严禁用明火对既有燃油系统进行淤热,以防止发生火灾

⑷冰雪天行車,汽车要设置防滑链;司机在出车前检查确认车辆的制动装置是否达到良好状态不满足要求时不得出车,遇有六级以上大风、大雪大霧不良气候时停止运行

⑸严格执行定机定人制度,机械保管人员要坚守岗位看管好设备,并作好相应的记录严格执行派车单作业票淛度。

⑴在冬期施工防案和施工组织时间中必须有现场电器线路及位置平面图。现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备严禁非電工人员随意拆改。

⑵施工现场严禁使用裸线电线铺设要防砸、防碾压,防止电线冻结在冰雪之中经常对供电线路进行检查,防止断線造成触电事故施工中发现不正常时要立即停下,查明原因处理完善。

⑶防火安全管理冬季施工冷,气候干燥易着火。职工为取暖或施工需要工地生火或用电升温。热源多要防止烫伤或、烧伤或电伤。备足消防器材有热源的地方禁止吸烟及明火作业。建立安铨防火组织值班生产队长、工班长为各级安全防火负责人,确保安全

⑷爆炸物品安全管理。爆炸物品严格发放制度登记造册,按现場实际确定发放量班后清点核实流向,发现不对立即核查多余及时回库。违者严厉处罚

我要回帖