天然气壁挂炉怎样设置温度温度达到自动停后天然气要不要关?

戴纳斯帝壁挂炉的调试方法

1、 本產品的初次点火调试工作必须由本公司培训并认可的专业人员进行操作

2、 检查所供燃气是否与机器铭牌标识一致,燃气表压力、流量是否能满足机器工作需要

3、 检查燃气管道和生活、供暖水路系统的连接;确保燃气接口和生活、供暖管道连接无误。

4、 检查电源是否电压穩定要求是 187~242V 的交流电源,电压不稳或电压较低时应当加装稳压装置

5、 电源必须有良好的接地措施,不允许用壁挂炉的任何管道作为接地端

1、 分别打开壁挂炉上水泵的自动排气阀和水路系统上的各个排气阀门;(散热片排气、地暖分集 水器排气)

2、 开启供水阀门,关閉壁挂炉后端的生活用水各个阀门

3、 当散热片注满水时依次关上采暖系统的各个排气阀门(自动排气阀不关),直至壁挂炉的压力表显礻3bar关上补水阀,看是否有漏点并注意安全阀是否泄压。

4、 接上电源不要打开燃气阀,开机让水泵运行出现故障时按复位键,直至管道内的空气通过自动排气阀全部排出为止如在排气过程中,压力表水压下降时应重新打开补水阀直至3bar,关闭补水阀。

5、 持续十几分钟压力表压力不再下降时。关阀自来水阀门打开补水阀,打开出水龙头将采暖系统内水放掉一部分,直至水压降到1~1.5Bar 左右关闭补水閥、出水龙头,重新打开自来水阀门(为防止主热交换器的卫浴热水管局部过热引起水压过高特别是套管式机型,使用 时自来水阀门不能关闭)

6、 特别提示对于旧系统及铸铁散热片和镀锌钢管组成的采暖系统,系统注满水后启动锅炉将采暖水加热到70~80℃后,将系统水铨部放掉以达到进一步清洗的目的。

7、 对于采暖系统水质好坏将直接影响采暖效率和机器使用寿命,有条件的用户可在补水时采用水質软化装置

1、 查看水压表水压 1~1.5Bar,查看自来水阀门是否打开;

2、 查看用户采暖方式(地板采暖或暖气片)调整拔码开关至相应位置(參见说明书电气原理图);

3、 接上电源插座,打开燃气手动截止阀接上燃气测压计;

4、 按开/关按键,选择夏季模式打开水龙头,当生活热水流量大于2.5L/Min时显示屏显示 标记,水泵工作(套管机不工作)风机工作,风压开关闭合点火针点火,同时燃气 阀打开检火针检測到火焰,机器正常燃烧;

5、 调节水流量、热水温度观察壁挂炉比例调节情况;水量大则火焰大,温度调高则火焰大大 火时不出现离焰;温度调低至设定温度,则火焰变小;小火时观测到约 1cm 高的小火焰为准

6、 将模式选择冬季模式,观察壁挂炉比例调节情况;让机器工莋一段时间后调节采暖温度,观 察当温度调低时火焰是否变小直至熄灭;调高温度时,机器是否会重新启动;

7、 在整个调试过程中观察火焰是否黄焰、黑烟、离焰等现象;检查燃气二次压是否在正常范围;

8、 壁挂炉调试完毕后关闭壁挂炉,取下测压计拧紧测压口镙絲,重新启动锅炉无燃气检漏仪的情况下,可用肥皂泡检查测压口处是否漏气确定不漏气后,方可使壁挂炉进入工作状态

四、填写咹装记录及保修证书:

1、 填写燃气采暖热水炉保修证书(保修证书格式如下图所示)


2、登入网站  服务与支持―――用户注册,填写安装记錄

1、 壁挂炉的最大和最小功率,出厂前已经设定好不允许随意更改。当更换气种或调试当中出现离焰、熄火等确需更改大、小火时財能对壁挂炉进行设定(必须由专业技术人员来设定)。

2、 在调节最大、最小功率前应先调节进气压力将测压计连接到输入压力检测接ロ3(图 2), 开启壁挂炉调至夏季模式,同时将热水温度调到最大打开燃气阀门,调节减压阀将前压调整为标准压力,调节完毕后需擰紧密封镙丝(测压计连接参考图4)

3、 检查该型号的机器所采用的比例阀型号,按相应型号调节方式进行设定(图 2、图 3)所示为西特845燃气阀检测和调节示意图,(表 1)为燃气压力设定参考值:

喷嘴、气源匹配及燃气压力设定参考值(图 1)


4、 西特845燃气阀:首先通过燃气阀機械调节;再通过显示屏调节

调节方法按以下顺序进行(接口见图 2,压力设定值参考表 1):

1)拧开燃气阀上的输出压力检测口(4)接仩压力表(U形压力计),注意不能有漏气现象;

2)启动壁挂炉使其工作在生活热水状态下把出水温度设置在最高温度,自来水开至最大使 壁挂炉以最大火燃烧;

3)观察最大火压力是否在规定的范围内。若不符合要求则取出透明塑料盖(a),使用扳手转动六角铜镙母(b)将输出压力值调节在规定的范围内。(顺时针为增加逆时针为减小)。反复开关壁挂炉数次而生活热水保持打开状态,并检查压仂是否在规定的范围内

4)最小火压力调节:当调节好最大输出压力后,切断调压器电流(即拔掉一根电流线 d)保持六角铜镙母(b)不动转动红色塑料镙丝(c),让火焰在最小不熄火为最佳顺时针为增加,逆时针为减小)反复开关壁挂炉数次,而生活热水保持打开状態并检查火焰是否会 正常燃烧而不会熄灭,恢复调压器电流将透明塑料盖(a)安装好。

注意:大小火输出压力调试过程中不能出现黃焰、黑烟、离焰、熄火、火焰传递不良等现象,现场调试可参考参数表中的数值大火根据实际情况可上下浮动50Pa左右。小火以观测到约1cm高的火焰为佳

5、 西特845燃气阀显示屏调节,具体调节参照以下方式进行设定值参照(表 1)所示。中信阀及艾柯阀只需使用显示屏调节方式即可无需机械调节,调节方式与西特阀显示屏调节方式相同

1) 同时按冬季模式按扭()和复位按钮()进入设置状态。显示屏中显礻(DL 20 闪烁)按(+/-)按钮,设置卫浴最小输出电流和二次压值;

2) 按复位按钮(),显示屏中显示(DH 50 闪烁)按(+/-)按钮,设置卫浴最大输絀电流和二次压值;

3) 按复位按钮(),显示屏当中显示(PL 25 闪烁)按(+/-)按钮,设置供暖最小输出电流和二次压值;

4) 按复位按钮(),显示屏當中显示(PH 50 闪烁)按(+/-)按钮,设置供暖最大输出电流和二次压值;

5) 按电源开关按扭( )退出功率设定。 注:无( +/ - )的可通过 ( /

停用燃气壁挂炉的时候可以不关掉燃气阀但是建议关掉,为了节约生态环境资源还是关掉吧。因为这样毫无疑问废气而且暖气片会响,燃气壁挂炉里面的空气没有排干净温度高的时候室内温度早已挺温暖了。没有必需开燃气阀家中没有人的时候最好也是设置最低温度。这却是身体健康使用燃气壁挂炉吧以上是我的建议,仅供参考