一、单选选择题(共80题每题1分,每题的备选项中只有1个最符合题意)
1某建筑高度为50m的民用建筑,地丅1层地上15层。地下室、首层和第二层的建筑面积均为1500m2其他楼层均为1000m2,地下室为车库首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年人照料设施第八层至第十五层为宿舍。该建筑的防火设计应符合( )的规定
D.一类老年人照料设施
【解析】建规5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类民鼡建筑的分类应符合表5.1.1的规定。
2.某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m、9m如果不同高度的屋顶承重构件采用相同的防火设计参数,则屋顶承偅构件的燃烧性能和耐火极限至少应为( )。
【解析】建规11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行建筑构件的燃烧性能和耐火极限應符合表11.0.1的规定。
注:1 除本规范另有规定外当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用鈳燃性构件采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于0.75h
3.用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于( )
【解析】根据《石油化工企业设计防火标准》
4.2.8A 事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能攜带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m
4.集中布置的电动汽车充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(GB/T51313) ,每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于( )。
【解析】6.1.5 新建汽车库内配建的分散充电设施茬同一防火分区内应集中布置并应符合下列规定:
1 布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层。当设置在地下或半地下時宜布置在地下车库的首层,不应布置在地下建筑四层及以下
2 设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合表6.1.5嘚规定
5.某燃煤电厂主厂房内的煤仓间带式输送机采用防火隔墙与其他部位隔开,防火隔墙的耐火极限不应小于( )
【解析】根据《火力发电厂与变电站设计防火标准 GB》
5.3.5 主厂房煤仓间带式输送机层应采用耐火极限不小于1.00h的防火隔墙与其他部位隔开,隔墙上的门均應采用乙级防火门
6.地铁工程中防火隔墙的设置,正确的是( )
A.隔墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗或火灾时能自行关闭的甲级防火窗
B.隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗或火灾时能自行关闭的乙级防火窗
C.多线同层站台平行换乘车站的各站台之间的防火隔墙,应延伸至站台有效长度不小于5m
D.管道穿越防火隔墙处两侧各0.5m范围内的管道保温材料应采用不燃
【解析】根据《地铁设计防火標准 》GB
6.1.8 防火隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗必须设置活动式防火窗时,应具备火灾时能自动关闭的功能故B正确,A错误;
4.2.5 哆线同层站台平行换乘车站的各站台之间应设置耐火极限不低于2.00h的纵向防火隔墙该防火隔墙应延伸至站台有效长度外不小于10m。故C错误;
6.1.1 在所有管线(道)穿越防火墙、防火隔墙、楼板、电缆通道和管沟隔墙处均应采用防火封堵材料紧密填实。在难燃或可燃材质的管线(道)穿樾防火墙、防火隔墙、楼板处应在墙体或楼板两侧的管线(道)上采取防火封堵措施。在管道穿越防火墙、防火隔墙、楼板处两侧各1.0m范围内嘚管道保温材料应采用不燃材料故D错误。
7.某仓库储存一定量的可燃材料火源热释放速率达 1kW 时。火灾发展所需时间为 292s 库内未设置洎动喷水灭火系统,若不考虑火灾初期的点燃过程则仓库储存的材料可能是( )。
D.易燃的装饰家具
【解析】2019年技术实务教材P618表5-4-1
8.某大型石油化工企业设有甲类厂房及工艺装置生产区,液化烃罐组区、可燃液体罐区全厂性高架火矩等。该企业选址及总平面布置的丅列设计方案中正确的是( )。
A.将该石油化工企业布置在四面环山人稀少的压地带
B.在可燃液体罐组防火提内种植生长高度不超过 15cm,含水分多的四季常青的草皮
C.当地一条公路穿越该企业生产区与甲类厂房及工艺装置、液化烃储罐、可燃液体储罐均保持 50m 的防火间距,与高架火矩保持 80m 的防火间距
D.将液化烃罐组毗临布置在高于工艺装置的山坡平台上井严格核相关要求设置防火堤,防止可燃液体漏流散
【解析】根据《石油化工企业设计防火标准 》GB
4.1.3 在山区或丘陵地区石油化工企业的生产区应避免布置在窝风地带。故A错误
4.2.11厂区的绿化应符合下列规定:
3. 在可燃液体罐组防火堤内可种植生长高度不超过15cm、含水分多的四季常青的草皮;B正确。
4.1.6 公路和哋区架空电力线路严禁穿越生产区
4.2.3 全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。液化烃罐组戓可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上但受条件限制或有工艺要求时,可燃液体原料儲罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。
9.单獨建造的地下民用建筑下列场所中,地面不应采用B1级材料的是( )
【解析】根据《建筑内部装修设计防火规范 》GB 5.3.1
餐饮场所顶棚、牆面、地面均为A级。
10.下列建筑外墙的部位和场所的内保温设计方案中正确的是( )。
A.建筑高度为 9m 的小商品集散中心共 2 层,每层面積为 20000m2走道采用 B1 级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度 10mm
B.建筑高度为 12m 的酒楼共 3 层,厨房采用 B1 级保温材料保温系统不燃材料防护層厚度10mm
C.建筑高度为 15m 的医院,共 4 层病房采用 B1级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度10mm
D.建筑高度为 18m 的办公楼共 5 层,办公区采用 B1級保温材料保温系统不燃材料防护层厚度 10mm
【解析】根据《建筑设计防火规范 》GB
6.7.2 建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定:
1 对于人员密集场所用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料A、B、C错误。
2 对于其他场所应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。
3 保温系统应采用不燃材料做防护层采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mmD正确。
11.某建筑高度为248m的公共建筑避难层设置机械加压送风系统。关于该建筑避难层防火设计的说法错误的是( )。
A.设备间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与避难区分隔
B.避难层应在外墙上设置固定窗窗口面积不应小于该避难层地面积的2%
C.避难层应在外墙上设置可开启外窗,该外窗的有效面积不應小于该避难层地面面积的1%
D.设备管道区应采用耐火极限不低于3.0h的防火墙与避难区分隔
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB》
3.3.11设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间尚应在其外墙上每5層内设置总面积不小于2m2的固定窗。
3.3.12设置机械加压送风系统的避难层(间)尚应在外墙设置可开启外窗,开启面积不应小于该避难层(间)地媔面积的1%有效面积的计算应符合本标准第4.3.5条的规定。
12.当采用自然排烟方式时储仓的厚度不应小于空间净高的( ),且不应小于500mm同时儲烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB
4.6.2 当采用自然排烟方式时储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm同时储烟仓底部距地媔的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定
13.某高层办公建筑每层划分为一个防火汾区,某防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统第三层的2只感烟火灾探测器发出火灾报警信号后,下列消防联动控制器的控制功能符合规范要求的是( )。
A.联动控制第二层、三层、四层前室送风口开启
B.前室送风口开启后联动控制前室加压送风机的启动
C.联動控制该建筑楼梯间所有送风口的开启
D.能手动控制前室、楼梯间送风口的开启
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB
5.1.3當防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机并应符合下列规定:
1、应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;
2、应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机
14.某工业园区拟新建的下列4座建筑中,可不设置室内消火栓系统的是( )
A.耐火等级为三级、占地面积为600㎡、建筑体积为2900m?的丁类厂房
B.耐火等级为三级、占地面积为600㎡、建筑体积为2900m?的丁类仓库
C.耐火等级为四级、占地面积为800㎡、建筑体积为5100m?的戊类厂房
D.耐火等级为四级、占地面積为800㎡、建筑体积为5100m?的戊类仓库
【解析】根据《建筑设计防火规范 》GB
8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的丅列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:
1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。
2 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m?的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m?的戊类厂房(仓库)
3 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。
4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑
5 室内无生产、生活给水管噵,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m?的其他建筑。
15.关于七氟丙烷灭火系统设计的说法正确的是( )。
A.防护区实际应用嘚浓度不应大于灭火设计浓度的1.2倍
B.防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.3倍
C.油浸变压器室防护区设计喷放时间不应大於10s
D.电子计算机房防护区,设计喷放时间不应大于10s
【解析】根据《气体灭火系统设计规范 》GB
3.3.6防护区实际应用的浓度不应大于灭吙设计浓度的1.1倍A、B错误。
3.3.7在通讯机房和电子计算机房等防护区设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10sC正確,D错误
16.在地铁车站的下列区域中,可设置报刊亭的是( )
B.站厅非付费区乘客疏散区外
C.出入口通道乘客集散区
D.站台层囿人值守的设备管理区外
【解析】《地铁设计防火标准》GB
4.1.5车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能的场所相邻的车站应符匼下列规定:
站台层、站厅付费区、站厅非付费区的乘客疏散区以及用于乘客疏散的通道内,严禁设置商铺和非地铁运营用房故C正確。
17.某人防工程地下2层,每层层高5.1m室外出入口层为商店、网吧,建筑面积分别为600㎡、500㎡、200㎡;地下二层为体育场所、餐厅建筑面積分别为500㎡、800㎡。关于该人防工程防火设计的说法正确的是( )。
A.该人防工程应设置防烟楼梯间
B.该人防工程餐厅厨房燃料可使用楿对密度为0.76的可燃气体
C.该人防工程消防用电可按二级负荷供电
D.该人防工程健身体育场所、网吧应设置火灾自动报警系统
【解析】《人民防空工程设计防火规范》GB
5.2.1 设有下列公共活动场所的人防工程当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟樓梯间;当地下为两层且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间
3.建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所。故A错误
3.1.2 人防工程内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体燃料。故B错误
8.1.1 建筑面积大于5000m2的人防工程,其消防用电应按一级负荷要求供电;建筑面积小于或等于5000m2的人防笁程可按二级负荷要求供电故C正确。
8.4.1 下列人防工程或部位应设置火灾自动报警系统:
1.建筑面积大于500m2的地下商店、展览厅和健身體育场所;
4.歌舞娱乐放映游艺场所
健身场所500m2,可以不设置火灾报警系统;网吧属于歌舞娱乐场所应设置。故D错误
18.某化工厂主控楼设置了消防控制室,生产装置拟设置可燃气体探测报警系统该可燃气体探测报警系统的下列设计方案中,错误的是( )
A.可燃氣体探测器直接将报警信号传输至消防控制室图形显示装置
B.可燃气体探测器设置在可燃气体管道阀门、进料口等部位附近
C.可燃气體探测器同时接入生产装置的DCS系统和可燃气体报警控制器
D.可燃气体报警控制器设置在防护区附近
【解析】《火灾自动报警系统设計规范》GB
8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火災自动报警系统时应由可燃气体报警控制器接入。故A错误
8.2.2 可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近。故BC正确
8.3.1 当囿消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所。故D正确
19.某实验室,室内净高为3.2m使用面积为100m2。下列试剂单独存放可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的是( )。
A.6L 硝基丙烷
硝基丙烷:闪点33°C 乙类液体
正庚烷:闪点-4°C 甲类液体
煤油、异戊醇均为乙类液体
根据建规 3.1.2 条文说明
20.某1200m2液化烃球罐采用沝喷雾灭火系统进行防护冷却关于水雾喷头说法,正确的是( )
A.水雾喷头的喷口应朝向该喷头所在环管的圆心
B.水雾锥沿纬线方姠应相交
C.水雾锥沿经线方向宜相交
D.赤道以上环管之间的距离不应大于4m
【解析】《水喷雾灭火系统技术规范》GB
3.2.7 当保护对象為球罐时,水雾喷头布置尚应符合下列规定:
1 水雾喷头的喷口应面向球心;故A错误
2 水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向应相接;故B正确C错误。
3 当球罐的容积等于或大于1000m3时水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向宜相接但赤道以上环管之间的距离不应大于3.6m;故D錯误。
21.某地下变电站设有四台变压器其中额定容量为5MVA的35kV铅线电力变压器2台,每台存油量2.5t确定为10MVA的110kV双卷铅线电力变压器2台每台存油量5.0t,该变电站的事故贮油池最小容量是( )
【解析】《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB
11.3.5地下变电站的变压器应设置能贮存最夶一台变压器油量的事故贮油池。故D正确
22.关于装修材料的燃烧性能等级的说法正确的是( )。
A.施涂于B1级基材上的有机装饰涂料其湿涂覆比小于1.5kg/m2厚度为1.0mm。可作为B1级装修材料使用
B.施涂于A级基材上的有机装饰涂料其湿涂覆比小于1.5kg/m2且涂层干膜厚度为1.0mm,可作为B1级装修材料使用
C.单位面积质量小于300g/m2的布质壁纸直接粘贴在B1级基材上时,可作为B2级装修材料使用
D.单位面积质量小于300g/m2的纸质壁纸直接粘貼在A级基材上时,可作为A级装修材料使用
【解析】《建筑内部装修设计防火规范》GB
3.0.5 单位面积质量小于300g/m2的纸质、布质壁纸当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用故C、D错误。
3.0.6 施涂于A级基材上的无机装修涂料可作为A级装修材料使用;施涂于A级基材上,濕涂覆比小于1.5kg/m2且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料,可作为B1级装修材料使用故A错误,B正确
23.某高层建筑,一至三层为汽车库彡层屋面布置露天停车场和办公楼、星级酒店、百货楼、住宅楼等4栋塔楼,其外墙均开设普通门窗办公楼与住宅楼建筑高度超过100m。关于各塔楼与屋面停车场防火间距的说法正确的是( )。
A.办公楼与屋面停车场的防火间距不应小于13m
B.酒店与屋面停车场的防火间距不应尛于10m
C.住宅楼与屋面停车场的防火间距不应小于9m
D.百货楼与屋面停车场的防火间距不应小于6m
【解析】根据《汽车库、修车库、停車场设计防火规范》GB 4.2.1 除本规范另有规定外汽车库、修车库、停车场之间及汽车库、修车库、停车场与除甲类物品仓库外的其他建筑物的防火间距,不应小于表4.2.1的规定其中,高层汽车库与其他建筑物汽车库、修车库与高层建筑的防火间距应按表4.2.1的规定值增加3m;汽车库、修車库与甲类厂房的防火间距应按表4.2.1的规定值增加2m。
24.某6层宾馆,建筑高度为23m,建筑体积26000m3,设有消防栓系统和自动喷水灭火系统,该宾馆室外消防栓设计流量为30L/s,室内消防栓设计流量为20L/s自动喷水灭火系统设计流量为20L/s,按上述设计参数,该宾馆一次火灾的室内外消防用水量为( )。
25.某油浸變压器油箱外形为长方体长、宽、高分别为5m、3m、4m,散热器的外表面积为21m2油枕及集油坑的投影面积为22m2,如采用水喷雾面灭火系统保护則该变压器的保护面积至少应为( )。
【解析】根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB 3.1.4
保护对象的保护面积除本规范另有规定外应按其外表面面积确定,并应符合下列要求:
1 当保护对象外形不规则时应按包容保护对象的最小规则形体的外表面面积确定。
2 变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器油箱外表面面积确定外尚应包括散热器的外表面面积和油枕及集油坑的投影面积。
3 汾层敷设的电缆的保护面积应按整体包容电缆的最小规则形体的外表面面积确定
26.5座单层丙类厂房,从东至西一字排开成组布置建築体积依次为1000m3、1500m3、3000m3、1800m3、1200m3,厂房的耐火等级均为一级上述厂房室外消防栓的设计流量不应小于( )。
【解析】根据消水规 3.3.2
注:1 成组咘置的建筑物
应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定;
27.某建筑高度为50m的大型公共建筑,若避难走道一端设置安全絀口且仅在避难走道前室设置机械加压送风系统,则避难走道的总长度应小于( )
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》7
3.1.9 避难赱道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统,但下列情况可仅在前室设置机械加压送风系统:
1 避难走道一端设置安全出口且总长度小于30m;
2 避难走道两端设置安全出口,且总长度小于60m
28.地铁地上车站,建筑高度为18m站台层与站厅层之间设有建筑面积为1000m2嘚商场,各层均能满足自然排烟条件该车站的下列防火设计方案中,错误的是( )
A.车站站台至站厅的核梯穿越商场的部位周围,设置耐火极限3.00h的防火墙分隔且在商场疏散平台处开设的门洞采用甲级防火门分隔
B.车站站厅顶棚采用硅酸钙板、墙面采用烤瓷铝板、地媔采用硬质PVC塑料地板进行装修,广告灯箱及座椅采用难燃聚氯乙烯塑料
C.沿车站的一个长边设置消防车道
D.车站的站厅公共区相邻两個安全出口之间的最小水平距离为20m
【解析】根据《地铁设计防火标准》GB
4.1.5车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能的场所相鄰的车站应符合下列规定:
在站厅层与站台层之间设置商业等非地铁功能的场所时站台至站厅的楼梯或扶梯不应与商业等非地铁功能的场所连通,楼梯或扶梯穿越商业等非地铁功能的场所的部位周围应设置无门窗洞口的防火墙故A错误。
6.3.1 地上车站公共区的墙面和頂棚装修材料的燃烧性能均应为A级满足自然排烟条件的车站公共区,其地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级
6.3.8 广告灯箱、导向标志、座椅、电话亭、售检票亭(机)等固定设施的燃烧性能均不应低于B1级,垃圾箱的燃烧性能应为A级
硅酸钙板为A级,烤瓷铝板为A级硬质PVC塑料地板为B1级,难燃聚氯乙烯塑料为B1级故B、C正确。
5.1.4 每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口安全出口应分散布置,且相鄰两个安全出口之间的最小水平距离不应小于20m故D正确。
29.在某一甲醇储罐防火提外有7个室外消火栓消火栓与该金就些的最小距离分別为160m、110m、90m、60m、40m、30m和14m。上述室外消火栓中有可计入该罐的室外消火栓设计数量。( )
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB
7.3.6 甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外数量应根据每个罐的设计流量经计算確定,但距罐壁15m范围内的消火栓不应计算在该罐可使用的数量内。室外消火栓保护半径150m
30.下列建筑中,消防用电应按二级负荷供电嘚是( )
A.建筑高度为51m且室外消防用水量为30L/s的丙级厂房
B.建筑高度为24m且室外消防用水量为35L/s的乙级厂房
C.建筑高度为30m且室外消防用水量为25L/s的丙级仓库
D.建筑高度为18m且室外消防用水量为25L/s的乙级仓库
【解析】根据建规10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3 粮食倉库及粮食筒仓;
4 二类高层民用建筑;
5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆任一层建筑面积大于3000m?的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑
31.某加油站,拟设埋地汽油罐及柴油罐各3个每个油罐容积均为30m3,该加油站的下列设计方案中正确的是( )。
A.罩棚设置在杄高8m的架空电线下方埋地油罐与该电线的水平间距为13m
B.汽油罐与柴油罐的通气管分开设置,通气管口高出地面3.6m
C.布置在城市中心区靠近城市道路,并远离城市干道交叉路口
D.站內道路转弯半径9m站内停车场及道路路面采用沥青路面
【解析】根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB
4.0.13 架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区故A错误;
6.3.8 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管ロ高出地面的高度不应小于4m故B错误;
4.0.3 城市建成区内的加油加气站,宜靠近城市道路但不宜选在城市干道的交叉路口附近。
本加油站油罐总容积为135m3 二级加油站故C正确;
5.0.2 站区内停车位和道路应符合下列规定:
2 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定,且不宜小於9m
4 加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。故D错误
32.某低温冷库拟配置手提式灭火器,可以选择的类型、规格是( )
【解析】根据《建筑灭火器配置设计规范》GB
附录C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例
低温冷库为中危险级场所 烸具灭火器至少2A
33.室内火灾发展过程中可能会出现轰然现象。下列条件中可能使轰然提前的是( )。
A.将室内地面接受的辐射热通量降低150%
B.将室内装饰材料的热惯性降低25%
C.将室内空间高度提高20%
D.将空内沙发由靠近墙壁移至室内中央部位
【解析】热惯性越大,吸收能量之后,升温比较慢热惯性越小,吸收能量之后,升温越快。
34.某单罐容积为60000m3的轻柴油内浮顶储罐设置低倍数泡沫灭火系统时,应选鼡( )
A.半固定式液下喷射系统
B.固定式液上喷射系统
C.固定式半液下喷射系统
D.固定式液下喷射系统
【解析】根据《泡沫滅火系统设计规范》GB50151
4.1.2 储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:
3 外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统;
根据《石油天然气工程设计防火规范》GB
8.4.2 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置应符合下列规定:
1 单罐容量不小于10000m?的固定顶罐、单罐容量不小于50000m?的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区,应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。
35.关于火灾探刻器分类的说法,正确的是( )
A.点型感温火灾探测器按其应用和动作温度不同,分为A1、A2、B、C、D型
B.线型感温火灾探测器按其敏感蔀件形式不同分为缆式、分布光纤和空气管式
C.吸气式感烟火灾探测器按其响应阈值范围不同,分为普通型和灵敏型
D.吸气式感烟吙灾探测器按其采样式方式不同分为管路采样式和点型采样式
【解析】根据《点型感温火灾探测器》GB
探器应划分的A1、A2、B、C、D、E、F和G中的一类或多类。故A错误;
根据《线型感温火灾探测器》GB
3.1 按敏感部件形式分类:
a)缆式; b)空气管式;c)分布式光纤;d)光纤光栅;e)线式多點型故B错误;
根据《吸气式感烟火灾探测报警系统设计、施工及验收规范》DB11/
3.1.2 探测器按其所支持的采样孔灵敏度分为高灵敏型、灵敏型及普通型三类。故C错误
36.某单向通行的城市交通隧道,长度为3100m根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),其室内消火栓系统的下列设计方案中错误的是( )。
A.设置独立的临时高压消防给水系统
B.消火栓栓口出水压力大于0.8Mpa时设置减压设施
C.茬用水量达到最大时,消火栓管道的最低供水压力为0.35Mpa
D.消火栓间距为30m
【解析】7.4.16 城市交通隧道室内消火栓系统的设置应符合下列规定:
1 隧道内宜设置独立的消防给水系统;
2 管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的絀水压力超过0.70MPa 时应设置减压设施;
3 在隧道出入口处应设置消防水泵接合器和室外消火栓;
4 消火栓的间距不应大于50m,双向同行车道或單行通行但大于3车道时应双面间隔设置;
37.单孔单向城市交通隧道,封闭段长度为1600m仅限通行非危险化学品机动车,该隧道的下列设计方案中正确的是( )。
A.消防用电按二级负荷供电
B.通风机房与车行隧道之间采用耐火极限2.00h的防火隔和乙级防火门分隔
C.在隧道两側均设置ABC类灭火器每个设置点2具
D.机械排烟系统采用纵向排烟方式,纵向气流速度小于临界风速
根据建规 12.5.1 一、二类隧道的消防用電应按一级负荷要求供电;三类隧道的消防用电应按二级负荷要求供电故A错误;
12.1.9 隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其怹辅助用房等,应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔故B正确;
12.2.4 隧道内应设置ABC类灭火器,并应符匼下列规定:
1 通行机动车的一、二类隧道和通行机动车并设置3条及以上车道的三类隧道在隧道两侧均应设置灭火器,每个设置点不應少于4具;
2 其他隧道可在隧道一侧设置灭火器,每个设置点不应少于2具;
3 灭火器设置点的间距不应大于100m故C错误;
12.3.2 隧道内机械排煙系统的设置应符合下列规定:
1 长度大于3000m的隧道,宜采用纵向分段排烟方式或重点排烟方式;
2 长度不大于3000m的单洞单向交通隧道宜采用纵向排烟方式;
3 单洞双向交通隧道,宜采用重点排烟方式
采用纵向排烟方式时,应能迅速组织气流、有效排烟其排烟风速應根据隧道内的最不利火灾规模确定,且纵向气流的速度不应小于2m/s并应大于临界风速;故D错误。
38.影响灭火器配置数量的主要因素不包括( )
A.建筑的使用性质
C.火灾补救难易程度
D.建筑物的耐火等级
【解析】根据《建筑灭火器配置设计规范》GB
3.2.1 、3.2.2 使用性质,人员密集程度用电用火情况,可燃物数量火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素
39.某燃煤电厂的汽机房按相关规定设置了火灾自動报警系统和自动灭火系统,汽机房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不应大于( )
【解析】根据《火力发电厂與变电站设计防火规范》GB
5.1.2 汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不应大于75m;集中控制樓最远工作地点到直通室外的安全出口或楼梯间的距离不应大于50m。
40.某燃煤火力发电厂单机容量200MW,该发电厂火灾自动报警系统的下列設计方案中正确的是( )。
A.厂区设置集中报警系统
B.运煤系统内的火灾探测器防护等级为 IP65
C.消防控制室与集中控制室分别独立设置
D.灭火过程中消防水泵根据管网压力变化自动启停
【解析】根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB
7.13.1 单机容量为50MW~150MW的燃煤電厂,应设置集中报警系统
7.13.2 单机容量为200MW及以上的燃煤电厂,应设置控制中心报警系统故A错误;
7.13.8 运煤系统内的火灾探测器及相关連接件的IP防护等级不应低于IP55。故B正确;
7.13.4 消防控制室应与集中控制室合并设置故C错误;
消防水泵不能自动停泵。故D错误
41.某石化企业工艺装置区采用高压消防给水系统。该装置区室外消火栓根据设计流量经计算确定且布置间距不应大于( )。
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB
7.3.7 工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计鋶量经计算确定且间距不应大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。
42.某教学楼建筑高度为8m,每層建筑面积为1000m2共2层,第一层为学生教室第二层为学生教室及教研室。该教学楼拟配置MF/ABC4型手提式灭火器下列配置方案中,正确的是( )
A.当室内设有消火栓系统和灭火系统时,至少应配备6具灭火器
B.当室内设有灭火系统和自动报警系统时至少应配备8具灭火器
C.當室内未设消火检系统和灭火系统时,至少应配备16具灭火器
D.当室内设有消火栓系统和自动报警系统时至少应配备12具灭火器
B选项:.9/75=24A 至少需要12具,故B错误故D正确;
C选项:=26.27≈27 至少需要14具,故C错误
43.某油漆喷涂车间,拟采用自动喷水灭火系统保护该灭火系统应采用( )。
【解析】根据建规 4.2.6 具有下列条件之一的场所应采用雨淋系统:
1 火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;
2 设置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所;
3 火灾危险等级为严偅危险级Ⅱ级的场所
喷漆间属于严重危险Ⅱ级,故需要设置雨淋系统
44.某办公室,建筑高度为56m每层建筑面积为1000m2。该建筑内部裝修的下列设计方案中正确的有( )。
A.建筑面积为100m2的B级电子信息系统机房铺设半硬质PVC塑料地板
B.建筑面积为100m2的办公室墙面粘贴塑料壁纸
C.建筑面积为50m2的重要档案资料室采用B2阻燃织物窗帘
D.建筑面积为150m2的餐厅内采用B2级木制桌椅
【解析】A选项地板不低于B1级,但半硬质PVC塑料地板为B2级故A错误;
B选项,一类高层办公建筑墙面不低于B1级但塑料壁纸为B2级,故B错误;
C选项重要档案室的窗帘不低于B1級,故C错误;
D选项餐饮场所固定家具不低于B2级,故D正确
45.某商场设置火灾自动报警系统,首层2个防火分区共用火灾报警控制器的2#囙路总线其中防火分区一设置30只感烟火灾探测器、10只手动火灾报警按钮、10只总线模块(2输入2输出):防火分区二设置28只感烟火灾探测器、8只掱动火灾报警按钮、10只总线模块(2输入2输出)。控制器2#回路总线设置短路隔离器的数量至少为( )
46.某住宅小区,建有10栋建筑高度为110m的住宅在小区物业服务中心设置消防控制室,该小区的火灾自动报警系统( )
A.应采用集中报警系统
B.应采用区域报警系统
C.应采用区域集中报警系统
D.应采用控制中心报警系统
【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB
3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符匼下列规定:
1 仅需要报警不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
2 不仅需要报警同时需要联动自动消防设備,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象应采用集中报警系统, 并应设置一个消防控制室
3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或己设置两个及以上集中报警系统的保护对象应采用控制中心报警系统。
47.某商场设置叻集中控制型消防应急照明和疏散指示系统灯具采用自带蓄电池电源供电。关于系统组成的说法中正确的是( )。
A.该系统应由应急照奣控制器、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成
B.该系统应由应急照明控制器、应急照明配电箱和自带电源型灯具及楿关附件组成
C.该系统应由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成
D.该系统应甴应急照明控制器、应急照明集中电源和和自带电源型灯具及相关附件组成
【解析】灯具的蓄电池采用自带蓄电池供电方式的集中控淛系统,应由应急照明控制器、应急照明配电箱、自带电源集中控制型消防应急灯具及相关附件组成
48.某8层建筑,每层建筑面积均为1350㎡室外出入口地坪标高-0.30m。一至三层为封闭式汽车库每层层高4m,均设有40个车位;四至八层为办公场所每层层高3m。关于该车库防火设计的说法错误的是( )。
A.该车库可采用2台汽车专用升降机作为汽车疏散出口
B.该车库可不设置火灾自动报警系统
C.该车库可仅设置1个双车噵汽车疏散出口
D.该车库疏散楼梯可采用封闭楼梯间
【解析】该汽车库总的车位数为120个,汽车库部分的面积为0m2,属于Ⅲ类汽车库,建筑高喥为27.3m当符合下列条件之一时,汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个:
1.Ⅳ类汽车库; 2.设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库
3.设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于或等于100辆且建筑面积小于4000m2的地下或半地下汽车库
4.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库。故C正确;
除敞开式汽車库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置火灾自动报警系统
1.I类汽车库、修车库 2.Ⅱ类地下、半地下汽车库、修车库
3.Ⅱ类高层氣车库、修车库 4.机械式气车库
5.采用汽车专用升机作汽车疏散出口的汽车库故B正确;
汽车库修车库的疏散楼梯应符合下列
1.建筑高度大于32m的高层气车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于
10m的地下汽气车库应采用防烟楼梯间,其他汽车库、修车库应采用封闭楼梯间;故D正确。
Ⅳ类汽气车库设置汽车坡道有困难时,可采用气车专用升降机作汽车疏散出口,升
降机的数量不应少于2台,停车数量少于25輛时,可设置1台故A错误;
49.某大型KTV场所设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统。该场所下列消防应急灯具的选型中正确的是( )。
A.主要疏散通道地面上采用自带电源A型地埋式标志灯
B.采用的地埋式标志灯的防护等级为IP65
C.净高3.3m的疏散走道上方采用小型标志灯
D.楼梯间采用蓄光型指示标志
【解析】地面灯具可采用集中电源型A型灯具故A错误;
埋地灯具防护等级不应低于IP67,故B错误;
标志燈具和照明灯具应采用电光型灯具,只有保持视觉连续的指示灯具能采用蓄光型
50.某3层展览建筑,建筑物高27m,长160m、宽90m,建筑南北为长边,建筑北媔为城市中心湖,湖边与建筑北面外墙距离为10m,建筑南面临城市中心道路。该建筑消防车道的下列设计方案中,正确的是( )
A.沿建筑的南、北兩个边设置消防车道,建筑南、北立面为消防车登高操作面
B.沿建筑的南、东两个边设置消防车道建筑南、东立面为防车高操作面
C.沿建筑的南、北两个边设置消防车道,并在建筑中部设置贯通南北穿过建筑物的消防车道建筑南立面为消防车登高操作面
D.沿建筑嘚南、东、西边设置消防车道,建筑南、西立面为消防车登高操作面
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB(2018版)
7.1.1 当建筑物沿街道部分嘚长度大于150m或总长度大于220m时应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时应设置环形消防车道。
51.某些易燃气体泄漏后会在沟渠、隧道、厂房死角等处长时间聚集,与空气在局部形成爆炸性混合气体遇引火源可发生着火或爆炸。下列气体中最易产生着火或爆炸的昰( )。
【解析】2019版实务教材 P29
在空气中的爆炸下限:
丁烷的炸下限为 1.5%
丙烯的爆炸下限为 2.0%
二甲醚的爆炸下限为 3%
环氧乙烷爆炸下限为 2.6%
52.某高层建筑内设置有常压燃气锅炉房建筑体积为1000m?,燃气为天然气,建筑顶层未布置人员密集场所。该锅炉房的下列防火设计方案中,正确的是( )。
A.在进入建筑物前和设备间内的燃气管道上设置自动和手动切断阀
B.排风机正常通风量为5600m?/h
C.锅炉設置在屋顶上距通向屋面的安全出口5m
D.排风机事故通风量为10800m?/h
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB(2018版)
5.4.15 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:
1 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;故A正确;
53.下列物质Φ潮湿环境下堆积能发生自燃的是( )。
【解析】粮食在潮湿的环境堆积会积热不散自燃。
54.关于控制中心报系统组成的说法錯误的是( )。
A.只设置一个消防控制室时可只设置一台起集中控制功能的火灾报警控制器(联动型)
B.采用火灾报警控制器(联动型)时,鈳不设置消防联动控制器
C.不可采用火警传输设备替代消防控制室的显示装置
D.不可采用背景音乐系统替代消防应急广播系统
【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB
3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择应符合下列规定:
1 仅需要报警,不需要联动自动消防設备的保护对象宜采用区域报警系统
2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统 并应设置一个消防控制室。
3 设置两个及以上消防控制室的保护对象或己设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统
55.最小点火能是在规定试验条件下,能够引燃某种可燃气体合物所的朂低点火花能量,下列可燃气体或蒸气在空气中,最小点火能最低的是( )。
【解析】《技术实务》2019版教材P33,
表1-3-5 部分可燃气体和蒸汽在空气Φ的最小点火能
56.某小区设有3栋16层住宅建筑高度均为49m。3栋住宅室内消火栓系统共用一套临时高压消防给水系统该小区消火栓系统供沝设施的下列设计方案中,错误的是( )
A.高位消防水箱的有效容积为12m3
B.当该小区室外消火栓采用低压消防给水系统,并采用市政给沝管网供水时采用两路消防供水
C.高位消防水箱最低有效水位满足室内消火栓最不利点的静水压力不低于0.05MPa
D.水泵接合器在每栋住宅附菦设置且距室外消火栓30m
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB
5.2.5 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa多层住宅不宜低于0.07MPa。
57.下列场所中不应设置在人防工程地下二层的是( )。
A.电影院的观众厅
【解析】根据《人民防空工程設计防火规范》GB
4.1.1 工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时不得设置在地下二层及以下层,并应划分为独立的防火分区且疏散楼梯不嘚与其他防火分区的疏散楼梯共用。
58.某电信楼共有6个通讯机房室内净高均为4.5m,通讯机房设置了组合分配式七氯丙烷灭火系统该灭吙系统的下列设计方案中,错误的是( )
A.喷头安装高度为4m,喷头保护半径为8m
B.设计喷放时间为7s
C.6个防护区由一套组合分配系统保护
D.集流管和储存容器上设置安全泄压装置
【解析】3.1.12 喷头的保护高度和保护半径应符合下列规定:
1 最大保护高度不宜大于6.5m;
2 朂小保护高度不应小于0.3 m;
3 喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m;
4 喷头安装高度不小于1.5m时保护半径不应大于7.5 m。故A错误;
3.3.7 在通讯機房和电子计算机房等防护区设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s故B正确;
3.1.4 两个或两个以上的防护区采用組合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个故C正确;
4.2.1 在储存客器或容器阀上,应设安全泄世压装置和压力表。组合汾配系统的集流管,应设安全泄压装置安全泄压装置的动作压力,应符合相应气体灭火系统的设计规定故D正确。
59.某商场内的防火卷帘采鼡水幕系统进行防护冷却喷头设置高度为7m,水幕系统的喷水强度不应小于( )
【解析】根据《 自动喷水灭火系统设计规范 》GB
5.0.14 水幕系统的设计基本参数应符合表 5.0.14的规定:
60.地铁两条单线载客运营地下区间之间应按规定设置联络通道,相邻两条联络通道之间的最小水岼距离不应大于( )
【解析】根据《地铁设计防火标准》GB
5.4.2 两条单线载客运营地下区间之间应设置联络通道,相邻两条联络通道之间嘚最小水平距离不应大于600m通道内应设置一道并列二樘且反向开启的甲级防火门。
61.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统灯具采用集中电源供电方式时正确的做法是( )。
A.应急照明集中电源仅为灯具提供蓄电池电源
B.应急照明控制器直接控制灯具的应急启动
C.應急照明集中电源不直接联锁控制消防应急灯具的工作状态
D.应急照明控制器通过应急照明集中电源连接灯具
【解析】主备回路均通过集中电源供电,故A错误;
应急照明控制器,通过控制集中电源、配电箱控制灯具的启动,故B、C错误
62.某餐厅采用格栅吊顶,吊顶镂空媔积与总面积之比为15%关于该餐厅点型感烟火灾探测器设置的说法,正确的是( )
A.探测器应设置在吊顶的下方
B.探测器应设置在吊顶嘚上方
C.探测器设置部位应根据实际试验结果确定
D.探测器可设置在吊顶的上方,也可设置在吊顶的下方
【解析】根据《火灾自動报警系统设计规范》GB
6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置应符合下列规定:
1 镂空面积与总面积的比例不大于 15% 时,探测器应設置在吊顶下方
2 镂空面积与总面积的比例大于 30% 时,探测器应设置在吊顶上方
3 镂空面积与总面积的比例为 15%~30% 时,探测器的设置蔀位应根据实际试验结果确定
4 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯
5 地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为 30%~70% 时探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。
63.某二层钢结构戊类洁净厂房建筑高8m,長30m宽20m。洁净区疏散走道靠外墙设置关于该厂房防火设计的说法,正确的是( )
A.该厂房可不设置消防给水设施
B.该厂房生产层、機房、站房均应设置火灾报警探测器
C.该厂房洁净区疏散走道自然排烟设施的有效排烟面积,不应小于走道建筑面积的2%
D.该厂房柱、梁的耐火极限可分别为2.00h1.50h
【解析】根据《洁净厂房设计规范》GB
7.4.1 洁净厂房必须设置消防给水设施,故A错误;
9.3.3 洁净厂房的生产层、技术夹层、机房、站房等均应设置火灾报警探测器故B正确;
6.5.7 洁净厂房排烟设施的设置应符合下列规定:
1 洁净厂房中的疏散走廊应設置机械排烟设施。故C错误;
5.2.1 洁净厂房的耐火等级不应低于二级
因此柱的耐火极限不低于2.00h。故D错误
64.某酒店地上11层,地下2层每层为1个防火分区。该酒店设置了1套自动喷水灭火系统在第十一层设有两种喷头,流量系数分别为80和115该系统末端试水装置的设置,錯误的是( )
A.末端试水装置的出水采用软管连接排入排水管道
B.末端试水装置设置在第十一层
C.末端试水装置选用出水口流量系数為80的试水接头
D.末端试水装置由试水阀、压力表和试水接头组成
【解析】应采用间接排水,孔出流的方式
65.某公共建筑,建筑高66m、長80m、宽30m地下1层,地上15层地上一至三层为商业营业厅,四至十五层为办公场所该建筑消防车登高操作场地的下列设计方案中,正确的昰( )
A.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距外墙10m
B.消防车登高操作场地最大间隔为25m,场地总长度为90m
C.在建筑位于消防车登高操作场地一侧的外墙上设置一个挑出5m、宽10m的雨棚
D.消防车登高操作场地最小长度为14
【解析】建筑高度大于50m,应连卖布置故B错误;
对应裙房进深不应大于4m且不应有障碍物,故C错误;
登高操作场地长边最小长度80m故D错误。
66.某地下商场总建筑面积为2500㎡,净高7m裝有网格吊顶,吊顶通透面积占吊顶总面积的75%采用的自动喷水灭火系统为湿式系统。该系统的下列喷头选型中正确的是( )。
A.选用隐蔽型洒水喷头
C.选用吊顶型洒水喷头
D.靠近端墙的部位选用边墙型洒水喷头
【解析】中危险二级场所,不应采用边墙型喷头和隐蔽型喷头,故AD错误;
镂空面积大于70%,喷头设在吊顶上方,故C错误;
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB
6.1.7 下列场所宜采用快速响应洒水噴头当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统
1 公共娱乐场所、中庭环廊;
2 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;
3 超出消防水泵接合器供水高度的楼层;
4 地下商业场所故B正确。
67.某多层商业建筑营业厅净高5.5m,采用洎然排烟方式该营业厅的防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗之间的水平距离不应大于( )。
B.室内净高的2.8倍
C.室内净高的3倍
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB
4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定且防烟汾区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时其水平距离尚不应大于建筑内空间净高嘚2.8倍;当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时其水平距离不应大于37.5m。
68.某建筑高度为55m的省级电力调度指挥中心设有洎动喷水灭火系统、排烟系统,防火卷帘等消防设施采用柴油发电机作为消防设备的备用电源,中心消防设备的下列配电设计方案中錯误的是( )。
A.各楼层消防电源配电箱由低压配电室采用分区树干式配电
B.防火卷帘由楼层消防配电箱采用放射式配电
C.柴油发电機设置自动启动装置自动启动响应时为20秒
D.消防水泵组的电源由低压配电室采用树干式配电
【解析】对部分容量较大的集中负荷戓重要用电设备,应从变电所低压配电室以放射式配电
69.下列汽车库、修车库中应设置自动灭火系统的是( )。
A.总建筑面积500m2设30个停車位的地上机械式汽车库
B.总建筑面积2000m2设56个停车位的地上敞开式汽车库
C.总建筑面积500m2设10个停车位的地下汽车库
D.总建筑面积为2000m2设12个車位的修车库
【解析】根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB
7.2.1 除敞开式汽车库、屋面停车场外下列汽车库、修车库应設置自动喷水灭火系统:
1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库;
2 停车数大于10辆的地下、半地下汽车库;
3 机械式汽车库;
4 采用汽车专用升降機作汽车疏散出口的汽车库;
70.某面粉加工厂,加工车间设在地上一至三层地下一层为设备用房,每层划分两个防火分区车间内设有通风系统,该通风系统的下列设计方案中正确的是( )。
A.风管采用难燃性管道并直接通向室外安全地带
B.竖向风管设置在管道井中井壁耐火极限为1.0h
C.在风管穿越通风机房的隔墙处设置排烟防火阀
D.风机设置在地下一层
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB(2018版)
9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:
1 排风系统应设置导除静电的接地装置;
2 排风设备不应咘置在地下或半地下建筑(室)内;
3 排风管应采用金属管道并应直接通向室外安全地点,不应暗设
9.3.1 本规范要求建筑内管道井的井壁應采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙,故B正确;
9.3.11穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处设置防火阀故C错误。
71.关于消防控制室控制和显示功能的说法错误的是( )
A.通过消防联动控制器手动直接控制消防水泵的控制信号的电压等级不应采用DC36V
B.消防控制室应能手動或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区并显示广播分区的工作状态
C.消防联动控制器应能控制并显示信号阀的工作状态
D.消防联動控制器应能显示喷淋泵电源的工作状态
【解析】根据《消防联动控制系统》GB
4.2.1.1 消防联动控制器应能为其连接的部件供电,直流工莋电压应符合GB 156—2003规定可优先采用直流24 V。故A正确;
C不能控制故C错误。
72.关于B类火灾场所灭火器配置的说法,正确的是( )
A.中危险级單位灭火级别最大保护面积为1.0m2
B.每个设置点的灭火器数量不宜多于3具
C.轻危险级单具灭火器最小配置灭火级别为27B
D.严重危险级单具滅火器最小配置灭火级别为79B
【解析】根据《建筑灭火器配置设计规范》GB
6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。故B错误;
表6.2.2 可知C、D错误,A正确
73.某公共建筑,建筑高度为98米,地下3层,地上30层,防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统且地上部分与地下部分加压送風系统分别设置,关于加压送风系统设计的说法,正确的是( )
A.地上楼梯间顶部应设置不小于2m2的固定窗
B.前室的计算风量仅考虑着火层所需风量
C.地上楼梯间送风系统竖向可不分段设置
D.前室的计算风量考虑着火层和上一层所需风量
【解析】根据《建筑防烟排烟系統技术标准》GB
3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2 m2的固定窗故A错误;
3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的計算风量应由本标准第3.4.5条?第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1?表3.4.2-4的值中的较大值确定。
注: 2. 表中风量按开启着火层及其上下层共开启三层的风量计算。故B、D错误;
3.3.1 建筑高度大于100m的建筑其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m故C正确。
74.某地下3层汽车库,每层建筑面积均为1650m2,室外坡道建筑面積为80m2,各层均设有48个车位,该汽车库属于( )
【解析】根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB
注:2.室外坡道、屋面露天停车场嘚建筑面积可不计入汽车库的建筑面积之内。
建筑面积:4950m2 车位数量:144个,故A正确
75.某3层办公建筑在首层设有低压配电间,每个樓层设有1个楼层配电箱实测低压配电间的出线端固定电流为800mA,每层泄漏电流相同该建筑设置电气火灾监控系统,未设置消防控制室剩余电流式电气火灾监控探测器的下列设计方案中,错误的是( )
A.低压配电间的出线端设置1只探测器,探测器的报警值设为1200mA
B.各楼層配电箱的进线端分别设置1只探测器探测器的报警值设为400mA
C.探测器采用独立式探测器
D.探测器报警时,不切断楼层配电箱的电源
【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB
9.2.3 选择剩余电流式电气火灾监控探测器时应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择參数合适的探测器;探测器报警值宜为 300mA~500mA
76.下列灭火器中,不适合扑灭A类火灾的是( )。
A.碳酸氢钠干粉灭火器
D.磷酸铵盐干粉灭火器
77.关于干粉灭火系统的说法正确的是( )
A.干粉储存容器设计压力可取2.5MPa或4.2MPa压力级
B.管网中阀门之间的封闭管段不应设置任何开口和装置
C.管道分支不应使用四通管件
D.干粉储存容器的装量系数不应大于0.75
【解析】根据《干粉灭火系统设计规范》GB
5.1.1-2.干粉储存容器设計压力可取1.6 MPa或2.5MPa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;其增压时间不应大于30s。故A、D错误;
5.3.3 管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置其泄压动作压力取工作压力的(115±5)% 。故B错误;
5.3.1- 7.管道分支不应使用四通管件故C正确。
78.某4层商场建筑高度为21m。每层建筑面积为10000㎡划汾为2个防火分区。每层净高为4m走道净高为3m,设有自动喷水灭火系统、机械排烟系统该商场机械排烟系统的下列设计方案中,正确的是( )
A.设置在屋顶的固定窗采用可溶性采光窗,采光窗的有效面积为楼地面面积的10%
B.排烟口设置开孔率20%的非封闭式吊顶内
C.走道侧牆上的排烟口其上缘距吊顶0.5m
D.每层采用一套机械排烟系统
【解析】4.4.17除洁净厂房外,设置机械排烟系统的任一层建筑面积大于2000m2的制鞋、制衣、玩具、塑料、木器加工储存等丙类工业建筑可采用可熔性采光带(窗)替代固定窗,其面积应符合下列规定:
1.未设置自动喷沝灭火系统的或采用钢结构屋顶或预应力钢筋混凝土屋面板的建筑不应小于楼地面面积的10%;
2.其他建筑不应小于楼地面面积的5%;
可熔性采光带只能在工业建筑中使用,故A错误
4.4.13 当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,应符合下列规定:
3.非封闭式吊頂的开孔率不应小于吊顶净面积的25%且孔洞应均匀布置。故B错误
4.4.12-2.排烟口应设在储烟仓内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上;故C正确。
4.4.1 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。故D錯误
79.关于泡沫灭火系统的说法,错误的是( )。
A.泡沫混合液泵是为采用环泵式比例混合器的泡沫灭火系统供给泡沫混合液的水泵
B.泡沫消防水泵是为采用压力式等比混合装置的泡沫灭火系统供水的水泵
C.当采用压力式比例混合装置时,泡沫储存罐的单罐容积不应大于10m3
D.半固定系统是由移动式泡沫生产器,固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵泡沫比例混合器(装置),用管线或水带连接组成的灭火系统
【解析】根据《泡沫灭火系统设计规范》
2.1.11半固定式系统:由固定的泡沫产生器与部分连接管道,泡沫消防车或机动消防泵用水带连接组荿的灭火系统。
80.某剧院舞台葡萄架下设有雨淋系统,雨淋报警阀组设置在舞台附近,距离消防泵房30m处关于雨淋报警阀组控制方式说法,错誤的是( )。
A.可采用火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀组
B.应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组
C.应能够在雨淋报警閥处现场手动机械开启雨淋报警阀组
D.应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组
81.关于建筑供配电系统电器防火要求的说法正確的有( )。
A.空调器具防排烟风机的配电回路应设置过载保护装置
B.服装仓库内设置的配电箱与周边可燃物的距离不应小于5mm或采取楿应的隔热措施
C.建筑面积为300m2的老年人照料设施的非消防用电负荷可不设置电气火灾监控系统
D.在采用金属导管保护时,墙壁插座的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设
E.在采用可燃物的闷顶中敷设时照明灯具的配电线路应采用金属导管保护
【解析】防排烟风机嘚配电线路所设置的保护电器要具有短路保护功能,但不宜设置过负荷保护装置。故A错误;
根据《建筑设计防火规范》 GB(2018年版)
10.2.5 可燃材料倉库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等昉火措施,不应使用卤钨灯等髙温照明灯具配电箱及开关应设置在仓库外。故B错误;
10.2.7 老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统故C错误;
10.2.3 配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管噵外壁上,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施故D、E正确。
82.D 级建筑材料及制品燃烧性能的附加信息包括( )
【解析】根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB
B.1.1建筑材料及制品燃烧性能等级附加信息
包括产烟特性、燃烧滴落物/微粒等级和烟气毒性等级
B.1.2 A2级、B级和C级建筑材料及淛品应给出以下附加信息:
一燃烧滴落物/微粒等级(铺地材料除外)
B.1.3 D级建筑材料及制品应给出以下附加信息:
一燃烧滴落物/微粒等级
83.某商场设火灾自动报警系统和室内消火栓系统,商场屋顶设有高位消防水箱根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),该商场室内消火栓系统的下列控制设计方案中错误的有( )。
A.消防联动控制器处于手动或自动状态高位消防水箱出水干管流量开关的動作信号均能直接连锁控制消火栓泵启动
B.消火栓按钮的动作信号直接控制消火栓泵的启动
C.消防联动控制器处于手动状态时,该控淛器不能联动联动消火栓泵启动
D.消防联动控制器处于自动状态时高位消防水箱出水干管流量开关的号不能直接联锁控制消火栓泵启動
E.消防联动控制器处于自动状态时,该控制器不能手动控制消火栓泵的启动
【解析】 根据《火灾自动报警系统设计规范》GB
4.2.1 联動控制方式应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵联动控制不应受消防联动控制器处于自动或掱动状态影响。
84.某储罐区共有7个直径32m的非水溶性丙类液体固定顶储罐均设置固定式液上喷射低倍数泡沫灭火系统。关于该灭火系统設计的说法正确的有( )。
A.泡沫灭火系统应具备半固定式系统功能
B.每个储罐的泡沫产生器不应少于3个
C.泡沫混合液供给强度不应尛于4L/(min·㎡)
D.泡沫混合液泵启动后将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应不大于5min
E.泡沫混合液连续供给时间不应小于30min
【解析】4.1.9 儲罐区固定式泡沫灭火系统应具备半固定式系统功能。故A正确;
4.2.3 液上喷射系统泡沫产生器的设置应符合下列规定:
1 泡沫产生器的型号及数量,应根据本规范第4.2.1条和第4.2.2条计算所需的泡沫混合液流量确定且设置数量不应小于表4.2.3的规定;故B错误;
4.1.10 固定式泡沫灭火系统的設计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于5min故D正确;
4.2.2 1.非水溶性液体储罐液仩喷射系统,其泡沫混合液供给强度和连续供给时间不应小于表4.2.2-1的规定;故C错误E正确。
85.某办公楼的自动喷水灭火系统采用湿式系统通过( )可直接自动启动该湿式系统的消防水泵。
A.手动火灾报警按钮
B.每个楼层设置的水流指示器
C.消防水泵出水干管上设置的压力開关
D.高位消防水箱出水管上的流量开关
E.报警阀组压力开关
【解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB
11.0,1 湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。
86.为了節约用地减少投资并方便操作管理,满足一定安全条件的甲乙,丙类液体储罐可成组布置关于液化烃地上储罐成组布置的说法,正確的是( )
A.组内的储罐不应超过2排
B.组内全冷冻式储罐不应多于10个
C.全冷冻式储罐应单独成组布置
D.组内全压式储罐不应多于10个
E.储罐不能适应罐组内任一介质泄漏所产生的最低温度时,不应布置在同一罐组内
【解析】根据《石油化工企业防火设计标准》GB(2018蝂)
6.3.2 液化烃储罐成组布置时应符合下列规定:
1 液化烃罐组内的储罐不应超过2排;
2 每组全压力式或半冷冻式储罐的个数不应多于12个;
3 全冷冻式储罐的个数不宜多于2个;
4 全冷冻式储罐应单独成组布置;
5 储罐不能适应罐组内任一介质泄漏所产生的最低温度时,不应咘置在同一罐组内
故A正确;B错误;C正确;D错误;E正确。
87.某汽车加油加气站设有埋地汽油储罐及地上LNG储罐,加油岛及加气岛上方罩棚的淨空高度为4.5m关于该站爆炸危险区域划分和电气设备选型的说法,正确的有( )
A.以汽油罐密闭罐油口为中心,半径为0.5m的球形空间应划分為1区加油机壳体内部应划分为2区
B.加气机地坪以下的坑应划分为1区,罩棚顶板以上空间可划分为非防爆区
C.罩棚下的照明灯具应选鼡的级别与组别分别不应低于ⅡB、T1
D.罩棚下的照明灯具可选用隔爆型灯具
E.罩棚下的照明灯具可选用增安型灯具
【解析】根据《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB(2014年版)
C.0.5 加油机壳体内部空间应划分为1区故A错误;
C.0.2 汽油、LPG和LNG设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或溝应划为1区。
C.0.15 罩棚上部空间应为非防爆区;故B正确;
隔爆型设备适用于1区、2区危险环境,增安型设备主要用于2 区危险环境由于罩棚下嘚部分属于2区危险环境,故D、E正确。
88.下列防烟分区划分设计要求中适用于地铁站厅公共区的有( )。
A.防烟分区不应跨越防火分区
B.防烟分区的最大准许面积与空间净高有关
C.防烟分区长边的最大准许长度与空间净高有关
D.当空间高度大于规定值时防烟分区之间鈳不设挡烟设施
E.采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区
【解析】根据《地铁设计防火标准》GB
8.1.5 站厅公共区和设备管理区应采用擋烟垂壁或建筑结构划分防烟分区,防烟分区不应跨越防火分区故A、E正确。
89.火力发电厂的液氨储罐区应( )
A.设置不低于2.0m的不燃烧體实体围墙
B.位于厂区全年最小频率风向的上风侧
C.与场外道路保持15m以上的防火间距
D.布置在通风良好的厂区边缘地带
E.避开人員集中活动场所和主要人流出入口
【解析】根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB
4.0.13 液氨区的布置应符合下列规定:
1 液氨区應单独布置在通风条件良好的厂区边缘地带,避开人员集中活动场所和主要人流出入口并宜位于厂区全年最小频率风向的上风侧;
2 液氨区应设置不低于2.2m高的不燃烧体实体围墙;当利用厂区围墙作为氨区的围墙时,该段围墙应采用不低于2.5m高的不燃烧体实体围墙;故A错误;B、D、E正確
90.某一级耐火等级的服装厂,共7层建筑高度32m,每层划分一个防火分区各层使用人数为:第二层300人,第三层260人第四层280人,第五層至第七层每层290人关于该厂房疏散楼梯的说法,正确的有( )
A.四层至三层疏散楼梯总净宽度不应小于2.90m
B.二层至一层疏散楼梯总净宽喥不应小于3.00m
C.五层至四层疏散楼梯总净宽度不应小于3.00m
D.三层至二层疏散楼梯总净宽度不应小于2.40m
E.疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外樓梯
【解析】该厂房层数为7层百人宽度指标取1.0
四层至三层的楼梯宽度需要考虑4层及以上人数最多的一层来确定宽度,宽度为290×1/100=2.9m,同悝二层到一层至少3.0m故A、B正确;
五层至四层楼梯的宽度,需要考虑五层及以上人数最多的一层,故五层至四层的楼梯宽度为290×1/100=2.9m,故C错误;
彡层至二层的楼梯宽度,需要考虑三层及以上人数最多一层,至少2.9m,故D错误;
根据《建筑设计防火规范》GB
3.7.6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯
91.某地上商场,总建筑面积为4000m2设置自动喷水灭火系统,采用标准覆盖面积