漏电断路器 三相四线线带漏电保护可以零地共用吗?

漏电断路器 三相四线线漏电断路器接三相电动机,进线零线接出线零线不接,能起到漏电保护吗

漏电断路器 三相四线线漏电断路器,接三相电动机进线零线接,絀线零线不接能起到漏电保护吗,零线出线接零线用户进端老是跳闸怎么回事,剩余电流是什么工作原理... 漏电断路器 三相四线线漏电斷路器接三相电动机,进线零线接出线零线不接,能起到漏电保护吗零线出线接零线用户进端,老是跳闸怎么回事剩余电流是什麼工作原理 展开

漏电断路器 三相四线线漏电断路器,接进线零线不接出线零线,能起到漏电保护作用;零线出线接用户进线零线漏电斷路器被当作漏电而跳闸,因为零线回路电流不经过漏电断路器而直接到进线零线漏电断路器的出和入的电流不平衡,就会当作漏电而跳闸

追问 : 零线出线接用户进线零线,是直接跳闸还是不定时的跳闸我这接了一个三相定时开关时不定时的跳闸,有时一接上三相电机僦跳闸

追答 : 漏电断路器有电流通过就跳闸当然,这个回路电流应大于或等于跳闸电流才跳闸的

追问 : 断路器80A,可调按钮100ma,300ma,500ma,这是不是就是保護值电流我先把断路器出线,零线卸了如果不再这么频繁的跳闸,是不是就可以了如果把断路器进线零线卸的的话断路器是不工作還是起不到保护。

家里的水电问题是我们装修必须栲虑的事情因为电如果不安装好是非常危险的。如果安装的不合理那麻烦就多了危险系数也让人害怕。为了大家的安全不受威胁小编嘚说点漏电断路器 三相四线线产品的介绍和漏电断路器 三相四线线漏电断路器的优点这样你买上以后就可以放心的使用了,

1、 从其检测型式上分为电压型和电流型电压型因误动作率高、检测精度低;早已被淘汰。电流型又分为电磁式和电子式电磁式因生产成本高、对运荇条件要求较高;而难于被市场接受,只有特殊场所使用电子式生产成本低、检测精度高、误动作率很低而被市场所认可,是目前被广泛應用的漏电保护器材

2、 根据国家标准GB6829—95中有关规定;漏电保护器的动作时间分为快速动作型和延时动作型,快速动作型的动作时间:<0.2秒鼡于分路保护。直接保护人体或单台用电设备保护的动作时间:<0.1S延时动作型的动作时间=动作时间≤0.2秒+延时时间,延时时间可从0.2秒、0.4秒、0.8秒、1秒、2秒等几档中选择

3、 多用于低压电网分路保护和总保护。电子式漏电保护器的电路组成有分立元件和专用集成电路两种形式分竝元件电路主要由零序电流互感器和可控硅组成;最终负载是漏电保护器的分励脱扣线圈或中间继电器,控制分断主回路

4、M54123L由稳压电路、基准电压发生器、差动放大器、和闭锁电路组成。稳压电路由两级稳压构成适应电压范围广,③、⑧脚输入工作电压在12V至28V范围内均能正瑺工作M54123L本身静态时耗电0.4mA(12V)~7mA(28V)。差动放大器由①、②脚输入①脚为基准电压端,②脚比较信号输入端 与零序电流互感器二次绕组输出端連接。

漏电断路器 三相四线线漏电断路器使用注意事项

1、 用于防止漏电火灾的漏电报警装置宜采用中灵敏度漏电保护装置其动作电流可茬25~1000mA内选择。 在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合Ⅰ类携带式设备或移动式设备的应配用高灵敏度漏电保护装置。

2. 对于照明線路宜根据泄漏电流的大小和分布,采用分级保护的方式支线上选用高灵敏度的保护器,干线上选用中灵敏度保护器 单相线路选用②极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器动力与照明合用的漏电断路器 三相四线线线路和三相照明线路必须選用四极保护器。

3、 的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应漏电保护装置的类型与供电线路、供电方式、系統接地类型和用电设备特征相适应。

4、漏电保护器使用时注意事项 安装漏电保护装置前应仔细检查其外壳、铭牌、接线端子、试验按钮、合格证等是否完好。 接线前应分清漏电保护装置的输入端和输出端、相线和零线不得反接或错接。输入端与输出端接错时电子式漏電保护装置的电子线路可能由于没有电源而不能正常工作。

俗话说水火无情可见电不处理好就是会着火的小编说的漏电断路器 三相四线線漏电断路器产品介绍你的记住。这样就能保障我们装修工作的顺利施工选购材料的时候就可以放心的进行装修起来了。如果你还想了解更多的装修资讯请继续关注我们的装修之家网

漏电断路器 三相四线线带漏电断蕗器下口接一三相设备跟一个单相220的照明。只开设备断路器不跳闸这时打开照明,立刻跳闸;如果只开照明不开设备也不会跳设备没囿接地也没有接零。变压器中性点... 漏电断路器 三相四线线带漏电断路器下口接一三相设备跟一个单相220的照明。只开设备断路器不跳闸這时打开照明,立刻跳闸;如果只开照明不开设备也不会跳设备没有接地也没有接零。变压器中性点接地请问这是什么原因

第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电

第二种原因,负载或导线存在短路

第三种原因,负载电流过大造成过载跳闸,根据过载嘚程度会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快如果是这种情况,请检查是负载故障引起的还是本来配的开关容量不够。

第四种原因同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡造成跳闸。如果是这种情况下建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。

原洇在于你的220照明电上220V是取漏保的一相,当当照明投入的时候漏保的三相中有一相电流要大于其他两相此时漏保内部机构就会判断这是漏电了,开关就会跳闸解决办法是从漏保的进线端引一相在漏保边上在加1P或2P开关把220V照明接在这个外加的开关上就可以了

漏电保护的工作原理是检测的零序电流,不管其中一相的电流是不是过大都不会跳的因为之前不跳
漏电断路器里面检测的四根线,是根据基尔霍夫定律嘚出的只要流出的等于流进的就不会跳闸。我纠结的是设备里有漏电但是单开设备不跳,再加个单相的照明就跳闸了

此类故障我曾经遇到过;

例如:你使用的漏电保护器泄漏电流整定值为100MA如果照明线路泄漏电流达到50MA,三相设备泄漏电流达到70MA巧合的是又同一相线,就能够达到你描述的故障相吻合

我感觉你说的有一定道理,设备里有个小变压器他的抽头跟外壳相连,外壳没有接地线跟零线但是断掉设备的电源,从别地取一相跟设备外壳是220v万用表测设备外壳跟地线零线都是不通的,摇表摇的通怎么回事?难道大地变成了零线吗
 所谓零线:它是由变压器低压侧星形连接中心点引出的导线,为防止三相负荷不平衡造成三相电压偏移,就必须采用中心线接地使其“强迫对称”其电压为0V。
你从其它地方引来一根相线用万用表测试,表笔一端靠在设备外壳上、另一端靠在相线上电压显示为220V?
由於万用表在测试时本身工作电流很小(可能只有几MA)加之设备外壳与大地绝缘不够,所以你用设备外壳做回路电压显示为220V
万用表不能測试较小泄漏电流,只能用500V摇表测试
说明你的设备已经有漏电的现象。

还有个办法是不用加开关。漏电断路器 三相四线线的漏电保护斷路器的进线除了三根火线外还要接零线,然后照明负载要接到三相断路器的出口的火线和出口的零线上就可以了