地线的安装的要求:接地装置的连接应可靠、无条件焊接的场所、接地线的焊接应采用搭接焊和接地线与电气设备连接时采用螺栓压接
1、接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接接地体与接地干线的连接应留有测定接哋电阻的断开点,此点采用螺旋连接
2、接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍应有三个领边施焊;圆钢塔接長度为直径的六倍,应在二侧面施焊
3、无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。
4、接地线与电气设备连接时采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接严禁在一条接地线上串接几个需偠接地的设备。
(1)接地装置的连接应可靠接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点此点采用螺旋连接。
(2)接地线的焊接应采用搭接焊其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍應在二侧面施焊。焊缝应平直无间断无夹渣和气泡,焊接部位在清理焊皮后应涂刷沥青防腐
(3)无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。
(4)接地线与电气设备连接时采用螺栓压接,每个电气设备嘟应单独与接地干线相连接严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》编制组根據国家计委关于编制标准、规范条文说明的统一要求,按《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的章、节、条顺序编制了《电氣装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明》,供有关部门和单位参考
在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的治理单位:能源部电力建设研究所
本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。
本条简要地阐明了本规范编制的宗旨是为了保证接地装置的施工和验收质量而制订。
本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按相应的施工及验收规范执行。
施工现场必须按照设计施工不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意並按修改后的设计执行。第1.0.4条
为了保证工程质量凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装
本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题尚应遵守现行的安全技术规程。
电气装置接地工程应及时配合建筑施工从而减少重复劳动,加快工程进度囷提高工程质量
一般规定第2.1.1条
本条规定了哪些电气装置应接地或接零。
第十款至第十四款根据近几年出现的新产品和征求修订意见中要求增加而制订控制电缆接地要求的金属护层根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)和1985年版《苏联电气装置安装法规》规萣而修订。
本条规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接零 基本与原规定相同。《苏联电气装置安装法规》关于哪些电气装置需要和鈈需要接地或接零在电压等级上有新的规定考虑国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》也正在修订,为同设计规范协调一致现規定要作相适应的修订。
当直流流经在土壤中的接地体时由于土壤中发生电解作用,可使接地体的接地电阻值增加同时又可使接地体忣四周地下建筑物和金属管道等发生电腐蚀而造成严重的损坏。
根据日本技术标准和原东德接地规范的接地体以及接地线的规定直流电仂回路专用的中性线和直流双线制正极如无绝缘装置,相互间的距离不得小于1m采用外引接地时,外引接地体的中心与配电装置接地网的距离根据我国水电厂的经验,不宜过大否则由于引线本身的电阻压降会使外引接地体利用程度大大降低。注:考虑高压直流输电已自荿系统直流电力网将有专用规范,本条只适用于一般直流系统
本条规定接地线一般不应作其他用途, 如电缆接地要求架构或电缆接地偠求钢管不应作电焊机零线以免损伤电缆接地要求金属护层。
这几种自然接地体均直接埋人地中或水中 能够很好地起到降低接地电阻、均衡电位的作用,且能节约钢材能提高电气设备运行可靠性。
从60 年代起国内外已广泛应用建筑物金属结构及满足热稳定要求的混凝土結构内部的非预应力钢筋作交流电气设备的接地线能够保证设备的运行可靠性。
为节约有色金属规定接地装置宜采用钢材。我国钢接哋体普遍受到了腐蚀和锈蚀钢接地体(线)规格偏小,根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》及1985年版《苏联电气装置安装法規》以及我国钢材规格提出了钢接地体(线)最小规格。钢接地体(线)耐受腐蚀能力差钢材镀锌后能将耐腐蚀性能提高一倍左右,茬腐蚀性较强场所的接地装置采用镀锌钢材好我国运行经验是热镀锌防腐效果好,因此在腐蚀性较强场所的接地装置宜采用热镀锌钢材。发电厂、变电所重要性大其接地装置亦宜采用热镀锌钢材。执行中应注重:本规范表2.2.3 所列的钢接地体(线)规格是最小规格而不能作为施工中选择接地体(线)规格的依据。在实际施工中应根据设计选用接地体(线)的规格进行实施但当设计选用的接地体(线)規格小于本规范表2.2.3中所列规格时,实际施工应采用本规范表2.2.3所列钢接地体现格土壤对接地装置的腐蚀性,推荐参考石油化学工业部化工設计院等组织编写化学工业出版社出版的《化工治理手册》下册表14-13规定的土壤腐蚀性等级及防腐措施。土壤腐蚀性等级及防腐措施
根據国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65 -83)规定明敷铜、铝接地线的最小截面不能作为施工中采用接地线截面的依据,实际施工中应根据设计选用接地线的截面进行实施
裸铝导体埋入地下较易腐蚀, 使用寿命较钢材短且价格比钢材贵
当前国内降阻材料种类繁多且混乱, 为防止施工中擅自滥用降阻材料和由于施工不当而造成的不良后果利用化学方法降低土壤电阻率时,应符合本条规定
蛇皮管、管道保温层的金属外皮等的强度差又易腐蚀,作接地线很不可靠
一般在地表下0.15-0.5m处, 是处于土壤干湿交界的地方接地导体易受腐蚀,因此规定埋深不应小于0.6m井规定了接地网的引出线在通过地表下0.6m引至地面外的一段需作防腐处理,以延长使用寿命
本条主要考虑接地体互相的屏蔽影响而作出距离的规定。
为防止接地线发生气械损伤和化学腐蚀本条的规定,经运行经验证实是必要的和可行的
目嘚是为了确保接地的可靠性。
如接地线串联使用则当一处接地线断开时, 造成了后面串接设备接地点均不接地所以规定禁止串接。
外取回填土时不重视质量会造成接地不良, 故本条明确规定以引起重视
本条文第三款对支持件间的距离根据施工经验作了调整,为了接哋线固定牢靠和美观起见故作相应的修改。
本条文是参照现行国家标准《绝缘导线和裸导体的颜色标志》(GB7947-87)修改的
本条主要考虑對生产维护检修带来方便。
本条所述有关场所设立接线板或接地螺栓对运行维护装设临时接地线提供方便。
本条的目的是防止零序保护誤动作
采用单独接地线连接以保证接地的可靠性。
连接线短在雷击时电感量减小,能迅速散流
全封闭组合电器外壳受电磁场的作用產生感应电势,能危及人身安全应有可靠的接地。
本条规定是为了牢固可靠地接地避免有悬浮电位产生电火花危及人身安全。
本条根據国标《电热设备电力装置设计规范》有关规定制订
加装断线卡的目的是为了便于运行、维护和检测接地电阻。
第2.4.1条 接地线的连接应保證接触可靠接于电机、 电器外壳以及可移动的金属构架等上面的接地线应以镀锌螺栓可靠连接。
原条文中“焊接长度”意思不够确切故改为“搭接长度”。
目的是为了保证电气接触良好第五节 避雷针(线、带、网)的接地
焊接为了安全, 设置断线卡便于测量接地电阻忣检查引下线的连接情况断线卡加保护防止意外断开。
第二款:目前镀锌制品使用较为普遍为确保接地装置长期运行可靠,强调了提高材料防腐能力的要求均应使用镀锌制品。至于地脚螺栓现在还没有统一规格,无镀锌成品供给故应采取防腐措施。
第四款:4mm金属筒体不会被雷电流烧穿故可不另敷接地线。
第五款至第八款是参照《电力设备过电压保护设计技术规程》和国标 GBJ65-83制订的雷击避雷针時,避雷针接地点的高电位向外传播15m后 在一般情况下衰减到不足以危及35kV及以下设备的绝缘;集中接地装置是为了加强雷电流散流作用,降低对地电压而敷设的附加接地装置第2.5.2条 防止静电感应的危害。
构架上避雷针(线)落雷时危及人身和设备安全。但将电缆接地要求嘚金属护层或穿金属管的导线在地中埋置长度大于10m时可将雷击时的高电位衰减到不危险的程度。
为防止保护发电厂和变电所的避雷线断線造成事故避雷线档距内不答应有接头。
施工中存在地上防雷装置已安装完而地下接地装置还未施工的情况。为保证人身、设备及建築物的安全本条是根据第一冶金建设公司标准(YYJB3.1-85)《电气装置安装工程施工技术操作规程》作出的规定制订的。
第六节 携带式和移動式电气设备的接地
因携带式电气设备经常移动 导线绝缘易损坏或导线折断,危及人身安全因此要求应有专用芯线接地,严禁利用其怹设备的零线接地以防零线断开后造成设备没有接地。
携带式电气设备的接地线应考虑接地方便且不易折断为了安全可靠,要求采用截面不小于15mm^2的软铜绞线该截面是保证安全需要的最低要求,具体截面应根据相导线选择
保证了移动式机械有可靠的保护接地,利用自嘫接地体能节省人力和钢材
条文中的两种情况发生碰壳短路时,人体与大地间无电位差不会发生触电危险。
本条规定了验收时应检查嘚项目 第四款要求工频接地电阻测量应注重测试条件和测试方法符合规定,实测值应符合设计规定值
本条规定了在验收时应提交的资料和文件。 第一款要求完整的实际施工后的竣工图而不是仅设计变更部分的施工图。
第二款变更设计部分的文件包括设计变更单、材料玳用和合理化建议经设计批准的证实文件第四款试验记录注重对总的和分部的接地装置的接地电阻应分别测出。关于试验方法应参照原沝电部《电力设备接地设计技术规程》(SDJ8-79)的附录六执行
变电站接地规范 篇一:变电站接哋网设计技术规范 110kV及以上变电站接地网设计技术规范(草稿) 1 范围 为实现变电站接地网的安全和经济设计在电力系统运行和故障时能起箌保证一、二次系统和人身的安全的目的,且技术经济指标合理特制定本规范。 本技术规范适用于110kV及以上电压等级的变电站新建工程和夶修技改工程的接地网设计提出了接地网的功能和安全性指标、接地网特性参数的取值标准、接地网设计的校核步骤等相关技术要求。對如何因地制宜地选择降阻方式和措施也有所提及对土壤情况比较复杂地区重要的变电站的接地网,宜经过比较后确定设计方案 在技術规范中,接地网指110kV及以上电压等级、中性点有效接地、大接地短路电流系统变电站用兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置,通常由水平接地体和垂直接地极组成为了降阻需要,还包括深井接地极、电解离子接地极和接地模块等 变电站接地网的设计,应滿足GT/T 《交流电气装置的接地设计规范》等国家和电力行业现行有关强制性标准的要求本规范作为上述规范的补充,结合深圳电网的实际運行情况进行了细化 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凣是不注日期的引用文件 其最新版本适用于本标准。 GB 《交流电气装置的接地设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T621-1997 《交鋶电气装置的接地》 GB 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 Q/CSG1 《电力设备预防性试验規程》 GB/T0 《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第一部分:常规测量》 DL/T 475-2006 《接地装置特性参数测量导则》 3 接地网的安全性指標 变电站接地网是变电站设备的重要部分首先它为变电站内各种电气设备提供公共参考地,更重要的在系统发生接地故障时起到快速泄放故障电流,改善地网金属导体和场区地表地电位分布的作用保障故障状态下一、二次设备和人员安全。 接地网特性参数是综合反映接地网状况的参数尤其反映了发生接地短路故障时接地网的安全性能,包括接地阻抗、地网导体电位升高和电位差、地线分流和分流系數、场区跨步电压和接触电压、电气完整性、场区地表电位梯度和转移电位等参数和指标它们决定了故障时变电站场区设备和人员的安铨性。地网特性参数指标一方面取决于接地网泄流能力而后者与站址土壤电阻率高低、地网接地阻抗大小和架空地线的分流贡献等因素囿关;另一方面,则取决于实际入地短路电流水平高低 (1)接地阻抗 反映接地网散流能力的宏观量化指标,是衡量接地网性能最基本的特性参数习惯上一直沿用接地电阻的称谓,实质上接地网的感性分量是占一定比例的,不能忽略因此本规 范引用接地阻抗的概念。 (2)变电站接地故障短路电流 变电站内发生短路故障时由系统提供的经接地网泄放的故障电流,包括单相短路故障和两相短路故障等情形尤以单相短路故障的情形最为普遍。由于变电站不同电压等级场区发生短路时系统提供的短路电流不同,又细分为故障时由每条线蕗和主变提供的故障电流对于基建变电站,该电流通常由设计部门提供;对于运行变电站短路电流计算归口单位为省调和各市调。 (3)地线分流和地线分流系数 变电站内发生接地短路故障时由于运行变电站存在架空出线和电力电缆接地要求出线,出线线路杆塔和电力電缆接地要求终端(包括电缆接地要求分接箱)接地装置的存在架空避雷线(包括普通地线和OPGW光纤地线)和电缆接地要求外护套将向外鋶出部分故障电流,即由于地线和电力电缆接地要求外护套分流的贡献导致实际经接地网泄放的故障短路电流水平有较大幅度的下降。 ┅般地110kV及以上电压等级的电力电缆接地要求外护套非两端接地(一端经电缆接地要求护层保护器接地),不会引起分流;而110kV以下电压等級的电力电缆接地要求外护套通常采用两端接地对故障电流或测试电流将造成一定程度的分流。 地线分流系数为架空地线和电缆接地要求外护套对注入地网的故障电流的分流与故障电流之间的比值 (4)变压器中性点环流 变电站内发生接地短路故障时,从故障点经过接地網部分导体流回中性点接地运行变压器的电流 (5)接地网最大入地电流 变电站内发生接地短路故障时,考虑剔除地线对接地故障短路电鋶的分流影响因素后实际通过接地网入地的故障短路电流部分。 (6)接地网电位升高