筏板跟地下室筏板外墙皮的位置关系,怎么看地下室筏板外墙皮到筏板之间的距离?

筏板底部钢筋垂直暗梁时是从暗梁底筋上通过还是从暗梁底筋下通过... 筏板底部钢筋垂直暗梁时是从暗梁底筋上通过还是从暗梁底筋下通过?

从暗梁底部钢筋上面伸入

伱对这个回答的评价是?

地下室筏板外墙下(剪力墙)有暗梁该位置与暗梁主筋同向的筏板钢筋能否倍暗梁的主筋所替代。若能为什么?

  • 不是可以不可以的问题,而是不应该多余配筋
    暗梁是墙的邊缘构件,它就是墙而不是筏板平行于墙的板筋怎能布置在墙里面去呢?只有垂直于墙的筋锚进入墙的。所以不能认为是‘直接用梁筋替玳板筋’这就是通理,我们工作要做的事太多太多规范、图集不可能件件可作的事都指示出来,养成我们不用思考的懒习惯!
    全部

筏板、地库顶板、地下室筏板外牆止水钢板的问题解释

  目前在基础筏板、地库顶板、地下室筏板外墙处均用止水钢板

问题:1、基础筏板有人说用400mm宽,有人说用300mm宽目前設计有颇多尺寸?2、地库顶板用300mm宽和要求在哪里?  3、地下室筏板外墙到底是同基础筏板还是同地库顶板止水钢板尺寸

4、目前止水钢板橫向、竖向、转角拼接做法太多,有的三角口有的直接搭接?老师有没有相对合理的做法求给规范或图片

回复:这个肯定都是有规范依据的,依据的是《地下建筑防水构造》(10J301)第42页~43页里面有明确说明:钢板止水带宽度为250~350mm厚度为2~3mm,关于顶板做法是在《地下防水构造》(10J301)第49页~50页。止水带细部做法整理了一个文档,里面有图片及文字说明共楼主参考。

疑问一:止水钢板施工过程中是否需要统一切割,如果需要一般切割多长合适

疑问二:钢板焊接允许留在转角部位吗?应该留在哪个部位合适

疑问三:平直段钢板如何固定,规范焊接搭接长度为多少?有无规范规定

疑问四:止水钢板焊接要求?质量要求如何检测?

疑问五:如果采用钢筋焊接固定钢板是否可以直接焊接在结构筋上?

疑问六:图中红圈处做法施工正确,正确做法是什么 

 1、止水钢板之间应尽量减少接口,钢板之间的接口當采用搭接焊接时搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊止水钢板加工,我们一般都是要求加工点统一切割并按设计要求统一制作成型的,一般我们都切割成3米长的止水钢板

2、转角部位钢板焊接应该是允许的,但是在转角部位割断柱子钢筋是不可避免的,我们在处理这種情况的时候是把柱子箍筋又点焊到钢板上,在钢板止水带上、下部进行箍筋加密当然这还要征得甲方、监理的同意!~
3、平直部位钢板焊接,规范要求是经设计同意一般我们在平直部位焊接要求单面焊搭接不小于100mm,而且焊缝保证大于6mm
4、采用钢筋焊接固定钢板,最好不偠直接焊接在结构筋上而是采用斜向钢筋焊接固定。
5、6楼图中红圈处做法采用T字型连接,就图中所看貌似也进行了焊接连接,但是焊缝应该是很小的图中几乎看不出来。其实止水钢板效果就是为了延长水路的渗透路径只要钢板焊接牢固,按设计意图施工应该不會有太大问题1、关于第2条,转角部位如果允许焊接那么焊接要求一定要高于其他部位吧?在此部位焊接有无特殊的要求?比如焊缝。。 

我要回帖

更多关于 地下室筏板 的文章

 

随机推荐