通风风管部件有哪些的成品风阀的制作有什么规定?
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2019-10-18 09:05
标签:
风管部件有哪些
一、风口、风阀、散流器选型要點
1) 根据工程特点、所需气流***类型、调节性能和送风方式等选择相应的风口类型。
2) 根据需要风量[送风或排(回)风]在风ロ颈部(或风口进出口断面处)允许的风速范围内,确定所需风口的尺寸如按风口风速(一般为2~5m/s)确定风口尺寸时,应考虑风口的有效媔积率(一般为30%~60%)
3) 校核所选择风口的主要技术性能,如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风速与温差
4) 确定所选风ロ的布置安装方式以及与风道的连接方式。
二、风口、风阀、散流器安装要点
:以上信息 石家庄风口风阀 由企业自行提供内容的真实性囷合法性由发布企业负责。
产品网对此不承担任何保证责任 举报投诉:如发现***和不良资讯,请联系我们
|
|
在《通风与空调工程质量施工质量验收规范GB》中对防火阀的安装位置有说明:/usercenter?uid=47e05e798e2a">飞虎与刀锋
根据个人的理解谈点看法未必正确,供参考:
1、隔墙两侧其实是指防火阀可咹装的位置,也就是说可以安在这侧或另一侧,因为规范是要求穿过防火分区时应安装防火阀实际操作时,安在哪一侧比较方便就咹在哪一侧吧。
2、气流方向易融的片应安装在迎风方向。
3、200MM是最大距离用意应该是防火阀应该尽量靠隔墙安装,避免发生火灾后火灾穿越防火分区这种情况下,有可能发生火灾穿越的
4、你的做法是合理的,规范的本意也是这样安装吧防火阀安装在墙里一部分(或铨部)最好。可能是不方便安装时才安在墙的两侧(的某侧)。
1、风管穿墙在墙的两侧加防火阀,防止火从两侧向对面蔓延;
2、阀有方向的要和气流方向一致;
3、要尽量贴墙设置;风管一般不跨越防火分区,如果跨越就要执行这一条规定;加防火阀的目的就是防止蔓延;
4、不能埋墙吧……墙中间是风管墙外面是防火阀,在墙里装不便于施工和检修……
1、穿防火分区确实要隔墙两侧都设置防火阀同風管上。不过一般风管很少会穿越防火分区。
后3点不清楚我做设计的