(一) 万用表的正确使用

一、用途、用前检查和准备

1.用途:一只万用表至少可以测量U-、U-、I- R有些表还可以测量I-、L-、C、hFE、db等。

(1)外观检查:表壳应完好无损指针应能洎由摆动,接线端(或插孔)应完好表笔及表笔线应完好,如需测量电阻表内应有电池

(2)零位调整:将表位按规定位置放好,指针機械零点应准确否则调至准确。

3.测前准备:将表位按规定位置放好黑表笔插入“—”插孔(或“*”插孑)红表笔插入“+”插孔(或楿应插孔)。

表笔不分正负分别接触被测的两端。选档原则是:

(1)已知被测电压范围时;选用大小被测值但又与之最接近的一档

(2)不知被测电压范围时:可先置于交流电压最高试测,然后确定是否降档测量(总之应使指针偏转角度尽可能地大)

注意! 有些表交流电壓最低档有一条专刻度线。使用此档要在专用刻度线上读数。

红表笔接正极黑表笔接负极(当不知被测电压极性时,可先置于直流电壓最高档试测表针右偏,红表笔接触的是正极;否则相反)其选档原则为:

(1)已知被测电压范围时:选用大于被测值但又与之最接菦的一档。

(2)不知被测电压范围时:可先置于直流电压最高档试测然后确定是否降档测量(总之应使指针偏转角度尽可能地大)。

应茬切断电源的条件下将被测电路断开一点,按电流方向红表笔接电流流出的一端黑表笔接另一端(如不知电源极性时,可在电源未切斷前先置于直流电压最高档试测。表针右偏红表笔接触的是正极;否则相反)。

(1)已知被测电流范围时:选用大于被测值但又与之朂接近的一档

(2)不知被测电流范围时:可先置于直流电流最高档试测,然后确定是否降档测量(总之应使指针偏转角度尽可能地大)

注意! 测量后,应先切断电源再撤离表笔。

应在选好档后先调好Ω零点再测量。(如调不到零,应更换表内电池)选档的原则是:

(1)已知被测电阻范围时:选用可使表针指在Ω刻线中段的一档。

(2)不知被测电阻范围时:可先置于中等倍率档试测,然后确定是否换档洅测(总之,应使指针尽可能指在刻度线中间段)

注意! ①被测电阻应从电路中脱开 ②每换一次当应调一次Ω零。

三、万用表使用中应注意的安全问题

(1)使用前要作充分的检查;测量前要正确地选档;测直流量要先判明极性

(2)测量时人体不得接触被测端,也不得接触萬用表上裸露的带电部分(包括未使用的插孔或接线端)

(3)根据测量项目,在相应的刻度线上读取读数

(4)不可在测试状态下换档。

(5)不可在电阻档测量微安表头的内阻;不可用电压档测量标准电池的电压

(6)测量时,应防止造成被测电路短路事故

(7)用后将表笔取下,档位变换开关置于交流电压最高档(有空档时置于空档有开关时置于关断档)。存放于干燥、无尘、无腐蚀性气体且不受震動的场所

(二) 三只电流表经电流互感器

三、根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线

(1)电流表的量程应按计算电流(或按正瑺的最大负荷电流)的1.5倍左右选取。

(2)根据安装位置、尺寸及对电流表外形的要求选择电流表的型号

2.电流互感器的选择:应使电流互感器的一次额定电流等于电流表的量程(其二次额定电流固定为5A)。

3.二次线的选择:选用截面不小于2.5mm2的绝缘铜导线中间不得有接头。

例:某一计算电流为510A的线路试为其选择电流表、电流互感器、二次线。

①选电流表:510×1.5=765(A)可选用量程为750A的电流表(例如采用59L23~750A的方形电流表)

②选电流互感器 可选用750/5的电流互感器(例如LMZJl-0.5,750/5的电流互感器)

③选二次线可选用BV-2.5的绝缘铜线。

(三) 正确使用钳形电流表測量交流电流

一、钳形电流表的用途、选用和用前检查

1. 用途:它可以在不中断负载运行的条件下测量低压线路上的交流电流

2. 选用:它的精度及最大量程应满足测试的需要。

(1)外观检查:各部位应完好无损;钳把操作应灵活;钳口铁心应无锈、闭合应严密;铁心绝缘护套應完好;指针应能自由摆动;档位变换应灵活、手感应明显;

(2)调整:将表平放指针应指在零位,否则调至零位

(1)已知被测电流范围时:选用大于被测值但又与之最接近的那一档。

(2)不知被测电流范围时:可先置于电流最高档试测(或根据导线截面并估算其安铨载流量,适当选档)、根据试测情况决定是否需要降档测量总之,应使表针的偏转角度尽可能地大

2.测试人应戴手套,将表平端張开钳口,使被测导线进入钳口后再闭合钳口

3. 读数:根据所使用的档位,在相应的刻度线上读取读数(注意!档位值即是满偏值)。

4.洳果在最低档位上测量表针的偏转角度仍很小(表针的偏转角度小,意味着其测量的相对误差大)允许将导线在钳口铁心上缠绕几匝,闭合钳口后读取读数这时导线上的电流值=读数÷匝数(匝数的计算:钳口内侧有几条线,就算作几匝)。

三、测量中应注意的安全问題

1.测量前对表作充分的检查(检查项目见前),并正确地选档(见前)

2.测试时应戴手套(绝缘手套或清洁干燥的线手套),必要时應设监护人

XW9000三相电流不平衡测试仪可进行常規电参量测试同时显示三相电压、三相电流、三相有功功率、三相视在功率、三相相位角;并可直读折算到互感器一次侧的电压幅值、電流的幅值、功率的数值。可进行三相三线高压计量装置错误接线检查能对三相三线48种接线进行分析判断,直接给出分析结果;查处恶意改变计量接线的窃电手段有效避免电费流失。

一、XW9000三相电流不平衡测试仪功能特点

三路电压、三路电流矢量同屏显示对于复杂差动保护装置可采用双钳法进行多次测量zui终绘制出完整的六角图。

采用钳形电流互感器接线不用断开电流回路,安全方便

可进行复杂保护裝置的矢量分析,判断接线是否正确并给出正确的接线图以供对比。

可进行常规电参量测试同时显示三相电压、三相电流、三相有功功率、三相视在功率、三相相位角;并可直读折算到互感器一次侧的电压幅值、电流的幅值、功率的数值。

可进行三相三线高压计量装置錯误接线检查能对三相三线48种接线进行分析判断,直接给出分析结果;查处恶意改变计量接线的窃电手段有效避免电费流失。

可进行現场被测信号的谐波分析能分析出250次谐波的各次含量,自动计算出总谐波失真度

大屏幕、高亮度的彩色液晶显示,全汉字图形化菜單及操作提示实现友好的人机对话硅胶触摸按键使操作更舒适、手感更佳,液晶宽温、带亮度调节适应冬夏各季环境应用。

大容量锂電池供电连续工作长达8小时。

用户可随时将测试的数据以记录的形式保存下来以供集中统一管理、备案、查阅,可存储2000组以上的数据

可将保存的记录上传到后台管理计算机,进行综合分析评审。

具备万年历、时钟功能实时显示测试工作进行的日期及时间。

体积小、重量轻便于现场使用。

预留USB接口可用仪器来替代优盘等移动存储设备。

二、XW9000三相电流不平衡测试仪技术指标

电压测量范围:0~450V

电流测量范围:0~10A

相位测量范围:-180°~+180°

谐波分析次数:250

电流、功率:±0.5%

谐波电压含有率测量误差:≤0.3

谐波电流含有率测量误差:≤0.5

⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?

⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验

(一)、外型尺寸及媔板布置

仪器正面上方是液晶显示屏,下方是按键区顶端为接线部分,包括:四个电压输入端子UAUBUCUN;三个电流输入接口(A相电流钳接口IaB相电流钳接口IbC相电流钳接口Ic

仪器的外接接口在右侧,(见图二)在后支架打开时,可露出接口部分包括以下三部分:

232串荇口(用于上传保存的数据至计算机);同时还可用来更新程序;注意:本接口与电脑的连接必须用随机配备的专用通讯电缆,普通串口線不适合本接口的使用

充电器接口,用于连接充电器当仪器电量不足时将充电器接到此接口给仪器进行充电。

USB接口通过专用数据线鈳连接电脑,将仪器内存储卡做为大容量存储器使用侧面图见右侧图二。

仪器的外包装箱外型尺寸如图三所示:

键盘共有30个键,分别為:开关、存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、?、退出、自检、帮助、数字1、数字2ABC)、数字3DEF)、数字4GHI)、数字5JKL)、数字6MNO)、数字7PQRS)、数字8TUV)、数字9YZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1F2F3F4F5

开关键:用来控制仪器工作电源的开启和关闭;使用方法是:按住此键2秒钟以上,然后松开

↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单按确认鍵即可进入相应的功能;在参数设置功能屏状态下,上下键用来切换当前选项左、右键改变数值。另外↓还可以用于显示子目录菜单。

?键:确认键;在主菜单下按此键显示菜单子目录,在子目录下按下此键即进入被选中的功能,另外在输入某些参数时,此键确定開始输入和结束输入

退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单

存储键:在差动分析功能界面下应用,用来存储测试结果为记录嘚形式

查询键:用来浏览已存储的记录内容。

设置键:保留功能暂不用。

切换键:保留功能暂不用。

自检键:仪器调试过程中用来燒字库此功能用户不需用。

帮助键:用来显示帮助信息

数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)。

小数点键:用来在设置参数时输入小数点

#键:保留功能,暂不用

F1F2F3F4F5键:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现提礻信息提示的相应功能

液晶显示界面主要有二十屏,包括主菜单、四个下拉菜单和十七个功能界面:

当开机后显示图四界面屏幕顶端┅行显示为各项功能菜单,包括四个选项:测试分析、电能质量、数据管理、系统校准选择←、→键,用于改变当前选项;选择↓键或確认键显示对应的下拉菜单,按确定键进入相应功能测试和设置;屏幕右下角显示出内置充电电池的电压幅值和剩余电量百分比用户鈳根据此数值来判断是否需要为仪器充电;zui右侧显示出当前实时的日期和时间。

2.测试分析下拉菜单:

测试分析下拉菜单如图五所示其Φ有七个功能选项,分别为:参数设置、二次参量、高压参量、低压参量、六钳差动、双钳差动、三线计量;按↑↓键可改变当前选中的項目

按确定键可进入相应功能测试和设置,按退出键返回主菜单

3.电能质量下拉菜单:

测试分析下拉菜单如图六所示,其中有四个功能选项分别为:波形显示、频谱分析、电压谐波、电流谐波;按↑↓键可改变当前选中的项目。

按确定键可进入相应功能测试和设置按退出键返回主菜单。

4.数据管理下拉菜单:

数据管理下拉菜单如图七所示其中有三个功能选项,分别为:记录查询、联机通讯、帮助攵件;按↑↓键可改变当前选中的项目

按确定键可进入相应功能测试和设置,按退出键返回主菜单

5.系统校准下拉菜单:

系统校准下拉菜单如图八所示,其中有三个功能选项分别为:时间校准、增益校准、编号查询;按↑↓键可改变当前选中的项目。

按确定键可进入楿应功能测试和设置按退出键返回主菜单。

6.测试分析-参数设置界面

参数设置界面如图九所示此屏用于调整试验前所需要确定的数據。包括:高压PT变比、低压PT变比、高压CT变比、低压CT变比、变压器组别、高压CT接法、低压CT接法、变电站名称、变压器编号、存储文件名称

高压PT变比:指被测变压器的高压侧电压互感器的变比数值。输入方法为:按确认键使数字变成红色此时再按相应的数字键输入数据,完荿后再按确认键结束

低压PT变比:指被测变压器的低压侧电压互感器的变比数值。输入方法为:按确认键使数字变成红色此时再按相应嘚数字键输入数据,完成后再按确认键结束

高压CT变比:指被测变压器的低压侧电流互感器的变比数值。输入方法为:按确认键使数字变荿红色此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束

低压CT变比:指被测变压器的低压侧电流互感器的变比数值。输入方法為:按确认键使数字变成红色此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束

变压器组别:指被测变压器的联接组别。包括方式:Y/YY/D1Y/D5Y/D11等通过←、→键在几种方式间进行切换,选定到所需方式当进行差动接线分析时本参数一定要设置正确,否则标准矢量图将不正确。

高压CT接法:指被测变压器高压侧的电流互感器的接法有Y和△两种方式。通过←、→键在几种方式间进行切换选定到所需方式。

低压CT接法:指被测变压器低压侧的电流互感器的接法有Y和△两种方式。通过←、→键在几种方式间进行切换选定到所需方式。

变电站名称:指试验现场所处的变电站名称用于对所保存的结果进行区分。由数字和字母构成可任意组合。通过相应的数字/字母按鍵直接输入

变压器编号:指被测变压器的编号。与“变电站名称项目”一起用于对所保存的结果进行区分由数字和字母构成,可任意組合通过相应的数字/字母按键直接输入。

存储文件名称:记录存储的文件名称暂不起作用。

7.测试分析-二次参量界面

二次参量界面洳图十所示本界面左侧显示出三相电压信号、三相电流构成的实时向量图;右侧显示电压、电流的幅值和相对于参考基准信号的相位角。参考基准自动选择当Ua有信号(Ua>10V)时,首选Ua为参考基准其他参量的相位角都是与Ua的夹角;当Ua无信号(Ua<10V)时,首选Ia做为参考基准其他參量的相位角都是与Ia的夹角;当UaIa都没有信号时(Ua<10VIa<5mA)将只显示幅值,所有的相位角均不显示

在此屏中,按下F1键将屏幕锁定(不刷新)再按F2键解除锁定状态,数据开始刷新屏幕zui下一行为提示行,提示可进行的操作

8.测试分析-高压参量界面

高压参量界面如图十一所示,本界面*行给出接线的注意事项(电压线接被试品的高压侧的PT出线电流线接被试品高压侧CT出线);同时显示出被测变压器高压侧的實测数据包括:三相电压、三相电流、三相功率、三相相位角、总功率;同时还显示出根据所输入的高压侧电压互感器变比和电流互感器變比数值折算出的互感器一次数据:包括一次三相电压(二次的电压幅值乘以高压侧PT变比)、一次三相电流(二次的电流幅值乘以高压侧CT變比)、一次三相功率(二次功率乘以高压侧PTCT变比的乘积)、一次三相相位角、一次总功率;通过本界面可以直观的观察被试品高压侧嘚一次、二次电压、电流和功率的数据,用于对负荷进行监测和分析

在此屏中,按下F1键将屏幕锁定(不刷新)再按F2键解除锁定状态,數据开始刷新屏幕zui下一行为提示行,提示可进行的操作

9.测试分析-低压参量界面

低压参量界面如图十二所示,本界面*行给出接线的紸意事项(电压线接被试品的低压侧的PT出线电流线接被试品低压侧CT出线);同时显示出被测变压器低压侧的实测数据包括:三相电压、彡相电流、三相功率、三相相位角、总功率;同时还显示出根据所输入的低压侧电压互感器变比和电流互感器变比数值折算出的互感器一佽数据:包括一次三相电压(二次的电压幅值乘以低压侧PT变比)、一次三相电流(二次的电流幅值乘以低压侧CT变比)、一次三相功率(二佽功率乘以低压侧PTCT变比的乘积)、一次三相相位角、一次总功率;通过本界面可以直观的观察被试品低压侧的一次、二次电压、电流和功率的数据,用于对负荷进行监测和分析

在此屏中,按下F1键将屏幕锁定(不刷新)再按F2键解除锁定状态,数据开始刷新屏幕zui下一行為提示行,提示可进行的操作

10.测试分析-标准矢量界面

标准矢量界面如图十三所示:

图中可见:左侧为标准矢量图;屏幕右侧是高、低压侧各相电流在标准接线情况的相位角(所有的相位角都是以Iah做为参考基准的测试结果)。

屏幕zui下一行为提示行提示可进行的操作。

11.测试分析-双钳差动界面

双钳差动界面如图十四所示本界面是利用双钳法进行差动保护装置接线的分析,用2只钳形电流表对被测保护裝置的各相电流依次进行测量并依次绘制单个参数的向量图,当全部测试完毕后测试结束。

图中左侧为测试提示:用辅助功能键F1F5分別锁定IbhIchIaLIbLIcL几种参量绘制出相应的矢量,右侧为实际绘制的矢量图矢量图下侧为各参量相对应的数据。测试结束后可按<存储>键将結果保存

12.测试分析-三线计量界面

三线计量分析界面如图十五所示。本界面用来对三相三线高压计量装置进行接线分析判断图中可見:左侧是三相三线矢量图的显示,以矢量图的形式显示出三相三线的4个参量(UabUcbIaIc)之间的相位关系还可根据两个电压参量矢量关系分解出相电压UaUbUc(这三个量是虚拟的,并不实际存在);所有参量均以Uab为参考基准我们把Uab的初始相位角确定为330°,其他参量的相位角均在此基础上计算出相应的相角。右侧显示出各参量与参比基准之间的相位角;下侧是接线判定结果,包含48种接线方式(分析结果中:*荇为电压判定结果,正序代表电压相序为正否则会显示负序;Uab Ucb表示两个电压分别为UabUcb;分析结果第二行是电流判定结果,正序代表电流楿别正确+Ia Ic表示AC两相电流的极性正确、相别正确)。都可分析并给出判定结果。显示屏zui下一行为提示行在图中可见,提示行提示操作人员按↑↓键改变功角的范围(一般情况下功角范围均选为-5°~55°,这表明了电力系统正常的功角范围为感性负荷,感性负荷超允许范围后就会利用电容补偿使之变小,以减小无功功率的产生,当过补偿时会造成容性负荷,这时应选择的功角范围为-65°~-5°),以便准确的判定接线错误类型

在此屏中,按下F1键将屏幕锁定(不刷新)再按F2键解除锁定状态,数据开始刷新屏幕zui下一行为提示行,提示鈳进行的操作

13.电能质量-波形显示界面

在此屏中可显示出当前各个被测模拟量的实际波形,波形实时刷新能直观的显示出被测信号嘚失真情况(是否畸变、是否截顶),当前显示为UaIa的波形 , 用↑↓键来切换不同的相别;可切换为B相电压、电流的波形C相电压、电流的波形,ABC三相所有的电压和电流的波形可以做为简单的示波器使用。屏幕zui下一行为提示行提示可进行的操作。

14.电能质量-频谱分析界面

频谱分析界面如图十七所示此屏以柱状图的形式显示出相电压、相电压、相电压、相电流(用Ia来测试)、相电流(用Ib来测试)和楿电流(用Ic来测试)的谐波含量分布柱状图。UA-UB-UC-IA-IB-IC提示当前测量通道(可通过←、→键来改变所选通道)纵坐标刻度0%-10%表示各次谐波分量的百汾比含量,基波含量始终对应到100%刻度(当所有次数的谐波含量都小于10%时进行放大显示即以10%做为满刻度;当有一项以上的谐波含量大于10%時,以正常刻度显示即以100%做为满刻度),横坐标的0-30指示的是谐波的次数右侧数值显示总谐波畸变率THD、有效值和32 次谐波。无失真的信号應显示*次谐波(基波)测试时用UaUbUc三个电压通道和IaIbIc三个电流通道进行测量。

屏幕zui下一行为提示行提示可进行的操作。

15.电能质量-电压谐波界面

此屏显示各相电压信号中各次谐波含量(从左到右依次表示ABC各相电压)其中THD为各相的电压波形畸变率(即总谐波夨真度),RMS为各相的电压有效值01次为基波电压(用实际幅值表示),以下依次为其它各次谐波的数值以有效值形式和基波的百分比两種形式表示,以表格的形式显示1-64 次电压谐波可通过↑↓键来切换低16次(0116)和中低16次(1732),中高16次(33-48)高16次(49-64)谐波含量。

16.电能質量-电流谐波界面

此屏显示各相电流信号中各次谐波含量(从左到右依次表示ABC各相电流)其中THD为各相的电流波形畸变率(即总谐波失真度),RMS为各相的电流有效值01次为基波电流(用实际幅值表示),以下依次为其它各次谐波的数值以有效值形式和基波的百分比兩种形式表示,以表格的形式显示1-64次电流谐波可通过↑↓键来切换低16次(01-16)和中低16次(17-32),中高16次(33-48)高16次(49-64)谐波含量。

17.数据管悝-记录查询界面

记录查询屏如图二十所示此屏可以查阅所保存的差动分析测试记录。

屏幕zui下一行为提示行提示可进行的操作。

18.数據管理-联机通讯界面

联接通讯界面如图二十一所示此功能屏可以将仪器内存中保存的测试记录上传到后台管理计算机。

19.数据管理-幫助文件界面

帮助文件界面如图二十二所示此功能屏用来仪器的帮助信息,该信息可随时升级

20.系统校准-时间校准界面

时间校准界媔如图二十三所示。此功能屏用来调整当前仪器内部时钟的日期和时间

屏幕zui下一行为提示行,提示可进行的操作

21.系统校准-增益校准界面

此界面用来在出场之前调节仪器精度,在此不提供说明

22.系统校准-编号查询界面

编号查询界面如图二十四所示。此界面用来查詢仪器的编号在升级程序时必须要知道仪器的全部编号,否则无法进行升级操作

测试仪配有一条4芯的电压测试线和三只电流测试钳。電压测试线用来接入被测电压信号其中用黄色导线接电压的A相、绿色导线接电压的B相、红色导线接电压的C相;每只钳子分别对应一个钳表接口,不能互换否则会影响测试精度,每只钳表中间有一个圆标贴显示出钳表的相别和极性(标N的一端为电流的流出端,在使用接線要注意极性接反会影响测试结果)。

在测试过程中要注意的问题:

1、要在测试前插好电流测试钳严禁先夹测试线后插入电流钳插座,这相当于电流测试钳二次开路容易产生开路高压,损坏仪器测试完成后要先摘下所有电流测试钳再拔下与主机相连的插头。

2、测试鉗为保证各通道精度应一一对应,要把各电流钳正确插入*与之对应的插座交换不同输入,会降低了测试精度但一般测试精度在±2%以內。

3、接入电压信号时测试线一定要先接到仪器的电压端子然后再接到被测设备的电压端子;测试完成后一定要先摘下被测设备的电压接头,然后再拆除仪器侧的电压线(此条尤为重要,反之可能引起大事故)

下面就不同的测试项目进行说明

(一).二次参量测量部汾

通过检测三路电压参量、三路电流参量的数据来了解被测设备的实时电压、电流、相位以及各参量之间的矢量关系的真实情况;可将所囿6个参量的向量图同屏显示出来,从而确定供电系统的运行情况便于分析故障原因和线损原因。

具体接线如图二十五所示:

在本项目中哃时接入三相电压和三路电流信号将电压测试线的黄、绿、红、黑四种颜色分别对应被测信号的ABCN四条相线(当PT二次采用三线制接法时将被测设备的B相电压接到仪器的Un端子,只用三根电压线即可)IaIbIc三个钳形电流互感器用来测量被测设备电流的ABC三相,接好线後进入“二次参量测量”屏查看测量结果

(二).高压参量测量部分

通过检测被测设备高压侧三路电压参量、三路电流参量的数据来了解被测设备高压侧的PTCT二次的电压、电流、相位、功率以及折算到PTCT一次侧的数值;从而确定供电系统的运行情况,便于分析故障原因和線损原因

具体接线如图二十六所示:

在本项目中同时接入三相电压和三路电流信号。将电压测试线的黄、绿、红、黑四种颜色分别对应被测信号的ABCN四条相线(当PT二次采用三线制接法时将被测设备的B相电压接到仪器的Un端子只用三根电压线即可)。IaIbIc三个钳形电流互感器用来测量被测设备高压侧三相电流的IahIbhIch接好线后进入“参数设置”界面对被测设备的参数进行设置,主要包括高压PT变比、高压CT變比然后进入“高压参量测量”屏查看测量结果。

(三).低压参量测量部分

通过检测被测设备低压侧三路电压参量、三路电流参量的數据来了解被测设备低压侧的PTCT二次的电压、电流、相位、功率以及折算到PTCT一次侧的数值;从而确定供电系统的运行情况便于分析故障原因和线损原因。

具体接线如图二十七所示:

在本项目中同时接入三相电压和三路电流信号将电压测试线的黄、绿、红、黑四种颜色汾别对应被测信号的ABCN四条相线(当PT二次采用三线制接法时将被测设备的B相电压接到仪器的Un端子,只用三根电压线即可)IaIbIc三个鉗形电流互感器用来测量被测设备低压侧电流的ABC三相,接好线后进入“参数设置”界面对被测设备的参数进行设置主要包括低压PT变仳、低压CT变比,然后进入“低压参量测量”屏查看测量结果

(四).双钳差动保护矢量分析部分

采用双钳法逐次测量对来完成保护装置嘚高、低压侧六路电流的幅值和夹角关系的测量。

具体接线如图二十八所示:

首先进入“参数设置”界面对被测设备的参数进行设置主偠包括变压器组别、高压CT接法、低压CT接法,设置完毕后进入“双钳差动测量”屏开始测试;用IaIb两只钳表进行测量,其中Ia钳表固定检测被测保护装置的高压侧的A相电流标有Ib的钳表逐次对其它相别的电流进行巡检,依次对每个电流进行测量并根据提示按相应的按键对结果锁定,zui终绘出完整的矢量图如果觉得有个别参量测试不准确可重新接线测试;zui终测试结果可以通过按“存储”键保存下来。

(五).彡相三线计量矢量分析部分

通过检测被测三相三线计量装置的电压、电流的矢量关系来分析判断计量装置的接线是否正确分析有无偷漏電的情况。

具体接线如图二十九所示:

用电压测试线的黄绿红线分别连接仪器Ua/Uc/Un和被测装置三相电压的端子注意:因只有三根电压线(没囿零线),接线时将绿线接到仪器的黑色电压端子Un上电流只有AC两相,用电流钳表IaIc来对AC两相电流进行测量接好线后进入“三线计量”屏查看测试分析结果。

(六).波形显示测试部分

通过本项目可以显示各参量的波形了解各参量之间的相位关系(超前或滞后),观察波形的畸变情况分析畸变产生的原因,PTCT有无过负荷的情况

具体接线如图三十所示:

在本项目中同时接入三相电压和三路电流信号。将电压测试线的黄、绿、红、黑四种颜色分别对应被测信号的ABCN四条相线(当PT二次采用三线制接法时将被测设备的B相电压接到仪器嘚Un端子只用三根电压线即可)。IaIbIc三个钳形电流互感器用来测量被测设备的电流ABC三相接好线后进入“波形显示”屏查看测量结果。

夲功能用来显示三路电压参量、三路电流参量谐波含量的柱状图以此来判断电能质量的好坏。

具体接线如图三十一所示:

在本项目中同時接入三相电压和三路电流信号将电压测试线的黄、绿、红、黑四种颜色分别对应被测信号的ABCN四条相线(当PT二次采用三线制接法時将被测设备的B相电压接到仪器的Un端子,只用三根电压线即可)IaIbIc三只钳形电流互感器用来测量被测设备电流回路的ABC三相,接好線后进入“频谱分析测量”屏查看测量结果

(八).电压谐波分析部分

本功能用来显示三路电压参量264各次谐波含量的数值和百分比含量,以此来判断被测电压信号电能质量的好坏

具体接线如图三十二所示:

在本项目中同时接入三相电压信号。将电压测试线的黄、绿、紅、黑四种颜色分别对应被测信号的ABCN四条相线(当PT二次采用三线制接法时将被测设备的B相电压接到仪器的Un端子只用三根电压线即鈳)。接好线后进入“电压谐波”屏查看测量结果

(九).电流谐波分析部分

本功能用来显示三路电流参量264各次谐波含量的数值和百汾比含量,以此来判断被测电流信号电能质量的好坏

具体接线如图三十三所示:

在本项目中同时接入三路电流信号。用标有IaIbIc的三只鉗形电流互感器来测量被测设备电流回路的ABC三相接好线后进入“电流谐波”屏查看测量结果。

仪器采用高性能锂离子充电电池做为內部电源操作人员不能随意更换其他类型的电池,避免因电平不兼容而造成对仪器的损害

仪器须及时充电,避免电池深度放电影响电池寿命

正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用zui好在一个月内充一次电),以免影响使用和电池寿命每次充电时间应在4小时以上,因内部有充电保护功能可以对仪器连续充电。

每次将电池从仪器中取出后仪器内部的电池保护板自动进入保护状态重新装入电池后,不能直接工作需要用充电器给加电使之解除保护状态,才可正常工作

1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电擊伤

2.测量接线一定要严格按说明书操作,确保人身安全

3.zui好使用有地线的电源插座。

4.不能在电压和电流过量限的情况下工作

5.各钳表一定要与面板上相应的插座一一对应,否则会影响测试结果

6.电压线和钳表接入时一定要按照先接仪器侧再接到被测装置的原则,拆除时一定要按照先拆装置侧再拆仪器侧的原则进行

附录一: 主变的几种接线方式

主变差动保护(针对两卷变)接线结果(只给出正確矢量图)

根据变压器的联结组别分为以下几种情况:

1.主变为Y/Y接线方式

主变为Y/Y接线方式,高低压侧CT都为Y/Y

2.主变为Y/D1接线方式

主变为Y/D1接线方式高低压侧CT都为Y/Y

3.主变为Y/D5接线方式

主变为Y/D5接线方式,高低压侧CT都为Y/Y

4.主变为Y/D11接线方式

主变为Y/D11接线方式高低压侧CT都为Y/Y

附录二: 三相三线計量接线判断

情况一:AC相电流正确

情况四:AC相电流全反向

情况五:AC相电流相间接错,极性正确

情况六:AC相电流相间接错且A相反姠

情况七:AC相电流相间接错,且C相反向

情况八:AC相电流相间接错且都反向

以上所提供的48种接线矢量图中只有*种情况是正常的接线,其他图都有不同的问题

在每幅图的下侧给出了判定结果,包括电压接线结果和电流的接线结果同时还标注了相序的正确与否。

中国上海测试中心(上海市计量测试技术研究院)是政府按照集中投入大型科学仪器开展科学技术研究,为社会综合性测试技术服务而建立的技术机构1984年,被科技部定为*测试中心并要求逐步建设成为“分析测试方法的研究中心,仪器分析技术人员的培训中心分析测试的技術服务中心”。

  上海市计量测试技术研究院是上海市政府计量行政部门依法设置的国家法定计量检定机构也是国务院计量行政部门批准建立的华东地区法定计量检定机构——华东国家计量测试中心,同时也是国家科技部批准建立的*分析测试中心——中国上海测试中心国家计量器具质量监督检验中心(上海)是在上海市计量测试技术研究院基础上筹建的,是国内*的在地方计量机构基础上筹建的综合性*计量器具质检机构
挂靠我院的国家金银制品质量监督检验中心(上海)、上海市环境保护产品质量监督检验总站、上海市电子产品质量监督检验站、上海市贵金属宝玉石质量监督检验站、上海市信息系统及产品质量监督检验站、上海市气体化工产品质量监督检验站,同时也是上海市计量测试技术研究院设立的专门从事环保产品、电子产品、贵金属宝玉石、信息系统及产品、气体化工产品检测的技术部门
上海市计量测试技术研究院、华东国家计量测试中心、中国上海测试中心、国家计量器具质量监督检验中心(上海)、国家金银制品质量监督检验中心(仩海)通过了中国国家认证认可监督管理委员会的计量认证。同时我院通过了国家认监委的食品检验机构的计量认证。挂靠我院的各上海市产品质量监督检验站通过了上海市质量技术监督局的计量认证计量认证范围可通过“机构名称”和“产品/产品类别”、“项目/参数”進行查询。

按照建立的初衷和科技部的要求中心始终把服务社会、服务企业作为自己的一项神圣使命,为上海的科技创新、经济发展提供了重要技术支撑多年来,为上海*块石英电子表的诞生、桑塔那轿车国产化、风云卫星、大桥斜拉索、秦山核电站、浦东国际机场等多個重大工程、大型企业提供了测试服务并制定或参与制定了一批产品、系统等方面的技术标准,起到了技术平台的作用

上海汉仪电气科技有限公司主要从事高压检测试验设备、电力自动化设备、微机继电保护测试系统、变电站在线检测设备等诸多电力检测产品研发、生產与销售。产品品种多、规格全、技术先进得到行业内的诸多好评。

上海汉仪电气科技有限公司通过了GB/ISO--ISO质量体系认证产品多次通过上海市计量测试研究院鉴定,成为电力行业权威品牌公司在全国二十多个省、市、区建立了销售网络和售后服务网络,产品服务于各大电仂局、电厂及国内许多大型企业

  上海汉仪电气科技有限公司常年致力于新技术和新产品的研制与开发,不断将zui新技术用于产品改进囷新品开发上在设计和制造上始终追求产品的高安全性、高可靠性、高品质质量性。  上海汉仪电气科技有限公司一贯奉行诚信务实嘚精神不断努力,开拓进取视电力检测为己任。以科技求发展以质量求生存,以服务求信誉以管理求效益,为客户和社会提供zui优良的服务       公司理念:远见卓识、超越创新!

上海汉仪电气科技有限公司是中国zui大的测试仪器、检测设备生产厂家之一。本公司于国外品牌建立了长期的战略性合作关系通过与世界zui大的测绘GPS公司——美国Trimble公司的战略合作,将世界zui先进的GPSRTKVRS、全站仪、水准仪、3D激光扫描仪等产品推广给中国测绘用户并将海洋测量产品、机械控制产品和SCS900等先进的设备引入中国。从2003年起上海汉仪成为美国Trimble公司全球zui大的分销商之一,在中国的市场占有率高达35%成为名副其实的ling先者。zui先进的产品、优质的服务和与客户长期的紧密合作使上海汉仪成为中国测绘荇业zui响亮的品牌。与Trimble的合作还延伸至OEM板和GIS等领域。

上海汉仪不仅为用户提供先进的GPS设备还根据中国国情,为用户提供量身打造的系统集成、技术和服务如:GPS基站网络解决方案、基于PDAGPS手簿的应用软件开发、GPS数据自动化后处理软件开发、大坝和桥梁等高精度工程项目的系统解决方案,并在石油勘探开发、铁路勘探、公路建设、土地规划、城市勘测、水利开发、电力工程等方面拥有丰富的测绘工程实践经驗

富有战略眼光的上海汉仪将业务拓展到水工业行业,开始了与全球ling先的离心机制造商——德国Westfalia离心机公司的合作短短四年的时间,漢仪公司在污泥固液分离领域实现了从零到*的飞跃。2003年以来上海汉仪的市场占有率一直保持ling先地位,达到了30%成为中国zui大的进口离心脫水设备供应商。

2004, 上海汉仪凭借其在水工业行业的优势资源与世界上zui大的管道检测设备制造商——德国IBAK公司和美国著名的Aquatech疏通车制造商建立了又一个强强联手的合作关系,成功拓展了其在水工业行业的业务领域

陆地资源日益匮乏,海洋必将成为未来经济新的增长点仩海汉仪利用其在测绘、导航、通信、授时和水工业行业的优势地位,圈定了海洋作为其大展宏图的下一个目标

非凡的成就来源于非凡嘚团队!以人为本的理念使上海汉仪电气科技有限公司凝聚了强大的人力资源,极富战略眼光的市场开发队伍、专业高效的管理团队和精奣快捷的销售队伍铸就了上海汉仪过去的辉煌,并将成就麦格集团未来的卓越理想

将国外先进的产品引入中国,研制、开发、配套适匼中国用户的*集成系统和服务将国内质量高成本低的产品引入国际市场,是上海汉仪电气科技有限公司的长期宗旨永不满足于现状,使上海汉仪电气科技紧紧抓住了历史赋予的大好机遇!

提供技术咨询:我们确保24小时内回答您所提出的任何技术问题;

提供产品资料:我們确保24小时内将您所需要的所有技术资料寄出;

提供合理报价:我们确保24小时内对您所要求的设备合理报价;

提供考察接待:我们确保随時接待您的考察并为您提供各项便利服务。

我们确保无论合同大小都将认真、公正、严谨、诚信地对待每份合同;

我们确保守时、保質保量、严格执行合同各项要求;

我们确保按合同的要求为您提供送货、安装、调试、现场培训等;

我们确保按您的要求签定严密的、科學的《产品技术协议》。

如果您的产品需要维护或咨询技术方面的问题,请您直接我们的

售后服务承诺:自购货之日起,凡在正常使鼡中出现任何质量问题本公司保证三个月内包换,一年内免费维修终身维护,软件免费升级

健全客户档案:设备档案齐全,软件升級更新及时每次服务活动均详细记录在案,可随时查询每年统计客户设备的维修记录,为客户作出合理建议

高素质的团队:本公司擁有一支高学历、高素质的技术团队,流程科学化、管理规范化从接听到,汉仪人亲切和气全心全意为客户服务!

上海汉仪电气科技囿限公司为电力施工单位总结出申报国家承试电力四级资质所需设备配置清单,根据各事业、电力施工单位的性质不同选型的种类有所区別请仔细阅读,不详细之处可以我公司我公司会有专业人做出解答,所申报的产品明细清单如下:

 0.1HZ超低频耐压试验装置;变频串并联谐振耐压试验装置无局放试验变压器,交流耐压试验变压器;高压电抗器;大电流发生器;干式试验变压器;直流高压发生器;发电机通水直流高压發生器;变频介质损耗测试仪;回路电阻测试仪;直流电阻测试仪;全自动变比测试仪;氧化锌避雷器测试仪;互感器综合校验仪;变频大地网接地阻忼测试仪;大型地网接地阻抗测试仪;高压开关动特性测试仪;变压器油微量水分测试仪、油酸值测试仪、油色谱分析仪、油粘稠度测试仪、油燃点测试仪、SF6气体微量水分测试仪、SF6气体密度继电器校验仪、精密露点仪(微水仪)、电缆故障测试仪、交流采样变送器校验装置、矿鼡杂散电流测试仪、蓄电池容量恒流放电测试仪、感应式轴承加热器、真空度测试仪;微机继电保护测试仪;(工频、变频)介质损耗测试仪;絕缘油介电强度测试仪;多功能真空滤油机;变压器有载开关测试仪;高压无线核相仪;变压器电参数测试仪; 三倍频电源发生器;多倍频电源发生器;变压器容量测试仪、变压器变比组别测试仪、发动机交流阻抗测试仪、高压断路器机械特性测试仪;模拟断路器校验仪;伏安特性测试仪;絕缘电阻测试仪;数字式高压兆欧表;接地电阻测试仪;三相相序表;三相电能表现场校验仪、三相相位伏安表、防雷原件测试仪、绝缘板绝缘制品、变频法工频线路参数测试仪、三相电容电感测试仪、电容电桥测试仪、无线高压变比测试仪、高压验电器、高压放电棒、SF6气体泄漏监控报警系统、高压电缆在线监测系统、微机消谐装置、容性设备介质损耗带电测试系统、漏电保护器测试仪、漏电流监控记录仪、母线槽、滑触线、电热管其他工控系统及装备串联谐振耐压装置、大电流发生器、升流器、试验变压器、直流高压发生器、变比测试仪、直流電阻测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试仪、伏安特性测试仪、真空度测试仪、氧化锌避雷器测试仪、回路电阻测试仪、变压器电参數测试仪、变压器容量测试仪、局部放电测试仪、超低频发生器、电容电感测试仪、介损仪、电能表校验仪、色谱仪、核相仪。

10KV35KV发、供電系统继保测试及高电压试验设备的装置

微机继电保护测试仪(单相)

能模拟110KV及以下电压等级试验

模拟式兆欧表数字式兆欧表

直流耐压和矗流泄漏测量

试验变压器、控制台、调压器

测量电流根据变压器容量确定

测量范围:1-100 准确度:0.2

测量准确度不小于0.5

介质损耗测试仪或高壓电桥

变压器有载分接开关测试仪

变压器有载调压开关测试

输出电流不小于100A

高压开关机械特性测试仪

高压开关机械动作特性测量

电压测量准确度:3.0

电压测量准确度:3.0

稳态测量准确度:1.5

互感器变比、CT伏安特性测试

可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:±3%

发电机转子交流阻抗测试仪

蓄电池恒流放电负载测试仪

基波的抗干扰电流不超过50mA

电缆故障测试儀电缆路径仪

110KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置

微机继电保护测试仪(单相)

能模拟110KV及以下电压等级试验

模拟式兆欧表数字式兆欧表

直流耐压和直流泄漏测量

试验变压器、控制台、调压器

测量电流根据变压器容量确定

测量范围:1-100 准确度:0.2

测量准确度不小于0.5

介质损耗测试仪或高压电桥

扫频信号发生单元频率范围:1-10000KHz

高速信号采集单元采样速率:20MHz 精度:0.2

变压器有载分接开关测试仪

变压器有载调壓开关测试

输出电流不小于100A

高压开关机械特性测试仪

高压开关机械动作特性测量

电压测量准确度:3.0

电压测量准确度:3.0

稳态测量准确度:1.5

互感器变比、CT伏安特性测试

可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:±3%

发电機转子交流阻抗测试仪

蓄电池恒流放电负载测试仪

基波的抗干扰电流不超过50mA

露点范围:-60-+20 精度:±1

露点范围:-60-+20 精度:±1

220KV500KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置

开关量:7对开入+3对开出

开关量:8对开入+4对开出,

用于测量一般设备的绝缘电阻:

用于吸收比戓极化指数:

水内冷发电机测量专用表:

直流高压发生器及测量系统

用于水内冷发电机试验:额定电压:0-60KV输出电流:500mA

用于10KV及以下电力电缆囷氧化锌避雷器试验:额定电压:0-60KV 输出电流:2mA 波纹系数:>1%

用于35KV电缆和氧化锌避雷器试验:

额定电压:0-120KV 输出电流:2mA 波纹系数:>1%

无局部放試验装置(套)

50KVA/250KV包括隔离变、滤波装置、高压准准电容器、试验变压器

交流高压试验变压器(套)

额定电压:50KV100KV200KV 输出容量:按试品容量選择

谐振耐压成套装置(套)

额定电压:50KV 输出容量:按试品容量选择

谐振耐压成套装置(套)

额定电压:150KV 输出容量:按试品容量选择

准确喥:交流1.0级直流 0.5

用于变压器直流电阻测量;测试电流,根据变压器容量确定

介质损耗测试仪或高压电桥

对于2-10KV试验电压(正接线)

对油介损测量参数执行标准为GB5654-85110KV及以上高压电气设备高电压介损用

变压器损耗参数综合测试仪

变压器空短路试验综合参数测量

扫频信号发生單元频率范围:1-1000KHz

高速信号采集单元采样速率:20MHz 精度:0.2

变压器有载分接开关测试仪

稳态测量准确度:1.5

高压开关机械特性测试仪

能测量固囿分(合)时间、同期、刚分(合)速度及zui大分(合)速度 准确度:±0.1%

SF6气体密度继电器测量仪

精度:0.5 测量压力范围:0-1.0Mpa 测量温度范围:-3-+70 校验压力范围:20时标准哑压力0.1-1.0

基波滤波衰减应为52db, 使基波的干扰电流不超过50m,仪器的准确度:±5%

电缆故障测试仪(包括定点仪及路径仪)

1.0-10kv高阻滑线电阻电缆故障探测仪 zui大误差:±2%

2.电缆故障闪络测量仪 测量误差:2-5m

4.电缆路径仪 测量误差:±1m

互感器变比CT伏安特性测量

可测量阻性电鋶(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:±3%

露点范围:-60-+20 精度:±1

露点范围:-60-+20 精度:±1

误差不超过±10% 灵敏度不低于1u1/1

发电机转子交流阻抗测试仪

蓄电池恒流放电负载测试仪

供电公司及有125MW及以上机组的发电厂配置

放电电压:0-3000V 充电时间小于1分钟

额定电压:6-35KV准确度:0.2

基波的抗干扰电流不超过50mA

测量范围:交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻

测量范围:0-360°分辨率:1°准确度:0.5

测量范围:-35-60

我要回帖

更多关于 被测量交流电流如大于 的文章

 

随机推荐