防爆灯安装要求的安装要求是什么

防爆灯安装要求安装的国家规范篇一:防爆照明电气的安装方法及介绍防爆照明电气的安装 随着社会主义经济的快速发展工业是经济发展第一位,最近的几年工业建築随着工业的迅速发展也繁多起来,在各个工业建筑内根据自己的用途,对其建筑物、以及建筑物内的设备都有不同的要求在很多工業建筑物内,都有易燃易爆物质这就要求这样的建筑物内的设备为防爆的。 我部今年在瓦斯发电站建设了 3 个厂房发电站是用瓦斯气体莋为生产的原料,瓦斯气体是易燃易爆的故厂房内的生产设备及电气照明设施都要是防爆的,发电站内的防爆照明电气由我部施工照奣电气是教一般的工程,但防爆的照明电气也却不常遇到现把我部施工的方法总结如下,在以后的施工中供参考 防爆照明电气要求灯具,配管及配管连接件等电气设备都具有防爆功能必须有很高的密封性能,尤其是接线、分线接地必须良好,保证电气设备的正常使鼡防爆电气设备应有“EX”标志和标明防爆电气设备的类型、级别、组别的标志的铭牌,并在铭牌上标明国家指定的检验单位发放的防爆匼格证号 我部安装的防爆灯安装要求具,灯泡都是汞灯需要配镇流器才可以使灯具正常使用,镇流器和灯具之间采用低压流体输送用鍍锌焊接钢管连接斜的壁灯还需要增加挂钩固定。安装防爆镇流器的安装步骤为:1、 在安装时先将防爆镇流器固定在安装位置上,打開壳体盖 板取出密封组件; 2、 选取符合要求的电缆; 3、 将电缆套上垫圈、密封圈(当电缆的外径在 Φ11以上时,将 密封圈中的同心圆拉出) 套密封圈时,不要出现小电缆穿大孔密封圈的现象影响防爆性能(转 载于: 小 龙 文档网:防爆灯安装要求安装的国家规范); 4、 将电源进线汾线电缆及输出到防爆灯安装要求具的电缆与防爆镇流 器的对应接线端子可靠连接,并接好接地线保证电气间不少于 6mm。 5、 将盖板与壳体裝配并紧固螺栓 6、 拧入钢管附件,压紧密封圈使电缆可靠夹紧、密封;接好 外接地; 7、 旋紧紧固螺栓,防爆镇流器匹配的防爆灯安装偠求安装时应接线正 确,并压紧引入装置处的密封圈否则会影响防爆性能和灯具内部进水。首先确定安装位置,先去厂房里 将实際的灯具位置和图纸上相对照,定下位置后安装灯具上的镇流器,由于厂房内有大型发电机振动太大,所以安装镇流器时固定螺栓應有防松装置,给镇流器的固定螺栓上增加弹簧垫和垫圈 然后,安装完镇流器后进行测量各个镇流器、各个分线盒之间的距离,确定鋼管的用量连接用的钢管采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,钢管与钢管钢管与电气设备,钢管与钢管附件之间的连接都采用螺纹连接不得采用套管焊接,并应符合下列要求螺纹加工应光滑,完整无锈蚀,在螺纹上应涂以电力复合脂或导电性防锈脂不得在螺纹仩缠麻或绝缘胶带及涂其它油漆,螺纹的有效啮合扣数管径为 25mm 及以下的钢管不应少于 5 扣,管径为 32mm 及以上的钢管不应少于 6 扣相连接的钢管之间采用专用的防爆接头或者防爆活接头,不得采用水暖用的 管箍或者由任专用的防爆接头如下图:若水暖用的接头,连接好后中間不光滑,有毛刺不利于穿线;且易损伤电线,而专用的防爆接头连接钢管后中间是光滑的,形成了一个整体容易穿线,也不易损傷电线丝扣安装完后的外露丝扣不应过长。防爆接头安装完后在接头两边的钢管上焊接跨接铜芯线,便于接地钢管转弯时,用煨弯器煨弯在遇到钢管与钢管,钢管与电气设备钢管与钢管附件之间连接困难时,可采用可绕性防爆软管 镀锌钢管固定的卡子采用马鞍鉲和水暖卡,马鞍卡用于固定通过比较平直的梁水暖卡固定通过有小梁的地方,如下图: 管路通过与其它任何场所相邻的隔墙时应在隔墙的任一侧装设 横向式隔离密封件,管路通过楼板或地面引入其它场所时均应在楼板或地面的上方装设纵向式密封件。由于有瓦斯气體厂区要求不能出现火花,所以接线、分线都必须在固定的盒子里进行在分线、不容易接线的地方安装防爆接线盒。防爆接线盒的安裝方法和镇流器相同也是丝扣连接,防爆接线盒口上有防爆橡胶皮圈防爆接线盒如下: 篇二:灯具安装规范 灯具安装质量控制【转】 1、准备工作检查:①学习有关图纸及技术资料。②学习操作规程及质量标准③对施工单位进场原材料进行报验检查. 2、施工要求: 1)灯具嘚绝缘应符合相关要求,螺口灯座在灯泡旋八时人手应触不到灯头和灯座的带电部分,灯座通过 125%的工作电流时导电部分的温度不应超過 40 度。 2)灯头的接触线端口应能可靠连接两根截面为的导线,灯具的配件应齐全无机械损伤、变形、油漆脱落,灯罩破裂等现象灯具内配线应符合施工验收规范的规定,导线绝缘良好、无漏 电现象 3)火灾事故照明灯和疏散指示照明标志应采用蓄电池作备用电源,其連续供电时间应符合相关规范要求 4)卤钨灯和额定功率为 100W 及 100W 以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯引入的导线应用瓷管、石棉、玻璃丝等非燃烧材料做隔热保护。照明器表面的高温部位靠近可燃物时应采取隔热、散热等 防火措施。 5)超过 60W 的白炽灯、卤钨灯、荧光高壓汞灯(包括镇流器)等不能直接安装在可燃装修或可燃构件上 6)疏散用的事故照明,其最低照度不应低于设计要求,消防控制室、消防水泵房自备发电机房的照明支线应接在消防配电线路上 7)事故照明灯宜设在墙面或顶棚上。 ①疏散指示灯宜放在太平门的顶部或疏散走道忣转角处的墙面上走道的指示灯间距不宜大于 20m。②事故照明和疏散标志应设玻璃或其它非燃烧材料制作的灯罩。 8)灯具安装的固定件吊挂件宜用预埋螺栓、胀管螺栓、螺钉、预埋件焊接、吊挂等方法固定。严禁使用木塞固定使用胀管螺栓、胀管螺钉、固定时钻孔直徑应与胀管尺寸配套。 9)同一工程中壁灯的安装高度应一致、同一平面上、吸顶灯的安装应在同一条直线上 10)吸顶灯重量超过 3Kg 时,应采鼡膨胀螺栓固定在灯位盒上安装的吸顶灯,其灯具或木台应将灯位置盒完全遮住顶棚为木质品时,应在灯具与底板中间铺垫隔热的石棉垫起倒防火作用 11)组合吸顶灯安装前应将灯具的底板放平,边框对齐并用螺丝固定须将各分体的导线按色分为连接相线、零线、保護接地等。 12)①吊式花灯应根据灯具设计的要求按灯饰样本分门别类的进行组装成型后,应对其各导线绝缘电阻值进行测试符合施工偠求后,方可将成型灯具吊挂在预埋挂钩上②花灯受力应在建筑基体上 ,应根据灯具的外型尺寸确定支承点,根据灯具的实际重量選用合适的型材作支架底座,用预埋件或膨胀螺丝将底座固定牢固花灯的挂件应能承受灯具 6 倍以上的重量,按 2 倍做过载实验安装前应請结构设计人员对 其牢固程序作出技术鉴定。③嵌入顶棚的灯具、灯罩的边框应压住罩面板或遮盖面板的板缝并与顶板贴紧,矩形灯具嘚边缘应与顶棚的装饰线相平行灯具对称安装时,其纵横中心轴线应在同一直线 上偏差应小于 5mm。13)景观灯具安装:①在离开建筑物处哋面安装泛光时灯与建筑物之间的距离 D 与建筑物高度 H 之比不应小于 1/10。②在建筑物本身安装灯具时灯具应凸出在建筑物外沿处,并应使建筑物受照 面的上半部的平均亮度比下半部高 2-4 倍 14)固定式安装的彩灯应采用定型灯具,彩灯间距应宜为 600mm每个灯泡的功率不宜高于 15W,节ㄖ彩灯的每一单项回路容量不宜超过 XXW安装彩灯装置应使用钢管敷设,彩灯穿管导线应用塑料钢线 线径应根据灯具的容量确定,宜为 15)悬挂式彩灯应采用防水吊线灯头连同线路一起悬挂于钢丝绳上的方法,其所用导线应采用塑胶护套铜导线截面应大于 4mm2,其灯头线与干線连接牢固并绝缘包扎紧密导线所截的灯具重量的拉力 不应超过导线的允许机械强度,灯间距宜为 700mm距地面 3m 以下的位置则不允许装灯头。 3、工程质量要求: ①安装的灯具应安全、可靠、器具的规格、型号必须符合设计要求大型灯具及附属物等安装用的吊钩,预埋件必须埋设牢固吊灯吊杆及其销钉的的防松、防震装置齐全、可靠。②装饰灯具的接地( 按零)保护措施必须符合施工规范和设计要求③装飾灯具及支(托架) 、吊架组装应牢固、位置准确,安装的坐标和中心线距离必须符合设计要求④导线与灯具连接牢固紧密、不伤蕊线、零线和保 护地线(零)线位置正确,导线绝缘性能良好 4、质量验收:执行有关质量验收标准。 5、资料验证:①产品合格证②隐蔽资料。③质量检验批 电气照明系统安装基本要求 该帖被浏览了 173 次 | 回复了 0 次 电气照明系统安装基本要求 1、灯器具安装基本要求 室外照明灯具安裝不应低于 3m(在墙上安装时可不低于 2.5m): 每个照明回路的灯和插座数不宜超过 25 个(不包括花灯回路) 且应有 15A 及以下熔丝保护。 行灯安裝应符合下列要求: 1)电压不得超过 36V; 2)特别潮湿场所或导电良好的地面上若工作地点狭窄。行动不便(如在锅炉、金属容器内工作) 行灯的电压不得超过 12V。 吊灯灯具的重量超过 3kg 时应预埋吊钩和螺栓。软线吊灯限于 1kg 以下超过者应加吊链。 金属卤化物灯安装应符合下列要求: l)灯具安装高度应在 5m 以上电源线应经接线柱连接并不得使电源线靠近灯具的表面; 2)灯管必须与触发器和限流器配套使用。 工廠灯有安全灯、防水防尘灯、防爆灯安装要求和高压水银防爆灯安装要求等 路灯分马路弯灯、高压水银柱灯和高压钠柱灯。2、开关、插座、吊扇安装技术要求 在两眼插座上左边插孔接线柱接电源的零线,右边插孔接线柱接电源的相线;在三眼插座上上方插孔接线柱接哋线,左边插孔接线柱接电源零线右边插孔接线柱接电源相线。 扇叶距地面高度不应低于 2.5m 3、照明配电箱安装 照明配电箱型号繁多,泹其安装方式不外乎有悬挂式明装和嵌入式暗装两种 悬挂式配电箱可安装在墙上或柱子上。 配电箱嵌入式安装通常是配合土建砌墙时将箱体预埋在墙内 4、配管配线 配管配线常使用的管子有水煤气钢管(又称焊接钢管,分镀锌和不镀锌两种其管径以内径计算) 、电线管(管壁较薄、管径以外径计算) 、硬塑料管、半硬塑料管、塑料波纹管、软塑料管和软金属管(俗称蛇皮管)等。 (1)管子的选择 l)电線管:管壁较薄,适用于干燥场所的明、暗配2)焊接钢管:管壁较厚,适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配 3)硬塑料管:耐腐蚀性较好,易变形老化机械强度次于钢管,适用腐蚀性较大的场所的明、暗配 4)半硬塑料管:刚柔结合、易于施工,勞动强度较低质轻,运输较为方便已被广泛应用于民用建筑暗配管。 (2)配管的一般要求 暗配管直沿最近的路线敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不得小于 15mm (3)管子加工。 管子的切割有钢锯切割、切管机切割、砂轮机切割砂轮机切割是目湔先进、有效的方法,切割速度快、功效高、质量好切割后应打磨管回,使之光滑禁止使用气焊切割。 管子偎弯其方法有冷偎弯和熱偎弯两种。冷偎弯用弯管器(只适用于 DN25 即 25.4mm 以下的钢管) 用电动弯管机偎弯,一般可弯制 Φ70mm 以下的管子Φ70mm 以上的管子采用热偎。热偎管爆弯角度不应小于 90” (4)管子的连接。 管与管的连接采用丝扣连接禁止采用电焊或气焊对焊连接。用丝扣连接时要加焊跨接地線。 (5)管子的安装 电气管应敷设在热水管或蒸汽管下面。在条件不许可的情况下电气管也允许敷设在热水管或蒸汽管的上面,但相互之间的距离应符合下列要求:①当电气管在热水管下面时为 0.2m在上面时为 1m。 ②当电气管路在蒸气管下面时为 0.5m在上面时为1m。 电线管蕗平行敷设超过下列长度时中间应加接线盒:①管子长度每超过 30m、无弯曲时; ②管子长度超过 20m、有 1 个弯时; ③管子长度超过 15m、有 2 个弯时; ④管子长度超过 8m、有 3 个弯时。 (6)穿管配线 不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得入同一管子内但下列几种情况除外: ①電压力 65V 以下的回路; ②同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路; ③照明花灯的所有回路; ④同类照明的几个回路,管内导线不得超过 8 根; ⑤同一交流回路的导线必须穿于同一管内; ⑥管内导线的截面总和不应超过管子截面积的 40%; (7)钢索配线钢索配线分鼓型绝緣子钢索配线、塑料护套线钢索配线两种。这两种钢索配线不包括钢索架设及拉紧装置的安装和制作钢索配线使用的钢索应符合下列要求: ①宜使用镀锌钢索,不得使用含油芯的钢索; ②敷设在潮湿或有腐蚀性的场所应使用塑料套钢索; ③钢索的单根钢丝直径应小于 0.5 mm2並不应有扭曲和断股现象;④选用圆钢作钢索时,在安装前应调直、预拉伸和刷防腐漆 篇三:led 防爆灯安装要求 XX 年照明安装标准LED 防爆灯安裝要求 XX 年照明安装标准 冠盟防爆专家 LED 防爆灯安装要求技术原本因为成本高,实际采购量小现在 LED 防爆灯安装要求成本和技术都非常成熟,增加了 LED 防爆灯安装要求的竞争优势随着 LED 防爆灯安装要求灯价格的下降使用量也不断增加。而现在的 LED 防爆灯安装要求制造商们正寻找新的方式来使用 LED 防爆灯安装要求 冠盟光电赵总表示:“LED 防爆灯安装要求在工程应用上变得无处不在,并被工厂客户所接受 ”XX 年的北美灯具照明展加入了 LED 防爆照明灯,从台前咨询的人和有意向做 LED防爆灯安装要求的采购商客户非常之多 LED 防爆灯安装要求较小,都是可以弯曲的咜们比起传统的防爆卤素灯泡使用更少的能源。例如两个发光二极管可以组合并安装来使日间运行灯或是实现大面积的照明需求。冠盟咣电工程师表示:”设计风格是驱动 LED 防爆灯安装要求革 命的主要原因之后才是功能和持久性。

防爆电器安装布线基本要求

1)在爆炸危险环境内低压电力、照明线路用的导线或电缆的额定电压应不低于工作电压,且不应小于500V工作零线的额定电压应与相线的额定電压相等,并应在同一保护管内敷设

2)在1区危险环境应采用铜芯导线或电缆;在2区危险环境宜采用铜芯导线或电缆;当采用铝线导线或電缆时,应通过铜-铝过渡接头与端子连接

3)导线或电缆的较小铜芯截面积(本安系统除外)1区:铜芯 2.5mm2;2 区:

铜芯 1.5mm2 ,铝芯:电力 4 mm2控制 2.5 mm2。

爆炸危险环境中不准明敷绝缘导线必须采用低压液体输送用镀锌钢管布线。 

钢管之间、钢管与附件、钢管与电气设備引入装置应采用螺纹连接。其有

效的啮合扣数:DG25mm以下时≥5扣;DG32mm以上时,≥6扣锥管螺纹为5扣。1区内应用锁紧螺母并压紧螺纹连接蔀分涂铅油及磷化膏。

    爆炸危险环境在下列场所应安装隔离密封盒以防止管路爆炸时产生压力重叠损坏电气设备及附件。

a)当電气设备的引入装置无隔离密封件时导线引向引入装置前的管件处;

b)直径50mm以上的钢管距接线箱45cm处及直径50mm以上钢管每隔15m处;

c)相邻的爆炸危险环境1区、2区之间;1区2区与相邻的非危险环境之间。

    按安装形式的不同隔离密封盒有横向、纵向、泄水型三种,有隔爆型忣增安型二种形式盒内充填粉剂密封填料,其填充宽度应大于钢管内径较小应大于16mm。

当钢管中含有三根以上绝缘导线时其绝缘导线總截面积不得超过钢管截面积的40%。

钢管在下列部位布线时应安装防爆绕性连接管:a.电动机进线口;b.管路通过建筑物的伸缩缝、沉降缝;c.震动设备。

    电缆的护套应具有阻燃、防化学腐蚀的性能电缆的外径应与电气设备引入装置的密封圈内孔相适应,并应满足相应嘚防爆要求

明设塑料护套电缆,其敷设方式采用电缆槽板、托盘或桥架时可采用非铠装电缆。

电缆布线应进行隔离密封:在1区、2区与非危险环境之间的电缆通道应填充阻燃堵料或加设防火隔墙分隔电缆沟内应充沙。

电缆布线敷设在混凝土地坪下或设备混凝土基础中應采用钢管保护。保护管口用密封胶泥充填或用自粘性胶带缠绕直到严密为止。(杨杰)

张会女,专科任职单位:现任职于上海宝臨防爆电器有限公司

联系电话:***,手机:***QQ:

  • 电线网络小说家,80后化工专业,却写得一手都市言情美文以穿越文见长,男主角多为“腹黑”文风古雅诗意却不失风趣。当前作品有《薄荷荼蘼梨花白》、《香蜜沉沉烬如霜》、《两只前夫一台戏》、《满汉全鱼》(短篇現代文)目前《满汉全鱼》、《薄荷荼蘼梨花白》、《香蜜沉沉烬如霜》已完结,《两只前夫一台戏》也已经完结.于2009年8月15日和靡宝、玄銫一起做客新浪她的文字就好像那些淡金色的光阴散落在午后的墙画,纸张翻飞偶尔短路,便是火花闪现穿梭于时光之间,讲述那些命中注定相遇的爱情她自称是个爬格子而被格子附身的人。处女作《薄荷荼蘼梨花白》一颗钻戒引发的穿越,搞笑中带着感动首發晋江即是八百万点击。虽然她只有三部作品然而本本精彩绝伦,以此飞速跻身亿级作者行列她是电线――电线恒久远,一根永流传

  • 解释  即元器件间导线连接的布置。布线技巧  在制作单片机的实验板时焊位数码管时1引脚,要分别用导线引出来接到I/O口,管腳间距很小对于初学者真是一大挑战。  第一次焊的时候先把4位数码管焊在了板上,再分别在12根引脚上焊导线这时就很麻烦了,鈈光在引脚上焊导线麻烦而且走线时,也很麻烦因为数码管的a~h并不是顺序排列的。走线就很容易交叉后来想了一下,可以先布线洅焊元件,这样就很简单很迅速了,具体操作  先布好线将导线穿过有电气连接的引脚所在的孔,这样可以在焊接元件的同时实現元件间的连接。对于引脚比较多引脚间距小,比较密集的电子元件如数码管等,这时一定要先将线布好后再焊元件否则在元件密集的引脚上焊接导线很麻烦的。这类元件一定先在万用板(面包板)上把导线先穿过引脚所在的孔在其他地方用点焊锡把导线固定在板仩。这里可以选比较细的铜丝做导线直接找一根由细铜丝绕成的电线,剥去绝缘皮就是现成的细铜丝导线将电子元件插入,在引脚上焊锡即可。

免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受並承认信赖任何信息所生之风险应自行承担杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏夨。 风险提示:创业有风险投资需谨慎。打击招商诈骗创建诚信平台。维权举报:400-88-59137

原标题: 防爆灯安装要求具选型、安装及维护知识

防爆灯安装要求是指用于可燃性气体和粉尘存在的危险场所能防止灯内部可能产生的电弧、火花和高温引燃周围环境裏的可燃性气体和粉尘,从而达到防爆要求的灯具也称作防爆灯安装要求具、防爆照明灯。不同的可燃性气体混合物环境对防爆灯安装偠求的防爆等级和防爆形式有不同的要求具体参照GB3836、IEC60079。

随着石油、化工、矿业等产业的飞速发展照明灯具在生产、仓储、救援中的使鼡越来越广泛,品种越来越多在爆炸性气体危险场所里如何防止照明灯具事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于照明灯具在笁作时不可避免地产生电火花或形成炽热的表面它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇,就会导致爆炸事故的发生直接危及国家财产和公民的生命安全。因此作为使用最广泛的照明灯具,它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视

1.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;

2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;

3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;

4.适用于温度组别为T1—T6的环

1、配T8LED灯管,光源高效节能比T8荧光灯管节能50%以上。

2、通过独特的配光设计精确控制LED光源的光型及发光角度,避免光污染以及无效的光利用;光线柔和无眩光,不会引起作业人员的眼睛疲劳提高工作效率。

3、外壳采用轻质铝合金压铸成型表面采用高压静电喷塑处理。

4、灯具内部设有接線腔并有专用接线端子。用户在安装时可直接进线不必另设接线盒,方便安装

5、更换灯管时,只需折下端盖就可直接进行更换灯管。

6、可根据客户要求选配国际著名品牌T5荧光灯管光效高,更加符合实际照明环境与T8荧光灯管相比节电30%左右。

7、可根据用户要求配装應急装置内置灯体内质量轻,当外界断电时灯具自动切换应急照明状态。

防爆灯安装要求一般按选用的光源、防爆结构型式、使用方式进行分类按光源分类有防爆白炽灯、防爆高压汞灯、防爆低压荧光灯、混合光源灯等;按防爆结构型式分类有隔爆型灯具、增安型灯具、复合型灯具等;按使用方式进行分类有固定式防爆灯安装要求具和携带式防爆灯安装要求具。

按防爆型式分为隔爆型、增安型、正压型、無火花型和粉尘防爆型共5种主要类型也可以由其他防爆型式和上述各种防爆型式组合形或复合型和特殊型。

将设备可能点燃炸性气体混匼物的部件全部封闭在一个外壳内其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳 内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损壞并能保证内部的火 焰气体通过间隙传播时降低能量,不足以引爆外壳的气体

在正常运行条件下不会产生电弧、火花的电气设备采取┅些附 加措施以提高其安全程度,防止其内部和外部部件可能出现危 险温度、电弧和火花的可能性的防爆型式在结构上进一步采 取保护措施,提高设备的可靠性能和安全性能

通过保持设备外壳内部保护气体的压力高于周围防爆性环境压 力到安全的电气设备在系统内部保護静态正压或保持持续的空 气或惰性气体流动,以限制可燃性混合物进入外壳内部带走 设备内部非正压状态时进入外壳内的可燃性气体,防止在外壳 内形成可燃性混合物

设备内部的所有电路都在标准规定条件下(包括正常工作和规 定的故障条件)下,产生的任何火花或任何效应均不能点然规 定的防爆性气体环境的本质安全电路

将可能产生引燃爆炸性混含物爆炸的火花、电弧或危险温度部 分的电气部件,浇葑在浇封剂(复合物)中使它不能点燃周围爆炸性混合物采用浇封措施,可防止电气元件短路、固化电气绝缘避免了电路上的火花以及电弧和危险温度等引燃的产 生,防止了爆炸性混合物的侵入控制正常和故障状况下的表 面温度。

将整个设备或设备的部件侵在油内I保护液l使之不能点燃油面以上或外壳外面的防爆性气体环境。

在外壳内充填砂粒或其他规定特性的粉末材料使之在规定的使用条件下,壳内產生的电弧或高温均不能点燃周围爆炸性气体环境的电气设备保护型式

该类防爆设备型式采用气密外壳。即环境中的爆炸性气体混合物鈈能进犯设备外壳内部气密外壳采用溶化,挤压或胶粘的方法进行密封这种外壳多半是不可拆卸的,以保证永久密性

按外壳的防护等级分类:为了防护尘埃、固体异物和水进入灯腔内,触及或积集在带电部件上产生跳火、短路或破坏电气绝缘等危险有多种外壳防护方式起到保护电气绝缘的作用。用特征字母“IP”后跟两个数字来表征其外壳防护等级第1个数字表示对人、固体异物或尘埃的防护能力。汾为0—6级防爆灯安装要求具是一种密封灯具,其防尘能力至少为4级以上第2个数字表示对水的防护能力,分为0—8级

按灯具设计的支撑媔材料分类:室内防爆灯安装要求具可能安装在许多属于普通可燃材料表面,如木质的墙和天花板它们不允许防爆灯安装要求具安装表媔的温度超过安全数值。根据防爆灯安装要求具是否可直接安装在普通可燃材料表面可分为2类一类为仅适宜于安装在非可燃表面的灯具;叧一类为适宜于直接安装在普通可燃材料表面的灯具,有标记符号另外,按安装使用形式可分为固定式、可移式、携带式

隔爆型的原悝根据欧洲标准EN2《爆炸性环境用非电气设备第1部分:基本方法与要求》的防爆概念和防火类型,隔爆型是采取措施允许内部爆炸并阻止火焰传爆的一种防爆型式是zui常用的一种防爆类型。由于这种防爆类型的灯具外壳一般使用金属材料制造散热性好,外壳强度高和耐用性恏很受用户欢迎。而且许多增安型防爆灯安装要求具部件,如灯座、联锁开关等也采用隔爆型结构。具有隔爆外壳的电气设备称为隔爆型电气设备如果爆炸性气体混合物进入隔爆外壳并被点燃,隔爆外壳能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力并阻止内部的爆炸姠外壳周围爆炸性混合物传播。这是一种间隙防爆原理即利用金属间隙能阻止爆炸火焰的传播和冷却爆炸产物的温度,达到火焰熄灭和降温抑制爆炸的扩展的原理设计的一种构造。

在进行隔爆灯具的结构设计时制造者往往重点放在隔爆外壳的外形和强度设计上,却往往忽略了与外壳构成整体的紧固件、引入装置、透明件、悬挂装置、标志等其它器件的设计下面,根据GB0《爆炸性气体环境用电气设备第1蔀分:隔爆型“d”》的要求在结构设计方面来分析需要注意的一些问题:

用螺栓紧固的的隔爆外壳有二种型式:平面和止口。对于平面結构螺栓不仅起紧固作业,还要保证平面间隙对于止口结构,当隔爆面只考虑圆筒部分时螺栓只起紧固作用;当隔爆面需要考虑圆筒加平面时,螺栓不仅起紧固作业同时起保证平面部分间隙作用。当在外壳上直接攻螺纹时必须注意:紧固件螺孔尽量不要穿过隔爆外壳穿过外壳时螺孔底部应留有3mm以上的余量;在使用铝合金等轻合金材料作隔爆外壳时,由于铝合金强度较低因此,经常打开(如更换光源需偠打开)的隔爆外壳上使用螺钉紧固时不应在铝合金外壳上直接攻螺纹,应通过预埋防松的内外螺纹钢套来增加螺孔强度,并防止因螺紋烂牙而失效;不需要用户在更换光源中或维修时打开且出厂时已经安装好的螺栓,可以在外壳上直接攻紧固螺孔但是不能使用细牙螺紋,尽量使用粗牙螺纹且有足够的啮合扣数来满足紧固要求。总之在设计外壳紧固件时,应首先分清其在隔爆外壳中的作用是只起緊固作用,还是既起紧固同时还起保证平面间隙的作用然后确定螺栓的zui大轴向载荷选用合适的螺栓。

电缆和导线的引入可以按下述二种方法进行连接:

a)间接引入用接线盒或插接装置连接的方式;

b)直接引入,将电缆和导线直接接入主外壳的连接方式值得注意的是,密封圈咾化或压不紧的情况下可以直接产生燃烧或传爆

因此,在正常工作时产生危险火花、电弧或危险温度且外壳容积大于2000cm3或GB3836.1《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》第4条划为ⅡC级的防爆灯安装要求具不适合采用弹性密封圈压紧式直接引入方式。尽管GB3836.2没有对此说明GB0《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》对此作出了规定。通过引入装置引入到灯具的电缆从安装到使用整個过程中,如果有可能受到拉力引入装置的压紧螺母上或靠近引入装置的灯具内部增加电缆防拔脱压板,阻止力传递到接线端子上和防圵电缆可能产生的移动防止电气连接的接触不良或失效。灯具在设计时可能需要提供一个以上引入装置方便用户不同的安装要求。出廠时应将全部的引入装置都安装好封堵件,封堵件的结构必须适合防爆型式或者,仅安装一个引入装置将其余(引入装置拆除后的)孔鼡适合防爆型式的闷头代替。这样不会因多余的引入装置忘记封堵而造成隔爆外壳的失效。

防爆灯安装要求具离不开透明件而透明件叒是外壳部件中强度zui低的部件,因此透明件安装是否可靠直接影响防爆灯安装要求具的安全性能

下面分析一下三种常用的透明件安装方式:a)直接密封在外壳内,与外壳形成一个整体这种方法简单实用、使用广泛。密封材料应选用耐温、耐油的橡胶件或使用环氧树脂等膠粘剂将透明件密封在外壳内并压紧。

b)用衬垫或不用衬垫直接将透明件紧固在外壳内。不用衬垫时透明件接合面的平整度要求很高一般适合小型平板玻璃且将玻璃结合部位同时磨平,不然玻璃受力不均容易碎裂。

c)密封或胶粘在一个框架上框架紧固在外壳内,这样可鉯将透明件作为整体更换这种结构在灯具中使用很少,在一些须要经常更换透明件的大型设备上将透明件和框架作为一个整体部件更換。

透明件与框架的密封可以参考a)的型式在结构上,应尽量使透明件受到的(内部爆炸产生的)力直接传递到金属外壳上通过透明件的压板和或螺钉再传递到金属外壳上是不合适的,同时透明件安装后不能受到应力,这样才能保证透明件与外壳结合可靠

B基本标志:包括產品名称、型号、制造厂名、注册商标、出厂日期等。

C性能安全标志:包括额定电压、电流、标称频率、光源功率和数量、允许环境温度(該范围仅为-20~+40℃时可不标)、特定的适用环境标志(如对仅适用某一种爆炸性气体混合物的产品须标明可燃气体的名称或分子式),灯具的分類标志(如"数字)等

D防爆合格证编号,证明产品已经防爆检验站正式检验通过有些产品防爆合格证编号后带“x”符号,这表明该种产品只能在某种特殊的安全使用条件下使用规定条件应在灯具外壳或产品说明书中明确醒目地注明。

D附加说明除上述标记外,为保证正确安裝、使用及维修所必需的详细说明均应在灯具上、内装的镇流器上或与灯具一起提供的制造厂的产品说明书中给出。例如:

A防爆灯安装偠求具的允许工作位置有些防爆灯安装要求具只允许在某一个位置或某一个角度范围内安装使用,这是因为工作拉置的改变防爆灯安裝要求具表面的热分布和最高表面温度都会发生变化,之所以对防爆灯安装要求具工作位置的限制最主要的原因就是为了对最高表面温喥的控制,不让其超过防爆灯安装要求具本身所标志的温度组别产生危险温度。另外工作位置的变化还会对有些光源的寿命和性能带來影响,对灯具的绝缘材料、电气元件、异线的绝缘性能寿命等都会带来影响。因此对安装使用位置有限制的防爆灯安装要求具必须奣确说明。

B为降低防爆灯安装要求具的最高表面温度、降低产品温度分组级别设计选用特殊规格光源的防爆灯安装要求具须注明光源的洺称、型号、泡壳形状和尺寸及生产厂。如不注明使用者换用其他相同功率的灯泡时,防爆灯安装要求具的最高表面温度就有可能超出使用坏境中爆炸性气体混合物的引燃温度构成爆炸危险。

C在正常工作的最不利条件下电源电缆或导线的绝缘材料在灯具内受到最高温喥如果超过80t时应标出,以便选配相应的电缆和导线对引入电缆或导线有特殊要求时,需注明规格、型号及适用温度

D带蓄电池的灯具须說明蓄电池的种类、公称电压和公称容量,以免造成损失和危险

E对有聚光和类似性能的防爆灯安装要求具应注明离被照物体的最短距离,以防止被照物体被烤焦和燃烧

F镇流器线圈的额定最高工作温度tω(C)、电容器的额定最高工作温度tc(C)、接线图。

防爆灯安装要求具的选用、咹装、使用和维护均是保障防爆灯安装要求具长期安全、可靠、高效工作不可缺少的环节必须予以充分的重视。

(1)、选用人员必须了解防爆灯安装要求具基本工作原理、熟识防爆标志

(2)、根据爆炸性危险场所的等级,准确选择灯具的防爆类别、型式、级别与温度组别

(3)、了解使用环境条件和工作要求,合理选择具有各种功能的防爆灯安装要求具例如:户外使用的防爆灯安装要求具外壳防护等级至少达到IP43以仩。在要求辨别颜色的场所就不能选用高压汞灯和高压钠灯的防爆灯安装要求具,因为这两种光源显色性较差

(4)、详细阅读产品使用说奣书,了解产品的使用性能、注意事项以及产品局限性了解产品所有标志的内容。如防爆合格证编号后有“x”符号表示该灯具有特定嘚适用场所,应查阅产品使用说明书和铭牌明确适用场所要求。

(1)、白炽灯虽仍有较多使用但由于发光效率低、寿命较短,正逐渐被其怹光源(LED)所替代其中应用较多的是单插头无起动器荧光灯和自镇流高压汞灯以及高压钠灯。

(2)、单插头无起动器荧光灯是一种冷阴极气體放电灯发光原理是利用电极间的放电使汞原子产生紫外线辐射,从而激发灯管内壁荧光物质发光这种荧光灯发光效率较高(约为白炽燈的3倍),使用寿命较长起动时不需要起动器(通常在灯管壁上有一条导电层,称为起辉层荧光灯的起辉靠它来完成;当灯管破裂时起辉层吔被破坏,灯即熄灭)阴极温度较低(约200℃左右),是一种安全实用的光源非常适合制成增安型照明灯具。

(3)、自镇流高压汞灯是利用高压汞蒸气放电以及白炽体和荧光质三种物质发光的混合光源灯它具有亮度高、结构简单、起动速度快等优点。改变了以往的高压汞灯需要外加镇流器的缺点利用钨丝来起到限流的作用,同时也改善了光色其缺点是寿命相对于普通荧光高压汞灯要缩短一些。高压钠灯是一种高压钠蒸汽放电灯具有发光效率高、耗电少、透雾能力强、寿命长等优点。

(4)、LED为发光二极管光源此种光源具有体积小、寿命长、效率高等优点,可连续使用长达10万个小时未来LED光源应用在照明领域亦成为主流。但是LED与其他光源比较也有不足的方面比如在白光照明中显銫性偏低。目前用黄色荧光粉和蓝光产生的白光LED其显色性指数约为80。作为一般照明还可以但对于一些色彩分辨要求高的场所就显得不足。虽然通过增加适当红色荧光粉等方法可以使显色指数提高到90或者更高,但是与白炽灯的99相比较还是有一定差距而且其效率会受到影响。通过RGB混色处理也可以提高显色性但是在技术在普及应用上还需要做更多工作,因此显色性方面LED还需要作提升。至于价格过高、┅次性投入较大其实从综合成本考虑,很多场合使用LED还是节约了大量成本

防爆灯安装要求的防爆结构型式,要根据爆炸性气体环境的區域等级及范围决定如1区范围内必须采用隔爆型灯具;2区内的固定灯具可采用隔爆和增安型,移动式灯具必须采用隔爆型所选防爆灯安裝要求的级别或组别,不应低于爆炸危险环境中爆炸混合物级别和组别同时要考虑环境对防爆灯安装要求的影响,应满足环境温度、空氣湿度、腐蚀或污染性物质等各种不同环境的要求要根据不同的环境要求选择灯具的防护等级和防腐等级。尤其是在爆炸性气体环境中存在腐蚀性气体时选择具有相应防腐性能的灯具是至关重要的。

以前在石化企业中,爆炸危险场所的照明灯具主要使用隔爆型随着增安型电气设备在2区爆炸危险场所的广泛应用,增安型和复合型照明灯具也越来越多地被使用增安型的灯具在具有一定防爆性能的基础仩,同隔爆型灯具相比具有重量轻、价格低、安装维护方便、使用寿命长等优点。在石化企业使用zui普遍的复合型电气设备是增安—隔爆複合型防爆电气设备一般由隔爆部件、增安型接线端子和增安外壳三部分组成,它既有隔爆型的安全性能又具有增安型的优点。

防爆燈安装要求在安装前要从铭牌与产品说明书中核对:防爆型式、类别、级别、组别;外壳的防护等级;安装方式及安装用的紧固件要求等防爆燈安装要求的安装要确保固定牢靠,紧固螺栓不得任意更换弹簧垫圈应齐全。防尘、防水用的密封圈安装时要原样放置好电缆进线处,电缆与密封垫圈要紧密配合电缆的断面应为圆形,且护套表面不应有凹凸等缺陷多余的进线口,须按防爆类型进行封堵并将压紧螺母拧紧,使进线口密封

在日常检修维护中,需要注意以下几点

(1)、防爆灯安装要求、灯罩打开前应能自动切断电源。但因设置联锁装置较复杂不易实现,故大多数灯具只在外壳明显处设“严禁带电打开”等字样的警告牌又因灯泡断电后表面温度还很高,如立刻打开燈罩NSC9720A铁路隧道灯仍有点燃爆炸性气体混合物的危险(主要指隔爆结构),故白炽灯、高压汞灯、高压钠灯这些灯泡表面温度高的光源又能赽速打开盖的灯具要注意这一点。笔者单位使用较多的CeY-1型防爆荧光灯就具有开盖断电的联锁机构为检修工作提供了方便和安全保障。因熒光灯为冷光源灯具不存在表面高温,断电后可立即开盖

(2)、在更换灯泡(管)时,防爆灯安装要求的隔爆接合面应妥善保护不得损伤;经清洗后的隔爆面应涂磷化膏或204-1防锈油,严禁涂刷其他油漆;隔爆面上不得有锈蚀层如有较轻微锈蚀,经清洗后应无麻面现象用于防尘、防水用的密封圈一定要保证完好,这一点对增安型灯具而言是十分重要的如果密封圈损坏严重,要用相同规格、相同材质的密封圈予以哽换必要时更换整个灯具。检修时要注意灯罩是否完好如有破裂要马上更换。

(1)、维护维修人员需经岗位培训了解灯具的使用性能,奣确使用要求维修人员须具备专业知识,熟悉灯具产品结构

(2)、定期消除防爆灯安装要求具外壳上的积尘和污垢,提高灯具光效和散热性能清洁方式可根据灯具外壳防护能力,采用喷水(灯具上标志阴以上)或用湿布揩喷水清洗时,应切断电源严禁用干布擦洗灯具塑料外壳(透明件),防止产生静电

(3 )、检查灯具塑料外壳(透明件)有无严重变色,如变色严重说明塑料已经老化。检查透明件有无受过异物冲击嘚痕迹保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有应停止使用,及时维修更换

(4 )、光源损坏应及时关灯,通知更换以免由于光源不能启動而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。

(5)、 潮湿环境中使用的灯具灯腔内如有积水应及时清除更换密封部件,确保外壳防护性能

(6)、打开灯罩时,应按警告牌要求断电源后开盖。

(7)、开盖后应顺便检查隔爆结合面是否完好橡胶密封件是否变硬或变粘,导线绝缘层是否发绿和碳化绝缘件和电气元件是否有变形和焦痕。如发现这些问题应及时维修更换。

(8)、维修更换后的光源、零部件和电气元件的型號、规格、尺寸、性能应和维修更换前的光源、零部件和电气元件完全一致

(9)、关盖前应用湿布(不能过分湿)轻揩灯具回光和透明件,以提高灯具光效在隔爆结合面上应薄薄地涂上一层204-1置换型防锈油,关盖时应注意密封圈是否在原来的位置上起到密封作用

(10)、灯具密封的部汾不应经常拆卸和打开。

携带式灯具分为由馈电网供电和自带电源两种由馈电网供电的灯具,从防爆接线箱(盒)或防爆插销至灯具之间应使用橡套电缆其接地或接零线芯应在同一护套内;电缆应采用主线芯zui小允许截面为25平方毫米的YC、YCW重型橡套电缆。在这里要特别强调一点:携帶式灯具的电缆不允许有中间接头

笔者所在单位曾发生过这样一起事故:某夜晚抢修输送泵,接临时防爆灯安装要求二盏防爆标志为dIICT4。當钳工拿起灯具靠近泵体细看时引燃从泵体泄漏的气体,将其中一人面部灼伤经检查灯具的防爆性能正常,问题出在灯具的电缆上原来,距灯具1 5m处有一电缆接头用绝缘包布缠绕,接引灯具电缆时在地上拖曳露出电缆线芯,当钳工提起灯具照射泵体时该线芯碰到設备基础槽钢上,遂对地打火引燃混合气体。这起事故暴露了我们防爆安全管理上的漏洞事故发生后,我们对所有携带式灯具及其电纜线进行了仔细检查排除了发生类似事故的隐患。这起事故告诉我们在电气防爆安全管理上,决不能存在侥幸心理要严格按照相关規程和要求去做,才能做到万无一失

(1)、隔爆型电气设备

具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力, 并阻止内部的爆炸向外壳周围爆 炸性混合物传播的电气设备外壳的电气设备其标志为“d”。

(2)、增安型电气设备

在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温结构上 采取措施提高安全裕度,以避免在正常和认可的过载条件下出现电弧、火花或高湿电气设备其标志为“e”。

电气設备引燃可燃性气体混合物有两方面原因:一个是电气设备产生的火花、电 弧、另一个是电气设备表面(即与可燃性气体混合物相接触的表媔)发热对于设备在正常运行时能产生电弧、火花的部件放在隔爆外壳内,或采取浇封型、充砂型、充油型或正压型等其他防爆型式就可達到防爆目的而对于增安型电气设备是对在正常运行时不会产生电弧、火花和危险高温的设备,如果在其结构上再采取一些保护措施盡力使设备在正常运行或认可的过载条件下不会发生电弧、火花和过热现象,就可进一步提高设备的安全性和可靠性NSC9720A铁路隧道灯因此这種设备在正常运行时就没有引燃源,而可用于爆炸危险环境

4.1、如电气设备为ⅡB类隔爆型T3组,标志为ExdⅡBT3

4.2、如电气设备为Ⅱ类增安型,温喥组别为T2组标志为ExeⅡT2。

4.3、如电气设备采用一种以上的复合型式则先标出主体防爆型式,后标出其它防爆型式如主体采用增安型内装ⅡC类隔爆部件,温度组别为T4标志为ExedⅡCT4。

4.4、如电气设备为粉尘防爆防尘型T11组标志为:DIPDPT11。

防爆灯安装要求具是具有防爆性能的一类照明灯具具有Ex这样的标志。防爆灯安装要求具的密封性能在结构上进一步采取保护措施等等,国家对防爆灯安装要求具有一定的要求而非防爆灯安装要求具都没有一以上的要求。

第一、 防爆灯安装要求具的防爆类别、级别与温度组别见国家标准规定

第二、 按防触电保护型式可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。防触电保护是为防止防爆灯安装要求具外壳易触及零件带电使人体触电或不同电位的导体触及产生电火花而引燃爆炸性混合物。

AⅠ类——在基本绝缘的基础上将易触及的正常工作时不带电的可导电部件都连结到固定线路中的保护接地导体上。

BⅡ類——用双重绝缘或加强绝缘作为安全保护措施无接地保护。

CⅢ类——使用有效值不大于50v的安全电压并且其中不会产生高于此电压值。

D0类——只依靠基本绝缘作为安全保护措施

我要回帖