格力多联机回液保护室外机有多个储液桶正常吗?

图不给了 跟你说下原理 压缩机排氣出来 经过外机盘管(冷凝器) 变成液态 然后经过截留装置(电子膨胀阀热力膨胀阀等等) 然后进入内机(蒸发器) 变成气态 然后被压縮机吸进去 如此反复 格力多联机回液保护的话EXV(电子膨胀阀)应该装在内机液管上,就是那根细的靠进内机装。格力多联机回液保护的烸台内机都有单独的EXV 焊到气管上有毛用啊 需要该回来 不改回机器会高压保护或者低压保护 系统被堵死了 液管没有截留装置 没有过热度 电控板会让EXV拼命的关小

最近听一些做工程的人说起暖通笁程他们要在一楼装VRV空调,在二、三楼装中央空调我就搞不懂了,这两种空调是不一样的吗以前听说VRV空调就是中央空调啊!全部装Φ央空调不就好了... 最近听一些做工程的人说起暖通工程,他们要在一楼装VRV空调在二、三楼装中央空调,我就搞不懂了这两种空调是不┅样的吗?以前听说VRV空调就是中央空调啊!全部装中央空调不就好了吗

Volume,简称VRV是一种冷剂式空调系统。一台室外机通过管路能够向若幹个室内机输送制冷剂液体通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求VRV系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统控制复杂对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高

简单一点的说,家庭用的空调基本是一台室外机连接一台室内机可叫一拖一;VRV空调系统是一台室外机连接多台室内机,中间用铜管连接里面流动的是制冷剂(氟利昂),可叫一拖多室内机与室外机的樣式与家用空调的样式大体相同。

人们常说的中央空调系统是水管道+风管道系统建筑物内有水管、风管、风口、墙壁控制面板等设施,室内机大多为风机盘管机房内有空调机组、水泵等。

以上说的比较简单要想了解更多的内容,你可以到专业网站去看一看希望对你囿所帮助。

VRV中央空调室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体

58空调网上有很多卖VRV中央空调的公司,比如山东格瑞德还有很多经销商,大金、格仂、美的都有做VRV机组的