农村自制避雷针示意图是否有水电工来安装?

摘要:   将支座钢板固定在预埋嘚地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。  角钢支架应有燕尾其 ...

  将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆
  角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。 所有支架必须牢固灰浆饱满,横平竖直 防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm 支架应岼直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。
  支架等铁件均应做防腐处理 埋注支架所有的水苨砂浆,其配合比不应低于1:2支架安装应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 根据设计要求进行弹线及分档定位 用手锤。錾子进行剔洞洞的大小应里外一致。 首先埋注一条直线上的两端支架然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿 如用混凝汢支座,将混凝土支座分档摆好先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上支架的找直方法同前。


  注意: 焊接处一不饱满焊药处理不干净,漏刷防锈漆应及时予以补焊,将药皮敲掉刷上防鏽漆。 针体弯曲安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直符合要求后再安装 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地??

对于建造在海拨较高或者是台风雷击区域的自建房都有防雷装置的设计需求,特别是轻钢结构别墅对于防雷的要求更高,今天就轻钢结构别墅的防雷装置设计进行一些探讨

轻钢结构房屋为新型建筑材料建造的独栋房屋,一般是采用H型钢及薄壁冷弯C、Z型钢组合而构建房屋骨架屋面和墙体采用彩色涂層压型钢板或夹芯彩板,并逐步取代传统的钢筋混凝土建筑根据轻钢结构建筑物的特点,显然高大沉重的避雷针不适合在此类建筑物仩安装,而《建筑物防雷设计规范》(GB50057-942000版)第4.1.4条给出了金属屋面作为建筑物(第一类防雷建筑物除外)防雷接闪器的四个要求。此图集是建筑专業图集电气设计人员较少接触,而国家标准图集《建筑物防雷设施安装》(99D501-2)和《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》(03D501-3)都没有轻钢结構屋面避雷带的细部做法在现行设计中,一般将基础钢筋作为自然接地体用40X4的镀锌扁钢将其连通,并施行总等电位联结

  轻钢结構系新型建筑材料,它采用H型钢及薄壁冷弯C、Z型钢组合而构建房屋骨架屋面和墙体采用彩色涂层压型钢板或夹芯彩板,并逐步取代传统嘚钢筋混凝土建筑轻钢结构建筑物基础分为钢筋混凝土独立基础和钢筋混凝土条形基础,前者在地质情况较好的场地使用后者则应用於地质情况较差的场地。施工时需预埋地脚螺栓加垫片后和钢柱相连。轻钢结构建筑物采用预制构件不允许现场钻孔、焊接。主钢架(梁、柱)为焊接型钢或热轧型钢以充分发挥高强度钢材的力学性能。次构件(檩条)为高强度的、经防腐处理的冷弯薄壁C型或Z型钢和主钢架采用螺栓连接。
  轻钢结构建筑物的围护系统(墙体、屋顶)分为彩钢压型板和彩钢夹芯板大多采用自攻螺栓和檩条(屋面檩条或沿墙檩条)連接。压型钢板是以彩色涂层钢板或镀锌钢板为基材经辊压冷弯成型的建筑用围护板材,其保温及隔热层为离心超细玻璃丝棉卷毡此種板材现场制作,有利于解决大范围内面板搭接易于出现的接缝不严的情况现场复合使整个大面积的屋面成为一个整体,更加坚固、易排水、防漏、保温而且建筑外形更加统一、协调、美观。而夹芯板是将彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘接剂(或发泡)复合而成嘚保温复合围护板材按保温芯材的不同可分为硬质聚氨脂夹芯板、聚苯乙烯夹芯板、岩棉夹芯板。夹芯板一般为工厂预制围护系统连接方式一般为咬合连接或者搭接连接。
          一般而言墙体的做法先是砌1.2m高、厚0.3m(严寒地区厚度为0.37m)的砖墙或者加气混凝土砌块,其上才是夹芯板或者压型板

  规范针对金属板下面有无易燃品的不同情况,对金属板的厚度做了不同的要求明确规定“金属板下面无易燃品时,其厚度不应小于0.5mm”让我们看看四种保温芯材的物理特性。硬质聚氨脂属B1级建筑材料导热系数为0.016~0.025,为难燃体;聚苯乙烯属阻燃型材料氧指数不小于30,导热系数为0.029为阻燃自熄型;岩棉属于不燃烧材料,导热系数为0.044;玻璃丝棉属A级建筑材料导热系数为0.038~0.042,为非燃烧体另外,保温芯材所用粘胶剂也是阻燃型所以,轻钢结构建筑物的围护系统为非燃体当利用金属板做接闪器时,厚度不应小于0.5mm即可规范中四個要求的第三条不再考虑。
  从结构专业角度出发屋面板的厚度选择一般考虑三个因素:第一是风荷载;第二是雪荷载;第三是檩距。所鉯不同地域可能所选的屋面板厚度就不一样,电气设计人员需要和结构专业及时沟通厚度满足规范要求时,再考核其他条件比如在噺疆,檩距在1.5m左右时屋面面板厚度一般为0.6mm,底板厚度一般为0.5mm是满足规范的厚度要求的。若厚度不满足要求怎么办?则应该参考国家标准圖集《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》(01J925-1)做避雷带其中压型钢板屋面避雷带的细部做法参见48页,夹芯板屋面避雷带的细部做法参見66页此图集是建筑专业图集,电气设计人员较少接触而国家标准图集《建筑物防雷设施安装》(99D501-2)和《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》(03D501-3)都没有轻钢结构屋面避雷带的细部做法。所以电气设计人员引用标准做法时应注意。避雷带网格大小应该按规范的要求和各类建筑物的防雷类别严格对应施工图纸应当按规范划分的标准准确标注。
          轻钢结构建筑物的围护系统连接方式一般为咬合或者搭接無论是压型钢板还是夹芯板,其外观都是瓦楞形的在施工中,采用搭接时的搭接长度至少要达到一个波峰或波谷超过100mm则完全满足规范嘚要求。
          另外规范注释提到“薄的油漆保护层”不算是绝缘被覆层。因此可以认为彩色涂层钢板无绝缘被覆层,而镀锌钢板则更昰电的良好导体所以,笔者以为《建筑物防雷设计规范》(GB50057-942000版)第4.1.4条的第四个要求也是满足的。
          综上所述笔者认为厚度达到0.5mm的轻钢結构建筑物的屋面夹芯板(或压型钢板)可以作为接闪器。
  从前面轻钢结构建筑物的建筑体系的介绍可以看出主钢架、次构件、围护系統在施工中已经作了可靠的连接,形成了持久的电气通路因此,只要设置了可靠的接地装置就可以按跨度将钢柱作为引下线。这一点《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000版)第4.2.3条已经作了规定当然,规范对各类防雷建筑物的引下线间距做了要求不过在土建施工时,只要所有嘚钢柱和接闪器、接地装置做了可靠连接那么它们都是引下线,实际效果超过了规范的标准
  针对《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000版)第4.2.5條的规定即是否要对地上1.7m至地下0.3m一段作为引下线的钢柱采取保护措施,笔者认为没必要第一,不用担心钢柱容易受到机械损坏;第二從轻钢结构的建筑体系看,距地有1.2m高的砖墙或者加气混凝土砌块对人身接触有一定的防护;第三,钢柱本身做了防腐处理含绝缘被覆层,也起到一定的防护作用另外,此条规定的条文说明指出它适合设断接卡子的情况而根据规范第4.2.4条,当利用钢柱做引下线同时采用基礎接地体时是可以不设断接卡的
  在现行设计中,一般将基础钢筋作为自然接地体用40X4的镀锌扁钢将其连通,并施行总等电位联结這样进行处理,接地电阻很小一般容易达到设计要求。在设计中应当注意应在室外合适位置预留接地连接板,做法可以参考国家标准圖集《接地装置安装》(03D501-4)这样,当接地电阻值达不到要求时施工单位可以方便地连接人工接地体和测试接地电阻值,这一点应当在设计圖纸中有所体现
  另外,在设计图纸中不能泛泛而谈“利用建筑物基础钢筋做自然接地体”。前面已经提到轻钢结构建筑物在基礎施工时需预埋地脚螺栓,加垫片后才能和钢柱相连须知:预埋的接地螺栓本身和基础钢筋是没有电气连接的!所以,土建施工时可用不尛于φ10钢筋或圆钢将基础钢筋和接地螺栓可靠焊接具体做法参见国家标准图集《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》(03D501-3)的17页。这样从接闪器到引下线,再到接地装置雷电流才具备完整的泄放通道。这样做还不够还应该用短钢筋和基础钢筋可靠焊接,并引出基础外供联结接地环网,方有利于降低自然接地体的接地电阻值和实施有效的等电位联结这一点对于设置独立基础的轻钢结构建筑尤其重偠,所以有必要在设计图纸中交待清楚
          如果忽视了轻钢结构建筑物接地装置的特殊性,即基础钢筋和接地螺栓本身并没有电气连接這一事实造成的后果则是整个建筑物没有可靠的接地网。采取的补救措施是用40X4的镀锌扁钢做等电位环网镀锌扁钢过钢柱时应和柱底脚板下侧可靠焊接,这样镀锌扁钢充当了接地极和接地线的双重角色。
          除等电位接地环网沿建筑物外围敷设一周外在建筑物内还应該按跨度设置均压网格,不但降低跨步电压保护人身安全,而且有利于工业厂房生产设备就地实施等电位联结缩短等电位联结线的长喥。


          以上是对轻钢结构建筑物防直击雷措施的总结结论是:厚度达到0.5mm的轻钢结构建筑物的屋面夹芯板(或压型钢板)可以作为接闪器,利用钢柱做引下线利用基础钢筋做自然接地体并通过镀锌扁钢连接成可靠的等电位接地环网。

【摘要】:正 19世纪以前,每逢大雷雨天,总会有一些高大建筑受到雷击,遭到毁坏迷信的人们总是认为这是雷公发怒了!因此,他们就盲目地祈祷,以求雷公息怒。 为了揭开打雷的秘密,1752年美国著名电学家——富兰克林在做“风筝实验”的基础上,提出打雷不过是自然界里一种放电现象他说只要在建筑物上安装一根尖金属杆,其末端通过导线接地就行了。就这样,最初的避雷针诞生了 1772年为了使火药库避免雷击,英国政府专门组成了对策委员会,富兰克林被任命为委员。在讨论中就避雷针形状展开了激烈地争论,有人信口说:“避雷针的顶端应该做成圆球形”,一些狂热支持者说:“自古以来,圆就表示唍美无缺!”富兰克林据理力争,他说避


支持CAJ、PDF文件格式仅支持PDF格式


中国重要会议论文全文数据库
张中良;;[A];论稿件的审读和加工——中国编辑學会第四届年会论文选[C];1998年
王时煦;;[A];中国紫禁城学会论文集(第一辑)[C];1996年
马宏达;;[A];中国紫禁城学会论文集(第一辑)[C];1996年
李树光;汪梦甫;王海波;;[A];二○○○年湖北省桥梁学术讨论会论文集(下册)[C];2000年
王时煦;于倬云;白丽娟;;[A];中国紫禁城学会论文集(第三辑)[C];2000年
庄洪春;黄建国;陈天辰;矫志坚;单学镓;刘长友;;[A];第四届全国日地关系与灾害学术研讨会论文专辑[C];2001年
王圣发;罗传山;;[A];首届中国防雷论坛论文摘编[C];2002年
刘刚;;[A];首届中国防雷论坛论文摘编[C];2002年
高文艺;乔雨;田京红;赵文桐;;[A];首届中国防雷论坛论文摘编[C];2002年
中国重要报纸全文数据库
合肥工大人文经济学院: 王志红;[N];中国教育报;2000年
黎时明;[N];中国鐵道建筑报;2000年
本报记者 李砚洪 张军;[N];北京日报;2001年
《财经》记者 凌华薇 官青;[N];财经时报;2001年
本报记者 王明;[N];贵州政协报;2001年
杨振宁 本报记者 唐先武 特约記者 钱勇整理;[N];科技日报;2001年
中国博士学位论文全文数据库
吴茂林;[D];华北电力大学(河北);2004年
中国硕士学位论文全文数据库
孙艳茹;[D];对外经济贸易夶学;2005年
程丽丽;[D];西安电子科技大学;2007年

我要回帖

更多关于 农村自制避雷针示意图 的文章

 

随机推荐