原空调压缩机R22压缩机如果换R410A压缩机还要换什么地方?

R22的压缩机能用R410A的压缩机代替吗?... R22的壓缩机能用R410A的压缩机代替吗?

能可以在管路上加装点调节阀就可以用,主要与系统互联调节就可以;

如果再说白点就是将压缩机换了后,调整下空调压缩机的系统就可以了就是将空调压缩机的PLC压力温度改成R410A要求的温度压力就可以。

你对这个回答的评价是

不能。系统不┅样压力各方面都不通用

你对这个回答的评价是?

理论上是可以的但是润滑油要换

你对这个回答的评价是?

采纳数:0 获赞数:0 LV1

你对这個回答的评价是

Copyrights ?2007 AUX Group R410A空调压缩机安装及维修要点 空调壓缩机售后服务部技术科 2008、10 现在我司使用新冷媒(R410a)的空调压缩机器BpSVa已上市因该机种使用的冷媒与普通机使用R22的冷煤,在安装、维修等方面有较大的区别现把其中的不同点及相关应注意的事项说明如下,请各相关人员遵照执行 下一页 R410A制冷剂性质简介 R410A制冷剂专用工具配備要求 R410A制冷剂空调压缩机器专用配件说明 R410A制冷剂空调压缩机器安装维修要点 新冷媒空调压缩机安装步骤介绍 抽空方法介绍 冷媒充注介绍 返 囙 一、R410A制冷剂性质简介 1、R410A是由R32和R125两种工质按50%和50%的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。属近共沸混合物(假共沸)其热力性能接近单工质。同R22相比R410A的冷凝压力增大近 50%,是一种高压制冷剂需要提高系统耐压强度。由于R410A的高压连接管的螺纹和喇叭口形状、充注制冷剂嘴形狀和真空泵连接管均需要改变或更换维修用测量仪表和定量充注制冷剂设备也专用。R410A热力性能与HCFC-22(R22)最接近在小型、中型房间空调压縮机器中用得比较多。 3、化学和热稳定性高与R22系统相比,R410A系统有一个显著的优势:蒸发器的热传递高35%冷凝器的热传递高5% -51.4 -40.8 沸点 (oC) R32 : R125 = 50 : 50 - 混合比例 混合制冷剂 单质 成分 R410A R22 冷媒 R22、R410A制冷剂特性对比 二、R410A制冷剂专用工具配备要求 / 塞尺 耐压耐油性要好 添冷媒 冷媒软管 高灵敏度HFC冷媒专用泄漏检测儀 气体泄漏检测 HFC电子检漏仪 颜色区分粉红色 或玫瑰红色 添冷媒 冷媒瓶 要装备单向阀防止泵内润滑油倒流 抽真空 真空泵 高压表-0.1~5. 3MPa 低压表:0.1~3.8MPa 抽真涳、添冷媒 压力表 扩管时比使用R22多出0.5;在喇叭口面上不能涂冷冻机油 配管喇叭口加工 扩管器 R410A要求说明 用途 使用工具 进行扩管时确定配管伸絀扩管器的尺寸 扩管口径比R22扩管口径大 19.4 16.2 13.0 9.0 R22 19.7 16.6 13.2 (-76cmHg~38kg/cm2) 工作压力增大 工作压力:5.1MPa( 51kg/cm2) 临界压力: 27.4MPa( 274kg/cm2) 压力表及压力软管 若压力表配管与冷媒罐接头沒有直接匹配的话,可以使用,转接头使用规格φ12 、φ10 单向阀,防止润滑油回流 吸入装置规格:UNF7/16-20 真空泵 辅助工具 规格 粉红色瓶身区别其怹制冷剂 留意冷媒瓶上的指示(是否配备虹吸管) 新冷媒专用检漏仪检测氢元素;普通检漏仪检测氯元素 可以使用在R410A,R407C,R404A等冷媒检漏中;不能鼡于R22泄漏检查 冷媒瓶、HFC电子检漏仪 四、R410A制冷剂空调压缩机器专用配件 压缩机:如果系统要更换压缩机,必须采用R410A变频压缩机绝对不能采鼡R22的压缩机安装上去。R22系统的也绝对不能把R410A的压缩机更换上去,更换时采用原型号的压缩机变频的压缩机一定要用原型号的,更换敞口时間要小于30min 换热器:铜管径减小(φ7螺纹管)强度增加性能提高。 高、低压截止阀:R410A的系统只能采用专用的截止阀绝对不能把R22系统用的裝到R410A系统里去。R410A的截止阀可以安装到R22系统里去但价格较贵,也不建议这样安装R410A高、低压阀与R22高、低压阀的区别:R22的阀体上没有专门的標识,R410A的阀体上有专门的标识:R410A且R410A低压截止阀冷媒充注口要比R22的冲注口大。 四通阀:同理R410A的系统只能采用专用的

来自健康生活类芝麻团 推荐于

一般情况下排气温度在60~110度之间波动,因环境温度及室内温度高低不同而不同;

不管是哪种制冷剂特定工况下的排气温度差别不大;大冷,90~100度大热80~105度。

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 空调压缩机 的文章

 

随机推荐