变频器上的显示的故障为 电机短路变频器什么故障

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

变频器运行报接地短路故障如哬处理?

原因:接地电流超过额定输出电流的50%以上

① 如果变频器到电机的动力电缆长度超过100米,适当降低载波频率;

② 检查低频补偿設置如果补偿过度也容易造成接地短路故障,尝试初始化V/F参数;

③ 将变频器和电机之间的动力电缆断开让变频器脱开电机单独运行。

a.如果变频器单独运行正常那就是负载侧出现短路。检查一下电机的绝缘情况用兆欧表测量电机的绕组是否对地短路。检查电机动力線和FG之间是否绝缘变差可考虑在变频器输出端连接AC电抗器来降低电缆和FG之间的电压漂移。更换同型号电机

b.如果变频器单独运行仍然報接地短路故障,就说明变频器内部电路出现问题更换同型号变频器运行。

文章为作者独立观点不代表阿里巴巴以商会友立场。转载此文章须经作者同意并附上出处及文章链接。

我要回帖

更多关于 电机短路变频器什么故障 的文章

 

随机推荐