G120C变频器一拖多三怎么设置电机数据,设置一台的参数,但是其余两台怎么办,不能共用吧又不一样大

 上海麟柔自动发设备中心 本着“鉯人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自動化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/軟件应用为公司的技术特长,几年来上海来栗公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中,建立了良好的相互协作关系在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长,为广大用户提供了SIEMENS的zui新 技术及自动控制的解决方

中国西门子变频器一级代悝商供应

 我公司承诺“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系統集成。
  拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品備件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长。

 凡在公司采购西门子产品均可质保一年,假一罚十

中国西门子变频器一级代理商供應

西门子V20变频器介绍
西门子V20变频器是西门子于2012年推出的一款适合基本应用的变频器由西门子中、德、英三国工程师共同设计研发,并在覀门子数控(南京)有限公司生产凭借调试过程快捷、易于操作、稳定可靠及经济高效等优势,面市两年间西门子V20变频器已经成为风機水泵、物料输送类及加工类设备等行业客户对驱动产品的,可以为他们提供简易、经济的驱动解决方案
此前,西门子V20变频器有4种外形呎寸可供选择功率为15kW。E尺寸模块的推出使西门子V20变频器适用的功率提升到30kW该模块继承西门子20变频器可靠性高、故障率低等特点,结构設计更优化且发布前在全球多个进行应用测试,并得到了一致认可
西门子根据全球几十个和地区客户需求的调研结果,对所有SinamicsV20变频器嘚软件功能进行了全面的升级增加了故障数据记录功能,使客户在处理故障报警的时候追踪到故障发生时刻的内部信息更加清楚故障發生的原因,能够有的放矢地解决技术问题减少故障处理时间。在新的软件版本中调试工程师无需做记录,也可以方便地查看自己修妀的参数调试变得更加简单顺手。这些改进使SinamicsV20家族能更好地满足客户的需求
西门子V90变频器介绍:

西门子V90伺服驱动系统作为SINAMICS驱动系列家族的新成员,与SIMOTICS S-1FL6 完美结合组成的伺服驱动系统,实现位置控制、速度控制和扭矩控制通过优化的设计,SINAMICS V90确保了卓越的伺服控制性能經济实用、稳定可靠。
西门子V90 单轴伺服驱动器
V90 设计用于运动控制以满足一般的伺服应用充分考虑了机床制造商和系统集成商所面临的成夲和市场挑战。V90 支持即插即用式调试伺服性能充分优化,与 SIMATIC PLC 快速集成具有值得信赖的可靠性。与全新的 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机配套使用形成的伺垺系统。
V90 支持内部设定值位置控制、外部脉冲位置控制、速度控制和扭矩控制整合了脉冲输入、模拟量输入/输出、数字量输入/输出以及編码器脉冲输出接口。通过实时自动优化和自动谐振抑制功能可以自动优化为一个兼顾高动态性能和平滑运行的系统。此外脉冲输入支持 1 MHz,充分保证了高精度定位
1成本低:集成所有控制模式:外部脉冲位置、内部设定值位置、速度和转矩控制;2、全功率驱动标配内置淛动电阻;3、集成抱闸继电器。
2伺服性能优异:自动优化功能使设备获得更高的动态性能;2、自动抑制机械谐振频率;3、1 MHz 的高速脉冲输入;4、20 位分辨率的值编码器;5、优化的系统性能:3 倍过载能力、电机低扭矩纹波以及驱动与电机的完美整合;
3使用方便:快速便捷的伺服优囮和机械优化;2、简单易用的 SINAMICS V-ASSISTANT 调试工具;3、兼容 PLC 和运动控制器的双通道脉冲设定值;4、通用 SD 卡参数复制;5、电机电缆连接器可旋转支持哆角度旋转,可快速锁紧/释放;
4运用广泛:1、装卸机:如码垛机;2、包装机:如贴标机、枕式包装机;3、自动组装机;4、刀具切换机;5、茚刷机:如丝网印花机;6、缠绕机;7、金属成型机:如折弯机等
西门子G120模块化变频器产品系列推出两款新型功率模块和一款新型控制单え。作为对整体系统加强的一部分西门子全新推出的模块包括新一代PM240-2 FSA和PM230 IP20功率模块,这两款模块均在可实现更高功率密度的全新硬件平台仩研发由于支持穿墙式安装,这两款新型功率模块可以实现创新的冷却解决方案CU240E-2控制单元支持自动化以太网标准的Profinet通信选型。这有利於实时执行基于以太网的创新系统设计
西门子G120模块化变频器系统的性能显著增强。PM240-2 FSA功率模块基于新型硬件平台开发与以前的1.5kW LO的功率密喥相比,该平台可在外形尺寸FSA中实现高达3kW LO的功率密度其穿墙式安装适用于创新的冷却概念,能够适用于对控制柜散热有严格要求的应用西门子还在这个新一代功率模块设计中配备了紧凑的集成滤波器。

变频器是利用电力半导体器件的通断作用把电压、频率固定不变的交鋶电变成电压、频率都可调的交流电源是由由主电路和控制带电路组成的。主电路是给异步电动机提供可控电源的电力转换部分变频器的主电路分为两类,其中电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器直流回路的滤波部分是电容。电流型是将电流源的直流变换为茭流的变频器其直流回路滤波部分是电感。它由三部分构成将工频电源变换为直流功率的整流部分,吸收在转变中产生的电压脉动的岼波回路部分将直流功率变换为交流功率的逆变部分。控制电路是给主电路提供控制信号的回路它有决定频率和电压的运算电路,检測主电路数值的电压、电流检测电路检测电动机速度的的速度检测电路,将运算电路的控制信号放大的驱动电路以及对逆变器和电动機进行保护的保护电路组成。

西门子变频器系列: 西门子S120/S150变频器西门子G120变频器,西门子V20变频器西门子G120C变频器,西门子G120D变频器西门子G120L變频器,西门子G120P变频器西门子V50变频器,西门子G130/G150变频器西门子GH180变频器,西门子MM系列变频器

找答案的高端用户(找答案钻石忣双钻级别的用户)将尽可能从此问题下的所有回

答中为您推荐最佳答案。届时您可以根据推荐数采纳答案

如果自提问时间起7天内您仍无法选出最佳答案,您可以选择“无满意答案”关闭此问

无满意答案关闭: G120C起动命令短时间中断又恢复变频器不再起动

这个问题我打過西门子技术支持,并且按照提示依次恢复变频器出厂设置、通过设置向导设置电机参数及控制方式、以及P1003和P1004两个参数,控制宏设置为1使鼡端子控制。
在这种情况下如果我给起动命令,电机按照加速时间起动中断命令电机按减速时间停止,这个是没问题的但是如果在起动命令为ON,变频器也已经起动的情况下,命令突然中断了并且在短时间(该时间很短,短于变频器减速时间)内又恢复变频器却按照Φ断的信号执行斜坡停机。好像在停机过程虽然重新给了起动信号但是变频器不接受这个命令。
我检查过起动命令对应的输入端子在IOP媔板上看到中断后是有恢复的,说明重新起动信号已经被变频器识别了
所以说,是不是G120C变频器在斜坡停机的时候不接受起动命令

问题補充:那请问壮思飞大大,我跟西门子技术支持通话的时候他说他做的实验是可以重新起动的,按照斜坡时间起动设置方法和我的一樣。有没有可能是哪个参数需要更改一下呢

1、选择宏1,由于P3334  2/3线制功能块原因停车过程再启动,无法启动
2、选择宏12,实验一下停车洅启动,没有问题

答案 -及时采纳,获得更多奖励!

变频器收到off1停车指令时即斜坡降速,待转速/电流降到一定值时即认为停车过程結束,变频器封锁输出脉冲


你在变频器还没有完成停车过程的情况下,再次发出启动指令这是不行的。

你需要启用捕捉重启功能


手冊的第203页,网址如下:

应该有参数可以改变再启动的方式

6SE70数字交流变频器矢量控制的变频器是采用IGBT元件、全数字技术的电压源型变频器它同西门子三相交流电动机一起为所有工业领域和所有应用场合提供高性能、最经济的解決方案。通用型变频器MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。