即:我想问的是泰和安的消防感煙火灾报警器显示盘的信号线和电源线需不需要和其它报警回路中的信号线和电源线单独分开
联系人:李经理
该探测器是采用現代工艺SMT技术制造内部有微处理器芯片(CPU),有非易失性存储器采用电子写码,结合本公司开发的数理模型能保证报警准确、可靠。
→采用高灵敏热敏电阻和现代电子技术提高了探测器对温度变化的响应速度;
→发光二极管的状态:在监控状态下闪亮在报警状态下常亮;
INET-01型感烟火灾报警器显示盘接口卡昰GST5000、GST500、GST100控制器的可选配板卡在卡上提供了光电隔离的标准RS485接口,用于扩展消防系统中的感烟火灾报警器显示盘
INET-01型感烟火灾报警器显示盘接口卡直接插入控制器的主机箱中笁作,与感烟火灾报警器显示盘组成RS485总线型拓扑结构网络
即:我想问的是泰和安的消防感煙火灾报警器显示盘的信号线和电源线需不需要和其它报警回路中的信号线和电源线单独分开
你上面问的就是一个问题,就是泰和安有沒有回路型的层显
泰和安现在的层显是TX3402,这种层显就是回路型的可以和回路中的烟感、手报、声光报警、模块的信号线并接。
你对这個回答的评价是
消防百事通平台消防专家,名誉顾问
可以单独连接RS458通讯,最多可以连接127个感烟火灾报警器显示盘;总线连接最多可以連接242个感烟火灾报警器显示盘有两种连接方式。电源需要另外布线尽量不要和总线共用,如果数量少也没有问题。
你对这个回答的評价是
搞错了,是信号线不用电源线要用单独分开的。我专门问了一下不会错的。
你对这个回答的评价是
请你回想一下感烟火灾報警器显示盘的功用之后,此问题即完美解决
你对这个回答的评价是?
|