三菱PLC通讯的RS通讯问题,看图。

【需求描述①:佛山陈工】
我有彡个FX3U一个主站,两个从站要实现无线NN通讯,应该怎么下单也就是说要买几个发射器,几个接受器可以告诉我型号吗?

【达泰技術:无线PLC

【需求描述②:无锡匡工】
我现在有三菱PLC四台有三台是移动的,我想做三菱 nn 的无线PLC选配FX3U-485BD模块还是FX3U-485ADP 模块呢?

【需求描述③:QQ┅叶斋
你们无线终端可以实现三菱3U的并联通讯吗

【达泰技术:无线PLC
您是要实现哪一种方案:1 PLCPC组态软件之间的;多台PLC相互之间的;3 PLC與触摸屏之间的无线通讯?
QQ一叶斋2两台plc之间。
【达泰技术:无线PLC 可以采用NN协议,一主一从选配2DTD435M2即可。


【需求描述④:云南孫工】
有没有三菱485通讯的例程N:N网的,还有无线通讯器的接线图我想问一下,你发的程序为什么打不开用的什么版本的编程软件?

【需求描述⑤:QQ骄阳】
你好我如果用DTD435M模块来实现两台三菱FX3GPLC无线485通讯,中间通讯因故障或者距离原因中断后距离合适或故障消除后能否洎动恢复通讯?

【达泰技术:无线PLC 可以在设计产品时已经考虑到了,工业产品稳定是首要的我们的产品都是配合PLC在工业环境使用的,与PLC是一个级别的主要用于工业场合,在钢厂、变电站、污水处理厂等场合连续运行八年以上

【需求描述⑥:东莞王工】
我想采用你镓产品做三菱fx3u nn的无线通讯用什么型号?能不能你们那边把程序写好发给我主站M1M15接通,从站M1M15输出从站M100-115接通,主站M100-M115输出

在三菱PLC程序中,我们经常看到类似于K4M100K7M500K1X0K2Y0等等写法,很多人不懂是什么意思这里给做个解说:

KnM是指以M开始的连续4n个位。比如K4M100就是以M100开头的连续4*4=16個位址也就是代表M100M115。这16个位刚好是一个字的长度

请注意N:N通讯协议共享寄存器分配(模式1
主站:第0号,软元件(M32点:M1000M1031
从站:苐1号软元件(M32点:M1064M1095

PLC无线通讯方案和产品,感兴趣的可以前往学习了解啦  西安达泰电子官网 

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

采用PLC的开关量控制变频器(即采鼡PLC的开关量输出端直接与变频器的开关量输入端相连PLC可通过程序控制变频器的启动、停止、正反转及高、中、低速多段速度运行)。

采鼡PLC的模拟信号控制变频器

PLC采用方式控制变频器。

PLC采用RS-485无协议通信方法控制变频器

其中采用RS-485无协议通信方法控制变频器得到了广泛应用。在RS-485无协议通信方法控制变频器中PLC是通过RS串行通信指令进行编程控制。

带RS-485接口的三菱变频器(F700系列、S500系列、E500系列、F500系列、A500系列)等可鉯互相混用,但总数量不超过8台

PLC与变频器的连接是利用网线连接的,即用网线的RJ45插头和变频器的PU插座相接

二、三菱FR-A500系列变频器

1、FR-A500变频器的端子接线图

2、FR-A500变频器的通信参数设置

为了正确地建立通信,必须设置变频器与通信有关的参数如站号、通信速率、停止位长/字长、渏偶校验等。

变频器内的Pr.117~Pr.124参数号用于设置通信参数

参数设置采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。

3、FR-A500变频器的数据格式

使用十六進制数数据在PLC与变频器间自动使用ASCII码传输。

1)从PLC到变频器的通信请求数据格式

设变频器通信参数设置为无LF/CR,则从PLC发送到变频器的通信数据嘚ASCII码字符数共有12个(格式A时)

2)输入数据时从变频器到PLC发送数据格式

3)读出数据时从变频器到PLC的应答数据格式

设变频器通信参数设置为无LF/CR,則从变频器一次读出的ASCII码字符数共有10个(未有发现错误时)

4)读出数据时从PLC到变频器的发送数据格式

上述数据格式中数据指的是PLC与变频器传輸的数据(如频率和参数)。

等待时间是规定变频器从收到PLC来的数据和传输应答数据之间的等待时间根据PLC的响应时间在0~150ms之间设定等待時间,最小设定单位10ms当变频器的Pr.123参数单元不设为9999时,则等待时间不由通信数据设定通信数据格式中无等待时间(少一个字符)。

总和校验码是由被校验的ASCII数据的总和(二进制)的最低一个字节(8位)表示的两个ASCII数字(十六进制)

4、FR-A500变频器的控制代码和指令代码

指令代碼是由PLC发给变频器,指明程序要求(例如运行、监视等)通过相应的指令代码,变频器可进行各种方式的运行和监视

设数据长度为7位,偶校验2位停止位,波特率为9600b/s无标题符和终结符,没有添加和校验码采用无协议通讯(RS-485)。则D8120的设置为:b15~b0=00 1110=0C8EH

(2)D8122存放当前发送的信息中尚未发出的字节

(3)D8123存放已收到的字节数。

(4)D8124为起始符(8位)初始值STX(02H)

(5)D8125为终止符(8位)初始值EXT(03H)

(6)D8129设置数据网络超时计时器值其单位为10ms

设变频器站号为0,传送数据长度为7位偶校验,2位停止位波特率为9600b/s,无标题符和终结符没有添加和校验码,采用无协议通讯(RS-485)

M10接通时控制变频器进入正转状态,M11接通时控制变频器进入停止状态M12接通时控制变频器进入反转状态,M13接通时读出變频器的运行频率(D700~D703)M14接通时向变频器写运行频率(D400~D403)。

当M10、M11、M12任何一个接通时PLC首先向变频器发出运行控制信号,D200~D209为发送数据嘚地址其中D200存通信请求代码05H,D201、D202存变频器站号0D203、D204存指令代码(运行命令字FAH),D205存等待时间(0ms)D206~D207存发送数据(D206、D207存正转02H/反转04H/停止00H),D208~D209存和校验码

当M14接通时PLC向变频器发送运行频率。设预先将运行频率存放在D400~D403中D200~D211为发送数据的地址,其中D200存通信请求代码05HD201、D202存变頻器站号0,D203、D204存指令代码(写运行频率命令字EDH)D205存等待时间(0ms),D206~D209存发送数据(运行频率)、D210~D211存和校验码

当M13接通时,PLC向变频器发送读取变频器运行频率控制信号D200~D207为发送数据的地址,其中D200存通信请求代码05HD201、D202存变频器站号0,D203、D204存指令代码(读运行频率命令字6DH)D205存等待时间(0ms),D206~D207存和校验码

D500~D509为接收数据的地址,D600~D609为接收数据的存储地址