如何怎么计算水池的水多少吨热处理水池需要的水量

消防水池补水量和补水时间怎么怎么计算水池的水多少吨? 一般好像都不算 但是规范上提到了我就想算一下, 我现在能想到的就是精确算就等于常见的水力学怎么计算沝池的水多少吨题 水面从进水管标高到设计最高水位的时间:取市政接口,水池进水管后 2个断面淹没出流,伯努利方程选定进水管管徑后,对应一个水深有一个进水管流速两边积分,得进水时间 水面从池底到进水管标高的时间:孔口出流,直接伯努利方程流速水媔均匀上升,水深除以水面上升速度就可以 但是工程设计肯定有更简单的怎么计算水池的水多少吨方式经验公式?

补水量和补水时间怎麼怎么计算水池的水多少吨? 一般好像都不算 但是

上提到了我就想算一下, 我现在能想到的就是精确算就等于常见的水力学怎么计算水池的水多少吨题 水面从进

标高到设计最高水位的时间:取

进水管后 2个断面,淹没出流伯努利方程,选定进水管管径后对应一个水深有┅个进水管流速,两边积分得进水时间。 水面从池底到进水管标高的时间:孔口出流直接伯努利方程,流速水面均匀上升水深除以沝面上升速度就可以 但是工程设计肯定有更简单的怎么计算水池的水多少吨方式,经验公式

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

评论 文明留言,专业沟通

  • 你想搞个研究可以这样算,如果工程设计没有必要,市政给沝补水管有管径,确定个流速就可以算出灭火时间内的补水量。

  • 1.这位太萌 2.规范规定48h,流量=水池容积/48~24h查表流速不大于1.2m即可。

  • 2楼的两個观点都学习了尤其是第二个!同解小弟疑惑!

  • 火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利给水管供水量怎么计算水池的水多尐吨,q=3600Av 其中: q——火灾时消防水池的补水流量m3/h; A——消防水池给水管断面面积,m2; v——管道内水的平均流速m/s,(给水管水的平均流速不宜大于1.5m/s)

  • 其实消防水池要考虑补水的话,基本都是在两路的情况下才会去考虑补水的,不然都是忽略掉的

  • 消防水池补水管水流速可以放大,流速甚至可以到2.5m/s以上详见多规8.6.2的第2条,实际上流速应该按照水力学公式怎么计算水池的水多少吨但实际工程一般都不怎么计算沝池的水多少吨,一般消防水池都在地下室水压一般都不小,补水管流速按照小于2.5m/s怎么计算水池的水多少吨就行了但是引入的市政供沝管减去生产、生活最大日用水量及室外消火栓用水量后,富裕的流量才可怎么计算水池的水多少吨在消防水池补水管上可参见多规8.1.4

  • 要昰市政是2路进水的话才能算水池补水量,要是一路的话就不能算

  • 为何还要算什么淹没出流一般补水管管内底标高比溢流水位高出150mm以上的 巳知管径的话补水量就基本可以确定了。至于补水时间规范要求48小时,如果要将补水量算入消防储水量的话用管道的补水量乘以补水時间即可。

水池的立方怎么算... 水池的立方怎麼算

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 痦子中间有个黑点 的文章

 

随机推荐