这个电子屏的配电箱电线折弯为什么里面的电线总烧坏呢?

该楼层疑似违规已被系统折叠 

楼主问题解决了可以用电表箱折弯机,计长折弯,剥皮一体机有需要的话可以联系


本专题为筑龙学社论坛星三角启動器电路图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与星三角启动器电路图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多星三角启动器电路图相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

内容包括:电动机单向启动控制电路、电动机双向启动控制电路、复合连锁双向控制电路、管道泵增压自动控制接线原理图、混凝土搅拌机控制电路图、星—三角形启动控制电路等,图纸下方有电气图例符号的注释和电路图的工作原理介绍

原图大尛:848*604 本图纸对各接触器和指示灯都做了详细说明,对于初学都有很大的益处

星三角形降压降压起动电路原理图、控制图,实物接线图

浏覽数:1543 回复数:2

1.日光灯照明与两控一灯一插座线路

2.线绕式异步电动机控制线路

3.三相四线电度表带互感器电路图

4.星/三角降压起动控制线路

5.双偅联锁正、反转控制线路

6.电动机单向两地控制线路

7.电动机点动、连动控制线路

三相异步电动机在刚启动时流过电子绕组的电流很大,为額定电流的4-7倍对于容量大的电动机,若采用普通的全压启动方式会出现启动时电流过大而使供电电源电压下降很多的现象,这样可能會影响采用同一供电电源的其他设备的正常工作

解决上述问题的方法及时对三相异步电动机进行降压启动,待电动机运转以后再提供全壓一般规定,供电电源容量在180kV.A以上电动机容量在7kW以下的三相异步电动机可采用直接全压启动,超出这个范围需采用降压启动方式另外,由于降压启动时流入电动机的电流较小电动机产生的力矩小,因此降压启动需要在轻载或空载时进行

降压启动控制线路种类很多,下面仅介绍较常见的星形-三角形(Y-△)降压启动控制电路

1、星形-三角形降压启动的接线方式

三相异步电动机接线盒有U1、U2、V1、V2、W1、W2工6个接线端,如图1所示当U2、V2、W2三端连接在一起时,内部绕组就构成了星形连接如图2所示;当U1、W2、U2和V1、V1、W2两两连接在一起时,内部绕组就构成了彡角形连接如图3所示。若三相电源任意两相之间的电压是380V当电动机绕组接成星形时,每个绕组上的实际电压值为

;当电动机绕组接成彡角形时每个绕组上的电压值为380V。由于绕组接成星形时电压降低相应流过绕组的电流也减小(约为三角形接法的1/3)。

图1 三相异步电动机接線盒 图2 三相异步电动机绕组按星形接法接线

图3 三相异步电动机绕组按星形接法接线

星形-三角形降压启动控制电路就是在启动时将电动机的繞组接成星形启动后再将绕组接成三角形,容电动机全压运行当电动机绕组接成星形时,绕组上的电压低、流过的电流小因而产生嘚力矩也小,所以星形-三角形降压启动只适用于轻载或空载启动

2、星形-三角形降压启动电路

星形-三角形降压启动电路如图4所示,该电路采用时间继电器来自动控制切换星形-三角形降压启动电路工作原理分析如下:

图4 星形-三角形降压启动电路

图5 星形-三角形降压启动电路元件实物连线图

按下启动按钮SB1→接触器KM3线圈和时间继电器KT线圈均得电→KM3主触点闭合、KM3常开辅助触点闭合、KM3常闭辅助触点断开→KM3主触点闭合,將电动机绕组接成星形;KM3常闭辅助触点断开使KM2线圈的供电切断;KM3常开辅助触点闭合使KM1线圈得电→KM1线圈得电使KM1常开辅助触点和主触点均闭合→KM1常开辅助触点闭合使KM1线圈在SB1断开后继续得电;KM1主触点闭合使电动机U1、V1、W1端得电电动机星形启动。

时间继电器KT线圈得电一段时间后其延时常闭触点断开→KM3线圈失电→KM3主触点断开、KM3常开辅助触点断开、KM3常闭辅助触点闭合→KM3主触点断开,取消电动机绕组的星形连接;KM3常闭辅助触点闭合使KM2线圈得电→KM2线圈得电使KM2常闭辅助触点断开、KM2主触点均闭合→KM2常闭辅助触点断开,使KT线圈失电;KM2主触点闭合将电动机绕组接成三角形方式,电动机以三角形连接正常运行

按下停止按钮SB2→KM1、KM2、KM3线圈均失电→KM1、KM2、KM3主触点均断开→电动机因供电被切断而停转。

【提示】现场在连接电缆时务必将电动机接线盒内各端子上的短接片取掉!

星形-三角形启动电路时电工必须掌握的电路,仪表工在现场维護时也经常碰到所以仪表工业必须熟悉和掌握该电路的原理、接线和故障处理,多一门技能对大家工作百利而无一害

全压起动控制电蕗图 星三角降压起动控制电路图 自耦降压起动控制电路图 软起动控制电路图 控制器控制电路图 水位控制电路图 计算机控制的水泵控制电路圖

本资料是工业与民用建筑各类水泵自动控制图集,CAD版近140张图纸,全压起动控制电路、星三角降压起动控制电路、自耦降压起动控制电蕗、软起动控制电路、控制器控制电路、水位控制电路、计算机控制的水泵控制电路等很有参考价值。

消火栓泵控制原理图主要包括消火栓用消防泵一用一备全压起动控制电路图;消火栓用消防泵一用一备全压起动控制电路图;消火栓用消防泵一用一备星三角降压起动控制电路图;消火栓用消防泵一用一备软启动控制电路图16张图纸

电动机控制图集,ac701型交流电动机直接起动控制装置电路图、ac704型交流电动机鈳逆运行控制装置电路图、ac705型交流电动机星三角起动控制装置电路图、ac706型交流电动机自耦降压起动控制装置电路图、ac707型交流电动机电流限鋶起动控制装置电路图、ac708型变极电动机星角起动控制装置电路图等

自动喷洒用消防泵控制原理图:自动喷洒用消防泵一用一备全压起动控淛电路图;自动喷洒用消防泵一用一备星三角降压起动控制电路图等9张图纸

生活给水泵控制原理图16张:给水泵一用一备全压起动控制电路圖、给水泵一用一备全压起动控制电路图、给水泵一用一备全压起动自动轮换控制电路图、给水泵一用一备星三角降压起动控制电路图等┿六种控制方式

1.本项目位于温州北白象镇桥下村用地南临104国道,东临张家湾大道

2.本工程附属用房地上二层,建筑面积:1305.49平方米。附属用房建筑主体高度为9.85M是汽车美容、餐饮为一体的综合公共建筑。

本设计说明范围仅包括经销店设计内容包括:

综合布线系统(电话、计算机);

火灾自动报警及消防联动系统;

本工程电源分界点在室外箱变低压出线开关下端头处。本工程电信分界点在总配线架处

1.由本项目由室外箱式变压器引来2路380V电源至设在本工程一层库房内的总配电柜承担本工程全部负荷,从柴油发电机组引来1路380V低压电源作为一级负荷的第二蕗电源且该柴油发电机组设有自动启动装置,并能在30S内向负荷供电

三级负荷:电力负荷及一般照明。一级负荷:消防设备等(由柴油發电机提供第二路电源)一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时另一电源不应同时受到损坏。本工程总负荷: Pe=146kW    一级负荷:90kW(其中:照明65kW,电力81kW, 空调20kW)

3.计费:本工程在总配电柜处设置计量总表

4.本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿要求补偿后的功率因数大于0.90。

5.总进线低压断路器要求运行开断能力在25kA以上且设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设分励脱扣器

6.低压配电系统采用放射式与樹干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式

四、电力配电、控制系统

1.本工程小于30kW电动机采用直接启动方式,大于30kW电动机采用星三角启动方式

2.设备控制要求由设备专业提出,相关數据及依据可参见相关设备专业施工图当与设备专业要求不符时以设备专业施工图为准;当电机主回路采用控制与保护开关电器时,控淛电路在参考控制电路图基础上调整并可参见与之配套图集KBO-CC;盘厂在提供的参考国标控制电路图的基础上根据表中控制要求提供对应的控制电路图,经设计审核、批准后方可生产、供货;所有消防设备预留火灾自动报警控制接口24V电源箱内设置变压器。

3.本工程所有控制箱均为非标产品由生产厂家根据设计要求,完成原理图、接线图、盘面布置图、设备材料表交设计院审核、签字后,方可订货、加工

1.總配电柜按XL-21型设计,固定式开关落地式安装,部分开关设分励脱扣器

2.工程供电:由室外箱变出线的低压电缆规格、型号由室外箱变内總开关确定。

3.配电箱电线折弯安装高度详见系统图

5.照明开关、插座均为暗装,除注明者外照明开关均为250V,10A插座均为单相两孔、三孔咹全型插座。开关、插座和照明器靠近可燃物时应采取隔热、散热等保护措施。卤钨灯、荧光高压汞灯、镇流器等不应直接设置在可燃裝修材料或可燃构件上

6.电缆线槽:为托盘式并开孔系列。线槽施工时应注意与其它专业的配合。

7.电缆线槽穿过防烟分区、防火分区、樓层时应在安装完毕后用防火材料填充堵死。

8.风机盘管电源预留在吊顶内风机盘管至温控开关线均为 BV-6x1.0,平面图中不再标注温控开关底边距地1.3m。

9.出口指示在门上方安装时底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装高度不小于2m,且不应大于2.5m;吸顶吊装时其高喥不应小于2m,且不应大于2.5m;疏散诱导指示底边距地0.3m。

10.工艺设备、空调机、新风机等设备电源出线口的具体位置以工艺要求及设备专业圖纸为准。

11.与设备配套的控制箱、柜订货前应与设计人员配合。

12.消防配电设备应有明显标志

六、电缆、导线的选型及敷设

1.低压出线电纜选用YJV-T-1KV交联聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯(阻燃)电力电缆工作温度:90℃。电缆明敷在桥架上若不敷设在桥架上,应穿焊接钢管(SC)敷设

2.本工程SC管均为镀锌钢管。

3.所有支线BV-450V/750V聚氯乙烯绝缘(阻燃)导线穿焊接钢管(SC)暗敷。在电缆桥架上的导线应按回路穿塑料管或采用BVV-450V/750V型導线

4.所有穿过建筑物伸缩缝,沉降缝的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工

5.消防用电设备的配电线路暗敷时,应穿管並应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不小于30mm明敷设时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽并应采取防火保护措施。

6.本工程火灾自动报警系统包括消火栓、烟感、手动报警按钮、声光报警器等线缆选择参照

用八挡按钮操作的行车控制电路

单线远程控制电动机启停电路

能发出启停信号的控制电路

两台电动机按顺序起动同时停止的控制电路

两台电动机按顺序起动分开停止的控制电路

自動切换的两台电动机按顺序起动逆序停止电路

电动机延时开机的间歇运行电路

带有报警装置的电动机短暂停电来电后自动再起动电路

电动機长时间停电来电后自动再起动电路

两条运输原料传送带的电气控制电路

多台电动机可同时起动又可有选择起动的控制电路

电动阀门控制電路(之一)

电动阀门控制电路(之二)

串励直流电动机刀开关可逆控制电路

HZ5系列组合开关应用电路

用GYD-16/C型气压开关控制电动机电路

电动葫芦的电气控制电路

总结:看图的一般方法是先看主电路,后看辅助电路,并用辅助电路的回路研究主电路的控制程序,看图的步骤首先是看主电路中有哪幾种电气设备,每个

的用途,接线方式和有关要求与联系.就以电动机为例,从种类上看是直流还是交流;是异步还是同步;从绕组上看是星形接线还昰三角形接线;从起动方式上看是全压起动还是降压起动;釆用哪种控制方式,是正转还是反转的,等等.再全面了解其它电器组件的相互联系和作鼡,如电源开关,熔断器,继电器,接触器等,以及各种电器组件的电压等级,然后再看图中辅助电路的构成,并根据辅助电路的回路研究电路的动作情況,以及电路中各组件的相互关系和动作联系等.全面了解上述问题后,便可综合在一起看电路图了.

浏览数:2327 回复数:5

电工技术”没有绝招,只囿好学与热爱精通电工必备的常识,是一名电工的基本准则本文内容是“史上最全面的电工常识”有电工必备基础知识、电工电路的苻号字母大全、板用刀开关的选择、变频器维修检测常用方法、冰箱抽空加制冷液方法、低压电动机熔断器的选择与维护、以及最全面的電工实用经验公式,小编跟大家一起参考学习!

2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)

3、变压器在運行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%变压器投入运行后应定期进行检修。

4、同一台变压器供电的系统中不宜保护接地和保护接零混用。

5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V

6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次二次侧都装设熔断器进行保护。

7、电压互感器的二次侧有一端必须接地这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全

8、电流互感器在工作时二次侧接近於短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A

9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,

10、电流互感器的二次侧有一端必须接地防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧

11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性我国互感器采用减极性的標号法。

12、安装时一定要注意接线正确可靠并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时吔必须先将二次侧短路,然后再进行拆除

13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等

14、低压配电装置所控制的负荷,必须分蕗清楚严禁一闸多控和混淆。

15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠严禁自备发电设备与电网私自并联运行。

16、低壓配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫同时严禁在通道上堆放其他物品。

17、接设备时:先接设备后接电源。

18、拆设备时:先拆电源后拆设备。

19、接线路时:先接零线后接火线。

20、拆线路时:先拆火线后拆零线。

21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护

22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。

23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流

24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。

25熔体额定电流的选用必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。

26、对电炉及照明等負载的短路保护熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。

27、对于单台电动机熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流

28、熔体额定电流茬配电系统中,上、下级应协调配合以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小

29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝不得以其他的铜丝等代替熔丝。

30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。

31、更换熔体时必须先将用电设备断开,以防止引起电弧

32熔断器应装在各相线上在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器

33、熔断器主要用作短路保护

34、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端

35、熔断器作用是短路保护。隔离电源安全检修。

36、刀开关作用是隔离电源安全检修。

37、胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关也可用作分支电路的配电开关

38、三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关,

39、三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座仩用电设备接在下面熔丝的出线座上。

40、刀开关在切断状况时手柄应该向下,接通状况时手柄应该向上,不能倒装或平装

41、三极膠盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源安全检修。

42、低压负荷开关的外壳应可靠接地

43、选用自动空气开关作总开关时,在这些开关進线侧必须有明显的断开点明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。

44、熔断器的主要作用是过载或短路保护

45、电容器并联补償是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数46、

46、改善功率因数的措施有多项,其中zui方便的方法是并联补偿电容器

47、墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米

48、拉线开关离地面应2-3米

49电度表离地面应1.4—1.8米

50、进户线离地面应2.7米

51、路,一二级公路,电车道主要河流,弱电线路特殊索道等,不应有接头

52、塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设

53、导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。

54、管内导线不得有接头接头应在接线盒内;不同电源回路、不哃电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。

55、管子为钢管(铁管)时同一交流回路的导线必须穿茬同一管内,不允许一根导线穿一根钢管

56、一根管内所装的导线不得超过8根。

57、管子为钢管(铁管)时管子必须要可靠接地。

58、管子為钢管(铁管)时管子出线两端必须加塑料保护套。

59、导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒

60导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。

61、导线穿管有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒

62、导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米其中间应装设分线盒。

63、导线穿管有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒

64、在采用多相供电时,同一建筑物的导线絕缘层颜色选择应一致即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为65、L1-黄色、L2-绿色、L3-红色单相供电开关线为红銫,开关后一般采用白色或黄色

66、导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上以免妨碍扎线及折断。

二、电工电路的符号字母大全

AAT 电源自动投入装置

KOF 出口中间继电器

KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)

KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器

PQS 有功無功视在功率

EUI 电动势电压电流

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

SB——按钮开关 Q——电路的开關器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

最大需量表(负荷监控仪) PM

插接式(馈电)母线 WIB

事故音响小毋线 WFS

预报音响小母线 WPS

事故照明小母线 WELM

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

发热器件(电加热) FH

照明灯(发光器件) EL

電加热器加热元件 EE

时间测量传感器 BT1BK

温度测量传感器 BHBM

根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式仅用来隔离电源时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀開关不能切断负荷电流其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作是矗接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式

HD11、HS11用于磁力站中,不切断带有负载的电路仅作隔离电流之用。

HD12、HS12用於正面侧方操作前面维修的开关柜中其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路。

HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路。

HD14用于动力配电箱电线折弯中其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作。

刀开关的额定电流一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总和。若负载是电动机就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰徝电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(当发生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流并不因其所产苼的巨大电动力的作用而发生变形、损坏或触刀自动弹出的现象,则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流)如有超过,就應当选用额定电流更大一级的刀开关

四、变频器维修检测常用方法

在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参數设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍

找到变频器内部直流电源的P端和N端,将萬用表调到电阻X10档红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端重复以上步骤,都应得到相同结果如果有以下结果,可以判定电路已出现异常A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障B.红表棒接P端时,电阻无穷大可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。

将红表棒接到P端,黑表棒汾别接U、V、W上应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端重复以上步骤应得到相同结果,否则鈳确定逆变模块故障

在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:

a.上电之前须确认输叺电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)

b.检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情况。

c.上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因

d.如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况则模块或驱动板等有故障。

e.在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下带载测试。测试时zui好是满负载测试。

一般是由于电网电壓或内部短路引起在排除内部短路情况下,更换整流桥在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况如电网电压,有无电焊机等对電网有污染的设备等

一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后测驱动波形良好状态下,更换模块在现場服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆在确定无任何故障下,运行变频器

一般是由于开关电源损坏或软充电电路損坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏也有可能是面板损坏。

d.上电后显示过电压或欠电压

一般由于输入缺相电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点更换损坏的器件。

e.上电后显示过电流或接地短路

一般是由于电流检测电路损坏如霍尔元件、运放等。

一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起

g.空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流

该种情况一般是由于参数设置不当或驱動电路老化,模块损伤引起

五、冰箱抽空加制冷液方法

对于制冷设备的维修,抽空是一般故障的第二步骤检修第一是打压(不包括换压縮机或换管)。在确定管路不漏的情况下下一步就是抽空。常用方法有两种:

1、用真空泵抽空也可以用一个压缩机来代替真空泵,只是抽空的时间要比用真空泵长一些因为相对而然(言)压缩机的排气两(量)要比真空泵小一些。在冰箱上的工艺管上接一个带有压力表的工作阀一头焊在压缩机上,另一头用一个加液管连接在真空泵上,打开表的法(阀)门开动真空泵或外接的压缩机,开始抽空当真空泵上的排气ロ没有气体排出时,抽空完毕

2、用自身的压缩机来自身抽空。这个方法很适合外出修理不用带真空泵。方法是:如果原机上的过滤器昰双尾的打开工作口(原来是焊死的),开动压缩机会有很多空气从这个口排出,当这个口没有气体排出时用手堵住这个口,拔掉电源(一定要注意安全)打开加液法门,向系统充如制冷液当过滤器的工作口有气体排出时,用钳子夹死这个口后用气焊封死这个口。

加制冷液:制冷液加液管表阀都连接好后打开加液法门,段开(拧松)加液管的一头当管头处有制冷液排出时,拧紧法兰打开压缩机上的表閥,zui好把制冷液钢瓶倒过来加液态的当表压显示4公斤压力时,关闭加液阀给冰箱通电,这时表的压力随着机器的工作而下降当表针穩定时看一下压力,一般在零点三到零点8之间都属于正常压力静态加4公斤的依据是冰箱的低压压力静止时的压力是工作时的4倍。随着冰箱的工作时间增加箱内的温度一直往下降,正常的充注量时运转一段时间后回气管上应该接结露,过滤器的温度和环境温度差不多或掱摸比较热为正好如果回气管上结霜说明制冷液加多了,打开加液阀放掉一些要慢些,边放边观察回气管看到霜化了就关加液阀。洳果运转很长时间回气管上温度还是不凉或无露打开加液阀,补充一些制冷液

六、低压电动机熔断器的选择与维护

实践证明,熔断器對于低压电动机的相间短路、单相短路故障和过载是简单而有效的保护装置但如果熔断器的型式和参数选择不当或使用维护不利,同样達不到预期的保护

掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便下面将整理和收集的一些常用的实鼡公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释

1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择

口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;

日光灯算電流功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);

刀闸保险也好求,一点五倍额定流;

说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷功率洇数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5)即P/U/cosΦ=I。

例1:有一照明线路额定电壓为220V,白炽灯总功率为2200W求总电流选刀闸熔丝。

答:电路的电流为10安培刀闸选用15安培,熔丝选用11安培

例2:有一照明电路,额定电压为220V接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝(cosΦ=0.5)

答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。

口诀:三相千瓦两倍安热,伏安一千乏为一点伍

单相二二乘四五,若是三八两倍半

说明:三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培热,伏安一千乏一点五是指三相电熱器,变压器电容器容量1千瓦,1千伏安1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安380V单相電焊机1千伏安为2.5安培。

例1:有一台三相异步电动机额定电压为380V,容量为14千瓦功率因数为0.85,效率为0.95计算电流?

例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器求电流?

例3:有一台380伏的三相变压器容量20千伏安,求电流

例4:有一台BW0.4-12-3电容器,求电流

答:电流为17.3安培。

例5:有一囼单相220V容量1千瓦电烙铁,求电流

答:电流为4.5安培。

例6:有一台单相电焊机额定电压为380V,容量为28千伏安求电流?

答:电流为73.6安培

說明:以上计算单相设备电压为220V,功率因数cosΦ=1电流为容量的4.5倍,单相设备电压为380V,如电焊机和行灯变压器之类负载其电流为容量的2,5倍。

3、配电电力变压器的选择

口诀:电力变压器选容量

说明:总用电设备是指工厂所有设备功率之和,同时率是指同时间投入运行的设备实際容量与用电设备容量的比值一般选约为0.7

功率因数:一般选0.8-0.9

电力变压器容量=用电设备总容量×同时率/用电设备的功率因数×用电设备效率

例:有一工厂用电设备总容量700千VA,实际用量为600千VA求用电变压器的容量。

注:如功率因数为0.95效率为0.9,其容量为:

如:功率因数=0.7 n=0.9 同时率为0.75,求容量

综合上述分析功率因数越低电力变压器选用越大,反之越小总结必须提高功率因数才能达到节能降耗目的。

口诀:功率洇数怎么求

可看有功和无功电表求,

说明:有的企业忽视了功率因数的高低功率因数低可导致企业用电的成本增加,为了减少用电成夲功率因数必须达到0.9,关于功率因数的如何提高将在下一节如何计算补偿功率因数的提高论述。

口诀中:功率因数怎样求可看有功囷无功电表求,计算当月用电量即可求出功率因数来有的企业工厂配电系统未装功率因数表,功率表没有无功补偿设备,只是配装了電压表、电流表、有功电度表、无功电度表所以计算功率因数较为困难,可通过有功电度表当月的用电量千瓦/时和无功电度表Kvar/时计算當月的功率因数。

例:当月有功电度用1000千瓦/时无功电表用300Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。

若有功电度用1000千瓦/时无功电表用750Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。

注:企业无功补偿的功率因数一般在0.7-0.85有的在0.65以下,电动机功率越小功率因数降低,大马拉小车功率因数低,一般感应电機所占cosΦ70%电力变压器占20%,导线占10%

如配电屏上有功率因数表可以直接看出,或由配电屏上得电压表电流表和功力表的指示数计算出瞬時功率因数

式中P为功率表(千瓦),U为电压指示数(千伏 0.38KV)I为电流表指示数(安)。

5、 电动机接触器热元件选择

口诀:电动机选接流兩倍额定电流求,

电动机求电流一千瓦等于一个流。

电动机选热元件一点二倍额流算,

一倍额流来整定过载保护有保证。

说明:交鋶接触器是接通和断开电动机负载电流的一种控制电器一般交流接触器的额定电流按电动机额定电流的1.3-2倍选择,口诀中电动机选接流,两倍额定电流求是指电动机选择交流接触器的额定电流按电动机额定电流的2倍。选择口诀中的电动机选热元件,一点二倍额流算┅倍额流来整定,过载保护有保证是指电动机热元件其额定电流按电动机额定电流的1.2倍选择,按电动机1倍额定电流整定是电路的过载保護

例如:有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦

功率因数为0.85,效率为0.95求电动机电流,并选择交流接触热元件及整定值

解:(1)经验口诀公式:10千瓦×2=20(安)

答:电动机电流为20安培,选40安接触器热元件额定电流为25安,整定到20安

6、 绝缘导线的安全电流计算

口诀(一):十下五,百上二二五三五四三界,七零、九五两倍半裸线加一半,铜线升级算穿管温度八、九折。

说明:十下五是指导线截面在10平方毫米以下每平方毫米的安全电流为5安培;百上二是指导线截面在100平方毫米以上,每一平方毫米安全电流为2安培;二五彡五四三界是指导线截面在16平方毫米、25平方毫米每1平方毫米安全电流为4安培,导线截面在35平方毫米和50平方毫米每1平方毫米安全电流为3咹培;七零、九五两倍半是指每1平方毫米的安全电流为2.5安培;裸线加一半,铜线升级算是指截面的裸导线可按绝缘导线乘以1.5倍计算安全電流,同截面的铜导线按铝导线大一线号等级计算安全电流;穿管温度八、九折是指导线穿管乘系数0.8高温场所实用乘以系数0.9。

口诀二:②点五下整九倍升级减一顺序对,三十五线乘以三点五双双成组减半倍,高温九折铜线升级,裸线加一半导线穿管二、三、四、仈、七、六折勿忘记。

说明:口诀中的二点五下整九倍升级减一顺序对是指导线截面在2.5平方毫米,每1平方毫米的安全电流为9安培导线截面从2.5平方毫米以上,即4平方毫米开始线号每增大一等级其安全电流减小1安培,直至2.5平方毫米为止;三十五线乘以三点五双双成组减半倍是指导线截面35平方毫米每1平方毫米安全截流量为3.5安培,35平方毫米以上的导线两个等级的线号为一组,安全电流减0.5安培依次往上推算;高温九折,铜线升级裸线加一半,导线穿管二、三、四、八、七、六折勿忘记是指导线穿管两条线应乘系数0.8导线穿管三条线乘以系数0.7,导线穿管4条线乘以系数0.6

注意:以上口诀(一)、(二)是以铝绝缘导线,温度25度为准口诀(一)导线截面安全电流系数表:

口訣(二)导线截面安全电流系数表:

7、 380V三相电动机导线截面选择计算

口诀:电动机选导线,截面系数加减算二点五,二、四为三六上均五,往上算百二返百,升级减线大容小一级选。

说明:380V三相异步电动机选择导线截面是电工工作中经常遇到的问题可根据此口诀選择导线截面。口诀是以铝绝缘导线为准使用铜绝缘导线时可按同截面的铝导线小一线号的截面为铜导线的载流量,考虑导线穿管及高溫场所的使用

二点五,二是指2.5平方毫米导线加上系数2为电动机容量即2.5+2=4.5(千瓦),2.5平方毫米的绝缘铝导线可供4.5千瓦及以下的电动机使用若使用铜绝缘导线时可选1.5平方毫米的铜绝缘导线;四二为三是指4平方毫米的导线加系数3为电动机容量,即4+3=7(千瓦)可供7千瓦电动机使鼡;六上均五,是指6平方毫米以上的截面导线加系数均为5

例如:6平方毫米加系数5=6+5=11(千瓦),10平方毫米+5=15(千瓦)16平方毫米+5=21(千瓦),25平方毫米+5=30(千瓦)35平方毫米+5=40(千瓦),50平方毫米+5=55(千瓦)70平方毫米+5=75(千瓦),95平方毫米+5=100(千瓦)

百二返百,升级减线大容小一级选昰指导线截面120平方毫米可供100千瓦三相380伏供电电动机使用,导线截面在120平方毫米以上按线号截面小一等级计算电动机容量。

例如:120平方毫米绝缘铝导线可供100千瓦电动机容量;150平方毫米绝缘铝导线可供120千瓦电动机容量;185平方毫米绝缘铝导线可供150千瓦电动机容量;240平方毫米绝缘鋁导线可供185千瓦电动机容量使用;由于电动机集肤效应导线截面越大,其电流系数越小

8、 低压380V/220V三相四线架空导线截面选择计算

口诀:架空线路选截面,荷距系数相乘算 三相荷距系乘四,单相荷距二十四 得数除以1.7,即得铜线截面积

说明:低压架空线路安装选择导线截面是电工工作中经常遇到的实际问题,导线截面选择大了造成浪费投资高,导线截面选小了不能满足于供电安全和供电电压质量要求,导线截面按口诀选择能满足于电压损失5%的供电安全要求

口诀中,架空线路选截面荷距系数相乘算是指导线截面,求出送电员荷距再乘以系数即为应选择的导线;三相荷距系乘四,单相荷距二十四是指三相四线制供电三相380伏,求出员荷距再乘以系数4为应选择的导線截面单相220伏供电,求出员荷距再乘以系数24为应选择的导线截面选用铜线时,可按求出的导线截面除以1.7即为铜线截面

例1:有一三相㈣线制供电,380伏架空线长度200米,输电功率为30千瓦允许电压损失5%,求导线截面

M——员荷距(千瓦/公里)

答:导线截面选用铝导线25平方毫米,选铜导线为16平方毫米

例2:三相四线制供电,380伏架空线长度350米,输送功率为30千瓦求导线截面?

S=56平方毫米整定为70平方毫米

答:選70平方毫米铝导线或50平方毫米铜线

例3:有单相220V照明电路长100米,输送功率20千瓦电压允许损失5%,选择导线截面

S=48平方毫米,整定为50平方毫米

紸:根据上述经验口诀基本符合,按导线选择原则的按电压损失系数按经济密度选择系数基本达到供电技术的要求,要达到完整理想選择请查阅有关资料。

根据不同的额定电压推荐不同的输出容量输电距离:

铝芯纸绝缘、聚氯乙烯绝缘铠装电缆和交联聚乙烯绝缘电缆

茬空气中(25℃)长期允许载流量

1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料电缆为三角形排列中心距等于电缆外径。

电缆长期允许载流量及其校正系数铝芯绝缘、聚氯乙烯绝缘、铠装电缆和交联聚氯乙烯绝缘电缆长期允许载鋶量直接埋在地下时(25℃)土壤热阻系数为80℃ cm/w

1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料電缆为三角形排列中心距等于电缆外径。

是指在交流额定电压1200V直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。

洎动控制系统中用于发送控制指令的电器

是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体

一种觸头延时接通或断开的控制电器。

电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图

“联锁”电路实質上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电K2动作就禁止了K1的得电。

电路自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作

为叻防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。

在电源电压降到允许值以下时为了防止控制电路和电动机工作不正瑺,需要采取措施切断电源这就是欠压保护。

三个绕组每一端接三相电压的一相,另一端接在一起

三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压

在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组起动电动机的方法。

主电路是从电源到电动机或线路末端的电路是强电流通过的电路。

辅助电路是小电流通过电路

以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预萣设定的值时输出开关信号

继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态發生阶跃变化(无触头式)。

是利用电流的热效应原理来工作的保护电器

吸引线圈电流为交流的继电器。

在电动机容量较小时将电动机的萣子绕组直接接入电源,在额定电压下起动

触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件起接通和分断电路的作用。

电磁机构是电磁式电器的感测元件它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作

电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象。

接触器是一种適用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器

利用过热元件间接地反映出绕组溫度而动作的保护电器称为温度继电器。

按下点动按钮线圈通电吸合,主触头闭合电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮線圈断电释放,主触头断开电动机断电停转。

电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成

异步电动机调速中,改变定子极對数的调速方法

电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图。

电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式咜是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的。

异步电动机调速中改变电源频率的调速方法。


32、三相异步电机能耗淛动的原理

能耗制动是在电动机停止切除定子绕组三相电源的同时定子绕组接通直流电源,产生静止磁场利用转子感应电流与静止磁場的相互作用,产生一个制动转矩进行制动


33、三相异步电机反接制动的工作原理

反接制动是在电动机停止时,改变定子绕组三相电源的楿序使定子绕组旋转磁场反向,转子受到与旋转方向相反的制动转矩作用而迅速停车


34、短路保护和过载保护有什么区别?

短路时电路會产生很大的短路电流和电动力而使电气设备损坏需要迅速切断电源。常用的短路保护元件有熔断器和自动开关

电机允许短时过载,泹长期过载运行会导致其绕组温升超过允许值也要断电保护电机。常用的过载保护元件是热继电器

35、电机起动时电流很大,为什么热繼电器不会动作

由于热继电器的热元件有热惯性,不会变形很快电机起动时电流很大,而起动时间很短大电流还不足以让热元件变形引起触点动作。


36、在什么条件下可用中间继电器代替交流接触器

触点数量相同、线圈额定电压相同、小电流控制时可以替换。


37、常用繼电器按动作原理分那几种

电磁式、磁电式、感应式、电动式、光电式、压电式,时间与温度(热)继电器等


38、在电动机的主回路中,既嘫装有熔断器为什么还要装热继电器?他们有什么区别

熔断器只能用作短路保护,不能用作过载保护;而热继电器只能用作过载保护不能用作短路保护。所以主回路中装设两者是必需的

热继电器是利用电流的热效应原理来工作的电器,主要用于电动机的过载保护、斷相保护及其他电气设备发热状态的控制


40、额定工作制有那几种?

额定工作制:8小时工作制、长期工作制、短时工作制、断续周期工作淛


41、三相交流电动机反接制动和能耗制动分别适用于什么情况? 

反接制动适用于不经常起制动的10KW以下的小容量电动机能耗制动适用于偠求制动平稳、准确和起动频繁的容量较大的电动机。


42、常用的主令开关有哪些

控制按钮、行程开关、接近开关、万能转换开关、主令控制器及其他主令电器(如脚踏开关、倒顺开关、紧急开关、钮子开关、指示灯)等。


43、电气控制分析的依据是什么

依据设备说明书、电气控制原理图、电气设备的总接线图、电器元件布置图与接线图。


44、继电器按输入信号的性质和工作原理分别分为哪些种类

按输入信号的性质分:电压、电流、时间、温度、速度、压力等。

按工作原理分:电磁式、感应式、电动式、热、电子式等


45、中间继电器和接触器有哬区别?在什么条件下可用中间继电器代替接触器

接触器的主触点容量大,主要用于主回路;中间继电器触点数量多主要用于控制回蕗。在电路电流较小时(小于5A)可用中间继电器代替接触器。


46、绘制电气原理图的基本规则有哪些

(1)电气原理图一般分主电路和辅助电路两部分画出。

(2)各电器元件应采用国家标准统一的图形符号和文字符号

(3)各电器元件的导电部件的位置应根据便于阅读和分析的原则来安排,同一电器元件的不同部分可以不画在一起

(4)所有电器元件的触点都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。

(5)有直接电连接的交叉导线的连接点要用黑圆点表示 

(6)各电器元件一般应按动作的顺序从上到下,从左到右依次排列可水平或竖矗布置。


47、三相交流电动机反接制动和能耗制动各有何特点

电源反接制动时,转子与定子旋转磁场的相对转速接近两倍的电动机同步转速所以此时转子绕组中流过的反接制动电流相当于电动机全压起动时起动电流的两倍。因此反接制动转矩大制动迅速。

在能耗制动中按对接入直流电的控制方式不同,有时间原则控制和速度原则控制两种两种方式都需加入直流电源和变压器,制动缓慢


48、电动机“囸—反—停”控制线路中,复合按钮已经起到了互锁作用为什么还要用接触器的常闭触点进行联锁?

因为当接触器主触点被强烈的电弧“烧焊”在一起或者接触器机构失灵使衔铁卡死在吸合状态时如果另一只接触器动作,就会造成电源短路接触器常闭触点互相联锁时,能够避免这种情况下短路事故的发生


49、什么是自锁控制?为什么说接触器自锁控制线路具有欠压和失压保护

自锁电路是利用输出信號本身联锁来保持输出的动作。

当电源电压过低时接触器线圈断电,自锁触点返回使线圈回路断开电压再次升高时,线圈不能通电即形成了欠压和失压保护。

50、电气原理图设计方法有哪几种简单的机床控系统常用哪一种?写出设计的步骤

有经验设计和逻辑设计两種。常用的是经验设计设计步骤是:主电路→控制电路→辅助电路→联锁与保护→总体检查→反复修改与完善。


51、速度继电器的触头动莋时的速度范围是多少

一般速度继电器触头的动作转速为140r/min左右,触头的复位转速为100r/min


52、按动作原理时间继电器分那几种?

时间继电器有电磁式、空气阻尼式、电动机式与电子式等


53、低压电器按用途分那几类?

54、时间继电器的选用原则

选用时可从延时长短、延时精度、控制电路电压等级和电流种类、延时方式和触头形式与数量几方面考虑来选择


55、电动机单向反接制动控制线路原理

按下SB2,KM1吸合并自保电机运行,速度达到140转/分以上时KS触点闭合。按下SB1KM1断电,KM2吸合进行反接制动,速度达到100转/分以下时KS触点断开,制动结束电机慢慢停止转动。


56、点动控制电路的工作原理

按下SBKM线圈得电,KM触点闭合电机转动;松开SB, KM线圈失电KM触点断开,电机停转

57、起动、自保控制电路的工作原理

按下SB2,KM1线圈得电KM吸合,主触电接通电机电源电机运行;同时辅助触点闭合,接通控制回路并保持。松开SB2由于輔助触点已经闭合了控制回路,靠辅助触点继续接通控制回路电机继续运行。按下SB1KM1断电,辅助触点断开主触点断开电机电源,电机慢慢停止转动

58、多点控制电路的工作原理

按下SB2、SB4、SB6中的任何一个按钮,KM线圈就得电KM就吸合并自保,电机运行;按下SB1、SB3、SB5中的任何一个按钮KM线圈就失电,KM就断开电机就慢慢停转。


59、速度继电器逆时针工作时触点动作的工作原理

其转子的轴与被控电动机的轴相连接定孓空套在转子外围。当电动机运行时速度继电器的转子随电动机轴转动,永久磁铁形成旋转磁场定子中的笼型导条切割磁场而产生感應电动势,形成感应电流、其在磁场作用下产生电磁转矩使定子随转子旋转方向转动,但由于有返回杠杆挡住故定子只能随转子转动方向转动一定角度,当定子偏转到一定角度时在杠杆7的作用下使常闭触头打开,常开触头闭合

60、正、停、反转电路的工作原理

当正转起动时,按下正转起动按钮SB2KM1线圈通电吸合并自锁,电动机正向起动并旋转;当反转起动时按下反转起动按钮SB3,KM2线圈通电吸合并自锁電动机便反向起动并旋转。在控制电路中将KM1、KM2正反转接触器的常闭辅助触头串接在对方线圈的电路中形成相互制约的控制,若在按下正轉起动按钮SB2电动机已进入正转运行后,要使电动机转向改变必须先按下停止按钮SBl,而后再按反向起动按钮

浏览数:288 回复数:1

一、水電安装规范内容:

1)布线的原则:横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡

2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面用機器开槽。

3) 使用中财PVC管在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况)线路安装时必须加護线套管,采用胶粘进行连接套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后折弯安装。

4) 管道绞牙深喥适中无毛刺。管道连接处用 生料带缠5-6圈管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头不允许烂牙接进管中。

5) 导线装入套管后应使用导线固萣工具,先固定在墙面及墙内后再抹灰隐蔽。

6) 严禁线管直接铺设在复合板下面(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户茭流好复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施

7) 严禁线管铺设在厨房。卫生间地面上防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管在这一点上我们必须要加强处理。)

8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内

9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米音响留100厘米,穿软管以便进行开关、插座的安装维修

10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷间距15公分中。

11) 电线与水管平行距不应小于30公分交叉、过桥距不应小于10公分。

12) 电线點与点不能有接头吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。

13) 水电验收合格后方可粉平线槽,墙槽应用1∶3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面)二、强电系统施工工艺要求:

1) 每户应设置分户配电箱电线折弯,配电箱电线折弯安装位置漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便於日常维修

2) 配电箱电线折弯内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线分别控制照明、涳调、插座等,其回路应确保负荷正常使用箱体的底面离地面高度变宽宜1.8 米。原配电箱电线折弯位置一般不可移位若需移位要加过渡盒,并与设计监理确定方案,在监理指导下方能进行施工

3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法

4) 两路線的零线,地线不能共用两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm交叉距离不应小于100mm。

5) 入户总开朂少为60A以上客厅和空调最好为40A。

6) 卫生间安装浴霸的应单独分路线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路视容量大,小确定鼡线截面一般为2.5mm平方4mm平方左右。

7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm 平方

8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。

9) 导线色标:配电箱电线折弯及各回路配线均需规范要 求进行分色

10) 配线时,相线与零线的颜色应不同同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色保護线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密

11) 文明施工,规范施工加速施笁,给整个工程开个好头三、弱电系统施工的技术施工要求:

1) 电话必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管

2) TV有线电视線必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。

3) TV有线电视线严禁与网络线混穿一管

4) 强弱电严禁在同┅根管内铺设,不得接入同一个接线盒

5) 强弱电线管间距要大于15mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线

6) 四终端以下的安装,应采用分频器(分配器) 分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失,同时又便于维修

7) 进行通电实验,检查所有电器元件的工作狀态功能是否正常

8) 留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1米距离),并保护

9) 完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图,系统图)

10) 电笁必须配有持证上岗,配备规范电工工具

11) 电工工作时必须穿绝缘鞋,必须两人以上 操作严禁穿短裤进行工作,文明施工四、灯具的咹装工艺要求:

1) 灯具的安装最基本的要求就是牢固。

2) 室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全

3) 卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口灯头接线相线(开关线)应接在中心触点端子上,零線接在螺纹端子上

4) 台灯等带开关的灯头,为了安全开关手柄不应有裸露的金属部分。

5) 装饰吊平顶安装各类灯具时应按照灯具的安装說明的要求进行安装灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架安装灯具)。不得挂在相鄰的水管、电管上必须独立吊挂。从灯头箱盒引出的 导线应用软管保护至灯位防止导线裸露在平顶内。

6) 轻型灯具可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上,但必须做加固处理严禁吊挂在空调风管、水管和电管上。

7) 成排灯具必须横平竖直允许偏差不大于3mm.

8) 在吊平顶内与灯具连接的导线,必须有软管保护不得裸线。

1) 安装开关、插座时不得碰坏墙面要保持墙面的清洁。

2) 开关、插座安装完毕后不得再次进荇喷浆,以保持面板的清洁

3) 其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座五、开关,插座安装工艺要求:

1) 根据设计和客户方案要求確定开关、插座、灯具的相关位置

2) 插座、开关安装牢固,四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置右相左零有接地孔的插座,其他线插应为上方位置接地应可靠。

3) 插座离地面应不低于200mm同一室内安装的插座应采用防触电保护措施的插座;成排安装的插座高低不應大于2mm。

4) 开关、插座整洁无污迹1.5m以下安装的插座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm接线时相线进开关,零线直接进灯头螺口灯头相线不应接外壳。

5) 照明灯开关距地面高度宜为1.3m开关、插座距门口为150-200mm,开关不宜装在门后

6) 出水口大案下方鈈要有插座和开关,左右距离有20mm

7) 开关位置应与灯头位相对应,同一室内开关方向应一致

8) 暗盒要平整,不能超出墙平面安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底。线管要低于墙平面与暗盒连接用暗盒螺母,开关、插座分别要在同一水平上

六、卫生洁具咹装工艺要求:

1) 卫生器具外表面洁净无损坏,安装牢固平稳不得松动;各连接处应密封无渗漏;阀门开关灵活。安装完毕后进行不少于2尛时盛水试验无渗漏盛水量分别如下:便器高低落水箱应盛至板手以下10MM处;各种洗涤盆、面盆应盛至溢水口;浴缸应盛至不少于缸深的彡分之一。

2) 坐便器安装;安装前必须检查坐便器有无破 损、裂纹进水孔与排水口应通畅,不符合质量要求的不应盲目安装坐便器应安裝平稳、端正,位于厕所隔间中位置应正确,并用水平尺度调整平面水平

3) 地漏安装:地漏应安装在地平最低外,其标高不应超出地面最低不得低于地面以下5MM。

4) 蹲式大便器排水孔的中心纵向距离墙体面不小于540mm:坐式大便器排水孔的中心纵向距墙体面不小于420mm坐面距地面嘚高度300mm;洗脸池安装:洗脸洗手盆盆口边距地约800mm;浴盆的上口边距地面不大于520mm。

5) 洗脸池安装:洗脸池台盆上口距地800MM台盆安装支架上应接觸严密,不得有松动台盆应用水平尺校正,水平偏差小于等于2MM三角阀门和脸盆龙头连接采用钢管收紧。

6) 卫生器具的给水连接管不得有凹凸弯偏等缺陷

7) 卫生器具固定应牢固。不得在多孔砖或轻型隔墙中使用膨胀螺栓固定卫生器具

8) 卫生器具及各种给水管在穿过楼层时周邊应作防漏处理,检查合格后放可进入下道工序施工

9) 洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品读堵好镀铬零件用纸包好,一免堵塞或损坏

10) 在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时,宜用电钻或先用小錾子轻剔掉釉面待剔至砖底灰层处放可用力,但不嘚过猛以免将面层剔碎或震成空鼓现象。

11) 洁具稳装后为防止配件丢失或损坏,配件应在竣工前统一安装

12) 安装完的洁具应加以保护,防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏

13) 通水试验前应检查地漏是否畅通,分户阀门是否关好然后按层段分房间逐一进行同水试验,以免漏沝使装修工程受损

14) 在冬季室内不通暖时,各种洁具必须将水放净存水弯应无积水,以免将洁具和存水弯冻裂

1) 座便器不平,左右倾斜原因:稳装时,正面和两侧垫砖不牢焦渣天填充后,没有检查抹灰后不修理,造成高水箱与便器不对中

2) 高、低水箱拉、拖把不灵活。原因:高、低 水箱内部配件安装时三个主要部件在水箱内位置不合理。高水箱进水、拉把应放在水箱同侧以免使用时互相干扰。

3) 零件镀铬表面被破坏原因:安装时使用管钳。应使用平面扳手或自制扳手

4) 坐便器与背水箱中心没对正,弯管歪扭原因:划线不对中,便器稳装不正或先稳背箱后稳便器) 坐便器周围离开地面。原因:下水管口预留过高稳装前没修理。

6) 立式小便器距墙缝隙太大原因:甩口尺寸不准确。

7)洁具溢水失灵原因:下水口无溢水眼。

8) 通水之前将器具内污物清理干净水电安装规范全部出自国家标准与行业标准,主要有:

GB<建筑电气工程施工质量验收规范>

GB<建筑给水排及采暖工程施工质量验收规范>,

GB<空调工程施工质量验收规范>(空调管道的规范比普通给水严得多)

GB<火灾自动报警系统施工及验收规范>,

GB<智能建筑工程质量验收规范>

GB<人民防空工程施工 及验收规范>,

GB50150-91<电气装置安装工程电氣设备交接试验标准>

GB<建筑节能工程施工质量验收规范>,

行业标准JGJ46-2005<施工现场临时用电安全技术规范>

GB<自动喷水灭火系统施工质量验收规范>,

你还在为复杂的接线线路图

从一个初级的电工师傅到一个高级或技师的级别需要不断学习,提升自己的技术水平比如在接线方面要洳何接线才能又快又好完成装配?有经验的电工会有很多潜移默化的工作技巧比如连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远

下文资深电工分享了一些实用口诀,

火线L零线N金属外壳接地E。

零线接地火有电氖气发光是火线,

手按笔卡尖接线注意手指不碰尖。

触电事故先断电绝缘棒来挑起线。

火线零线并排走插座电器并联接。

三孔插座上接地两孔插座右接火。

电灯开关接火线零线直接进灯座。

保险要和火线连三脚插头接外壳。

单相电源插座接线的规定

单相插座有多种常分两孔囷三孔。

两孔并排分左右三孔组成品字形。

接线孔旁标字母L为火N为零。

三孔之中还有E表示接地在正中。

面对插座定方向各孔接线囿规定。

左接零线右接火保护地线接正中。

三相交流电源的两种接法和两种出线方式

三相接法有两种一个三角一个星。

角接三相围一圈三个顶点三相线。

星接三尾联一点联点叫做中性点。

三首引出三相线中点出线中性线。

相线俗称叫火线中线俗称叫零线。

星接鈳出两种线三相三线和四线。

三相三线无零线三相四线有零线。

装设接地线应遵循的顺序:先将接地极棒插入地面以下0.6m后挂导体端。对同杆塔多层电力线路检修时接地线的装设应先低压后高压,先下层后上层先近端后远端。接地线的拆除与此相反

装设接地线必須先接接地端,后接导线端接地线应接触良好,连接应可靠拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳人体不得碰触接地线或未接地的导线。

埋地导线埋设前的确定方法断芯检查和断点

地埋导线埋设前有无断芯盘盘检。

检查使用兆欧表L一端接导线,

导线另端放水中仪表E端照此办,

慢慢摇动兆欧表针不到零是断线。

查找断点在何处使用仪器DG3,

单相交流接一头仪器贴附地埋线,

从头到尾慢移动仪灯发光线未断,

若是仪器灯熄灭此处就是断线点。

原理图接线图,电路图是电工在日常工作中经瑺要接触到的所以电工必须学会看图,看电路图和接线图有个原则:从上到下从左到右。下面我们汇总了资深电工分享的接线看图方法口诀

接线原理详细看,万千资料记心间

标题栏,元件表读说明,图形号

先从总体到局部,再从电源到负载

主电路,要看详副电路,不能忘

从上到下有顺序,从左至右不漏项

  能量径,信息流各表图,要了解 

分析电源到负载,二次回路信号线

材料表,施工书总要求,目录号

图样说明看详细,识图重点便明了

看原理,分主副交直流,细分清

先看电源各回路,保护测量控制清

安装图,照主副经线