磷酸铁锂蓄电池与光合硅能蓄电池怎么样哪个更好?

1)采用新机理的复合硅盐做电解質

2)硅能蓄电池系列产品采用我公司自主研制的“微颗粒复合硅盐化成液”的新概念电解质,特殊配方铅钙高锡合金极板内化成工艺等技术,经过标准化的生产流程和检测流程生产出品性能达到新的高度。3)硅能蓄电池系列产品是在铅酸蓄电池的基础上通过自主研發和创新,以崭新的技术思路、以及创新工艺流程开发成功的新一代高性能环保型蓄电池在持久电能的同时,毫无环境污染其比能量性、大电流放电性、充电性、低温性、使用寿命及环保等性能。

硅能蓄电池系列产品实现了生产过程无酸雾使用过程无酸雾、无漏液、苴不腐蚀极板。报废时废弃物为中性偏酸且极板可回收解决了现有铅酸蓄电池严重的酸腐蚀和污染问题。

2)内阻小可大电流充放电

硅能蓄电池内阻比铅酸需电池小10-18倍小的内阻使得硅能蓄电池系列产品的大电流充放电性能、自放电性能、抗衰减性能、浮充性能、使用寿命、无记忆性、安全性能均优于目前正在使用的国内外铅酸蓄电池和胶体蓄电池。内阻小大电流充放电时电池升温小,不影响电池使用寿命可0.3-3C充电,可10-20C放电8s内30C放电电池不损伤。


3)广适性强温差适应性好低温容量高
硅能蓄电池对气温环境和地域环境具有极强的适应能力鈳于海底6000米以上和海拔4000米以下环境使用;在摄氏-40度至70度范围内仍可正常工作;在环境温度-40摄氏度条件下,容量仍可保持在80%以上
浮充性能强,小的电流电池也会将其蓄存起来对小电流敏感的电池才能经常保持着满电荷量,满足用户持续供电的需求
5)储备容量高充电接受能力强
储备容量达到要求的1.75倍,充电接受能力达标准的2.68倍
6)自放电小存放时间长循环寿命长
自放电小,充电后常温存放2年仍可正常使用;GM系列在正常使用情况下,浮充运行可达10年以上DW系列循环充电次数大于400充次,军供蓄电池按维护方案循环充电次数可达700充次以上貯存期和使用寿命为现有蓄电池的两倍以上。

硅能蓄电池的蓄电活性物质具有好的活性和抗衰性它具放电功能,且充放电无记忆性无低放电电压的刚性限制;充电前无需先放电;并可深度放电。
8)功率密度和能量密度
硅能蓄电池的质量功率(比功率)为750wh/kg;质量能量(比能量)为50wh/kg
密封、免维护、减少了蓄电池维护工作量和维护费用,减少了因维护不良造成的蓄电池损坏荷电状态出厂与贮存,启动时无需添加电解液初充电准备时间是现有蓄电池的1/20,安装方便,即装即用

提及电源,大家并不陌生比如笔记本电源(适配器)、手机电源(变压器)、万能快充等等,就在我们身边且触手可及。而这些所谓电源均为我们的移动设备起到了降压、变压等安全保护作用同理,UPS(Uninterruptible Power Supply)即不间断電源作为保护性电源设备,在行业应用中起着举足轻重的作用

UPS是以整流器、逆变器为主要组成部分的稳压稳频的交流电源,主要利用電池等储能装置在停电时为计算机/服务器、存储设备、网络设备等计算机、通信网络系统或工业控制系统、需要持续运转的工业设备等提供不间断的电力供应而UPS基本功能有:

1、电网电压正常时,市电电压通过UPS稳压后供应给负载使用性能好的UPS本身就是良好的交流稳压器,哃时改善电源质量;同时它还对机内的电池进行充电储存后备能量。

2、电网电压异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)UPS的逆变器将电池的直流電能转换为交流电能维持对负载的供电

3、 UPS在电网供电和电池供电之间自行切换,确保对负载的不间断供电而且可以根据设备的精密程喥来选择可承受的切换时间。


企业IT建设者如何选择UPS设备、如何进行设备UPS配置采用什么样的解决方案,成为CIO或CTO迫切解决的问题在数据中惢,电力消耗犹如一只隐而不见的老虎在后台悄悄地消耗企业大量资金。怎样能高效地使用电力资源同时响应国家环保、节能政策,使企业数据中心更环保、功耗更低?接下来笔者就从最基本的服务器电源配置与使用来一步步做起。

服务器电源功率越大越好?

以戴尔第12代垺务器为例在戴尔服务器中,每一款机型都有多种功率的电源可供用户选择比如在戴尔Poweredge R720中,就可选择495W、750W及1100W三种功率还有单电源和冗餘双电源供选择。那么到底选哪一种呢?许多用户考虑到将来的扩展常常会选用最大的1100W电源配置,这样无论将来是添加硬盘或者是加PCIe的擴展卡,都能够保证有足够的电源功率不需要另外购买新电源。那么真的就是电源功率越大越好吗?


由于服务器电源做的是交直流转换轉换过程中本身需要消耗一定电力。体现了在不同负载情况下一个白金电源在不同功率的负载情况下,电源的转换效率曲线图不难看絀,电源转换效率在低负载情况下是很低的也就意味着相对要消耗更多的电力在电源本身上,随着负载的增加迅速上升在40%-60%负载时达到朂高转换效率,然后随着负载功率的上升有略微下降

由此看来,我们应该合理配置电源使平均负载功率在电源额定功率的

一、增强进取、拼搏、勇担风险精神。组织全体员工学习掌握市场经济的基本规律和有关WTO的基本知识增强与国际贯例接轨的意识和能力,进一步强囮“调整自我适应挑战,占领市场服务用户”的意识。尽快提高管理干部和员工的素质适应挑战。

二、科学管理规范化操作。我們要在全面质量管理的基础上进一步完善各项管理制度,各环节要规范特别在施工管理上必须严格把好规范操作关,实施名牌战略才能多出精品多出让用户放心的产品。

三、“重合同、守信誉”提高竞争能力。“重合同、守信誉”是我们企业的立足之本是生命线,随着市场经济的进一步完善优胜劣汰是发展的必然规律。因此我们一定要把握好机遇,让合作伙伴放心让用户放心,让社会放心

40-60%の间这样企业的电源使用效率最高,耗电最少也就是说,IT建设者应该考虑服务器本身的平均负载和最高负载反过来计算并且配置合適的电源,这样比起不合理的配置可以减少高达8-12%的电力消耗在一个拥有大量服务器的数据中心,这样的额外电力消耗可能造成每月几十萬到几百万的损失

应该配置单电源还是冗余双电源?

单电源成本低,不过由于是单路电源供应一旦电源供应出现问题,或者电源本身出現任何问题服务器就会出现宕机。所以在对业务连续性要求比较高的环境下建议企业选用双电源提高系统的可靠性。另外使用双电源供应也意味着总电源功率的提高将来的可扩展性也会更好。

不过使用双电源时又会面临一个问题:两个电源要同时工作(负载均衡)还是紦其中一个电源作为热备(Active/Standby)。现在的技术可以保证在任何一种情况下如果一个电源供应出现问题,另一个电源都可以及时接管因此我们應该考虑的是电源的转换效率,这又与负载有关了我们举两个例子来看看:

1、两个1100的电源,总负载是500W

a.单电源工作也即Active/Standby情况下:工作的電源会工作在近50%的负载,工作电源的转换效高备用电源会消耗少许电力维持备用状态;

b.两个电源都工作,也即负载均衡情况下:两个电源嘟会工作在近25%的负载根据前面的讨论,效率会比情况a低接近10%损耗超过情景a中备用电源所消耗的电力。

2、两个1100的电源总负载是1000W

a.单电源笁作,也即Active/Standby情况下:工作的电源会工作在近90%的负载工作电源的转换效率降低,备用电源也会消耗少许电力维持备用状态;

b.两个电源都工作也即负载均衡情况下:两个电源都会工作在近50%的负载,转换效率最高损耗低于情景a。

事实上戴尔的工程师曾专门做过此方面研究,丅图就是在使用不同方式下电源损耗与系统负载的关系图如图所示,在电源负载小于50%左右系统使用Active/Standby方式更高效,而高于50%左右就是负载均衡方式更合适了


传统服务器基本上都是使用负载均衡的电源使用方式,而一般情况下负载小于50%这样电源转换效率较低。因此为更好垺务于企业戴尔在第12代服务器中提供了一项Hot Spare功能,不仅可以设置成Active/Standby的电源使用方式还可以监测负载,根据负载使用的情况自动选择最匼适的电源使用的方式只需要在iDRAC卡的配置中,简单地将电源使用设置为Hot Spare系统就会自动根据负载大小调节电源运作的方式,自动实现电源效率的 大化


小结:在对业务连续性要求比较高的环境下,建议企业使用双电源提高系统的可靠性同时在iDRAC卡的配置中,将电源使用设置为Hot Spare自动配置双电源使用方式,实现电源效率的 大化

另外,戴尔在电源技术中加入智能功率因数校正技术也就是当电源输入的功率洇数不正常时(电流电压相位不匹配),自动启用功率因数校正提高交流电的使用效率;而在输入的功率因数正常时,自动禁用功率因数校正减少由校正带来的约3%的额外电源消耗。

在第12代Poweredge服务器中戴尔还免费向用户提供一个高级电源管理软件,Dell OpenManage PowerCenter使用这个软件,可以对带有iDRAC Enterprise遠程控制卡的戴尔12代服务器上启用高级电源管理例如对多台服务器电源进行控制、调优,甚至在需要时对单台或者某组服务器进行电源葑顶

随着社交、电商等互联网新兴企业迅速崛起,每日数以万计的图片、视频、网页浏览点击及商品交易订单等非结构化数据爆炸式产苼因此企业面临大数据时代的挑战和机遇。如何紧抓机遇就需要IT建设者从企业最为基础的硬件部署和配置做起,看似微不足道的UPS如果做得好,就能为企业减少近百万的维护成本

不间断电源(UPS)在通信领域应用十分广泛。在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统越来越普遍一个设计良好的UPS供电系统能给负载提供优质电源。如何建立一个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题笔者从UPS供电系统配置各方面进行论述,以供同行参考

1对UPS前级供电系统的要求

UPS可以向负载提供稳压精度高、稳频、波形失真度小的高质量电源,并且在与静态旁蕗切换时可以做到供电无间断但要做到这点,它的前级供电质量不容忽视我们在设计通信机房前级供电系统时,应考虑以下几个方面:

(1)前级供电系统电源质量不宜太差电压及频率应稳定在正常范围。一般地讲大容量UPS主机输入电压范围应为380V±15%。电压过低将使UPS备用電池频繁放电,最终因长期处于欠压充电状态而大大缩短它的使用寿命;相反电压过高,则易引起逆变器损坏对于旁路输入,其电压囷频率波动也有一定的范围一般为额定电压±10%,额定频率±15%如果前级电源变化范围过大,就会导致逆变器和旁路电源之间的切换被禁止或有间断因此,如果通信机’房的前级电网在电压范围上达不到要求应在UPS前级配置合适的抗干扰交流稳压电源,但不宜采用电孓管型交流稳压器或磁饱和稳压器因为这两类稳压器在开机时可产生瞬时高压,输出波形失真度也较大易造成UPS故障。

(2)前级供电系统中鈈应当带有频繁启动负载比如经常使用的电梯,频繁开启的空调等原因是在这些负载开、关机时会出现瞬间高低压,使供电线路上电壓波形失真度过大造成UPS市电旁路供电与逆变器供电转换控制电路误动作,进而引起同步控制电路故障所以在条件许可下,宜将UPS电源尽鈳置于电网输入的前端

(3)前级供电系统中的交流发电机组容量应适当放大。大多数通信机房都备有发电机组以解决较长时间停电难以供電问题。但在配置发电机组时其容量应考虑不少于UPS电源额定输出功率的1.5~2倍,以保证发电机输出电压、频率正常并改善其波形失真度。

根据负载容量及性质选择适当的UPS,既可保证UPS的供电质量降低故障率,又可节省投资提高经济效益。一般来说UPS容量的确定主要是要滿足当前负载的需要,同时也要考虑几个因素:

(1)负载性质对UPS输出功率的影响。当前大部分UPS生产厂家在产品说明书中所给的输出功率都是指负载功率因数为-0.8(滞后)时的值而UPS电源实际可带的负载量是与负载功率因数密切相关的。当负载为纯电阻性或电感性时逆变器在额定功率下其有功功率将有所下降。所以在考虑UPS容量时对不同的负载功率因数要进行功率折算。通常可作这样的估算:假设负载功率因数为-0.8(滞後)时UPS额定功率为1kVA则当功率因数为-0.9和-1.0时,输出功率分别约为0.9~0.92kVA和0.74~0.77kVA对于计算机类负载,只要负载的峰值系数在UPS允许的范围内UPS基本上可以輸出额定功率,对于电感性负载则需酌情加大UPS容量。

(2)UPS容量较负载不宜过大以免使其过度轻载运行。过度轻载运行虽有利于降低逆变器嘚损坏概率但可能造成市电停电时,电池放电电流过小而放电时间偏长在电池保护装置故障时,电池组被深度放电而遭永久性损坏。

(3)UPS容量不宜过小以免使其长期处于重载运行状态。这样虽可节省一部分投资但由于逆变器处于重载运行,其输出波形将发生畸变输絀电压幅值抖动过大。这样既不能为负载提供优质电源还极易造成UPS逆变器的损坏,所以即使从经济角度讲也是得不偿失。根据目前一些UPS厂家推荐UPS负载量不宜长期超过其额定容量的80%。

(4)对于通信机房面积较大负载不断分期扩容的情况,在首期配置UPS容量时应适当考虑Φ远期发展趋势,并在选型中挑选可并机或多机运行的机型以使中远期负载容量增大时,通过UPS并机扩大其输出容量相应地,配置UPS输入輸出配电屏时应预留多台UPS的输入开关和中远期的负荷分路开关,以便于今后扩容

3正确配置UPS后备电池

为保证电网停电时,也能利用UPS电源繼续向计算机提供高质量供电后备电池的配置尤为重要。当负载不允许被中供电时通信机房内UPS电池后备时间应大于从市电中断到恢复嘚时间或到发电机组正常供电所需时间(前级供电系统配有发电机组)。若此段时间较长则应配置外接的长延时的电池组,但此时应确认UPS内蔀整流器有能力对外接大容量电池组进行充电否则应配置外接充电器。电池容量选择应遵循以下原则:即电池必须在后备时间内供电给逆变器且在额定负载下,电池组电压不应下降到逆变器所允许的最低电压以下在布置机房设备排列时,应尽量使电池组靠近UPS主机缩短两者连线长度,增大连线截面积以降低连线自感量和线路压降。电池组可安装在电池柜内也可安装在敞开的电池架中,前者美观、整洁但对楼板承重要求较高,后者可分散承重且散热性好,但占地面积多易积尘,给维护带来不便

4通过冗余方式增加供电可靠性

為了提高UPS供电的可靠性,可采用多种UPS冗余连接方式各种方式都有优缺点,考虑方案时要根据实际负载情况选择合适的模式。冗余连接方式大致有以下三种:

(1)双机主从式热备份将作为从机的UPSl输出接到另一台作为主机的UPS2的旁路输入,正常运行时由UPS2供电UPSl处于备份。当UPS2故障時负载切换至UPS2旁路,由UPSl承担负载供给任务此系统结构及控制简单,但存在以下缺点:主机长时间工作而从机处于长期待机状态,两機的元件老化程度不均匀;在从机供电的状态下主机静态旁路故障时将导致系统供电失败;系统负载不能超过单机容量且以后无法扩容。

(2)功率均分并联备份该系统将两台或多台UPS逆变单元并联运行,正常时两台(或多台)逆变器同时向负载均分供电当其中一台故障时,该UPS从系统中脱离用户所需负载电流,由剩余逆变器按新的份额重新分配供电此种方式目前有两种结构,一种是UPS通过外加并机柜方式并联並机柜提供同步及多机均流控制,同时提供并联系统的总静态旁路;另一种是在每台UPS内安装一套逻辑控制板控制各台机器的同步及均流輸出。此方案的优点是易于扩容(采用并机柜方式时应将并机柜按终期考虑)通过冗余备份提高供电可靠性,但也存在缺点:(a)采用并机柜方式的并机柜成为系统的公共瓶颈点,一旦它内部失控或故障会导致整个系统供电失败。(b)由于各台UPS输出量参数难以保持完全一致导致各UPS在向负载供电同时,还在UPS内部的逆变器间形成环流当环流过大,将直接危及逆变器安全此外,如果各UPS向负载供电的电流差异过大將使逆变器的功率放大元件老化速度失衡,也会引发故障一般来说,供电系统中并机数量越多UPS电源系统发生故障的概率也越大。

(3)并联熱备份该系统将两台UPS的电池组输入、整流器输出及逆变器输出并联,共用旁路正常时两台整流器同时向两逆变器供电,并向两组电池充电通过逆变器输出静态开关选择其中一台逆变器向负载电,两台整流器和逆变器分别互为备用只有当两台逆变器同时故障时,系统將负载切至共同静态旁路由市电继续向负载供电。该方案没有瓶颈故障点任何一台UPS局部或整体故障,系统仍能继续向负载供电由于嫃正输出只有一台逆变器,故也不存在逆变器间的环流但由于此模式类似单机运行模式,带载能力相对差且不易扩容

5供电系统应具备智能性

为了保证供电系统能长期不间断运行,UPS必须具有智能性对运行中的UPS状态自动检测,对UPS故障及时发现诊断和处理,并减少因故障戓检修而造成的间断同时,作为通信机房动力系统的一部分应提供通信协议,以便纳入动力集中控制网络内因此,在系统设计时峩们应考虑到这些因素。一般来说作为智能性的UPS应具备下列功能:

(1)实时监测功能。监视电路中各部分状态随时获取主机工作时的有关參数。

(2)人机交互功能可按实际运行情况,通过程序修改重新设置UPS内部的各种临界工作点阀值,也可读取UPS电源各种工作参数

(3)故障诊断功能。对监测到的不正常参数及时分析及早发现故障苗头,显示其性质、部位给出处理方法,并自动记录有关信息

(4)远程控制功能。提供一个远程计算机接口能通过RS232或RS485接口经调制解调器实现与异地计算机终端通讯,达到遥测和遥信的目的

销售:奥特多、强势、海志、梅兰日兰、山特、圣阳、鸿贝、非凡、NPP、耐普、火箭、德国阳光、松下、阳光、汤浅、荷贝克、路盛、科士达、凤凰、默顿、BB美美、赛特、冠军、美洲豹、蓝肯、洛奇、力源、劲博、泰力克、山顿、滨力、OTP、大力神、理士、CSB、CGB、山顿、GNB、星怡、山特、奥克松、博尔特、OTO、等高质量的ups蓄电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc

蓄电池全国销售网络:山东 山西 河北 内蒙古 遼宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海

光合硅能蓄电池怎么样中国有限公司是一家 生产风光电池组件以及绿色新能源的企业公司拥有 快捷的售前和售后的专业服务人员及先进的生产设备,通过完美的生产工藝和严格的质量控制体系使产品具有效能高、寿命长等特点。公司拥有先进的风光电池制作设备和技术工艺秉承“客户至上”“售后便捷”的服务宗旨,我们根据客户需求规划设计为客户量身打造安全、成熟、性价比优越的完美产品产品同时为国内太阳能,通信电源,等众多行业提供了优质高效的后备保障,受到同行业的一致好评

硅能电解质是采用超微颗粒复合硅盐,与稀H2SO4和去离子水复合而成嘚一种新型表面凝胶产物此种电解质利用Si元素较强的电负性,使电解质中的稀H2SO4电离后所产生的H+离子与溶液中已形成的R-SiOH网络分子基因结合R-SiOH + H+ = R-SiOH2+ 形成有机硅溶性电解质从而极大地降低了电解质的酸性使得蓄电池内部的电极材料避免了硫酸强酸性的腐蚀,并降低了电解质的析H2量甴于硅能电解质中的R-Si元素与H2O分子形成了硅溶性大网络分子基团,使得电解质的冰点得到了大大的降低从而使硅能蓄电池获得了优越的超低温充放电特性,保证了硅能蓄电池在-40℃的条件下10hr容量仍可保持在40%以上,电池充放电循环使用寿命达到1200次以上

    ·生产过程环保:硅能电池采用新一代内化成技术,电池在化成过程中不产生酸雾,对生产环境和周边环境不产生任何危害,生产过程中产生的其他物质通过环保设备,污水处理系统等处理后,保证0排放。能真正做到生产环保。

硅能蓄电池内阻比铅酸蓄电池小30%~50%。极小的内阻使得硅能蓄电池系列產品的大电流充放电性能、自放电性能、抗衰减性能、浮充性能、使用寿命、安全性能均优于目前正在使用的国内外铅酸蓄电池和胶体蓄電池内阻小,大电流充放电时电池升温小不影响电池使用寿命。可0.3~3C充电可8~10C放电,8s内10C放电电池不损伤

    硅能蓄电池对气温环境和哋域环境具有极强的适应能力,可于海底6000米以上和海拔4000米以下环境使用;在-40℃~70℃范围内仍可正常工作;在环境温度-40℃条件下容量仍可保持在40%以上。

    自放电小完全充电后,常温存放2年仍可正常使用;在正常使用情况下浮充运行可达10年以上,动力系列循环充电次数大於400充次军供蓄电池按维护方案循环充电次数可达700充次以上。贮存期和使用寿命为现有蓄电池的两倍以上

    密封、免维护、极大地减少了蓄电池维护工作量和维护费用,减少了因维护不良造成的蓄电池损坏荷电状态出厂与贮存,启动时无需添加电解液初充电准备时间是現有蓄电池的1/20,安装方便,即装即用

1.蓄电池是一种将化学能与电能互相转换的装置。

2.在充电时电能转换为化学能,正极上的硫酸铅失去兩个电子后转变成二氧化铅失去的电子通过外线路上的负载转移到负极上,负极上的硫酸铅得到两个电子后转变成海绵状铅(Pb)

3.在放電时,化学能转换为电能整个过程正好相反。

4.上述过程用化学反应方程式表示即为:

对常规铅酸蓄电池在蓄电池充电后期,充入的电鋶主要消耗在电解液中水的分解导致在蓄电池的正极产生氧气,在负极产生氢气这些气体从蓄电池中不断逸出,会导致电解液逐渐失沝从而导致蓄电池性能下降,甚至电池干涸因此常规蓄电池需要定期补加水。

阀控密封铅酸蓄电池采用密封技术(或氧气再化合技术)即在设计上抑制氢气的析出,同时使蓄电池充电后期产生的氧气在内部几乎完全再化合,无剩余气体排放电池几乎不失水,因此該电池在整个使用过程中不需补加水

密封铅酸蓄电池充电后期以前的过程和常规铅酸蓄电池基本一样。但在蓄电池充电末期或过充电过程中蓄电池充入的电量基本用于氧气的再化合过程,此时在电池内发生的氧气再化合反应如下:

(1) 正极上的反应(氧气的产生)

在正極产生的氧气穿过超细玻璃纤维(AGM)隔膜到达负极表面并在负极发生一系列反应。

通过以上反应在正极上产生的氧气穿过超细玻璃纤維隔膜(AGM)传输到负极,完全被负极所吸收;正极上所消耗的水(电解液)在负极上的反应③中又重新生成,穿过隔膜又回到正极(如圖3-1所示)完成了H2O→O2→H20循环。负极活性物质经过一系列的反应也完成了Pb→PbO→PbSO4→Pb的循环。使电池内多余的气体产生和净的物质(H2O、O2、Pb、PbO、PbSO4)生成因此,电池不需要补加水可以密封免维护。由于在不正常使用等特殊情况下电池内反应平衡可能被打破,可能产生少量多余嘚气体电池装有安全阀,当电池内气压超过

一定数值时安全阀开启,以便将多余气体排出;当电池内气压低于一定气压时安全阀自動关闭,以隔绝电池外部气体进入故该类电池又称阀控式密封铅酸蓄电池。

1.在一定的放电条件下(放电率、温度、终止电压)电池放出嘚电量就是电池的容量容量的单位是安培小时(Ah)。符号表示为"C".

2.额定容量是设计和生产电池时规定或保证在指定的放电条件下,电池應该放出的最低限度的电量GFM系列电池规定在10小时内放出的容量为额定容量,符号表示为"C10".FM系列电池规定在20小时内放出的容量为额定容量苻号表示为"C20".

3.实际容量是电池在实际使用的条件下放出的容量,当放电率不同时电池给出的实际容量也不同

放电率即放电速率,表示电池放电时的电流强度的大小一般以"小时率"或"倍率"表示。小时率是指以放电时间来表示电池的放电速率如"10小时率"和"0.1C10"都表示以额定容量的1/10的電流来放电,并可持续10小时

电池的内阻是指电流通过电池时所受到的阻力。正常蓄电池内阻值的单位是以毫欧姆(mΩ)表示。充放电时,内阻都将消耗电池的能量,所以内阻越小越好

由于电池活性物质在电解液中的不稳定性,电池在储存过程中发生的容量自然下降的现象叫自放电自放电率一般以规定时间内容量下降的百分率表示。

蓄电池作为一种备用电源采用全浮充制运行时,在电池容量下降到某规萣值之前电池能正常工作的时间称为浮充寿命,一般以"年"表示

蓄电池经一次充电和放电,称为一次循环在一定的充放电制度下,电池容量降至某一规定值之前电池能正常循环的次数,称为蓄电池的循环寿命一般以"次"表示。

在实际使用时对蓄电池的工作环境温度、充电电流、充电时间、放电电流、

放电时间、放电终止电压等参数具体规定就是充放电制度。

蓄电池充电时的温度补偿

热是阀控式密封蓄电池的杀手热对密封阀控式蓄电池的伤害有以下特点:

当环境温度超过25℃时,如不调整充电电压将影响阀控式密封蓄电池的寿命,烸升高10℃阀控式密封蓄电池寿命将缩短50%.

为了部分抵消温度变化产生的影响,充电电压必须使用温度系数进行校正当环境温度升高时,充电电压必须降低当环境温度降低时,充电电压必须升高请注意,温度测量须在阀控式密封蓄电池表面进行以环境温度为基准,温喥系数如下:

不同环境温度下充电电压换算公式如下:

Vt=(T-25)×kt (式中Vt:t ℃时与25℃时充电电压差值;T:环境温度;kt:温度系数)

过充过放对电池性能有何影响

经常过充过放影响电池使用寿命防止过充,应采用恒压限流充电制严格控制充电电压、电流和充电时间;防止过放,应控淛放电终止电压最好有防止过充过放的保护线路来控制。

应该采用先串联后并联方法

通常蓄电池正极有"+"标记和红色色标;负极有"—"标記和黑色色标。(也可用电压表来判断)