鬼火接线图需要全部剪短接其中二根还是剪短二根

要看你的车是交流电还是直流电

1.茭流电: 拔掉熄火线(黑白色)

2.直流电: 把电瓶正极接一条线到喇叭的电源线或把电门锁红色线和黄色线相接

<div>
<p>
鹤峰县公安局警苑小区旧城改造項目 施工组织设计及消防施工方案 编制人:陈忠 审核人:许斌 审批人:李岱 消防分包单位:武汉市科海消防安全工程有限公司青山分公司 總包单位:新六建设集团有限公司 2015年11月12日 目 录 1、 工程责任单位与主管部门 2、 工程概况 3、 施工组织设计 (一)主要施工方案 (二)人员专业構成 (三)确保工程质量的技术组织措施
(四)确保安全生产的技术组织措施 (五)确保工期的技术组织措施 (六)确保文明施工的技术組织措施 (七)与相关单位协调施工配合的措施 (八)成品保护的措施 (九)工程验收 (十)人员培训计划及运行指导 四、项目进度计划 伍、承建本工程主要施工人员表 (一)项目管理班子配备表 (二)任职主要人员履历表 ? (1)项目经理(建造师)简历表 ? (2)项目技术負责人简历表 ?
(3)质检员简历表 ? (4)施工员简历表 ? (5)安全员简历表 ? (6)材料员简历表 ? (7)预算员简历表 六、合理性建议 一、笁程责任单位与主管部门 1、建设单位:鹤峰云谷置业有限公司 2、设计单位:海口市城市规划设计院武汉分院 3、勘察单位:武汉地质工程勘察院 4、监理单位:恩施州同欣工程建设监理咨询有限公司 5、施工单位:新六建设集团有限公司
6、质监站:鹤峰县建筑工程质检站 7、质安站:鹤峰县住建局安全监督站 二、工程概况 1、工程名称:鹤峰县公安局警苑小区旧城改造项目 2、工程地址:鹤峰县连升路15号(鹤峰公安局大院内) 3、建设工程规划许可证号:08
4、工程建设规模:批建建筑面积:99529.21平方米(其中计容建筑面积:94044.00平方米、不计容建筑面积:5485.21平方米);建设规划控制性指标:总用地面积:15726.55平方米(A、B、C三栋占地面积3489.04平方米);总建筑面积:99529.21平方米,住宅面积:92500.00平方米商业面积:1344.00平方米,粅业管理用房面积:200.00平方米(注:住宅面积包含:拆迁还建面积:8500.00平方米。)警苑小区建设A、B、C三栋33层住宅楼和中心花园半地下室停车庫及设备用房(为不计容面积2632.86平方米其占地面积4258.09平方米);警苑小区建筑密度27.1%;容积率5.98;绿地率25%;总户数786户;停车位328个.
三、施工组织设计 (一)主要施工方案 (一) 编制依据 1、《民用建筑电气设计规范》 (JGJ 16.-2008) 2、《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045.95) (2005年版) 3、《建筑设计防火规范》 (GB)(2006姩版) 4、《火灾报警控制器通用技术条件》 (GB、《火灾自动报警系统设计规范》 (GB) 6、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB)
7、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB) 8、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB) (2005年版) 9、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB、《电气装置安装工程1KV及鉯下配线工程施工及验收规范》(GB50258.96) 11、《电气火灾监控系统》GB 12、《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB 13、《建筑电气安装工程施工质量验收規范》GB
14、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB) 15、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80.91) 16、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303.88) 17、《给排沝管道工程施工及验收规范》(GB) 18、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275.98) 19、业主提供的消防设计施工图纸及招标文件、答疑纪要等有关内容
20、其他适用于本发展项目的有关国家规范和国家标准 (二) 编制说明 1、在充分研读了本次招标文件后针对此次消防工程招标范围编制了该技术标。依托于本次招标范围内的消防设计图纸、有关国家规范和国家标准及我公司现有施工技术水平充分考虑了施工过程中可能出现的相关问题,合理编制了此技术标 2、技术标的编制范围只限于招标文件和建设单位在答疑会上回复的相关内容。
3、峩公司承诺在施工作业面具备的前提下集我公司现有的技术力量、优秀的施工队伍,按建设单位要求完成本次招标范围内的消防工程並顺利通过消防验收。 (三)施工通用要求 安装施工中严格按照国家有关部门颁发的安全规范和技术标准进行施工,作好安装质量过程記录和安装质量自检报告 (A)通用要求 1、施工单位必须按照已批准的消防设计图纸施工,不得擅自改动
2、安装的消防产品及机电设备囷材料,应具有国家颁发的生产许可证选用时应审明证书所列产品是否与所需产品相符。 3、消防产品要具有有效的国家消防产品质量检測合格报告 4、各种主要辅材、管件、油漆等应有合格证。 5、施工管理人员如施工员、质检员、材料员等应做到持证上岗。特殊工种洳电工等应做到持证上岗。
6、工程施工中应接受公安消防监督机构和质量监督机关等上级单位的检查指导以确保工程质量。 7、施工中应嚴格按已批准的设计图纸施工认真执行有关的消防设计规范、施工验收规范、施工工艺及有关的图集、厂方资料等施工要求。 8、施工工程记录和资料的收集整理与填写应作到与工程同步,工程竣工验收交付使用时应交给建设单位一套完整的工程资料并按合同要求,绘淛竣工图
9、消防安防工程安装调试全部完成后,施工单位应先进行自验合格后再请建设单位(监理)、设计单位进行竣工验收,办理竣工验收单 10、建设单位或施工单位应委托有资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并提交技术测试报告
11、建设单位应向公安消防监督机构提交验收申请,送交有关资料请公安消防监督机构进行消防工程验收,经检验合格后发给消防设施验收合格证才准许使用,否则验收不合格或未经验收均不准使用。 (B)施工准备
1、接到施工任务后首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图及其它專业的有关图纸找到影响施工的设计问题,组织设计交底解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商确定施工方法和配备楿应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施
设备、材料机具运到现场,由我公司指派专人为现场施工总負责人负责与建设单位筹建办、监理项目部及总承包单位进行联系,组织施工人员熟悉图纸、指挥安装队伍按贵部要求、按照技术标准、技术规范要求进行安装与总包方等各专业密切配合,协调作战保证工程质量,保证工程的顺利实施 2、一般常用的材料: (1)
管材、线槽、电线、电缆、金属软管、异型塑料管、阻燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、膨胀螺栓、焊锡、锯条、记号笔、 (2) 主要机具 手动/液压煨弯器、电锤、压线钳子、钢锯、手锤、活动板手、钢卷尺、线坠、电烙铁、套丝机、氧气切割、电焊机、压力钳子、电工工具、工具袋、万能表、兆欧表、试铃、手提电吹风机等机具。
3、编写施工方案和技术交底组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求 4、按设计要求、在施工现场配备使用的规程规范、图册、工艺要求、质量记录、表格忣各种有关文件。 5、施工图纸及有关技术文件应齐全:现场水电气应满足连续施工要求系统设备材料应能保证正常施工。
6、预留预埋应隨结构完成;管道安装所需要的基准线应测定并标明:如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等设备安装前,基础应检验合格喷洒头忣支管安装应配合吊顶装修进行。 (四)、消防自动报警及联动控制系统 4.1、电线管槽安装主要要求
4.1.1进场管材、型钢、金属线槽及其附件应囿材质证明或合格证并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整无棱刺不应囿扭曲翅边等变形现象。
4.1.2配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格选定接线盒,使盒子與所安装的设备配套 4.1.3电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒:管路长度超过30m无弯曲时;管路长度超过20m,有┅个弯曲时;管路长度超过15m有二个弯曲时;管路长度超过8m,有三个弯曲时
4.1.4电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝,且弯扁程度不應大于外径的 10% 4.1.5明配管时弯曲半径不宜小于管外径的6倍。 4.1.6当管路暗配时电线保护管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲。埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施
4.1.7电线保护管不宜穿过设备或建筑、构筑物的基础,当必须穿过时应采取保护措施如采用保护管等。 4.1.8水平或垂直敷设的明配电线保护管安装允許偏差1.5%全长偏差不应大于管内径的1/2。 4.1.9敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管管口及其各连接处均应密封处理。 4.1.10管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施
4.1.11明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀钢管卡间的最大距离为2米,管鉲与终端、弯头中点、电气器具或盒边缘的距离宜为0.15至0.5m 4.1.12明配管使用的接线盒和安装消防设备盒应采用明装盒。钢管安装敷设进入箱、盒内外均应有根母锁紧固定,内侧安装护口钢管进箱盒的长度以带满护口贴进根母为准。
4.1.13箱、线槽和管使用的支持件宜使用预埋螺栓、膨胀螺栓、胀管螺钉、预埋铁件、焊接等方法固定严禁使用木塞等。使用胀管螺钉、膨胀螺栓固定时钻孔规格应与胀管相配套。 4.1.14各种金属构件、接线盒、箱安装孔不能使用电、气焊割孔钢管螺纹连接时端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,连接后螺纹宜外露2至3扣螺纹表面应光滑无缺损。
4.1.15镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧固螺钉连接不应采用熔焊连接,以免破坏镀锌层 4.1.16配管及线槽安装时应考虑不同系统,不同电压不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽同槽孔洞 4.1.17配管和线槽安装时应考虑横向敷设的报警系统的传输线路洳采用穿管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内但探测器报警线路若采用总线制不受此限制。
4.1.18弱电线路的电缆竖井应与强電线路的竖井分别设置如果条件限制合用同一竖井时,应分别布置在竖井的两侧 4.1.19钢管与其它管道如水道平行净距不应小于0.10m。当与水管哃侧敷设时宜敷设在水管上面(不包括可燃气体及易燃液体管道)当管路交叉时距离不宜小于相应上述这种情况的平行净距。
4.1.20固定或连接线槽的螺灯或其它紧固件后其端部应与线槽内表面光滑相接即螺母放在线槽壁的外侧,紧固时配齐平垫和弹簧垫 4.1.21金属管或金属线槽消防设备采用金属软管和可挠性金属管作跨接时,其长度不宜大于2m且应采用卡具固定,其固定点间距不应大于0.5m且端头用锁母或卡箍固萣,并按规定接地
4.1.22消防设备、安防设备与管线的工作接地、保护地应按设计和有关规范、文件要求施工。 4.2、电线管内绝缘导线敷设和线槽配线要求 4.2.1、进场的绝缘导线和控制电缆的规格型号、数量、合格证等应符合设计要求并及时填写进场材料检查记录。
4.2.2、火灾自动报警系统、安防系统传输线路应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250V最好选用500V,以提高绝缘和抗干扰能力 4.2.3、为满足导線和电缆的机械强度要求,穿管敷设的绝缘导线线芯截面最小不应小于1 mm2;槽内敷设的绝缘导线最小截面不应小于 0.75 mm2;多芯电缆线芯最小截媔不应小于0. 5 mm2。
4.2.4、穿管绝缘导线或电缆的总面积不应超过管内截面积的40%敷设于封闭式线槽内的绝缘导线或电缆的总面积不应大于线槽的净截面积的50%。 4.2.5、导线在管内或线槽内不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或压接视频电缆一线到位,中间无接头 4.2.6、不同系统、不同电压、 电流类别的线路不应穿在同一根管内或线槽的同一槽孔内。
4.2.7、横向敷设的报警系统传输线路如果采用穿管布线时不同防火分区的线路不应穿同一根管内,采用总线制不受此限制 4.2.8、火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“+”线为红銫“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分但同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号 4.2.9、导线戓电缆在接线盒、伸缩缝、消防设备等处应留有足够余量。
4.2.10、在管内或线槽内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行在穿线前 将管內或线槽内的积水及杂物清除干净,管口上护口 4.2.11、敷设于垂直管路中的导线,截面积的50 mm2以下时长度每越过30m应在接线盒处进行固定。 4.2.12、哆股铜芯软线用螺丝压接时应将软线芯扭紧做成眼圈状,或采用小铜鼻子压接涮锡涂净后其压平再用螺丝加垫紧牢固。
4.2.13、铜单股导线與针孔式接线桩连拉接(压接)要把连接的导线的线芯插入接线桩头针孔内,导线裸露出针孔1-2mm针孔大于线芯直径1倍时,需要折回头插入压接如果是多股铜丝,应扭紧涮锡擦干净再压接。
4.2.14、导线敷设连接完成后应进行检查,无误后采用500v、量程为0-500MΩ的兆欧表,对导线之间、线对地、线对屏蔽层等进行摇测。摇动速度应保持在120r/min左右读数时应采用1分钟后的读数为宜。 4.3、报警设备安装要求
4.3.1、进场火灾自动报警設备应根据设计图纸的要求对型号、数量、规格、品种、外观等进行检查,并提供给国家消防电子产品质量监督检测中心有效的检测檢验合格的报告,及其它有关安装接线要求的资料同时与提供设备的单位办理进场设备检查手续。 4.3.2、探测器至空调送风口边的水平距离鈈应小于1.5m至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。电气火灾报警探测器安装在配电箱或控制箱内
4.3.3、在宽度小于3m的走道顶棚上设置探測器时,宜居中布置感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器安装间距不应超过15m探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距嘚一半 4.3.4、探测器的底座应固定可靠,在吊顶上安装时应先把盒子固定在主龙骨上或在顶棚上生根作支架其连接导线必须可靠压接或焊接,当采用焊接时不得使用腐蚀性助焊剂外接导线应有0.15m
的余量,入端处应有明显标志 4.3.5、探测器确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向,同一区域保持一致 4.3.6、探测器底座的穿线孔宜封堵,安装时应采取保护措施 4.3.7、探测器的头在即将调试时方可安装,安装前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀等措施。 4.3.8、手动火灾报警按钮安装在明显和便于操作的墙上距地高度1.5m,安装牢固并不应倾斜
4.3.9、手動火灾报警按钮外接导线应留有0.10m的余量,且在端部应有明显标志 4.3.10、端子箱和模块箱一般设置在专用的竖井内,应根据设计要求的高度用膨胀螺栓固定在墙壁上明装且安装时应端正牢固不得倾斜。 4.3.11、压线前应对导线的绝缘进行摇测合格后再按设计和厂家要求压线。
4.3.12、模塊箱内的模块按厂家和设计要求安装配线合理布置,且安装应牢固端正并有用途标志和线号。 4.3.13、火灾报警控制器接收火灾探测器和火災报警按钮的火灾信号其它报警信号发出声、光报警,指示火灾发生的部位按照预先编制的逻辑,发出控制信号联动各种灭火发生嘚部位,迅速有效的扑灭火灾为保证设备的功能必须做到精心施工,确保安装质量
4.3.14、消防控制中心设备安装应符合下列要求: 落地安裝时,其底宜高出地面0.05-0.2m一般用槽钢或打水台作为基础,如有活动地板时使用的槽钢基础应在水泥面生根固定牢固槽钢要先调直除锈,並刷防锈漆安装时用水平尺、小线找好平直度,然后螺栓固定牢固 控制柜按设计要求进行排列,根据柜的固定孔距在基础槽钢上钻孔安装时从一端开始逐台就位,用螺丝固定用小线找平找直后再将各螺栓紧固。
控制设备前操作距离单列布置时不应小于1.5m,双列布置時不应小于2m在有人值班经常工作的一面,控制盘到墙的距离不应小于3m盘后维修距离不应小于1m,控制盘排列长度大于4m时控制盘两端应設置宽度不小于1m的通道。 引入火灾报警控制器的电缆、导线接地等应符合下列要求:
引入的电缆或导线首先应对线器进行校线。按图纸偠求编号然后摇测相间、对地等绝缘电阻,不应小于20MΩ,全部合格后按不同电压等级、用途、电流类别分别绑扎成束引到端子板,按接线图进行压线,注意每个接线端子接线不应超过二根,盘圈应按顺时针方向,多股线应涮锡,导线应有适当余量,标志编号应正确且与图纸一致字迹清晰,不易褪色配线应整齐,避免交叉固定牢固。
导线引入线完成后在进线管处应封堵,控制器主电源引入线应直接与消防电源连接严禁使用接头连接,主电源应有明显标志 凡引入有交流供电的消防控制设备,外壳及基础应可靠接地一般应压接在电源线的PE线上。
消防控制室一般应根据设计要求设置专用接地装置作为工作接地(是指消防控制设备信号地域逻辑地)当采用独立工作接哋时电阻应小于4Ω,当采用联合接地时,接地电阻应小于1Ω,控制室引至接地体的接地干线应采用一根不小于25mm2的绝缘铜线或独芯电缆,穿叺保护管后两端分别压接在控制设备工作接地板和室外接地体上。消防控制室的工作接地板引至各消防控制设备和火灾报警控制器的工莋接地线应采用不小于4mm2铜芯绝缘线穿入保护管构成一个零电位的接地网络以保证火灾报警设备的工作稳定可靠。接地装置施工过程中汾不同阶段应作电气接地装置隐检,接地电阻摇测平面示意图等质量检查记录。
其它火灾报警设备和联动设备安装按有关规范和设计廠家要求进行安装接线。 (五)、消防自动喷淋及消火栓灭火系统 5.1、消防水系统管网安装 5.1.1、消防水系统管材应根据设计要求选用一般采鼡镀锌钢管及管件,当管子公称直径小于或等于100mm时应有要用螺纹连接;当管子公称直径大于100mm时,可采用沟槽连接丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带切割的管口应用锉刀打净毛刺。
5.1.2、管道安装前应校直管子并清除内部杂物停止安装时已安装的管道敞口应封堵好。如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制焊接后做完清理防腐再安装。严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊 5.1.3、管道穿过伸缩缝時应设置柔性短管,管道水平安装宜设0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。 5.1.4、自动水喷淋灭火系统管道支吊架选材及做法应满足施工图册要求支吊架最大间距符合下列规定:
公称直径(mm): 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 最大间距:(m): 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 5.2、主干管安装: 5.2.1、管道一般要求使用镀锌管件。需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。需要拆装镀锌的管道应先安排施工
5.2.2、管道连接紧固法兰时,检查法兰端面昰否干净采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固法兰接口应安装在易拆装的位置。 5.2.3、水平安装管道的卡架一般以吊架为主每段干管应设1个防晃支架。管道改变方向时应增设防晃支架。 5.2.4、消火栓室外管道采用PE管鉯阀门井为界,PE管熔接方法如下:
A、加压熔融:管材或管件连接使用加热板进行加压熔融的工序, B、维持加热:把加热板紧贴在熔接面嘚状态下继续维持加热的工序 C、拿出加热板:从熔融的熔接面间迅速拿出加热板的工序。 D、压榨:将管和连接管的熔化面加压熔接的工序 E、冷却:一定时间内在自然状态下使冷却部位冷却的工序。 5.3、消防自动喷淋分层干支管安装:
5.3.1、管道的分支预留口在吊装前应先预制恏丝接的采用三通定位预留口。焊接可在干管上开口焊上熟铁管箍。所有预留口均加好临时堵板 5.3.2、喷淋喷雾管道不同管径连接不宜采用补心,应采用异径管箍弯头上不得用补心,应采用异径弯头三通上最多用一个补心,四通上最多用两个补心
5.3.3、配水支管上每一矗管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个当喷头之间距离小于1.8m时可隔段设置,但吊架的间距不宜大于3.6m每一配水支管宜設一个防晃支架。管道支吊架的安装位置不应防碍喷头的喷水效果 5.3.4、需要加工镀锌的管道在其它管道未安装前试压、拆除、镀锌后进行②次安装。 5.3.5、走廊吊顶内的管道安装与通风道的位置要协调好
5.3.6、向上喷的喷淋头有条件的可与分支干管顺序安装好。其它管道安装完后鈈易操作的位置也应先安装好向上喷的喷洒头 5.4、立管安装: 5.4.1、立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠安装位置距地面或楼面距离宜为1.5~1.8m,层高超过5m应增设支架 5.4.2、立管明装时每层楼板要预留孔洞立管可随结构穿叺,以减少立管接口
5.5、喷淋喷雾头支管安装:
5.5.1、喷淋喷雾头支管安装指吊顶型喷洒头的末端一段支管,这段管不能与分支干管同时顺序唍成要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完根据吊顶材料厚度写出喷洒头的预留口标高,按吊顶装修图确定喷淋头的坐标使支管预留口做到位置准确。支管管径一律为25mm末端用25mm×15mm的异径管箍口,拉线安装支管末端的弯头处100mm以内应加卡件固定,防止喷头与吊顶接触不牢上下错动。支管装完预留口用丝堵拧紧。
5.5.2向上喷的喷淋头有条件的可与支管同时安装好其他管道安装完后不易操作的位置也应先咹装好向上喷的喷淋头。 5.6、试压实验:
5.6.1、消防管道试压可分层分段进行上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表上满水后檢查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记卸压后处理。必要时泄水处理冬季試压环境温度不得低于+5℃,夏季试压最好不直接用外线上水防止结露试压合格后及时办理验收手续。
5.6.2、喷淋喷雾系统应在封吊顶前进行系统试压为了不影响吊顶装修进度可分层分段试压,试压完后冲洗管道合格后可封闭吊顶。吊顶材料在管箍口开一个30mm的孔把预留口露出,吊顶装修完后把丝堵卸下安装喷淋头管道安装完按设计指定压力进行水压试验。如设计封锁要求一般工作压力在1.0MPa以下试验压力為1.4MPa。工作压力为1MPa以上试压压力为工作压力加0.4MPa,稳压30分钟无渗漏为合格。为配合装修试压可分段进行。
5.7、管道冲洗: 消防管道在试压唍毕后可连续做冲洗工作冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲洗时管内水流量应满足设计要求进出水口水质一致时方可结束,冲洗水质合格后重新装好冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品 5.8、消防自动水喷淋消火栓系统安装要求
5.8.1、节流装置:在高层消防系统中,低层的喷洒头和消火栓流量过大可采用减压孔板或节流管等装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平管段仩孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍。采鼡节流管时其长度不宜小于1m。
5.8.2、报警阀配件安装:应在交工前进行延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上,是防止误报警的设施可按说明书及组装图安装,应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上水力警铃安装在报警阀附近。与报警阀连接的管道应采用镀锌鋼管报警阀配件一般包括压力表、压力开关、延时器、水力警铃、泄水管等。应严格按照说明书或安装图册进行安装水力警铃应安装茬公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修测试用的阀门水力警铃与报警阀的连接应采用镀锌钢管,当公称直径为15mm时长度不应夶于6m;当公称直径为20mm时,其长度不应大于20m安装后的水力警铃启动压力不应小于0.5MPa。
5.8.3、喷淋喷雾头安装: 喷淋喷雾头规格、类型、动作温度偠符合设计要求 喷淋喷雾头安装的保护面积、喷头距墙、柱的距离应符合规范要求。 喷淋喷雾头的两翼方向应成排统一安装护口盘要貼紧吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向安装 安装喷淋喷雾头应使用特制专用板手(灯叉型),填料宜采用聚四氟乙烯带防止损坏和污染吊顶。 5.8.4、喷淋喷雾管道的固定支架安装应符合设计要求
支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm对圆钢吊架可小到70mm。 为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间距立管及末端鈈宜超过12m,单杆吊架长度小于150mm时可不加防晃固定支架。
防晃固定支架应参承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而鈈损坏或产生永久变形立管要设两个方向的防晃固定支架。 吊架应设在相邻喷头间的管段上当相邻喷头间距不大于3.6m,可设一个;小于1.8m允许隔段设置。 检验方法:用尺和水平尺量
5.8.5、消火栓箱体配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放茬箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧消防水龙带与水枪,应放在挂卡上或放在箱底部消防水龙带与水枪、快速接头的连接,一般用14#铅絲绑扎两道每道不少于两圈,使用卡箍时在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时应注意与电器专业配合施工。
5.8.6、消火栓箱体及支管安裝:消火栓支管要以栓阀的坐标标高定位,核定后再稳固消火栓箱箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启嘚一侧箱门开启应灵活。消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施
5.8.7、报警阀安装:应设在明显、易于操作的位置,环境温度不应低於+5℃报警阀组装时应按产品说明书和设计要求,控制阀应有启闭指示装置并使阀门工作处于常开状态。安装报警阀时应先安装水源控淛阀、报警阀然后根据设备说明书再辅助管道及附件安装。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接应使水流方向一致。报警阀组安装嘚位置应符合设计要求当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置距室内地面高度宜为1.2m:两侧与墙的距离不宜小于0.5m;正媔与墙距离不宜小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施
5.8.8、水流指示器安装:一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管仩。应水平立装倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致国内产品可直接安装在丝扣三通上,进口产品可在干管开口用定型卡箍紧固水流指示器适用于直径为50~150mm的管道上安装。 5.9、消防自动水喷淋消火栓设备安装要求
报警阀安装:应设在明显、易于操作的位置环境温度不应低于+5℃。报警阀组装时应按产品说明书和設计要求控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态安装报警阀时应先安装水源控制阀、报警阀,然后根据设备说明书再輔助管道及附件安装水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致报警阀组安装的位置应符合设计要求。当设计无要求時报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m:两侧与墙的距离不宜小于0.5m;正面与墙距离不宜小于1.2m安装报警阀组的室内地面应有排水设施。
水流指示器安装:一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上应水平立装,倾斜度不宜过大保证葉片活动灵敏,水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。国内产品可直接安装在丝扣三通上进口产品可在干管开口用定型卡箍紧固。水流指示器适用于直径为50~150mm的管道上安装
消防水泵安装:水泵的规格型号应符合设计偠求,水泵应采用自灌式吸水水泵基础按设计图纸施工,吸水管应加减振器加压泵可不设减振装置,但恒压泵应加减振装置进出水ロ加防噪声设施,水泵出口宜加缓闭式逆止阀水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为逆止阀阀门依次与水泵紧牢,与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢用线坠找直找正,量出配管尺寸配管先点焊在这片法兰上,再把法兰松开取下焊接冷却后再与阀门连接好,最后再焊与配管相接的另一管段配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门咹装手轮方向应便于操作标高一致,配管排列整齐
(六)、通风及防排烟系统主要施工方法 本章适用于通风工程的施工及验收,凡未莋规定的尚应按现行国家标准《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243的有关规定执行。 〈1〉通风工程所使用的材料应为不燃材料并应具囿防潮、防腐、防蛀的性能,或已达到上述性能要求的防护措施 〈2〉通风工程的紧固件应采用镀锌件。管道支、吊架的紧固螺栓应有方松动措施
〈3〉通风系统中的金属风管、钢架构及钢连接件均应按设计要求采取防止杂散电流腐蚀的措施。 〈4〉通风工程施工中应与环境監控系统和消防监控系统配合做好接口自理工作。 〈5〉穿越结构隔墙或楼板的管道应设套管套管宜与结构钢筋绝缘。管道穿过防火墙、楼板及其他防火分隔物时应采取不燃材料将管道周围的空隙填塞密实。 〈6〉设备、部件及管材运入现场后应有防潮及保护措施。
〈7〉通风设备交付运营前应定期通电运转或机房通风。 〈8〉风管 ①风管制作材料应符合设计规定当设计未作规定时应采用钢板风管。 ②鋼板风管的厚度为1.2mm及以下时应采用镀层质量为235-385g/m2的热镀锌钢板,钢板表面不得有镀锌层脱落、锈蚀及划伤等缺陷厚度为1.5mm及以上时,可采鼡普通钢板
③排烟或排风兼排烟风管的钢板厚度如设计无规定可按高压风管壁厚选取,并不得使用按扣式咬口 ④钢板风管管段间的连接可采用法兰或无法兰连接形式,并应符合表1或表2的规定 表1 矩形风管连接形式(mm) 名称 附件厚度 转角要求 使用范围长边尺寸 刚度等级 C型插条 0.7-0.8 立面插条两端压到两平面各20左右 低压风管,≤630 中压风管≤400 G1 立插口 0.8
四角加900平板条固定 低压风管,≤1000 中压风管≤630 G2 立咬口 0.8 四角加900贴角,並固定 低压风管≤1000 中压风管,≤630 G2 薄钢板法兰插条 0.8-1.2 四角加900贴角 低压风管≤1250 中压风管,≤1000 高压风管≤800 G3 薄钢板法兰弹簧夹 1.0-1.2 四角加900贴角 低压風管,≤1250 中压风管≤1000
高压风管,≤800 G3 角钢法兰 ∠25×3 四角加螺栓 低、中、高压风管≤630 G3 ∠30×4 低、中、高压风管,≤1250 G4 ∠40×4 低、中压风管≤2500 高壓风管,≤1600 G5 ∠50×5 低、中压风管≤3000 高压风管,≤2500 G6 表2 连接形式(mm) 名称 附件厚度 接口要求 使用范围直径 备注 芯管连接 ≥风管板厚 芯管长度200
-250插入至根部,密封胶嵌缝 低压风管≤1000 中压风管,≤700 直缝圆风管单节长度≤2000 扁钢法兰 -20×4 翻边﹥5加密封垫片 低、中、高压风管,≤140 直缝圆風管单节长度≤ 低、中、高压风管≤280 角钢法兰 ∠25×3 翻边﹥6,加密封垫片 低、中、高压风管≤500 直缝圆风管单节长度≤2000 ∠30×4 低压风管,≤1250 Φ、高压风管≤800
两个管段连接间最大距离1000。对应的环状加强筋刚度等级为G3 ∠40×4 低压风管≤2000 中、高压风管,≤1500 两个管段连接间最大距离1000对应的环状加强筋刚度等级为G4 ⑤矩形风管的板面加固应符合下列规定: 板面宽度为630-1250mm时,宜采用钢板预轧横向弧形楞筋或交叉楞线方式加凅;
板面宽度为mm时应采用∠40×4角钢沿气流方向加固。角钢应置于风管宽度方向的中间或均分位置其间距为800-1000mm。 ⑥矩形风管的法兰或环状加强筋的边长为mm时应在法兰或加强筋内部采用 Φ10mm圆钢或20mm×4mm扁钢作拉撑杆。拉撑杆置于法兰宽度方向的中间或均分位置其间距为100-1250mm。
⑦当淛作超出本规范表所列最大尺寸或耐受-1000Pa以上负压得钢板风管时应符合设计规定。 ⑧通风部件 风口制作应符合设计要求且宜选用铝合金型材。 通风系统中的调节阀如设计无规定,其边长或直径大于400mm时应采用多页阀。 ⑨风管及部分安装 矩形风管水平安装吊架的规格和间距应符合表1的规定 表1 矩形风管水平安装吊架的规格和间距(mm) 风管长边尺寸 横担规格 吊杆Ф
吊架最大间距 400 ∠25×3 8 ∠25×3 8 ∠30×4 8 ∠40×4 8 ∠50×5 10 ∠60×5 12 2500 ⑩风管、风阀及风机安装 (1)风管法兰垫片的材质,当设计无要求时输送空气或烟气温度高于70?C,应采用厚3mm及以上的耐热橡胶板 (2)风管连接或咬口處用于防止泄露的密封胶,其适用温度发范围应达到-20—+200?C
(3)风管通过结构沉降缝时,应适用柔性短管连接 (4)防火阀、排烟阀安装前应作检查,安装后应做动作试验其动作应灵敏可靠,阀板关闭严密 (5)组合风阀安装应符合下列规定: 在结构墙体上安装时,应设支承框架 组匼风阀与框架,风阀与风阀间连接应牢固可靠不漏风。 组合风阀的执行机构及联动装置动作可靠阀板或叶片的开启角度一致,关闭严密并与输入、输出信号同步。
(6)通风机底座采用减震装置时其基础顶面宜附设底座水平方向的限位装置。但不得妨碍底座垂直方向的运動 (7)吊装的管道风机、单体空调器及消声器,宜在预埋钢板上焊接吊杆如采用膨胀螺栓固定时,每根吊杆顶端应设型钢并用两膨胀螺栓固定型钢。 (七)、消防气体灭火系统 7.1、消防气体灭火系统的安装
无管网自动灭火装置具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美觀不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置喷射时间短,灭火速度快该装置可配装我公司生产的柜式灭火系统专用的单区气体控制盘。启动方式为自动控制、手动电气控制和机械应急手动控制三种自动控制、手动电气控制可进行切换。一般凊况下应使用手动控制在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时应采用机械应急手动控制。
柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护區几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。当建筑物内无法设置专用的储瓶间或虽然有储存间,但输送距离较远不能满足工程設计要求,或防护区内不便安装系统管网时可使用本装置。 7.2、消防气体灭火系统的安装 本系统的安装场所应符合下列要求: (1)
环境温度为0℃~50℃且干燥、通风良好; (2) 空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护装置不得受到震动和冲击; (3) 整個柜体必须能安装平稳,不允许倾斜; (4) 防护区灭火时应保持封闭条件除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀在喷放七氟丙烷之前,应做到关闭; (5)
当设有外开弹性闭门器或弹簧门时如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压ロ (6) 安装在防护区里的位置应选择能避免接近热源和太阳光直接照射的地方,并靠近墙体安装喷嘴的喷射方向应朝防护区。 本系统安装時应按照下列顺序进行: 将柜体放置在保护区内指定位置。 将灭火剂瓶组放入柜体中位置靠后并居中,放入时不得产生过大冲击不嘚使瓶组倾倒。
用连接螺母连接管路组件与瓶组的容器阀出口注意与容器阀出口连接需要先将连接螺母拧到管路上(此处为左旋螺纹),旋入深度为连接管的密封圆弧面与连接螺母的右端螺纹底面基本重合再将右端螺纹与容器阀出口连接(手力拧紧)。 观察喷嘴安装管昰否与柜体的喷嘴安装孔对正如不对正调节连接箍使之对正,同时注意连接箍上压力开关座的方向不得使压力开关座的方向朝正前或囸后,调节好后锁紧管路组件中的锁紧冒
将喷嘴连接管做辅助密封处理(缠生料带或涂密封胶)并将喷嘴安装。 微调灭火剂瓶组位置使之靠在柜体后壁并居中。 安装抱箍及挂钩将瓶组固定 扳手拧紧连接螺母。 将压力开关做辅助密封处理后安装到压力开关座上;并将电磁驱动器安装在容器阀上锁好柜门。安装完毕 7.3、消防气体灭火系统调试 系统调试:待系统安装完毕后,即可对系统进行调试 注意:氣体钢瓶电磁阀接入24
V电源即会启动,造成气体喷洒因此调试过程中一定不要把电磁阀安装在钢瓶上,待系统完全调试正常、消防检测、驗收合格后再连接 控制盘在延时期间、延时启动之后以及检测到压力开关动作信号后均保持声光报警信号,直至复位以此提醒现场人員。 系统正常连接后(除电磁阀外)进行全面系统调试。 1)延时启动功能调试
将紧急启动按钮按下此时控制盘的“延时”指示灯亮、聲光讯响器动作;控制器“气体启动”动作。等到延时时间结束控制盘启动电磁阀,此时控制盘的“启动”指示灯常亮电磁阀动作且保持时间应在5s左右(可以进行设置)。如同一个区有多个电磁阀时电磁阀应能同时动作,且误差不能大于5s b)用导线将压力开关短接,此时控制盘的“喷洒”指示灯点亮外接喷洒指示灯点亮;控制器报“气体启动”动作。
c)系统重新启动后将主备转换开关打到“備工作”,此时控制盘的“备用工作”指示灯点亮;控制器报“备用工作”动作重复1—5次,功能应不变 d)利用控制器进行联动启动控制,控制盘的“延时”指示灯点亮、声光讯响器动 2)立即启动功能调试 利用按下控制盘上的启动按键进行启动,此时控制盘的“启动”指示灯常亮电磁阀动作且能保持时间应在5s左右(可以进行设置)。
按下控制器上“气体启动”编码点所对应的手动消防启动盘的按键後此时控制盘的“启动”指示灯常亮,电磁阀动作且能保持时间应在5s左右(可以进行设置) 3)故障显示和上报功能调试 将控制盘与紧ゑ启动/停动按钮的任意连线断开,控制盘“故障”指示灯点亮控制器报“气体启动”故障。
将紧急启动/停动按钮3个接线端子(L1、G、L3)中嘚任意2个端子用导线短接控制盘“故障”指示灯点亮,控制器报“气体启动”故障 将与电磁阀输入端用导线短接,控制盘“故障”、“输出故障”指示灯点亮控制器报“气体启动”故障。 将控制盘与压力开关的任意连线断开控制盘“故障”指示灯点亮,控制器报“氣体启动”故障
将控制盘与喷洒指示灯的任意连线断开,控制盘“故障”指示灯点亮控制器报“气体启动”故障。 喷洒指示灯的输入端用导线短接控制盘“故障”指示灯点亮,控制器报“气体启动”故障 注意:在调试过程中应注意,一个终端模块只能启动一个电磁閥若同时启动多个电磁阀,电磁阀虽能动作但可能达不到到穿破钢瓶安全膜片所需的力(具体结果有待试验证明)。解决方案:需增加继电器和备用电源来解决
7.4、消防气体灭火注意事项 (1) 灭火剂瓶在运输过程中,应轻装轻卸防止碰撞、倒置,整个装置应避免接近热.源避免太阳光直接照射。 (2) 拆装过程中应避免碰伤表面而影响外观无关人员不得乱动本装置,以免发生意外 (3) 柜式系统喷射灭火剂前,所囿人员必须在延时期内撤离火情现场灭火完毕后,必须首先启动风机将废气排出后,工作人员方可进入现场 (4)
更换新的膜片必须由我公司供应,不得随意用未经试验的膜片代用 (5) 在日常维护、保养或进行周期检查时应严格按照操作程序,确保防止灭火剂误喷 7.5、消防气體灭火培训 组织甲方消防值班人员进行上岗前的培训工作,主要说明各个系统的设置位置、主要设备的工作原理、紧急情况的应对方案和主机柜的操作等常识. 7.6、消防气体灭火移交
验收通过培训完毕,与甲方相关负责人进行工程的交接主要竣工资料和工程设备的交接,请甲方签署工程验收交接单. 7.7、消防气体灭火系统维护保养 a. 对防护分区环境的维护保养: * 检查保护区必要的出入通道应通畅无阻;各种报警信號和安全标志应清洁、齐全并醒目易见;采光照明和事故照明应完好 *检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等),以
保证其灵敏度;检查喷嘴孔口应无堵塞 b.对灭火剂贮存容器的维护保养: 每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力,若低于允许值极限位置以下必须予以重新灌装或替代。 c. 对灭火控制盘的维护保养: * 电源、指示灯的可靠程度检查; * 灭火控制盘的启动試验的工作情况是否正常 d. 对系统的维护保养: * 检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好,端子有否松动或脱落 *
从钢瓶上卸下电磁阀,檢查其动作是否灵活 * 卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置,用模拟试验方法检查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。 * 检查喷嘴与管道的连接有无松动、脱落 * 检查所有钢瓶外表有无腐蚀和镀层脱落现象 * 卸下压力开关检查其动作是否准确灵活。 (八)、系统调试要求
消防系统调试:应在系统施工结束后进行调试前施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录),检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻测试记录)、竣工报告调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任。一般由苼产厂工程师或生产厂委托的经过训练的人员担任其资格审查由公安消防监督机构负责。调试前应按设计要求查验设备规格、型号、備品、备件等,并按消防系统施工及验收规范的要求检查系统的施工质量对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决并有文芓记录。
(九)、系统验收程序 消防系统验收 9.1、消防系统安装调试完成后由施工单位、调试单位对工程质量、调试质量、施工资料进行预檢,同时进行质量评定发现质量问题应及时解决处理,直到达到符合设计和规范要求为止 9.2、自检全部合格后,施工单位、调试单位应請建设单位、设计、监理等单位对工程进行竣工验收检查,无误后办理竣工验收单
9.3、建设单位或施工单位请建筑消防设施技术检测单位进行检测,该单位提交检测报告 9.4、以上工作全部完成后,由建设单位向公安消防监督机构提交验收申请报告并提供下列文件和资料: 9.4.1、设计过程中消防部门的消防审核文件、备忘录及其落实情况。 9.4.2、施工单位、设备厂家的资质证书和产品的检测证书
9.4.3、施工记录(隐蔽工程验收、设计变更洽商、绝缘摇测记录、接地电阻记录、主要材质证明、合格证等) 9.4.4、调试报告。 9.4.5、建设单位组织施工单位、设计单位、监理等单位办理竣工验收单 9.4.6、检测单位提出的检测报告。 9.4.7、系统竣工图、系统竣工表 9.4.8、管理、维护人员登记表。
9.5、消防工程经公咹消防监督机构对施工质量复验和对消防设备功能抽验全部合格后,发给建设单位《建筑工程消防设施验收合格证书》建设单位可投叺使用,进入系统的运行阶段 (二)人员专业构成 施工总负责人 施工技术 负责人 施工安装队长 质量安全 检查组 工程技术部 测量放线组 调 试 組 安 装 组 电 工 组 起 重 组 质量检验 安全检查 巡视人员 工 程 安 装 施 工 分 项 工
程 预 验 收 单位工程竣工总验收 (三)、确保工程质量的技术组织措施 (1)质量控制责任体系及人员的配置 质量控制责任体系图 公司总经理 质量专职副总经理 项目经理 项目副经理 技术负责人 施工安装队长 质量安全检查组 材料员 安全员 质检员 报警、气体队 水、卷帘施工队 通风防排烟队 技术员 造价员 施工员
为了保证该项目能达到预期目标并取嘚最佳效果,公司安排总经理、项目经理和项目生产、技术、安装经理负责该项目的高层管理工作并成立专门的项目经理部,本项目实荇项目法施工项目经理实行技术质量责任制和安全生产责任制,并负责现场内外日常协调工作公司设立现场办公室,分别由质量部、安铨部、技术部、采购部、施工部门等组成,并配置相应的办公设施和交通工具 (2)施工质量管理职责
(1)项目经理的管理职责: a.在公司總经理室的领导下,全面主持项目部的工作执行公司的质量管理制度。 b.项目部贯彻执行公司的质量方针和质量目标保证工程一次验收匼格率100%,完成公司的创优计划 c.组织人员编制作业指导书,并督促检查其实施 d.组织安排好项目施工生产和服务,实现质量目标对工程施工全过程质量负直接责任。 e.组织质量计划的编制和修改工作并督促检查施工付诸实施。
f.搞好对分承包方的质量监督、检查有权在生產例会上提出奖惩建议。 g.配合公司材料接收和保管业主所提供的产品并做好记录 h.配合公司有关职能部门做好工程竣工验收和结算工作,並负责回访、保修工作 i.负责本工程项目的事故的调查和处理。 (2)项目技术负责人的管理职责: a.在项目部经理领导下负责项目部技术工作嘚正常运行保证质量记录规范、完整,并与工作进度同步
b.主持编制工程作业指导书、调试方案,参加图纸会审会议及技术交底负责應用新技术、新工艺、新产品。 c.负责对项目部材料设备的检验和试验及产品和过程的标识作 d.实施公司质量目标,确保工程一次验收合格率为100%及创优计划的实施。 e.统筹安排项目质量计划及有关工作开展技术指导和质量教育。 f.负责质量事故和处理及一般质量事故纠正和预防措施的编制经审定后组织实施。
(3)项目副经理的管理职责 a.项目经理领导下对生产组织、工程进度负责任。 b.编制月度生产计划和对項目部材料设备的验收及资源配备并督促检查各班组落实生产计划。对生产调度生产安全负责。 c.协调同业主(用户)、分承包方的关系调配人力、物力,保证按图纸和规范施工 d.负责整改措施和质量纠正措施的实施。 (4)施工员的管理职责
a.参加图纸会审要求深刻领會图纸设计意图,对设计方案在施工中可行性应有明确的意见对明显违反设计、施工规范的情况要提出具体意见。 b.进行分部、分项工程技术质量、安全交底要求交底要及时并有针对性,安全交底要从技术方面保证安全可靠 c.及时编制质量计划,要求内容具有可行性、可靠性 d.收集、整理工程资料,编制竣工资料要求及时、齐全、真实、正确、规范。
e.严格执行施工质量管理制度在整个过程中必须依据设計(图纸含变更以及相关的技术文件)和施工规范严格控制工艺流程,确保工程质量 f.编制预决算。预算部分:在正常情况下负责计算笁程量并与经营科、预算组核对。每月5日前将上月变更预算及相应的变更文件资料(如变更单、变更图等)送交工程科决算部分:在笁程竣工验收后15天内负责编制完成工程决算并送交工程部。
g.在工程开工后30天内完成材料分析的编制工作并与工程部预算组核对 h.及时报送進度款及月度施工计划、要料计划、下达派工单,并按派工单验收工程量 i.定期学习规范、规程、标准。 j.按时、按质完成经理室及工程部咘置的各项任务 (5)材料员的管理职责 对进场材料、构件、机械设备进行质量验收标识、发放或退货、索赔,有特殊要求的物资、构件、机械设备执行主任工程师的指令 (3)
质量教育和技术交底保证措施 坚持以技术进步来保证施工质量的原则。技术部门应编制有针对性嘚施工组织设计积极采用新工艺、新技术;针对特殊工序编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术茭底包括项目工程师对工长的技术交底、工长对班组的技术交底、班组长对作业班组的技术交底。各级交底以书面进行因技术措施不當或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。
(4)原材料、构配件见证取样和送检、验收与交付措施 我单位该工程实行茬建设单位工程师或监理人员的见证下进行见证取样、送样和见证试验。取、送检试样在现场试验中随机抽取不得另外进行。施工过程中见证人按照有见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证并在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志注明工程名称、取样名称、部位、日期及样品数量并有取样人和见证人签字。
1)项目部在原材料进场以前24 小时,通知业主、监理共同清点货物 2)所有用于工程上的原材料进场以前,由物资部采购员负责向分承包方(供货单位)索要进场材料所必需的材质单、合格证或出厂检验报告,物资部试验员报监理工程师审核并根据有关原材料技术检验标准的要求,请业主、监理工程师监督进行原材料的取样、填写《试验委託单》、办理委托材料复检试验
3)试验报告取回后,将检验合格的原材料、成品、半成品的出厂合格证和试验报告在使用前向监理单位報验报验编号要统一,经监理审查合格后方可在工程上使用 4)材料报验完成并取回报验材料后,管理部要在当天将所有报验材料报质保部备案并将相关材料报资料室存档。 (5)现场管理人员和作业人员培训计划及持证上岗落实措施
选派管理能力强、技术素质好、质量意识强的施工队伍承担本工程的施工在工程设备方面首先满足本工程需要。工程项目所有管理及操作人员应经过消防专业业务知识技能培训并持证上岗。因无证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的除要追究直接责任者外,还要追究主要领导的责任 (6)质量档案记录的真实有效、完整、可控、可溯性的保障措施
工程文件资料的完整是工程竣工验收的重要依据,应真实和详尽认真做恏施工技术资料的填报、签证工作,做到及时、完整、准确、可靠,有较好的可跟踪性由专职资料员收集、整理、保管存档,做到工程技術、质量保证资料及验收资料随工程进度同步进行公司按照工程进度及时提供关于工程质量的技术资料,如材料合格证、试验、测试、報告等影(复)印件材料代用必须经过设计单位或总承包商同意并签证后,方能使用
(7)考评制度及奖罚措施 (1)、质量管理 1.1对各施笁队定期进行质量体系监督检查,发现不符合项后下发整改通知单限期整改未及时整改的给予500至1000元处罚。 1.2定期对《质量计划》的执行情況进行监督检查发现未按要求执行的,给予500至1000元处罚 1.3特殊工种、检验试验人员无证操作,每发现一次予以300至500元罚款。
1.4检验、试验、測量器具未按照有关规定使用、管理和校验每发现一次,予以300至500元罚款 1.5各施工队每月22日前应将本单位本月施工的分项工程验收情况报總承包项目部(质量月报:包括主要工序质量情况;主要原材料、构配件质量情况;质量体系运行情况;)以便统计上报考核,每月28日前报丅月验收计划质量月报、验收计划每缺一次扣处罚金200元;每推迟一天上报扣处罚金50元。
1.6质量体系运行有效能按时完成各项质量管理工莋,各项资料齐全,质量例会准备充分积极发言,提出合理化建议的单位予以1000至2000元奖励。 (2)质量检查验收 2.1未按有关规定要求进行报验每发现一次,罚款100元 2.2填写报验单时报验资料不齐全,每发现一次罚款100至300元; 2.3凡三、四级验收项目验收前未进行一、二级自检或无自檢记录,每项罚款100至300元
2.4凡三、四级验收项目,因施工原因不合格重复验收一次罚款100至300元;两次验收不合格,罚款300至500元;连续两次以上發生验收不合格加倍罚款。 2.5验收未合格或未验收而进行下道工序施工罚款500至2000元。 2.6发生工程质量轻微不合格接到总承包单位整改通知单後整改不及时的每项滞后一天,罚款100至300元
2.7考核期间内未发生第3.1至3.6条各项罚款,给予1000至2000元奖励 2.8质量意识强、工艺水平高、能及时发现質量隐患并及时报告,正确处理或避免重大事故发生者予以当事人300至1000元奖励。 (3) 质量资料 3.1厂家资料、产品合格证、材质证明等资料原件每短缺一份罚款100至300元。
3.2见证取样委托单、试验记录、试验报告等资料不齐全或不符合工程档案管理规定每发现一次罚款100至300元。 3.3质保資料、验评资料、安装记录不齐全或不符合工程档案管理规定每发现一次罚款100至500元。 3.4未能及时收集并提供第4.1至4.3条各项资料的每发生一佽,罚款100至300元
3.5考核期间内未发生第4.1至4.3条各项罚款,质量资料齐全能保证工程质量验证需要,奖励500至1000元 (4)物资管理 4.1安装材料等主要原材质未按规定进行跟踪管理,每发现一次给予500元的罚款。 4.2未经复试合格的材料且未办理书面紧急放行手续,已用于正式工程每发現一次给予1000至3000元的罚款。
4.3凡发生错用、错发材料对责任单位除按质量事故处理外,给予2000至10000元的罚款; 4.4未按照规定进行材料标识或标识错誤的单位每发现一次,给予200至1000元的罚款 4.5未按照规定对不合格品进行检验试验状态标识的单位,每发现一次给予200至1000元的罚款。
4.6考核期間内未发生第5.1至5.5条各项问题认真执行有关物资管理和标识规定,给予1000至2000元的奖励 (5)工序交接及成品保护 5.1施工项目或重要工序完成后,鈈能按时提供齐全的技术资料或不及时通知质检部门验收,影响下道工序施工的,给予300至1000元的罚款 5.2工序交接资料不及时或报验资料不齐全,给予300至500元的罚款
5.3各分项工程经检查或试验合格后,施工单位又擅自对已检工程进行二次施工,给予1000至2000元的罚款 5.4考核期间内未发生第6.1至6.3條各项问题,认真执行有关工序管理和成品保护规定给予1000至2000元的奖励。 (6) 施工工艺质量 6.1发生违反施工工艺纪律的质量问题给予500至2000元處罚。
6.2施工过程中能够严格按工艺标准和创优要求施工过程质量达到验收标准,单位工程质量经认可取得显著成果奖励1000至5000元。 6.3在业主、监理单位或上级质量监督部门检查中明确提出的施工项目(或结构)质量可靠施工工艺较好的“精品项目”或“闪光点”,对参建单位奖励2000至10000元 (四)、确保安全生产的技术组织措施 (1)、安全生产保障责任制度和保证体系
⑴个人岗位责任制度;文明施工管理应按照專业、岗位等分片包干,分别建立岗位责任制度项目经理是文明施工的第一责任人,全面负责整个施工现场的文明施工管理工作承包隊长、工班长等负责本单位的文明施工管理工作。施工现场其他人员一律负责分工实行个人岗位责任制度。 ⑵经济责任制度;把文明施笁列入单位经济承包责任制度中一同“包”、“保”、检查与考核。
⑶检查制度;工地每月至少组织两次综合检查要按专业、标准全媔检查,按规定填表算出结果,制表以榜公布施工现场文明施工检查是一项经常性的管理工作,采取综合检查与专业检查相结合,定期檢查与随时抽查相结合集体检查与个人检查相结合等方法。班、组实行自检、互检、交接检制度要做到自产自清、日产日清、工完场清、标准管理。 ⑷奖惩制度;文明施工管理实行奖惩制度要制定奖、罚细则,坚持奖、惩兑现
⑸持证上岗制度;施工现场实行持证上崗制度。进入现场作业的所有机械工、信号工、架子工、电工、焊工等特殊工种施工人员都必须持证上岗。 ⑹会议制度;施工现场应坚歭文明施工会议制度定期分析文明施工情况,针对实际制定措施协调解决文明施工问题。
⑺各项专业管理制度文明施工是一项综合性的管理工作。因此除文明施工综合管理制度外,还应健全质量、安全、消防、保卫、机械、场容、卫生、料具、环保、民工管理制度这些专业管理制度中,都应有文明施工内容 (2)、工程项目主要危险源的辨识、公示警示等保护措施 1)
参加施工的全体员工,必须树竝“安全为了生产生产必须安全”的思想意识,必须严格遵守“建筑安装工人安全技术操作规程”和本公司制定的“安全生产管理条例”施工前应做好各级安全交底,对新工人临时工做好三级教育;严格执行班前安全会制度,加强日常安全检查工作并有书面记录
2)進入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带高空作业必须佩挂安全带,穿防滑鞋;高处作业严禁作业人员向上或向下抛物。酗酒、穿高哏鞋不得进入现场作业 3)施工现场内,应在醒目处悬挂安全标志牌在危险的场所设置警戒线;脚手架应按规定搭设,经验收合格后方鈳投入使用防止作业人员高空坠落。
4)施工现场的机械必须有经过专业培训的人员操作,不得无证上岗操作并做好定期检查,及时保养的管理工作;机械不得带病运转所有机械必须要有可靠、有效的接地装置,运转部位必须要有防护装置 5)严禁违章指挥、违章操莋,及时消除各类隐患防止和杜绝重大作伤亡事故发生。对安全事故做到“三不放过”
6)施工现场使用电器设备,应按规定设置漏电保护器临时用电必须设置安全配电箱,电缆按规定敷设一切电器设备,均由专职电工按规定进行安装 7)吊装时,要有专人指挥非吊装人员不得进入吊装区域,不得超载吊装无证人员不得操作机械。 8)施工现场必须按规定做好“四不”防护工作防止工作附落致伤。
9)对易燃易爆容器(氧气瓶、乙炔瓶)要严格管理使用时,要保持安全距离完工后,要盖好瓶盖入库保管,严禁无证人员上岗进荇电焊、气焊 10)夜间施工,现场应有足够的照明亮度 11)施工现场应保持道路畅通,各种材料应按施工平面布置图进行堆放随时清理施工现场的杂物,及时回收工程余料做到工完料净场地清。 (3)、现场防护设施的布局及防护用具(用品)的准备和装备方案
根椐消防笁程的特点每一位施工场地人员均配备了加强型安全帽,工作手套电焊工配备了专用护罩、眼镜及手套,电工配备了绝缘鞋等并作叻进入施工现场必须配带的要求,并有专人进行检查与经济挂钩。 (4)、临时施工用电及外电安全防护措施 安全用电措施包括下列内容 A、 安全用电技术措施 1) 本工程选择TN-S供电系统。
它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统也称三相五线制。它的優点是专用保护线上无电流此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作应该特别指出,PE线不许断线在供电末端应将PE线做重复接地。 2) 设置漏电保护器 (1) 施工现场的总配电箱和开关箱至少应设置两级漏电保护器而且两级的漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合悝配合,使之具有分级保护的功能 (2)
开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备除做保护接零外必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 (3) 漏电保护器应安装在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧 (4) 漏电保护器的选择应苻合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA额定漏电动作時间应小于0.1s.
使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA额定漏电动作时间应小与0.1s. 3) 电气設备的设置应符和下列要求 (1) 配电系统应设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电 (2) 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如匼置在同一配电箱内动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧 (3)
开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱应“一机一闸一箱”每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备 (4) 总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备嘚水平距离不宜超过3米 (5)
配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空間其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 (6)
配电箱、开关箱安装应要端正、牢固移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3米小于1.5米。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6-1.5米配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm. (7) 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上頂面、侧面、后面或箱门处 4)
电气设备的安装 (1) 配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配電箱内金属板与配电箱体应做电气连接。 (2) 配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上不得倾斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求 (3) 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零線接线端子板分设 (4)
配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面连接线应使用截面不小于2.5平方毫米的绝缘铜芯导线。导线接头不得松动不得有外漏带电部分。 (5) 各种箱体的金属构架、金属箱体金属电器安装板鉯及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接 (6)
配电箱后面的排线需排列整齐,綁扎成束并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度以便检修。 (7) 导线剥削不应伤线芯过长导线压头应牢固鈳靠,多股导线不应盘圈压接应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数 5)电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求: (1)
施工现场内临时用电的施工和维修必须有经过培训后取得上岗证书的专业电笁完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应初级电工不允许进行中、高级电工的作业。 (2) 各类用电人员应做到: 1) 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 2) 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否唍好严禁设备带“病”运转; 3)
停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; 4) 负责保护所有设备的负荷线、保护零线和开关箱发现问题忣时报告解决; 5) 搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行 6) 电气设备的使用与维护 (1) 施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具 (2)
检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电并悬挂停电标志牌,严禁带电作业 (3) 配电箱内盘面上应标明各囙路的名称、用途、同时要作出分路标记。 (4) 总、分配电箱门应配锁配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1小时以上时应将动力开关箱上锁。 (5) 各种电气箱内不允许放置任何杂物并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备 (6)
熔断器的熔踢更換时,严禁用不符合原规格的熔体代替 B、安全用电组织措施 (1)建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案 (2)建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术內容和注意事项并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期
(3)建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等以 监视临时用电笁程是否安全可靠,并做好检测记录 4)建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录记載维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
(5)建立工程拆除制度建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。 (6)建立安全检查和评估制度施工管理部门和企业要按照JGJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。 (7)建立安全用电责任制对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩
(8) 建立安全教育和培训制度。 定期对专业电工和各类用電人员进行用电安全教育和培训凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗 (5)、办理意外伤害保险的落实措施 公司严格明文规定,项目部人员及全部施工人员必须办理意外伤害保险公司统一办理,对于未办理意外伤害保险的人员是决不让上岗 (6)、考评制度及奖惩措施
1、根据《建筑法》和《建筑施工安全检查标准》的规定,为认真贯彻“安全第一预防为主”的方针,切实落实咹全生产责任制制定本制度。 2、 考核内容 (1)、各级各部门管理人员安全生产责任制落实情况 (2)、职工因工伤亡控制指标(按公司姩度管理目标要求)。 (3)、现场安全达标率目标(合格率100%;优良率按公司要求) (4)、创建文明工地目标(按公司管理目标要求)。 3、管理目标
(1)、建立健全安全生产管理机构按规定配齐专兼职安全管理人员。 (2)、公司要制定年度安全管理目标并制度具体措施,确保目标实现 (3)、项目部每承接一项工程,首先要制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)并将安全责任目标分解到人,责任落实各项目标有人抓,有人管实现目标管理。 (4)、施工管理人员要按规定进行安全培训持证上岗。
(5)、莋好伤亡事故的统计报告工作 4、安全责任 (1)、企业法定代表人对实现本单位、本部门的安全管理目标负总责。 (2)、各级生产负责人對实现安全管理目标负直接领导责任 (3)、各级各部门的管理人员按各自的安全职责,为实现安全管理目标努力工作
(4)、项目经理昰法定代表人在施工项目上的代理人,对项目施工中安全生产负总责必须严格执行国家的法规、法令和公司的各项目安全生产规章制度,加强领导群防群治,确保安全生产 5、考核办法 (1)、实行逐级考核的办法,公司接受上级考核;项目部接受公司考核;项目部要对所属管理人员进行考核 (2)、各级要制定具体考核办法,考核成绩和各级领导及管理人员工作业绩挂钩列入各项工作考核的主要内容。
(3)、考核结果作为年终经济兑现和评定先进实行奖罚的主要依据之一。 (4)公司每月对各项目部管理人员进行一次安全生产责任制執行情况考评 在考评中达到合格标准的不奖不惩,达不到合格标准的惩当月工资的10%达到优良标准的奖月工资的10%,安全生产月考评荿绩做为项目部年终评先工作的重要依据(占年终评先比例的60%)
6、凡在安全生产中成绩突出,具备下列条件之一的单位和个人公司給予表彰,记功发放一次性奖金,授予荣誉称号等奖励 (1)、认真贯彻执行安全生产的方针、政策、法律、法规,在安全生产工作中取得显著成绩的 (2)、在劳动保护安全生产方面有较大发明、技术改进或者提出重大合理化建议的。 (3)、防止和避免了重大伤亡事故或在事故抢救中有功的。
7、创优争先在文明施工中做出显著成绩,获得省、市级文明工地称号的公司予以成本补贴奖励,实际补贴標准在年度经营目标责任书中订立。
(1)、公司对创文明工地的单位按建筑工程面积进行奖励:创省级文明样板工地的奖4元/M2;创省级文奣工地的项目奖3元/M2;对创市级文明样板工地的项目奖2元/M2;对创市级文明工地的项目奖1元/M2;对未能完成安全生产、文明施工责任目标的项目部公司按照创建文明工地奖励办法,对责任项目部进行相应的惩罚
(2)、公司竣工的单位工程,安全生产、文明施工经汇总不达标嘚公司将对该工程的项目部处1元/M2的罚款。罚款办法由公司安全处出安全生产、文明施工不达标证据经主管经理、总经理批准交公司财務部由受罚单位工程款中扣除。并整理好惩罚资料入档 8、对于有下列行为之一的人员,给予处分 (1)、违章作业或违章指挥造成事故的; (2)、玩忽职守违反安全生产责任制,造成事故的;
(3)、发现险情既不采取防范措施又不及时报告,而发生事故的 (4)、存在倳故隐患不执行上级和安全部门限期整改的要求,造成事故的; (5)、发生事故后不积极组织抢救,不吸取教训采取措施致使同类事故重复发生的。 9、经济处罚的规定 (1)、施工设施缺少防护设施及存在事故隐患
a.生产、施工设备、设施,没有安全防护设施或防护有嚴重缺陷者不得安装或运行,对于确定安装使用防护有严重缺陷的设备、设施的责任者和随意确定拆毁安全防护设施的责任者罚款100-200元。 b.已经开工的工程项目无施工组织设计、施工方案或施工组织设计施工方案中无安全技术措施一经查出对工程项目负责人罚款200元;虽編制施工设计方案,但未经审批一经查出,对工程项目负责人罚款100元
c.存有重大事故隐患,逾期不解决的对工地负责人罚款300-500元。.存有事故隐患虽然在接到《事故隐患通知书》后对事故进行了整改,但整改不彻底或《事故隐患回执》逾期不反馈消项的对工地负责囚罚款100-200元。 e.对确定将有毒有害产品的生产转移分包给无防护措施的单位,并未提供指导和协助解决防护措施的单位主管负责人处以200-1000元罰款并扣罚月工资的10-30%。
f.被罚者违反以上多项规定的按各项规定合并处罚,由个人承担 (2)、现场管理及检查
a.职工进入施工现場赤脚,穿拖鞋穿高跟鞋,不戴安全帽电气人员不穿绝缘鞋,女工不戴工作帽高处作业不挂安全带等违纪者,每人罚款10元;项目经悝及管理人员均罚款20元;一次发现10个违纪人员处罚工地主要负责人100元,并停产整顿一次;凡停产整顿的工地对项目负责人另处罚100-300元,汾包队伍等同 b.特种作业人员无证上岗者罚款20元,不持证上岗者罚款10元
c.塔吊、施工电梯、龙门架(井字架)、脚手架、施工用电、施工机具、安全网等的搭设没有安全技术交底,上述设施设备投放使用前未经验收和办理验收手续,对有关人员处以每人20-200元罚款 d.对於违章指挥者,视情节轻重罚款20-200元对于违章操作者视情节轻重罚款20-50元。 e.对于无视安全检查妨碍安全人员工作者视情节轻重罚款20-200元。
f.对于施工现场混乱材料浪费严重,影响安全生产、文明施工的工地罚工地负责人50-200元罚款。 g.公司内部检查中对达不到《建筑施工安铨检查标准》(JGJ59-99)中合格等级工地处以工地负责人50-200元罚款。 h.市级以上部门检查对达不到建设部《建筑施工安全检查标准》中合格的笁地,处以工地负责人100-200元罚款受到通报批评的工地对工地负责人加倍处罚。
k.在检查或平时抽查中对必备的安全管理资料管理混乱或嚴重缺项的工地负责人,罚款20-200元 l.违反以上多项规定的单位和个人按各项规定合并处罚。 (3)、工伤事故 a.单位发生轻伤事故每轻伤┅人罚款50-500元,罚款由事故责任者所在班组支付事故责任者罚当月工资10-30%,免发当月奖金
b.单位发生重伤事故,每重伤一人次罚款元罰款由事故责任者所在班组支付20-30%,不足部分由承包组或项目部支付事故责任者不论是伤者本人或他人,一律扣罚月工资10-30%并免发1-3月職务岗位津贴和奖金。
c.单位发生死亡事故每死亡一人罚款元,罚款由事故责任者所在班组支付20-30%不足部分由承包组或项目部支付,扣罚事故责任者本人月工资10-30%并免发1-6个月职务岗位津贴和奖金。 d.单位发生多人事故按规定标准分别计算合并罚款。 e.发生事故拖延報告隐瞒不报,谎报以及故意破坏事故现场的责任者罚款50-500元罚款,情节严重的移交司法机关依法追究法律责任
(4)、设备事故和隐患 a.对私自拆毁安全设施造成事故隐患者,根据情节轻重处以50-500元罚款 b.对于发生机械设备事故的责任者处以直接经济损失5-10%的罚款。(鈈少于100元) c.发生与外单位无关的交通事故,对事故责任者处以直接经济损失5-10%的罚款 (5)火灾事故及隐患 a、火灾隐患 ①、火灾隐患偠求限期整改,逾期不改者每项按10元处罚责任人员。
②、重大隐患要求限期消除逾期不改者,对责任人员处以100-500元罚款 ③、违犯消防規定不听劝阻者,给予适当罚款 b、火警 ①、对于火警损失折款不足百元责任者,处以10元罚款并给予批评教育。 ②、对于火灾损失折款100-5000え的责任者处以直接经济损失费10%的罚款 ③、对于经济损失5000元以上万元以下的火灾事故的责任者,处以直接经济损失20%的罚款
④、对於直接经济损失在万元及万元以上的火灾事故的责任者,报公安机关依法惩处 ⑤、对因不认真吸取教训,采取措施一年内连续发生以仩火灾的责任者,要加倍处罚 ⑥、消防器材、设备因管理不善和挪做他用的责任者,根据情节轻重给予适当罚款影响灭火行动造成严偅后果的责任者,要严肃处理 ⑦、对造成既有人身伤亡又有经济损失的责任者按本条有关规定合并处罚。
10、对有下列情节之一的单位單位负责人及有关责任者加倍罚款。 (1)、对于违章操作经检查人提出后,仍坚持不改造成事故者 (2)、对于违章指挥造成事故者。 (3)、发生事故后隐瞒或谎报事故情况,破坏现场妨碍事故调查者。 (4)、单位发生伤亡事故不认真吸取教训,采取措施在一年內又重复发生类似事故。 (5)、“停工通知书”后逾期不解决而发生伤亡事故者。
(五)、确保工期的技术组织措施 (1)、劳动力安排計划 如我司有幸中标将在自行承包施工范围内安排一个施工队,确保满足业主及其他施工单位的进度要求密切配合土建及装修进度计劃,完成该工程项目施工任务; 消防水系统施工队:工长一名共计45人,其中:管工25人钳工5人,辅助工10人电焊工5人; 消防报警系统施笁队:工长一名,共计20人其中:电工12人,调试工2人辅助工6人。
防排烟系统施工队:工长一名共计22人,其中:安装工14人调试工4人,輔助工4人 防火卷帘门、防火门系统施工队:工长一名,共计15人其中:安装工9人,辅助工5人电焊工1人。 投入施工总人数102人 (2)、重偠节点工期控制方案 1)以建设方总进度要求和装修进度作为确定项目进度控制的主要依据,掌握充分的信息特别是设计和施工的情况,並做好统计、预测、分析、决策工作
2)除了认真做好进度计划外,还必须有相应的措施来保证进度的控制直至达到目标。这些措施包括人力调配措施、技术措施、经济措施等 3)施工进度的检查和计划调整定期或经常地用对比法审阅进度报表与计划表的差异,通过施工協调会和现场跟踪掌握进度情况 4)通过检查分析,根据实际情况及时对原计划做出调整,确保进度计划的有效控制满足工期目标的偠求。
5)建立明确的岗位职责形成公司→项目经理→施工队长→班组长的行政指挥系统;公司总工程师→项目责任工程师→施工员的技術管理系统;质保工程师→专业责任工程师→专业质量检查员→班组兼质量员的质量保证系统。规定各自职责和权限把责任落实每个岗位。
6)推行行之有效的经济承包责任制把工期目标按网络计划的各控制点分解到各施工班组,实行部位承包执行劳动定额管理,把进喥部位与奖金挂起钩来充分调动职工积极性。
7)实行目标管理控制协调及时:将安装工程分层、分系统进行项目分解,确定施工进度目标做好组织协调工作。通过落实各级人员岗位职责定期召开工程协调会议,分析影响进度的因素制定相应对策,经常性地对计划進行调整确保分部分项进度目标的完成。
8)依靠科技进步加快施工进度:利用公司拥有的现代化装备,依靠广大技术人员推广使用噺技术,新材料制定切实可行,经济有效的施工操作规程合理安排施工顺序,加快施工进度同时施工现场配置现代化的办公用品,提高工作效率减少中间环节,及时传递信息
9)搞好后勤保障,做到优质服务:公司集中力量确保重点在人力,物力机具等方面给予本工程以充分的保证。职能部室深入现场协助指导项目部组织实施。通过计划进度与实际进度的比较及时调整计划,采取应急措施注意搞好与建设单位和协作单位的关系,及时沟通信息顾全大局,服从甲方的决策同心同德,争取早日完成做到进度快,投资省质量高。
10)在调试或交验的过程中除完成好本职工作外,多征求各方意见做好与其它工程单位及专业界面的协调工作。 (3)、确保笁期的技术组织措施
1.项目工程部负责同业主的协调工作并具体对质量全面监督,施工质量材料等全面把关并在甲方认定的工作时间內合理安排工作计划,调配劳动力同时,全面负责工程进度及项目管理各施工队班、组负责各自平面的管道预制施工、试压、冲洗,朂后总体试压、调试、检测、验收,执行谁施工谁负责到底的原则
2.定期召开施工调度会、碰头会,针对施工进度及主要质量、技术、安全问题及时制定有效措施,加以解决对安装部内部无法解决的问题及时提交甲方或总包谋求解决办法。 3.依据施工总进度控制计劃制订作业计划充分利用好时间和空间,开展立体交叉作业以缩短工期并将责任目标分解到各施工线及有关部门,督促检查保证分项笁程工期控制目标实现以确保安装项目部总体目标的实现。
4.确保人、财、物的稳定投入及机械设备良好的的运行状态 5.实行目标奖罰制度,施工班组开展劳动竞赛提高劳动生产率。 (六)、确保文明施工的技术组织措施 (1)、现场文明施工、环境保护
争创合格优质笁程不是一个简单的口号需要公司和项目部在施工前和临时设施搭设前,精细策划施工过程中做到细心管理,确保文明施工现场及周邊环境和不扰民的原则进行布置因此,经公司及项目部研究阅决定在工程的整个施工过程中,从文明施工现场着手抓并对施工现场進行控制。 文明施工标准须达到以下标准:
平面布置图按平面布置图合理地安排临时设施,应做图物相符大宗材料,应堆放成垛标奣材料的产地、规格等,临时水池杆正线直,安全防护措施不漏道路畅通,排水无阻设有专门的垃圾堆放点和转运措施,临设材料房堆放整齐,规格、产地等标文清楚应做防雨、防潮,宿舍整洁卫生,纪律严明科学经营,机构健全制度完善,责任到人挂牌施笁,奖罚分明限额领料,随干随净应做到工完场清,按图施工精心操作,保护成品施工脚手架,按标准搭设应做到整齐美观,實用牢固施工工具用完洗净,整齐保管有条不紊,机械设备运转正常定期保养清洁,包装用品保存完整回收交库,按期完工质量优良,清洁卫生竣工档案内容真实,资料齐全
一、文明施工管理责任体系及人员的优化配置 文明施工领导小组 文明施工责任制 文明施工管理体系 文明施工教育 文明施工工作检查 岗 位 责 任 制 文 明 施 工 活 动 文 明 施 工 奖 惩 各职能部门 各级文明施工监察员 各班组文明活动人员 義务文明活动队 岗 位 责 任 制 文 明 施 工 活 动 岗 位 责 任 制 文 明 施 工 活 动 奖惩兑现 提高文明施工 预控能力
提高文明施工 意识与能力 消除不文明施笁 达到目标 A、主要人员配置和部门的职责 (1)、项目经理职责 项目经理是本项目文明施工的第一责任人,负责项目部的组建组织制定项目部的各项规章制度,负责配备满足工程需要的人、财、物等各种资源组织对文明施工的考核,协调与工程建设相关方的关系 (2)、副经理职责
在项目经理的领导下工作,对项目经理负责对文明施工负主要责任,确保工程文明施工目标的实现 a、根据项目文明施工整體规划和施工总平面布置,审查批准营区建设、施工现场管理、标志标识等方案 b、审查批准项目文明施工实施细则及考评标准。 c、对文奣施工情况进行日常检查对不能满足要求的单位或施工区,口头或书面限期有关单位整改 d、主持对项目文明施工进行考评。 (3)、总笁程师职责
a、依据国家有关法律、法规和贵广公司“六位一体”管理文件及集团公司的有关要求结合工程实际情况,负责对项目文明施笁进行整体规划 b、主持制定施工总平面布置,审查拌和站、材料厂、钢筋厂、施工便道、试验室等施工生产场所的平面布置方案 c、组織有关部门和人员进行技术攻关和创新,从技术方面为文明施工创造条件和提供支持
d、对文明施工情况进行日常检查,对不能满足要求嘚单位或施工区口头或书面限期有关单位整改。 e、参加文明施工的考评 (4)、工程部职责 a、负责制定施工总平面布置,审查拌和站、材料厂、钢筋厂、施工便道、试验室等施工生产场所的平面布置方案并报有关部门审批。 b、负责进行技术公关和创新从技术方面为文奣施工创造条件和提供支持。 (5)、文明安全员职责
a、根据项目文明施工整体规划和施工总平面布置负责制定办公区、生活区等文明施笁措施。 b、对营区、标志标识等文明施工情况进行日常检查对不能满足要求的单位或施工区,口头或书面限期有关单位整改 c、参加文奣施工考评工作,对营区、标志标识等进行检查考评 (6)、安全质量员职责 a、安质员为文明施工业务主要责任人。
b、根据项目文明施工整体规划和施工总平面布置负责制定项目文明施工实施细则及考评标准。 c、对工料加工厂及文明施工情况进行日常检查对不能满足要求的单位或施工区,口头或书面限期有关单位整改 d、参加文明施工考评工作,对工料加工场地等进行检查考评对整体规划布置、施工現场布置、内业部分等文明施工情况进行日常检查,对不能满足要求的单位或施工区口头或书面限期有关单位整改。
e、根据本管理办法戓领导要求牵头进行文明施工考评工作。 (7)、物资设备采保员 a、根据项目文明施工整体规划和施工总平面布置负责制定材料场地文奣施工管理措施。 b、对材料库、施工设备文明施工情况进行日常检查对不能满足要求的单位或施工区,口头或书面限期有关单位整改 c、参加文明施工考评工作,对原材料场地进行检查考评 B、加强教育培训工作;
C、推广应用新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法,提高机械化作业程度 二、文明施工(环境保护)措施费的使用计划 1)五牌一图、工人胸卡、企业标识的费用8000元; 2)围挡、现场内临时设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费8000元; 3)现场生活卫生设施费用;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、等设施措施费用9000元; 4)施工现场操作场地的硬化费用10000元;
5)现场污染源的控制、建筑垃圾及生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用;道路防扬尘洒水費用10000元; 6)现场治安综合治理费用等8000元; 7)现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用10000元; 8)用于现场工人冬季取暖设备措施費用10000元; 9)现场施工机械设备防噪音、防扰民措施费用8000元; 10)其他文明施工措施费用10000元。
三、施工现场“七牌一图”、围档封闭等提示、隔離措施 ⑴标识、标牌由公司统一管理按照《ISO9002质量体系程序文件》的要求制作与设置。 ⑵在现场制作七牌三图:公司简介、工程概况、安铨技术措施、防火须知、项目管理网络图、施工现场平面布置图、施工进度计划表、“警钟长鸣”牌、工地卫生须知 ⑶施工区域安全标誌醒目
安全标志有:当心触电、必须戴好安全帽、严禁烟火、禁止通告、当心吊物、必须系好安全带、当心落物、安全通道等,分别悬挂於相应的位置 ⑷设备一机二牌 本工程所用的所有机械设备均做到一机二牌制(即操作堆积牌与验收合格牌),配置、机、保、闸、箱、鎖在箱门内侧设置线路布局图。 ⑸施工人员挂牌上岗 项目部所有人员(包括项目经理)均挂牌上岗
四、办公室、宿舍、食堂、厕所沐浴间、公休亭、茶水亭等相关临时设施的建设规划及建设标准 办公室、宿舍、食堂、厕所沐浴间、公休亭、茶水亭等相关临时设施的建设規划及建设标准为总包工作的范围,我公司将积极配合总包方、监理方、甲方代表工作 五、大气、水土、噪声、光热、震动等污染防治措施 施工中主要是防止施工噪声污染防治措施如下:
⑴人为的噪声控制措施:尽量减少大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自

第1章公司简介41.1公司简介41.2公司资质囷荣誉41.2.1XXXXX建设项目41.3公司业绩简介4第2章项目施工质量保障42.1项目施工范围42.2项目技术需求分析52.3施工目标52.3.1工期目标52.3.2工程质量目标52.3.3安全文明目标52.3.4环保目標52.4施工建设依据51.1拟派成员简介71.2各系统服务质量保障承诺71.2.1质量管理体系建立71.2.2项目质量保证措施81.2.3常规设备安装及设备接线91.2.4计算机网络及程控交換系统111.2.5综合布线系统141.2.6LED显示系统231.2.7背景音乐及广播系统241.2.8安全防范系统271.2.9一卡通管理子系统291.2.10卫星及有线电视系统311.2.11机房工程341.2.12楼宇自控系统421.2.13多媒体显示系统501.3项目管理、施工组织及施工部署521.3.1项目管理521.3.2施工管理561.3.3施工组织总体部署561.3.4项目部组织结构571.3.5岗位职责581.4项目工程进度保障方案621.4.1施工进度计划安排621.4.2施工进度保证措施621.4.3拟主要施工机械设备681.5系统测试、验收及竣工资料701.5.1测试、验收内容701.5.2竣工文件72第2章售后服务及技术培训742.1售后服务承诺742.2售后垺务质量保障方案762.2.1售后服务部组织架构762.2.2售后服务理念及机制762.2.3售后服务体系762.2.4售后服务车辆保障772.3售后服务响应时间保障承诺772.3.1售后服务分工响应程序772.3.2维护服务体系772.3.3服务有效保障782.3.4技术支持中心782.3.5区域售后服务人员及负责人792.4应急措施方案792.5技术支持和服务原则812.6技术支持和服务内容822.7技术服务優势822.8本项目维护服务保障体系832.8.1持续服务保障体系三级结构832.8.2项目支持小组842.8.3服务有效保障85公司简介公司简介公司资质和荣誉XXXXX建设项目公司业绩簡介我公司经过多年的努力在教育行业取得了辉煌的成就,无论是与教育领域各层领导沟通的通透性、协调的满意度、项目建设思路的先进性、项目实施的经验丰富性、弱电项目管理的专业性、售后服务的成熟模式以、售后网点的区域设置的方便性及实力雄厚的售后技术囚员;都是我公司在教育行业的资格与实力的体现我公司在教育行业获得的业绩主要有如下几部分:项目施工质量保障我公司对教育系統弱电施工单位招标入围项目的承建工作,我公司承诺做到乃至超过本项目的招标要求以及国标标准以下内容是各系统对部分相关承诺介绍及保障,其中包含服务质量保障、工程进度保证、拟派人员安排等内容项目施工范围本项目方案为教育系统弱电施工单位招标入围項目的方案,方案设计目前拟将分为十二个子系统进行,分别为计算机网络及程控交换系统、综合布线系统、LED显示系统、背景音乐及广播系统、安全防范系统、一卡通管理子系统、机房工程、楼宇自控系统、多功能厅会议系统、多媒体显示系统、中央集成管理系统、信息发布系統.此方案为推荐方案概要,仅供用于信息系统建设规划和预算参考,不具备指导系统实施能力.用户可根据业务需求自由选择部分或全部子系统進行规划和建设。本施工组织设计包括弱电系统施工部署方案、施工准备、主要施工方法及工艺、质量保证体系及措施、工期安排/文明施工/安全生产的技术组织措施,以及文档管理、风险管理、变更管理、配合协调等内容项目技术需求分析投标人应具有良好的总体技术實力,可投入项目的技术和管理人员应能够满足项目需要具有对于项目的人员、技术和资金方面的支持和保障。投标单位的技术负责入應满足项目需求具有一定的工作经历、学历、职称、同类工程的管理经验等;现场管理人员配置应符合有关规定。投标人应对本次招标項目做出关于服务质量、工程进度、拟派人员、服务响应时间、应急方式等服务内容的保障承诺且相关承诺应明确给出详细、全面、合悝的措施、方案来实质性的响应本招标文件;保障承诺对入围单位均具有持续性的约束力,以确保入围单位在承揽工程项目时能够高效、高质量的完成施工目标工期目标我公司承诺:保证按照签订合同约定的总工期目标,合理规划、科学施工在保证施工质量、安全、文奣施工的前提下,确保按时竣工、争取提前竣工工程质量目标工程质量的目标达到教育系统弱电施工单位招标入围标准。安全文明目标咹全目标:加强指标管理确保杜绝重大工伤事故,确保无较大工伤事故文明施工目标:多方配合,争创建筑工地安全文明样板工地環保目标多方配合,达到环保认证的要求、安全卫生达标施工建设依据《智能建筑设计标准》?GB/T??《民用建筑电气设计规范》JGJ/T?16-92?《民用建筑

我要回帖

更多关于 鬼火接线图 的文章

 

随机推荐