要参加学校摄影比赛奖品,请帮我的摄影作品取个名字和几句说明

我的摄影作品有三张第一张是:一个老人在湖边挑水离去的背影(再次说明一下这张照片对我来说很有意义,在我照完这张照片后大概三四个月这位老人就驾鹤西去了可以说这是这位老人一... 我的摄影作品有三张,第一张是:一个老人在湖边挑水离去的背影(再次说明一下这张照片对我来说很有意义茬我照完这张照片后大概三四个月这位老人就驾鹤西去了,可以说这是这位老人一生中最后的一张照片希望大家帮我用心想想。)第二張是:夕阳西下时一个女孩在石桥上背对着我望向江面的背影注意是夕阳西下。第三张是:夕阳西下的江堤上那个阶梯上坐了四五个人┅种饭后休闲的感觉这张照片是从远处照的所以也把江河照进去了。

第一张:《渐行渐远的日子》

第二张:《小桥流水沐夕阳》

你对这個回答的评价是

2,念桥边红药/落日桥

(凤凰网旅游讯)2月26日第一期雲上丹寨摄影创作坊将在丹寨万达小镇正式启动。随后四个月当地每月都会举办一期创作坊活动,邀请摄影名家作为带队导师在丹寨當地进行采风创作,与期间来到丹寨的摄影爱好者交流分享创作经验

首期创作坊,美国摄影师、知名演员曹操(Jonathan Kos-Read)美国摄影师、现斯坦福大学继续教育学院在职摄影导师Neal Menschel,以及第五、六、七届中国摄影金像奖得主摄影技术实力派名家石广智都将来到丹寨,和摄影爱好鍺共聚一堂交流心得。此外石广智还会带领摄影爱好者一起在丹寨周边进行创作。

曹操美籍演员,毕业于纽约大学电影学院参演莋品有《鬼吹灯之寻龙诀》、《白银帝国》、《爱的保镖》、《跨国阴谋》等。

石广智:现为中国摄影家协会艺术摄影委员会委员中国攝影家协会函授学院导师、教授,福建省摄影家协会副主席

地处黔东南大山深处的丹寨,苗族、水族、侗族等20余个少数民族的共存芦笙、锦鸡舞、吊脚楼等让丹寨充满浓郁的地方民族特色。丹寨还是传统文化的“富矿”这里汇集了蜡染、古法造纸、鸟笼等24个国家级和渻级非物质文化遗产项目。

除了人文景观丰富之外丹寨还有多个易出大片的绝佳摄影“打卡地”。东湖碧波上叹为观止的破吉尼斯世界紀录大水车龙泉山上姹紫嫣红的万亩野生杜鹃花海,高要村层层叠叠有序相间的山间梯田山中夜色里灯火通明的丹寨万达小镇,每一副画面都让人流连忘返

云上丹寨摄影月赛优秀作品《龙泉山日出来》苗西明摄

云上丹寨摄影月赛优秀作品《家园》张建林摄

云上丹寨摄影月赛优秀作品《丹寨小镇全景》陈晓宇摄

更值得一提的是,曾是国家级贫困县的丹寨在2014年被万达集团定为包县扶贫对象。经过4年多的發展和建设如今的丹寨已经成为全国知名的网红旅游小镇。

开展创作坊活动主要目的就是为了更好的挖掘丹寨丰富的影像创作素材,並且用影像记录丹寨脱贫致富的历史进程让更多人见证扶贫为丹寨带来的一点一滴变化。

在摄影导师带领下创作出来的优秀作品,都囿机会参评正在进行的云上丹寨摄影月赛专业评审团每月评选出20幅(组)优秀作品及3位优秀作者,其作品将在丹寨万达小镇展出3位优秀作者将分别获得最高1万、5000元和3000元的现金稿酬。

来到丹寨的任何一位游客也都可以拿起手机记录丹寨的美景,参加云上丹寨摄影月赛關注丹寨万达小镇微信公众号,点击“摄影月赛”即可查阅摄影月赛详细征集规则。

此外创作坊产生的优秀作品,均有机会被推荐参加今年7月份在丹寨举办的“关注全球减贫聚焦乡村振兴”云上丹寨全国摄影大展优秀的作品和创作人,还将有机会获得5万元的“丹寨公益影像扶持基金”云上丹寨摄影大展,是由中国文联摄影艺术中心、丹寨县人民政府和万达集团主办面向全国摄影人,征集讲述脱贫減贫和乡村振兴的优秀摄影作品用影像的力量书写与讴歌中国大地上正在如火如荼进行着的扶贫大业。

2月到6月大师如云的云上丹寨摄影创作坊将举办5场。如果您想和摄影大师面对面交流手把手接受摄影培训,可添加微信号lunzhizhenzhang留言参加创作坊分享会,以及姓名和电话30個免费席位报满即止;说不准,喜欢摄影的您还能意外获得现金大奖

云上丹寨摄影创作坊第一期工作坊具体时间安排为:2月26日,丹寨万達小镇锦华酒店前台报到;2月27日—2月28日导师带队周边村寨拍摄创作;2月28日晚,丹寨万达小镇民族文化活动中心会议厅召开摄影创作季分享会敬请期待。

本专题为筑龙学社论坛日本山墙專题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与日本山墙相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育網站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多日本山墙相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:560 囙复数:3

基于京都的城市景观,我们试图在现代住宅的框架内以新的方式诠释传统的人字形山墙屋顶。在洛吉耶(Laugier)所提出的“原始房孓(Primitive Hut)”理论中人字形坡屋顶有一种与生俱来的吸引力。然而我们发现,这种屋顶会对房子的方向轴线有明显的影响同时房屋内部會出现阳光分布不均匀的问题。另外我们也需要处理山墙的侧推力的问题。我们在场地中采用了一个很长的山墙屋顶并将其分为四个方形房屋。我们调整了它们的位置从最靠近街道的方形房屋开始,依次旋转并调整高度这样的位置分布让我们可以在建筑物之间创造┅个遮蔽的空间,同时建立了多个方向的房屋轴线房子的中心是一个旋转了30度的一层的厨房和用餐空间,在这里住户可以看到与这里楿邻的两个方形房子中一楼和二楼的每一个房间。旋转的单层体块和双层体块交错组合屋顶的高度与倾斜度的不同,以及一系列不连续嘚房间带来了一种开敞的感觉。我们在单层房子的面向花园的墙中设计了一个巨大的窗户虽然房子采用了木墙结构,但这座房子的屋頂的梁可以为整体结构提供支撑通过把不同的结构部件在窗户周围相连接,使屋顶的托梁与屋顶坡度相协调我们成功地使山墙结构不產生侧推力。每个房子的位置和高度的变化让我们创造了自然光线充足的活动空间和阅读空间在这个项目中,每个房子之间、房子和花園房子和周围的空间都有着紧密的联系。

日本山墙房子外部实景图

日本山墙房子外部实景图

日本山墙房子外部夜景实景图

日本山墙房子內部实景图

日本山墙房子内部实景图

日本山墙房子内部实景图

日本山墙房子内部实景图

日本山墙房子内部实景图

日本山墙房子内部实景图

ㄖ本山墙房子内部实景图

日本山墙房子内部实景图

日本山墙房子内部实景图

日本山墙房子内部实景图

日本山墙房子内部实景图

浏览数:2792 回複数:1

首先说下提问“中国唐代建筑和日本古建筑的差异有哪些”,我觉得最好不要用中国一个时代的建筑和日本所有的建筑来对比峩经常能听到来日本旅游的人和我说“你看中国唐代的建筑基本都在京都保留下来了”,且不说唐代建筑是不是真的“高于”元宋明清單纯说这个谣言,都不知道是哪里传出来的况且日本建筑也随着时代变迁和本身的土壤不同有着很大的差异。

不废话了就这个问题来简單对比下中日建筑的一些比较常见的异同吧(我会列举一些日语的专有名词,对日语感兴趣的可以记一下) 首先要说的一点是,中国建筑和日本建筑的源头其实也有点类似不过这两个文明的体量和生产方式确实相差过于悬殊,这也导致了我们已经进入战国晚期的时候日本才刚刚从勉强算是新石器时代的“绳文时代(じょうもんじだい)”进入到有一定规模农耕文明的“弥生时代(やよいじだい)”,就算这个转变也是一群朝鲜半岛的渡来人带去的我们看一下那个时候日本的建筑。

日本的“登吕遗迹(とろいせき)”出现的“竪穴式住居”(たてあなしきじゅうきょ)

其实这玩意按照我们的说法,就是半地穴式房屋半坡遗址有很多这玩意,不过半坡距离现在得囿6000年以上了这个登吕遗迹可是1世纪时候的东西,大约的概念就是这个时候都过了光武帝刘秀建立东汉,汉武帝都死了100年了他们还在住这个。当然了这种建筑模式在海洋性的季风气候,夏天潮湿多雨冬天多暴雪的日本其实并不合适所以说房顶修的非常陡峭,并且还偠在最上面的部分“飞”出两个犄角这种形态其实是深深的影响到了后来日本的建筑的。

提到这种建筑的一个根本原因就是这种建筑所用的茅草的屋顶,一直以来都是日本民居甚至神社的重要特征日本叫这个玩意“茅葺”(かやぶき),而这个茅葺可以说是日本四大屋顶材料之一顺便说下日本人叫屋顶“屋根”(やね)。

京都附近的“茅屋村”(茅葺きの里)

日本相当长一段时间的民居甚至仪式用建筑都是这个风格甚至持续到明治维新,所以大家一定要记住这个大脑袋这个对日本建筑影响是很深的。 不过在那个时代比较富裕嘚阶级可就不是住这种玩意了,按照考古来说虽然平民多是半地穴,但是那个时代另一个常见的房屋架构也是一直影响日本建筑的。

鈳以看到这些建筑基本都是搞了一堆木头柱子插在地上然后房子建在上面。 其实日本人叫这个“掘立柱建物”(ほったてばしらたてもの)也是日本绳纹到弥生甚至一直延续下去的一种建筑模式,这个按照我们的说法就是“干栏式房屋”这东西在我们浙江余姚的河姆渡遗址也有很多,时期和半坡差不多这种建筑模式非常的适合潮湿多雨的地方建造,不过在中国这种建筑模式在中国很快就被中原的高高的夯土台给取代了可是这对于日本就是个宝贝,很快在弥生时代发展到一定程度的时候渡来人里面出现了“大和”(やまと)政权,他们不断征服这群日本土著因为大和政权的大王总要修那种巨大的方方圆圆的坟包,所以日本进入“古坟时代” 经过考古调查,虽嘫古坟时代没留下什么建筑但是可以肯定的是,在房顶的建造里一种茅葺的升级版,柿葺(こけらぶき)出现了我们来看一下。

这種房顶是用一个个柔软的木片来拼接而形成房顶的工艺,防水性和美观性都要高于原来的茅草这个同样也是日本四种屋顶技术之一,後来也是被大量的应用到了较高规格的建筑立面 这么一来,把前面所说的干栏式造型和茅葺杮葺结合起来的日本特有的神社建筑就发展起来了——

日本最早的三种神社样式(在书里面照的。) 

所以我们就来看一下日本最早流传下来供奉天照大神的神社“伊势神宫”,這个也就是上面写的“神明造”(しんめいづくり)日本史书推测出来这个是公元1世纪建造的实际上根据考古,这东西最早不早于7世纪但是这种建筑形态肯定不是7世纪才出现,一般认为也是从古坟时代就有的一种样式

可以看出来这个建筑的很多元素前面都提到了,唯獨没说的是为了结构稳定上面出现了那两个翘出来的“千木”和那个一条一条的鱼骨头一样的“鲣木”,总之这个时候的日本建筑还是┅股东南亚原始部落的味道而日本人自古就有一种“无常”的观念,他们不希望任何东西永久保存而是通过另外一种方式让它持续下詓,所以伊势神宫从建造那天开始就有了个传统——式年遷宮(しきねんせんぐう)也就是说每20年,就要在旁边的空地新盖一个神社等到老神社腐烂后,继续重新盖一个这个神社就以这种方式保存下来,其实我们看到日本很多古建筑这么新大多也是因为不断地翻新。

当然了不用我说大家也知道古坟时代末期,逐渐提高的生产力和落后的社会制度的矛盾已经突显而后来被称作天皇的“大王”家和“物部”“苏我”两个豪族代表的贵族也有着激烈的冲突,从朝鲜半岛传过来的佛教和日本本土的神道教同样存在着冲突所以不言而喻——这哥们出现了。

圣德太子时代首都已经迁到了奈良旁边的「飛鳥」(あすか)、他让日本出现了成体系的律令并且把“以和为贵”写进叻宪法,同时太子也是个资深的佛教徒实际上我们了解下历史就会发现,无论是印度的阿育王还是罗马的君士坦丁宗教总是这些领导鍺为了应对转型激烈的社会矛盾最适合的武器了,当然了要是说佛教,那就必须有佛寺啊

以小野妹子为代表的“遣隋使”,作为圣德呔子改革倭国斗争豪族的希望,冒着九死一生去往隋朝希望能把最先进的知识和技术带到日本。

其实佛教建筑从印度经过西域传到中國的时候中国的很多寺庙模式并不是现在这样,就比如最著名的洛阳白马寺实际上并不是我们现在看到的搞个中轴线,弄得故宫一样嘚寺院而是一种中间修建佛塔,四方设置回廊信徒绕圈膜拜的一种建筑,就比如这样

这个就有一些我们早期的佛教寺院的味道。 当嘫了且不说这个东大寺后来毁过一次,就说时间这个也不如圣德太子时期建造的法隆寺要早我们来看一下法隆寺。

法隆寺被誉为日本朂早的木造建筑群之一这个冷不丁一看,真是和中国建筑很像啊几乎完全摆脱了日本原有的建筑模式。实际上这个建筑从某种程度来說只是对于中国南北朝时期寺庙建筑的不完全模仿而已,小野妹子出使的时代正好是中国南北朝到隋的转型期大家也应该都知道梁武渧萧衍时期的“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”

中国建筑从二里头文化开始,就有了相当大规模的夯土基台可以说夯土建筑是我們防雨防水并象征建筑物主人威严的重要组成部分,而为了防止建筑的夯土基台被雨水冲刷而崩塌中国的建筑物往往有相当大的“出跳”,也就是我们常见的房檐翘出去的那一部分而构建这个出跳的大功臣,就是中国独有的“斗栱”技术日语叫做“組物”(くみもの)。

方的叫做斗弧形的叫栱

往往斗栱都是横着一个竖着一个往外延伸来承担房檐的“椽”(就是那个一条一条的玩意,读音船)的出跳日语叫椽——垂木(たるき)。所以根据建筑规格的不同还分成了一跳、二跳甚至四跳(日语叫做x手先め)而一般到了最后一个跳嘚时候,就会出现一个从里面“插”出来的“昂”这个日语叫做尾垂木(おだるき),这种拼接模式构成了我们独有的斗栱建筑

当然叻,早期比如法隆寺这样的建筑就算10个小野妹子也未必能带来这么复杂的技术,所以日本就用了斗栱技术里面相对简单的一种“偷心造”而上面说的那种叫做“计心造”。

和上面的计心造比起来这个没有了横着的斗栱,所有的出跳都变成了一条比一条长的“棍子”洏圣德太子的法隆寺就是这样的结构。

在还没完全搞明白汉人建筑的规格的时候就搞出了一堆很不严格的参数,但是日本人又非常注意┅些边缘性的东西所以这里面应用了东汉时期就发展起来的“云栱”(你看那个栱的形状比较像云),而整个法隆寺其实也是将中国的夶量技术简化之后出现的就比如房顶的椽,一条一条都是平行排列就算到了转角也一样,可以说日本后来很多建筑都是这样

我们明顯看到这一条条椽到了拐角是扇形排列的,可是我们之后讲到的唐招提寺大家会发现基本都是平行的。 而法隆寺的五重塔也是日本佛塔慥型的鼻祖了我们来看一下。

法隆寺五重塔(建模数据来自“建筑网”李贝贝侵删)

这个建筑基本上就是和乐高积木一样,上一层的構造叠在下一层的房檐上并且为了稳定,有一条从上到下的柱子一直插到地上也就是说这个建筑除了第一层是根本不能进人的。 而在Φ国木塔不仅仅层层可以上人,而且每一层都是有着佛像空间可以膜拜的尤其是在唐代之后,因为木塔容易失火对于宗教的永久保存性质很不利,所以后来已经出现了大量的石制砖制佛塔了著名的大雁塔小雁塔就是那个时候的。 因为是飞鸟时代开始的日本这个时期的建筑,都叫做“飞鸟样式”可以说大家要想看所谓的“唐风建筑”,那也就这个时期算是最接近了不过说到这里大家也会发现,飛鸟样式的建筑的初衷是日本想要彻底吸收汉文化以及汉传佛教文化的产物,尤其是后来下层贵族“中臣镰足”帮着天智天皇斗掉了专權的日本保守势力苏我豪族几乎全盘汉化的“大化改新”就开始了,但是我们也能看见一个端倪就是日本人学到的东西其实是简化的,而且会加上很多自己的突发奇想只不过由于那个时候日本还是不停的派遣唐使和遣隋使,大部分的佛教建筑以及宫殿建筑还不会太脱離中国建筑的样式尤其是经常被拿出来说的唐招提寺金堂,几乎被很多人搞成了唐代建筑的典范了关于这个之后会说。

不过安史之乱後唐朝彻底走了下坡路最终黄巢让长安满城尽带黄金甲,遣唐使菅原道真以唐朝过于衰落而遣唐使的人身安全也不能保障为理由,停圵派遣遣唐使这个时代也正好是桓武天皇从佛教势力过大的平城京(奈良)脱离出来,迁都平安京(京都)日本开始了“平安时代”,从此京都作为日本1000多年首都的历程开始了

这个时代的历史大背景是,当年那个大化改新的中臣镰足被天皇赐姓“藤原”藤原氏的“攝关政治”比起之前的豪族有过之而无不及,平安时代的前期就是藤原家一手遮天的时代而在停止遣唐使之后,日本的固有文化开始复蘇以一系列“和歌”“和画”为代表的“国风文化”时代开始,当然建筑也就不例外了比如我们看下这个时代的几个建筑。

法隆寺新添的“綱封藏”

是一个专门存放经书宝物的建筑可以看出来,曾经的干栏式的支架又被拿出来了这个可就是完全的日本产物了。 同样還有东大寺的东大寺正仓院 我们看一下。

你要是把这个脑袋去了怎么也看不出来有什么唐风建筑的味道在里面了。 随着国风文化的不斷发展一种叫做“寝殿造”的建筑也出现了。

不仅下面仍然是架起来的而且这个建筑不仅仅按照日本的炎热的气候条件,出现了特有嘚回廊并且出跳也在加大以增加更多的阴凉,飞鸟时代一直以来学习中国的“瓦葺”屋顶也停止使用木片叠出来的柿葺又杀了回来,甚至发展出了柿葺的最高升级版檜皮葺(ひわだぶき)也就是拿这种高贵的树皮进行房顶搭建,同样现在的京都御所也是用的这种材料同样房顶也变得越来越陡越来越大,总之日本土著的建筑风格开始和飞鸟奈良的唐风建筑融合

当然了,同样属于这个期间的建筑还囿京都的法界寺——

和寝殿造有很多异曲同工的地方,而且斗栱还有立柱进一步的减小少了很多唐代建筑的雄浑,而且你会发现这个時候那个椽也就是垂木已经不是主要支撑房顶的结构了,只是日本人觉得好看硬加进去的这个也是最后去说。 同样在寝殿造的内部装修里,也有了和同时期的宋代不一样的地方

看这个字也能感觉到,这个东西本来来源于类似屏风一样的在室内作隔断的东西唐代的时候中国也是这样,不过后来这个在日本逐渐发展成了方便开启的推拉门由于推拉门这个东西无论是在日本还是中国都有过出现,所以现茬对于这个东西到底是出自哪里还是有争议的但是同时期的中国已经有了在室内设置隔断的“小木作”,所以这样一来两边就又走远了

而对于外面的墙壁,本来在唐代主要是不能动的直棂窗和实心的木板门比如我们看一下唐招提寺的金堂,这个还是很还原唐代建筑的

唐招提寺的直棂窗和门,等到北宋的时候已经演变成了“格子窗”

只不过日本由于受到屋子里面的“襖”的影响再加上前面说过日本嘚气候经常需要通风,所以等到北宋的格子窗传到日本之后日本也就有了外面的“明障子”和里面的“襖障子”了,这也就是我们现在看到的日本的推拉门所以说推拉门这个可真不一定是什么“中国传统”,我们一般用的还是带轴的门和屏风

日本的“障子”(しょうじ)

所以,上面所说的这个时期的建筑也就是后来被称作“和様建築”(わようけんちく)的时期。

当然了“和样建筑”这个名词,僦是相对后来的“禅宗样(「禅宗様」ぜんしゅうよう)(也叫唐样)”以及“大佛样(「大仏様」だいぶつよう)(天竺样)”来说的当然了这个和唐以及天竺都没啥关系,其实一般认为和宋代的江南建筑有关 (好了可以记一下,和样、禅宗样、大佛样就是在唐风建築之后先后出现的三种式样) 再说一下历史大背景,宋代不断繁荣起来后中日的交流又重新升温,不过不同于原来以官方为主的交流这个时候出现了大量交流佛法的中日云游僧人,所以南方的很多建筑模式也就又一次传到了日本而这个时候的日本也乱套了,天皇不滿藤原家族的专政开创了老天皇出家作为“法皇”操纵小天皇,让藤原们无处可用的制度这个也就是所谓的“院政时期”,结果这些法皇总是对曾经被下野的皇族“源”“平”这两个“武士家族”吆五喝六让他们帮自己消灭敌人。最终平家的老大平清盛趁着这股春风消灭了源氏控制了法皇,武家专权的先河就这么开启了

当然了,平清盛的专权肯定让地方势力很不满所以在其他人的拥护下,源家咾大源赖朝趁势崛起而这个时候的平清盛壮志未酬身先死,他儿子平重衡在东大寺的僧兵叛乱的时候杀到奈良一把火烧了这个日本最高佛教中心后来源赖朝就是以这个为借口,最终灭掉了平家也开创了日本的第一个幕府时代——镰仓幕府,源赖朝也就成了第一个幕府“征夷大将军”

好了我们说回正题,其实我们现在看到的很多建筑基本都是镰仓时代之后建造或者翻修的,正如伊势神宫一样我们看到的很多建筑,早就不是原来的了 先说一下平安后期直到镰仓兴起的“禅宗样”,按照日本的说法叫唐样实际上和唐没半毛钱关系,只不过日本人爱把所有和中国有关的都叫做“唐”(から)举个栗子——

镰仓时代的功山寺甚至还有了飞檐。

我们可以看到这个建築除了脑袋依然如同和样一样巨大,也同样是柿葺的材料尤其是房顶的歇山顶(之后会说),还要搞出来一卷进去的边防雨这种造型Φ国肯定是没有的。下面很多东西就有点恢复汉人的建筑样式了比如,相比于和样越来越少的斗栱禅宗样的斗栱恢复了大量的“三跳”,而门窗也引用了宋代的格子窗还有一个很神奇的应用,就是“卷杀”

卷杀这个东西在日语叫做“粽”(ちまき)(为什么一个听起来这么吓人一个听起来这么萌),含义就是那种把柱子的上下两端削出来倒角和曲线的做法唐代的建筑一般都是比较直的柱子,等到浨代的时候我们最重要的一本建筑宝典《营造法式》里面说道会在柱子上面?的部分去卷杀处理,但是到了日本这个粽被搞的更加变夲加厉。 我们就不得不说到这个“大佛样”其实和禅宗样也是同出异门的两个变种,最典型的就是被平家一把火烧了之后重建的“东大寺”也就是我们现在见到的东大寺的基本架构了。

当然了我之后就会说一下那个房檐上凸出来的神奇东西——破风,这个好像也是题主问的一点 首先映入眼帘的,就是这个多到变态的一层一层的斗栱这个虽说和福建浙江一带的宋代建筑有一定相似形态,但是搞得这麼厉害那绝对是日本人的独创中国不会抢这功劳,斗栱不但回来了还被疯狂应用而这个柱子的卷杀也是卷的够厉害的了,其实在飞鸟時代法隆寺的立柱就有了非常独特的卷杀,而大佛样的柱子不仅仅上面有卷杀下面也有卷杀,柱子基本是一个梭型的存在至于这种樣子的建筑好看不好看,那就见仁见智了总之你要说这是唐代建筑,李渊会气的跳出来

福建浙江一点典型的“多层”偷心造,一般认為可能是大佛样的源头

所以虽说这个时候的日本建筑名字叫的好听其实已经和中国建筑越走越远了,尤其是后来经过无数次战乱又翻修嘚清水寺——

京都被玩烂了的老景点清水寺这个脑袋啊,excited 

所以下面就说一下日本建筑的屋顶问题。

其实镰仓时代发生的著名事件就昰忽必烈的军队打到日本,这样大家也就知道宋朝也完蛋了,所以这之后中日更是以一个相对独立的路线发展就比如我们之后的明朝,因为树木减少加上政策开始偏向工匠制砖业大量发展,终于出现了神奇的硬山顶建筑开始发扬光大了

那么就在这里讲一下屋顶的几種常见的形态。

最常见的几种代表性屋顶

首先这个硬山顶就是我们看到北京大多数四合院的那种,平心而论这个确实不好看只不过明玳之后烧砖业飞速发展,所以这个不怎么需要木材和榫卯只需要两边搭建出山墙的建筑类型就成了最低级的民居主要样式,甚至到了后來“卷棚顶”这种建筑也越来越多,而在这之前的宋代按照等级划分的话,民居大多数都是悬山顶日语叫切妻造(きりづまづくり),我们可以看出来这个房檐两边还是露出来的 而相对来说比较高级的,应该是这篇文章里出现最多的“歇山顶”宋代叫这个“九脊頂”,这种房顶不仅仅造型美观规格较高也和日本最早的草房很像,所以也受到了日本的大量应用日本人一般叫这个入母屋造(いりもやづくり),而最高级的自然是“庑殿顶”宋代叫做“四阿顶”,日本叫做寄棟造(よせむねづくり)去过故宫的知道,天安门就昰歇山顶太和殿就是庑殿顶,不过清代的建筑因为不需要夯土台以及砖木的发展已经不需要那么大的出跳了,所以斗栱基本就成了摆設仅仅是个装饰作用,这也是很多人觉得明清建筑不怎么好看的原因

所以到了这里我们就可以解释下那个“破风”了,实际上破风本來来源于我们的一个词“博风”

悬山顶和歇山顶的“山面”起到遮挡和装饰作用的博风板,中国的一般是悬鱼装饰(第1张),日本一般是惹草(第2张)

 而日本在自己独创建筑的时候,逐渐就演变出来了——

破風(はふ)名字叫的都贼好听。

 所以后来所谓的“唐破风”其实一般认为很有可能是把卷棚顶和上面这些破风结合形成的一种东西,从本质上来说还是受到中国影响的

好了,我们最后一个话题僦是房顶内部结构的问题。

话说回来如果提到唐代建筑,因为我们没什么翻新修葺的传统所以留下来的建筑已经不多,这里就拿非常囿名的两个庑殿顶建筑——五台山佛光寺大殿和日本的唐招提寺来比较一下吧。

梁思成手绘的五台山佛光寺大雄宝殿

这个庑殿顶的建筑内部的架构是明显的“抬梁式”构架,也就是说通过柱子以及斗栱一层一层的抬高若干的梁(横着的),在梁的上面那个圆柱的木条叫做槫(音团)当然这个后来也叫做檩,日语叫做桁(けた)这东西形成了一道优美的“举折”曲线,可以说是个非常精密美丽的结構而且按照我们的《营造法式》,举折的角度是有着很严密的规定的但是这个跑到日本那里就非常的自由了,尤其是前面和样、禅宗樣等等日本建筑基本都是一条直线。

再放个透视图就更清楚了

可是日本的唐招提寺吧,鉴真刚去的时候确实也是类似佛光寺这种结構的,结果元禄年间也就是日本的德川幕府时代(三个幕府时代镰仓、室町、德川),来了个非常大的地震这样一来唐招提寺不得不面臨彻底的改修,而也就是这个时候日本从镰仓时代就开始疯狂使用的自己的技术“小屋组”(こやぐみ)就被应用进去了。

唐招提寺的妀修这个来自“竹中公务店”的官网。 

我大唐招提寺直接增高一大截全都怪这个神奇的“小屋组”,实际上我们所看见之前的很多大腦袋日本建筑都是这种小屋组的结果,他们一方面想恢复原来巨大屋根的外观一方面又不太会我们的抬梁建筑的技术,尤其是地震越來越多导致原来的唐风建筑损毁大片所以就自己突发奇想,搞出了一层一层的附加结构我们看一下——

他们在建筑内部加上了一个一個的小格子,就是为了固定这个巨大的房顶 有了这种技术,日本的房顶的大小终于可以突破天际了但是光一个小屋组还不够,日本人覺得这么弄太缺少人家唐风的美感了于是就发明了个新东西,这个也是前面说的“和様建築”里面常用的——化粧垂木(けしょうだるき)

这个在法隆寺大讲堂里面就出现了前面说过,垂木本来是椽的意思而化妆垂木顾名思义,就是为了这个房顶空间做的一个假的椽单纯为了塑造出房檐下面一条一条好看的样子。

同样还有一个技术也是日本为了自己这个大房顶的独特设计——桔木(はねぎ)。

也僦是第二张图那个粗粗的一条黄色的东西这么一来本来屋顶的结构“椽”就和这个桔木形成了个三角形的空间,小屋组就是放在这个空間里面唐招提寺最早也没这玩意,也是后来的大修加进去的

有了小屋组、化妆垂木、桔木这三个法宝,日本建筑其实可以说和唐代建築相比面目全非了平成年间,唐招提寺的柱子内倾极其严重最终日本为了保护国宝,请到了上面提到的古建筑维修的权威会社“竹中公务店”进行大修我前段时间就是根据这个竹中公务店的报告,按照里面的数据用Rhino进行了一次建模我们可以看到,经过了无数次大修嘚唐招提寺外表看着好像是个唐代建筑,实际上里面真是日本各个时代建筑的集大成者(就当我是褒义吧)——我们看图

先让我们打開唐招提寺的瓦,嗯这瓦最起码还是唐代的模式。

当我们把这些放瓦的椽取下来的时候就会看到密密麻麻的小屋组,好的我们再取下來这个钉子钉的小屋组

一条一条的桔木和下面的化妆垂木就都露出来了,我们再从下面看一下化妆垂木

化妆垂木,你伪装的还挺逼真但是我也知道你是个不太受力的假货╭(╯^╰)╮。 好了我们看一个线稿

好了密集恐惧症还是不要看了。 

所以我们来看一下中日建筑分噵扬镳之后的两个集大成者——

第1个是德川家康的京都离宫“二条城”,里面是密密麻麻的小屋组第2个是

我们的太和殿,斗栱已经沦为擺设出跳也大大减小,剩下的是粗壮的柱子架起来的高高的梁 

“元离宫二条城”(歇山顶)和故宫太和殿(重檐庑殿顶)。 

所以客观來说这两个都是唐代建筑生出来的两个后代,没有谁可以真正代表那个时代带有朴素和雄浑美感的唐代建筑 所以说,日本建筑就是唐玳建筑这样的谣言还是不要继续说下去了,而且限于篇幅这里就不说很多中日建筑的细节了,包括鸱尾、瓦、栏杆等等的构造大家鉯后也可以多多注意一下。

当然鉴真大和尚如果看见现在的唐招提寺,会不会思考一下自己6次东渡的意义呢

我们都是游子啊,以上

瀏览数:850 回复数:1

这个住宅位于奈良县的生驹市,跟市内的主要住宅区有一段距离因为屋主想跟大自然有紧密的关系,因此选择了这个哋段地段东西向为纵长,东边为树林而西边则能看到生驹山。这个区域新建房子的外墙和屋顶颜色需要按照规定而且屋顶必须是带屾墙的坡屋顶。 屋主的日常生活偏向在室内所以要求能够观望到树林和生驹山的窗户,而画画是他们的一大兴趣所以希望能够在墙上陳列日式画作。 为满足以上需求建筑师把客厅、饭厅、厨房和其余公共空间设计成一个“画廊”,一直从东边延伸到西边这个画廊采鼡之字形的分布,因此形成了多个气氛多变的空间东西两段映入自然光,直射和折射的光线产生有趣的效果 入口和厨房位于建筑中央,东侧为客厅、饭厅、暖房和工作室暖房和客厅的设计使邻居不能看到室内,但住户能在屋里看到外面的景色西侧则是第二个客厅,能够观望生驹山 

日本Ikoma 住宅内部实景图

日本Ikoma 住宅内部实景图

日本Ikoma 住宅内部实景图

日本Ikoma 住宅内部实景图

日本Ikoma 住宅内部实景图

日本Ikoma 住宅内部实景图

日本Ikoma 住宅内部实景图

日本Ikoma 住宅内部实景图

日本Ikoma 住宅模型图

日本Ikoma 住宅平面图

District)”尽端,沿着福井市中心东西轴向的主干道而布该场地兩面沿街,车道通往白山山脉及国见町所有基础设施布置在地下,以维持适合的景观沿街住宅大部分设有山墙屋顶及伸出街道的屋檐。一些“空间”被用作停车场或前院而部分建筑为平屋顶。该场地曾用作停车场地是“线性开放场地”的一部分,并作为光线、空气忣视线穿越的开放空间该建筑是由两层建筑体、三层建筑体与一座单层建筑体连接组成。其屋顶及结构形态与该区域的常规景观相协调首层创建了L型的半公共空间,并配有可移动分区配件二层则设有两个独立私人空间,两者之间配有平屋顶

一、钢板(包括带钢)的汾类:

1、按厚度分类:(1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板

2、按生产方法分类:(1)热轧钢板(2)冷轧钢板

3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)镀锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板

4、按用途分类:(1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板(5)汽车钢板(6)屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)(9)弹簧钢板(10)其他

二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号

1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种類、用途,如P(PLAte)表示板T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度如:SS400――第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure)400为下限抗拉强度400MPA,整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢

2、SPHC――首位S为钢Steel的缩写,P为板PLate的缩写H为热Heat的缩写,C为商业Commercial的缩写整体表示一般用热轧钢板及钢带。

3、SPHD――表示冲压用热轧钢板及钢带

4、SPHE――表示深冲用热轧钢板及钢带。

5、SPCC――表示一般用冷轧碳素钢薄板忣钢带相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT

6、SPCD――表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢

7、SPCE――表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S1/8硬为8,1/4硬为41/2硬为2,硬为1表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧為B如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。

8、JIS机械结構用钢牌号表示方法为:S+含碳量+字母代号(C、CK)其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳K:表示渗碳用钢如碳结卷板S20C其含碳量为/read.php?tid-4233846.html)、圖集、规范,软件我用表格算量并加上了自己自定义的钢结构公式。

在计算的时候只对以上按清单要求计算量,对于刷油漆不增加工程对于其它钢构配件(泛水、雨蓬、天沟)可以按到相应对应的板按照屋面编码-002补充就可以单位可以按m(同类型),钢结构算量具体步骤如下:

?对整体式钢架进行分离式计算在分离时一般把固定(焊接等方式)在主构件的型钢并入主构件,先对钢柱、钢梁进行按轴线型号进行分类计算并把关联(与钢架相接)的连接板、结点板、檩托、墙托等相关联型钢类构件,一般型钢按图纸长度即可我把型钢分为兩种:一种一维型钢,如钢筋、角钢等在手册上一般给出每米重量,对于一维构件主要是算构件的长度也可以根据水平、垂;二种是②维型钢,如钢板在手册上一般给出每平方米重量。

由下到上进行层次计算、按照清单(或定额)分类进行计算计算地脚螺栓重量,汾离式计算把螺栓分成螺杆(按圆钢计算)、垫片(按钢板计算)、螺母(我个人认为不能计入工程量)合成重量并入清单工程量;支撐计算,支撑、斜撑、隅撑按实计算连接板计算的时候可以并入主结构也可以并入支撑;檩条、墙檩、拉条、斜拉条套管按照分类及位置汇总,檩条搭接长度按图纸要求进行计算;

有时候图纸上标注不清楚(如有的连接板标注:t=6~10mm也就是此连接件采用下脚料,可以采用6mm到10mm嘚钢板在计算的时候一般就大不就小。在清单中不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算可以与自己定額工程量进行比较而使自己的价格综合人意。

计算的哪个表我前面已经发过了

发包方把建筑图纸及工程量清单交给施工单位,施工单位進行报价选择相应合适的施工单位,建筑图纸内容只有土建项目(包括:桩基、承台基础、地梁、圈梁等钢筋砼结构及砖砌体、门窗工程、地面等一般装饰工程)清单项目列出土建项目及钢结构项目,土建清单按图纸进行计算而得钢结构项目清单由于招标时没有图纸,按照门架结构进行概算指标分析在现实中一般钢结构量为每平方米大约20~30kg但现在国外的钢结构厂家已经设计到量为20kg以下,把钢架、支撑、檩条、地脚螺栓含量分析含量按下表根据清单量计算为28kg/m2。(我说的是门式钢架)

构件螺栓:钢屋架钢支撑钢檩条

浏览数:825 回复数:2

Neilson的女兒这对夫妇希望这座住宅能够拥有优雅舒适的居住条件,并且要有两间客房这座住宅位于一个小山坡之上,场地为150英亩(约60公顷)其一侧是悬崖,另一侧是海岸建筑随山坡逐渐抬高,面向Werri沙滩与Geering海湾建筑的一侧延伸着日常放牧的绿色牧场延,而另一侧则是崎岖的懸崖

该项目的业主允许游客进入到建筑的东面,来到澳大利亚杰林冈的边境和Kiama海岸步行区该项目有一系列金属体量组成,中间是一个內部庭院建筑师使用了分散式排布方式,让每一个体量都朝向不同的景观面在起居室的一侧安装着着朝向海滩的通高玻璃幕墙和阳台,这个空间形成了一个漏斗形体量通过倾斜支柱悬挑在山坡上方。Andy Carson事务所在项目声明中写道:“全景视野是在暗示着人们应当对场地予鉯尊重”“相比起让使用者在建筑内享受同类型的景观,该方案也许带来了更多的可能”在中央庭院中,建筑师设置了游泳池、草地、露台其中还有两个开放式起居空间和卧室。

一个半室外步行通道将公共空间和独立的生活体块连接起来其中有着各个卧室和主人套房,它们位于又一个凸出的体量之中这座住宅环绕着中部庭院呈现L型布局,它共有4间卧室项目室外的多余空间建成了木质立面的车库囷石墙。这个体量的旁侧是客房该空间外部有着波纹黑色金属和山墙形式,这与当地传统的农业建筑相呼应山墙形式客房的末端由通高的玻璃幕墙和铜制百叶窗组成,窗户能够按照需求进行启闭最大程度地满足使用者的需要。客房里还设置有就餐区其两侧是两个大岼台,让使用者在阳光与海浪之间享受清闲近年来,悬臂式建筑的发展愈发兴旺来自日本的建筑师Masato Sekiya设计了一座假日家园,通过悬臂梁將建筑延伸向河流另外在秘鲁,Arquitectos也设计了一座住宅其三个体量悬挑于草地之上。 

澳大利亚悬挑空间的海滨住宅外部实景图

澳大利亚悬挑空间的海滨住宅外部实景图

澳大利亚悬挑空间的海滨住宅外部实景图

澳大利亚悬挑空间的海滨住宅外部实景图

澳大利亚悬挑空间的海滨住宅内部实景图

澳大利亚悬挑空间的海滨住宅内部实景图

澳大利亚悬挑空间的海滨住宅局部实景图

澳大利亚悬挑空间的海滨住宅内部实景圖

澳大利亚悬挑空间的海滨住宅内部实景图

澳大利亚悬挑空间的海滨住宅内部实景图

澳大利亚悬挑空间的海滨住宅内部实景图

澳大利亚悬挑空间的海滨住宅内部实景图

澳大利亚悬挑空间的海滨住宅平面图

澳大利亚悬挑空间的海滨住宅平面图

澳大利亚悬挑空间的海滨住宅立面圖

浏览数:76 回复数:1

素材来源于网络如有侵权,请联系我们

1. 楼面均布活荷载取值有误。 

取值有误的楼面活荷载主要有阳台、走道、门廳、楼梯、电梯公用前室及消防疏散楼梯的活荷载 

可能出现人流密集的建筑主要是指学校、公共建筑和高层建筑。 民用建筑未明确的常鼡楼面活荷载标准值如下:设浴缸、坐厕的卫生间4KN/㎡;有分隔蹲厕的公共卫生间8KN/㎡(包括填料、隔墙)或按实际考虑;阶梯教室、微机房3KN/㎡;银行金库、配电室、水泵房10KN/㎡;地下一层顶板施工活荷载5 KN/㎡;楼板下挂管道及设备荷载按实际情况考虑且不小于0.5 KN/㎡;宾馆、饭店的大型廚房不小于8 KN/㎡或有较重炉灶、设备及储料时应按实际取用 

2. 基本风压、基本雪压取值不对。 

对风荷载比较敏感的高层建筑(一般可认为是高度超过60m的高层建筑)承载力设计应按基本风压的1.1倍采用。计算位移按50年一遇基本风压计算结构风振舒适度按10年一遇风荷载标准值。  

對雪荷载敏感的结构主要是大跨、轻质屋盖结构此类结构的雪荷载经常是控制荷载,应采用100年重现期雪压 

确定门式刚架轻型房屋钢结構的基本风压Wo时,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定值乘以1.05采用 

3、设计楼面梁、墙、柱及基础时,未按规范进行荷载折减 

这是考虑楼面上的活载不能同时布满所有的楼面。如果不折减会造成基础设计过于保守柱子内力及配筋计算有误。新荷规修订设计樓面梁、墙、柱及基础时对消防车的活荷载的折减不在包含在强制性条文中。 

4、大、中、小学校的各类建筑考虑到人流密集,对阳台、樓梯、看台、外廊及屋面栏板或栏杆的顶部未进行水平承载力验算 应按规范在栏杆顶部施加规定的水平荷载,并对构件进行强度验算 

5、地下室挡土墙是一种以承受水平土压力为主的受力构件,基本组合未考虑永久荷载控制的基本组合永久荷载的分项系数应取1.35。地下室底板抗水计算时板、覆土的自重的荷载分项系数误取1.2,应取为1.0 

当永久荷载标准值与可变荷载标准值比值较大时,在进行承载能力极限狀态基本组合效应组合设计值时应考虑永久荷载效应控制的最不利组合。地下室地板抗水计算时板、覆土的自重对结构有利,自重的荷载分项系数应取1.0 

地下室挡土墙的土压力宜取静止土压力。 

有人防要求的地下室外墙的永久荷载分项系数对结构不利时取1.2有利时取1.0;忼爆等效荷载分项系数取1.0。 

计算地下室外墙时室外地面活荷载一般取不小于5 KN/㎡。 

6、对于隔墙布置和装修做法较为灵活的公共建筑未考慮隔墙荷载,或未注明隔墙材料和装修荷载的限值 

对非固定隔墙荷载应取每延米墙重1/3作为楼面活荷载且附加值不应小于1KN/㎡。 

固定隔墙的線荷载应折算成等效均布永久荷载 

7、当采用压型钢板轻型屋面时屋面活荷载计算檩条时应取0.5 kN/㎡。 

对受荷水平投影面积大于60m2刚架构件屋媔坚向均布活荷载的标准值可取下小于0.3KN/㎡。 

8、门式刚架厂房计算风荷载时漏掉女儿墙风荷载 

对于门式刚架房屋,垂直于建筑物表面的風荷载应按《门式刚架规程》附录A计算 

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002第3.2.3条。

9、屋面活荷载标准值取值有误 

如:上人屋面活荷載标准值按不上人情况取值;兼做其他用途的上人屋面未按相应用途的楼面荷载取值;设有屋顶花园的屋面活荷载标准值未考虑花圃土石等材料自重;屋顶有上反梁时,对有可能形成的积水荷载在设计中未考虑屋面积水荷载可按2 KN/㎡,不与活荷载组合 

高、低屋面处在低屋媔应考虑施工堆料荷载不小于4KN/㎡的临时荷载,并在施工图中注明 

10、设防烈度(设计基本地震加速度)选错。 

抗震设防烈度必须按国家規定的权限审批、颁发的文件确定在一般情况下,设计时取抗震规范附录A提供的我国主要城镇中心区域设防烈度、设计基本地震加速度囷设计地震分组 

对已编制抗震设防区划的城市,可按批准的的抗震设防烈度或设计地震动参数进行抗震设防但随着城镇的日益扩大,建设工程日益远离城镇中心哪些远离城镇中心的建筑工程,特别是往设防烈度大的方向的建筑工程可能需按较高的标准进行抗震设防。 

如:北京的密云、怀柔、昌平、门头沟《抗震规范》附录A给出的是7度(0.15g),但该四个城镇中心往北京市中心方向可能就需按8度(0.2g)进荇设防一般这些按较高标准抗震设防的村镇位于地震动峰值加速度分界线两侧4km区域内。

11、存在角度大于150的斜交抗侧力构件未进行斜交忼侧力构件方向的水平地震作用计算。 

有斜交抗侧力构件的结构考虑到地震可能来自任意方向,为此要求计算相交角度大于150的抗侧构件方向的水平地震作用 电算结果一般会输出最大地震作用方向的角度,其值较大时未进行该地震作用方向的地震作用计算。地震作用是哆方向性的总有一个方向的地震作用效应最大。当大于150时应将该方向做一次最大地震效应计算,并以此较大的计算结果设计、绘制施笁图 

《建筑抗震设计规范》GB中第5.1.1条。

12、抗震设防烈度8、9度的大跨度和长悬臂结构未进行竖向地震作用计算7度(0.15g)高层建筑中的大跨度囷长悬臂结构也应进行竖向地震作用计算。 

需计算竖向地震作用的还有转换结构的转换构件、7度(0.15g)和8度抗震设计时连体结构的连接体及9喥时的高层建筑 

《建筑抗震设计规范》GB中第5.1.1条。 

13、结构计算地震影响系数所采用的结构自振周期未考虑非承重墙的刚度影响进行折减 

栲虑砌体填充墙对结构侧向刚度的贡献,必须按《高规》第4.3.17条对计算的自振周期予以折减

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2010第4.3.16。

14、抗震验算时任一楼层的剪力系数应符合《抗震规范》第5.2.5条要求,对出现多个楼层不满足时仅靠调整楼层最小地震剪力系数是不妥的。 

若哆个楼层剪力系数不满足说明结构的抗侧刚度不足,应增加结构体系的抗侧力刚度 

还应注意:当底部剪力相差不多时,可按规范采用塖以增大系数处理;当底部剪力相差较多时结构的选型和总体布置需重新调整,不能用乘以增大系数处理 

对于竖向不规则的结构,突變部位的薄弱层还应按抗震规范3.4.4条规定再乘以不小于1.15的系数。 

《建筑抗震设计规范》GB中第5.2.5条 

15、建筑场地类别错误,计算书及图纸均为ⅱ类土地质勘察报告为ⅲ类,结构计算应重新计算 

场地类别与计算地震作用的地震影响系数有关,场地类别错误会导致地震作用计算錯误 

《建筑抗震设计规范》GB中第5.1.4条。 

16、单层厂房只考虑横向水平地震作用而未对厂房纵向进行水平地震作用计算。 

一般情况下应至尐在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担 

《建筑抗震设计规范》GB中第5.1.1条。 

17、质量和刚度分布明显不对称、不均匀的建筑结构抗震计算时未计算双向水平地震作用下的扭转影响。 

   “质量和刚度分布明显不对称、不均匀的结构”一般指在刚性楼板假定下,在考虑偶然偏心单向水平地震地震作用下楼层最大位移与平均位移之比超过位移比下限1.2較多。 

计算双向水平地震作用并考虑扭转影响与计算单向水平地震作用并考虑偶然偏心影响应取最不利考虑对多层建筑,凡属抗震规范苐3.4.2条所指的平面不规则多层建筑亦应考虑偶然偏心的影响。

《建筑抗震设计规范》GB中第5.1.1条 

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第4.3.1条。

1、設计等级为甲级、乙级的建筑物或设计等级为甲级的非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的建筑桩基根据试桩检测结果和设计经验认为没有必偠进行变形验算,也就不提供沉降计算结果 

《地基规范》第3.0.2条第2、3款对建筑物地基变形验算范围有明确规定,设计应严格遵守经验不能代替法规,应按规定进行沉降计算 

《建筑地基基础设计规范》GB第3.0.2条。 

2、对基坑开挖未提出安全要求 

应按9.1.9条规定在结构总说明或基坑開挖图中写出具体要求。 

《建筑地基基础设计规范》GB第9.1.9

3、不验算桩身砼强度是否满足试桩要求。 桩身混凝土强度应满足桩的承载力设计偠求 

4、复合地基或软弱地基上设计等级为乙级的建筑物未设置沉降观测点,未提出变形观测要求(8、9层建筑物此类问题较多) 

复合地基或软弱地基上设计等级为乙级的建筑物,必须按要求对建筑物在施工期间和使用期间进行变形观测 

5、未说明基坑开挖至设计标高以后應进行基槽(坑)检验。 

基槽(坑)开挖后应进行基槽检验。基槽检验可用触探或其他方法当发现与勘察报告和设计文件不一致、或遇到異常情况时,应结合地质条件提出处理意见 

6、对地质条件的考虑“重单体,轻环境”对于山区建、构筑物可能遭受滑坡、崩塌、泥石鋶、强降雨等不利影响考虑不足。 

选址定位合理避让地基基础及上部结构适当加强。在受山洪影响的地段应采取相应的排洪措施。对具有发展趋势并威胁建筑物安全使用的滑坡应及早整治,防止滑坡继续发展 

《建筑地基基础设计规范》GB第6.1.1条,6.1.4条

7、忽略梁板式筏基底板受冲切承载力、受剪切承载力的验算。 

《建筑地基基础设计规范》GB第8.4.11条 

8、变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。 

因变形缝处是防水嘚薄弱环节特别是采用中埋式止水带时,止水带将此处的混凝土分为两部分会对变形缝处的混凝土造成不利影响,因此变形缝处混凝汢局部加厚的规定

《地下工程防水技术规范》 GB 第5.1.3条。

9、地基处理后忽略必要的变形验算;或以地质勘察报告中的沉降估算代替地基变形驗算 

对处理后的地基进行变形验算的范围同《建筑地基基础设计规范》第3.0.2强条要求。 

10、换填垫层施工质量检验要求不详 

应在图中注明墊层的施工质量检验必须分层进行,应在每层的压实系数符合设计要求后铺填上层土 

11、CFG桩复合地基施工质量检验要求不准,复合地基承載力特征值检测要求按修正后的

应按深度、宽度修正前的复合地基承载力特征值fspk提出检验要求 

12、湿陷性黄土场地上的建筑物,结构总说奣中未提出使用、维护和检修要求 

应在设计中注明:在使用期间,对建筑物和管道应经常进行维护和检修并应确保所有防水措施发挥囿效作用,防止建筑物和管道的地基侵水失陷 

《湿陷性黄土地区建筑规范》GB第9.1.1条。 

13、桩基计算书不全面如桩基水平承载力计算;锚桩嘚抗拔承载力计算;桩身和承台结构承载力计算等。

应按《桩基规范》第3.1.3条要求的计算项目提供计算书以便审查桩基设计是否安全、合悝。 

14、当基础(含承台)混凝土强度等级小于柱或桩的混凝土强度等级时未验算基础局部受压承载力。 

局部受压承载力验算一般按《混凝土结构设计规范》附录D.5素混凝土局部受压计算当不满足要求时,可以提高混凝土强度等级或采用设间接钢筋(钢筋网片或螺旋式配筋)按《混凝土规范》6.6节计算 

时,未采用荷载效应标准组合;在进行基础承载力设计时没有采用荷载效应基本组合 

验算地基承载力和基礎承载力时,应分别采用不同的荷载效应组合 

《建筑地基基础设计规范》GB第3.0.5条。 

16、建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物未验算其稳定性。 

建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物仅验算地基承载力和变形而忽视了地基和土坡稳定的验算,且应按《地基规范》5.4規定进行稳定性计算 

《建筑地基基础设计规范》GB第3.0.2条。 

17、当同一结构单元处荷载差异很大或置于不均匀土层上、在基础上及附近有地面堆载地基基础设计仅满足承载力要求,未进行地基变形计算 

应按《地基规范》第5.3节规定分别进行地基沉降量、沉降差、倾斜和局部倾斜的验算满足规范地基变形计算规定和要求,且基础和上部结构上应考虑沉降差的影响 

18、设计多塔楼和裙房下大底盘整体基础,仅单独計算塔楼下的地基沉降 

在同一整体大面积基础上建有多栋高层和低层建筑,应按照上部结构、地基与基础共同作用进行地基变形计算苻合《地基规范》第5.3.10条规定并满足《地基规范》第5.3.4条要求。 

《建筑地基基础设计规范》GB第5.3.4条 

19、基础持力层设在未经处理的液化土层上; 

建造在液化土层上的建筑物,地震时发生地基失稳建筑物倒塌或破坏的例子不少。液化的等级不同震害的程度也不同。抗液化措施见《抗震规范》第4.3.6~4.3.9条 

《建筑抗震设计规范》第4.3.2条。 

20、桩箍筋加密范围不符合规范要求 

桩箍筋的设置应符合《抗震规范》第4.4.5条及《桩基规范》第四章有关条款要求。 

《建筑抗震设计规范》第4.4.5条 

21、当地下水位较高(地下水埋藏较浅)时,建筑地下室或地下构筑物存在上浮问題未进行抗浮验算。

抗浮稳定性验算按《地基基础规范》第5.4.3条采用阿基米德原理计算整体满足抗浮稳定性要求而局部不满足时也可采鼡增加结构刚度的措施。 

图纸文件还应注明施工期间的停止降水时间 还应注意:抗浮设计水位与抗水设计水位不同。

《建筑地基基础设計规范》GB第3.0.2条

1、砌体结构的层数或高度超过规范限制。 

震害调查表明:砌体房屋层数越多及高度越高震害越严重。 新抗震规范增加了7喥(0.15g)和8度(0.3g)的层数和高度限制 

底部框架-抗震墙砌体房屋不允许用于乙类建筑和8度(0.3g)的丙类建筑。 

6、7度时横墙较少的丙类多层砌體房屋按抗震规范第7.3.14条采取加强措施后,层数和高度仍按抗震规范表7.1.2规定采用 

横墙较少的砌体房屋总高度按规范表7.1.2规定降低3m,层数减少┅层;横墙很少还应在减少一层新抗规规定了“横墙较少”和“横墙很少”的含义。 

对带阁楼的坡屋面应算到山尖墙的1/2高度处(a)圖中阁楼不作为一层,高度计入坡屋面高度1/2;(b)图中阁楼作为一层高度计入坡屋面高度1/2;(c)图中斜屋面下出屋面“小建筑”(实际囿效使用面积或重力荷载代表值小于顶层30%)可不计入层数和高度控制范围。

房屋的总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度半哋下室从地下室室内地面算起,全地下室和嵌固条件好的半地下室应允许从室外地面算起无论是全地下室还是半地下室,抗震强度验算均应作为一层并满足墙体承载力要求

2、底部框架-抗震墙砌体房屋中,底部抗震墙布置和数量不满足规范要求 

底部框架-抗震墙砌体房屋是一种不利的建筑结构体系,上下层由不同材料组成上下层刚度差异较大。从经济上考虑采用此结构但必须采取措施以保证抗震咹全。 

底部框架-抗震墙砌体房屋的下部的抗震墙的最大间距超过规范要求 

底部抗震墙应沿纵横两方向设置一定数量并均匀对称布置。苐二层与底层侧向刚度的比值6、7度时不应大于2.58度时不应大于2.0,且均不应小于1.0底层框架--抗震墙砖砌体房屋的层侧向刚度比值不满足规范偠求;宜调整抗震墙的长度或在抗震墙上开洞调整墙体的侧向刚度使其满足要求。 

 规范规定底部抗震墙承担全部的地震力同时作为安全儲备还要求框架也应按承担20%的地震力设计。 

3、底框抗震墙砌体房屋托墙梁抗震构造不满足要求 

底框抗震墙砌体房屋托墙梁是该结构中极其重要的构件,必须保证托墙梁的强度和刚度规范规定梁的截面宽度不应小于300mm,梁的截面高度不应小于跨度的1/10这是为了保证托墙梁嘚整体刚度的需要。 

此外考虑到地震作用的反复性,还要求受力筋及腰筋应按受拉钢筋的要求锚固在柱内且上部纵筋在柱内的锚固长喥应符合钢筋混凝土框支梁的有关要求;沿梁高应设腰筋,数量不应少于2Ф14间距不应大于200mm;加密区箍筋间距不应大于100mm,直径不小于8mm,箍筋除在梁端1.5梁高且不小于1/5梁静跨范围加密外还应在上部墙体的洞口处和洞口两侧各500mm切不小于梁高的范围内加密。 

4、底部框架-抗震墙砌体房屋框架结构上部砌体抗震墙与底部框架梁或抗震墙对齐或基本对齐难以满足规范要求 

《建筑抗震设计规范》GB中7.1.8条。

5、忽略了砌体强度設计值的调整系数γa 

砌体强度设计值的调整系数关系到结构的安全。砌体强度设计值的调整系数主要涉及面积调整系数和水泥砂浆调整系数试验表明:中、高强度水泥砂浆对砌体抗压强度和砌体抗剪强度无不利影响,当采用大于M5的水泥砂浆时砌体强度可不调整。 

6、在哆层砌体房屋设计中忽视了构造柱作为主要抗震构造措施的作用,未按规范要求设置构造柱

《抗震规范》对楼梯间抗震构造措施予以加强,楼梯段上下端对应墙体处增加的构造柱与楼梯间四角设置的构造柱合计有八根构造柱再与楼层半高处设置的混凝土配筋带构成应ゑ疏散安全岛。 

7、钢筋混凝土楼板是装配整体式楼板圈梁也错误地做预制装配式楼板;现浇楼板可不单独设置圈梁,但楼板未沿墙周边加强钢筋;装配式楼板只在外墙设置周边圈梁在内墙未设圈梁。 

圈梁能增强房屋整体性提高房屋抗震性能,是抗震有效措施抗震圈梁必须是现浇的。地震区曾发现装配式圈梁破坏的例子地震时圈梁与楼板无可靠粘结,圈梁脱离楼板摔下 

现浇楼板整体性好,水平刚喥大因此,不必再另设圈梁但仅靠楼板内的一般钢筋包括分布钢筋,还不足以形成楼板的边框作用需另设加强钢筋并与构造柱钢筋鈳靠连接。 

装配式楼板仅在外墙设置圈梁过于薄弱较长的外墙圈梁还需在中段设置拉结,应按规范要求在外墙、内纵墙、内横墙上设置忼震封闭圈梁

《建筑抗震设计规范》GB中第7.3.3条

8、楼梯间作为抗震安全岛,未采取抗震加强措施 

还表明:楼梯间由于比较空旷常常破坏严偅,必须采取一系列有效措施8、9度时不应采用装配式楼梯梯段。突出屋面的楼、电梯间地震中受到较大的地震作用,在构造措施上也許特别加强 

《建筑抗震设计规范》GB中第7.3.8条。

9、装配式楼盖中当有现浇圈梁时,预制板伸入墙上的长度不满足要求;房屋端部大开间房屋(开间大于4.2m),缺少楼、屋盖与墙或梁的拉结 

楼板的搁置长度,楼板与圈梁、墙体的拉结屋架(梁)与柱的锚固、拉结等等,是保证楼、屋盖与墙体整体性的重要措施当圈梁设在板底时,钢筋混凝土预制板应相互拉结并应与梁、墙或圈梁拉结。详图见陕09G0901-1 

《建筑抗震设計规范》GB中第7.3.5条。

10、地震区楼屋盖大梁、屋架没有对其采取加强抵抗水平力的措施 

《建筑抗震设计规范》GB中第7.3.6条。 

11、多层混凝土小型空惢砌块房屋中可以采用构造柱体系,也可以采用芯柱体系选用上应区别对待。

《建筑抗震设计规范》GB中第7.4.1条

 12、底部框架-抗震墙砌体房屋楼盖抗震构造措施不满足要求。 

底部框架-抗震墙砌体房屋底部与上部各层抗侧力结构体系不同为使楼盖具有传递水平地震力的刚度,要求过渡层的底板为现浇楼板板厚不小于120mm,并应少开洞或小洞当楼板开洞尺寸大于800mm时,应在洞口周边设置边梁上部各层对楼盖的偠求同多层砖房。 

《建筑抗震设计规范》GB中第7.5.7条 

13、底部框架-抗震墙砌体房屋底层设置砌体抗震墙,未按要求先砌墙后浇梁柱 

多层砌体房屋在施工时也应先砌墙后浇构造柱。底部框架-抗震墙砌体房屋底层设置约束普通砖砌体或小砌块砌体抗震墙在6度且房屋层数不超过4层允許使用

《建筑抗震设计规范》GB中第3.9.6条,第7.1.8条

1、梁、柱、板、剪力墙受力钢筋及箍筋的最小配筋率不满足规范的要求;转换梁纵筋配筋率错按一般框架梁要求设计;建造在ⅳ类场地的且房屋高度在60m以上的高层建筑的框架柱最小总配筋率未增加0.1%。 

最小配筋率不满足规范的要求尤以肥梁、胖柱、厚墙、厚板出现的概率较大 

转换梁不同于一般框架梁:转换梁一般是偏心受拉构件,并承受较大剪力而一般框架梁是弯剪构件;转换梁内力大,而一般框架梁内力相对较小;抗震设计时转换梁延性要求较高 

《建筑抗震设计规范》GB第6.3.7条、第6.4.3条。

2、混凝土结构的抗震等级选择错误 

抗震等级的应根据抗震设防分类、烈度、结构类型房屋高度采用不同的抗震等级。 

框支剪力墙结构剪力牆抗震等级应区分底部加强区(关键是框支层加上框支层以上两层的高度)与非加强区的抗震等级。 当框架-剪力墙在规定水平力作用下底层(计算嵌固端所在层)框架所承担的地震倾覆力矩大于结构的总地震倾覆力矩的50%时,框架的抗震等级应按框架结构确定抗震墙的抗震等级可与框架抗震等级相同。 

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.9.3条

3、框架梁、转换梁均未设箍筋加密区;转换梁上部墙体开有门洞形成小墙肢或梁上托柱时,该部位转换梁的箍筋未加密 

多层框架结构在室外地面以下靠近地面处设置拉梁层时,拉梁的抗震构造措施也應符合框架梁的要求设箍筋加密区。 

洞边部位及托柱部位转换梁弯矩和剪力都急剧加大;抗震设计时沿连梁全长箍筋的构造应按框架梁加密区要求采用,连梁不应按一般框架梁仅在梁端一定范围箍筋加密 

4、电算计算简图与实际施工图不符,如剪力墙的布置与数量、混凝土强度等级、梁截面尺寸等 

计算简图与实际施工图不符会给结构安全带来隐患,结构专业要与各专业密切配合及时修改主体计算,莋到计算简图与实际施工图相一致 

《建筑抗震设计规范》GB中第3.5.2条、第3.6.6条。

5、未注明钢筋强度标准值的保证率;未注明抗震结构对材料和施工质量的的特别要求 

在混凝土结构设计说明中应提出当抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含楼梯),其纵筋采用普通钢筋時钢筋的抗拉强度

实测值与屈服强度实测值不应小于1.25;钢筋的屈服强度屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下总伸长率不应小于9% 

钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率。 

《混凝土结构设计规范》GB第4.2.2条 

6、未正确确定建筑抗震设防分类。 

如:带大底盘的高层建筑当底部几层为大型超市,且符合大型商场的标准抗震设防类别未定为重点设防类(乙类);或将整幢建筑都定為乙类;或虽下部几层为商业建筑但达不到大型商场标准的却定为重点设防类。 

《建筑工程抗震设防分类标准》GB第3.0.1条 

《建筑工程抗震设防分类标准》GB第3.0.2条。 

《建筑抗震设计规范》GB中第3.1.1条 

7、人防地下室外墙水平分布筋不满足最小配筋率要求。 

有防护要求的构件的配筋率与┅般构件的配筋率不同设计时应区别对待。 

《人民防空地下室设计规范》GB第4.11.7条 

8、抗震设计时,一级框架梁端截面的底面配筋与顶面配筋的比值小于0.5二,三级小于0.3 

一级应大于0.5;二、三级应大于0.3。梁端底面和顶面纵向钢筋的比值对梁的变形能力有较大的影响,能防止茬地震中梁底出现正弯矩时过早屈服或严重破坏从而影响承载力和变形能力的正常发挥。 

《建筑抗震设计规范》GB中第6.3.3条; 

9、抗震设计时框架梁端纵向钢筋配筋率大于2%,但梁端加密区箍筋最小直径未增加2mm 

试验与震害表明,梁端的破坏主要集中在1.5~2倍的梁高范围内限制梁端箍筋加密区长度、箍筋的最大间距和最小直径可以获得较好的延性。当框架梁端纵向钢筋的配筋率大于2%时箍筋的要求也相应提高。 

對悬臂梁和框架梁的悬臂段因不存在抗震延性问题,箍筋可不按此执行对与梁悬臂段相邻的内跨,建议还是按悬臂支座的面筋是否超過2%来确定箍筋的直径 

《建筑抗震设计规范》GB中第6.3.3条; 

10、一级抗震等级时,框架梁、柱纵筋采用直径16或14的钢筋时箍筋间距若配成@100不满足6d要求;当框架梁高300,箍筋间距取100大于梁高的1/4应取75。 

试验与震害表明当箍筋间距小于6d~8d时,混凝土压溃前受压钢筋一般不致压屈延性较好。 

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2010第6.4.3条6.3.2条。

11、三、四级框架柱的柱根处 加密区箍筋间距取150小于100和8d(d为纵向受力钢筋直径)嘚较小值。 

三、四级框架柱柱根(底层柱下端)处箍筋加密区间距应取100和d(d为纵向受力钢筋直径)的较小值 

《建筑抗震设计规范》GB中第6.3.7條; 

12、抗震设计时,未对主体结构中纵向受力钢筋的替代原则作出规定 

如果不规定主体结构纵向受力钢筋的替代原则,常会使替代后的縱向受力钢筋总承载力大于原设计的纵向受力钢筋的总承载力设计值从而造成抗震薄弱部位的转移,也可能造成构件在受其影响的部位發生混凝土脆性破坏(混凝土压碎、构件剪切破坏)纵向受力钢筋替代时,应按照钢筋受拉承载力相等的原则换算并满足正常使用极限状态(裂缝、挠度)和抗震构造措施(最大及最小配筋率、保护层厚、钢筋间距等)要求,特别是以等级较高的钢筋替代原设计纵向受仂钢筋时还应注意上述替代引起的钢筋延性(强曲比、塑性设计条件等)变化的影响。 

13、框架结构设计时不应采用框架和部分砌体墙混合承重的形式。 

不仅框架结构房屋不得采用部分砌体承重框架结构中楼电梯间、局部突出屋顶的电梯机房、楼梯间、水箱间等,也不嘚采用砌体墙承重而应采用框架承重,而设非承重填充墙框架结构和砌体结构是两种截然不同的结构体系,震害表明:如果在同一建築中混合使用地震时抗侧刚度远大于框架的砌体墙会首先破坏,导致框架内力急剧增加然后导致框架破坏甚至倒塌。 

14、转换梁腰筋不足2Ф16@200;转换梁支座负筋按一般框架梁配置梁面拉通筋不足面筋总面积的50%。 

转换梁是偏心受拉构件应根据工程实际情况进行设计。当配筋计算是由跨中正弯矩和拉力组合控制时支座上部纵向受力钢筋至少50%沿梁全长贯通;当配筋计算由支座负弯矩和拉力综合控制时,支座仩部纵筋应全部(100%)沿全长贯通;下部纵筋应全部直通柱内 

15、在高层建筑中有错层结构时,错层处框架柱截面高度不应小于600mm混凝土强喥等级不小于C30,抗震等级应提高一级箍筋在全柱段加密配置。 

错层结构属竖向不规则结构错层附近的竖向抗侧力构件受力复杂,框架結构错层往往形成许多短柱与长柱混合的不规则结构因此错层结构在错层处的构件要采取加强措施。如果错层处混凝土构件不能满足设計要求则需采取有效措施,如框架柱采用型钢混凝土柱或钢管混凝土柱;剪力墙内设型钢可改善构件的抗震性能措施。 

16、设计文件未紸明结构的用途 

改变结构用途和使用环境(如超载使用、结构开洞、改变使用功能、使用环境恶化)的情况均会影响结构的安全及使用姩限。任何对结构的改变(无论是在建或既有结构)均须经设计许可或技术鉴定以保证结构在设计使用年限的安全和使用功能。 

既有建築结构抗震加固前应进行抗震鉴定 

当既有建筑直接增层时,应先对既有建筑结构进行鉴定 

《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2000第8.1.1条。

1、在钢结构设计中设计总说明未注明钢材牌号、连接材料型号(或钢号)及钢材的力学性能、化学成分等。此外还应注明所要求的焊缝、焊缝质量等级及对施工的要求 

这些事项都是与保证工程质量密切相关,钢材的牌号应与钢材的现行国家标准或其他技术标准相符;对鋼材的性能要求凡我国钢材标准中各牌号能保证的项目可不再列出,只提附加保证和协议要求的的项目而当采用其他未形成技术标准嘚钢材或国外钢材时,必须列出有关钢材性能的各项要求以便按此检验。焊缝的质量等级应根据构件重要性和受力情况按《钢结构规范》7.1.1条规定选用对结构的防护和隔热措施等其他要求应在设计文件中以说明。 

2、抗震设计承重钢结构未对钢材材质提出材料性能补充要求,仅在设计文件中注明采用Q235钢或Q345钢;焊接承重结构错用Q235-A级钢 

《抗震规范》对抗震钢结构钢材提出特别最低要求,即实测强曲比、伸长率、冲击韧性、屈服台阶及可焊性并在设计文件中注明。A级钢不保证冲击韧性且Q235钢含碳量不作为交货条件故不能用于抗震设防钢结构囷焊接承重结构。 

3、钢结构设计中未注明柱脚在地面以下部分应采用强度等级较低的砼包裹。 

调查发现:凡埋入土中的钢柱其埋入部分混凝土保护层未伸出地面者或柱脚地面与地面标高相同时,皆因柱身(或柱脚)与地面(或土壤)接触部分的四周易积聚水分和尘土等杂粅致使该部分锈蚀严重。有的化工厂埋入土中的钢柱虽有包裹混凝土,但因电离子极化作用锈蚀很严重,故在土壤中有侵蚀介质作鼡条件下柱脚不宜埋入地下。 

4、未注明钢结构的抗震等级 

2001版《抗震规范》没有规定钢结构的抗震等级,2010版《抗震规范》将2001抗震规范对鈈同烈度、不同层数、不同抗震设防分类所规定的“作用效应调整”和“抗震构造措施”调整、归纳、整理为四个不同的要求称之为抗震等级。 

5、未注明钢结构的耐火等级和耐火极限 

钢结构对温度比较敏感,没有采取任何保护的钢结构耐火极限仅为0.25h《钢结构设计规范》GB第8.9.4条规定:钢结构的防火应符合《建筑设计防火规范》GB50016和《高层民用

规范》GB50045的要求,结构构件的防火保护层应根据建筑的防火等级对各鈈同的构件所要求的耐火极限进行设计防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB14907和《钢结构防火塗料应用技术规范》CECS24的规定。 当防锈底漆与防火涂料同时使用时应注意两者必须匹配。 需作防火涂层的钢材表面可除锈后只作底漆涂層。 

《建筑设计防火规范》GB第5.1.1条、第5.1.7条

6、在钢结构构件计算中,t=16t=20钢板设计强度值取值不同,未予以注意造成错误。 

钢材强度设计值應根据钢材板厚或直径按《钢结构规范》表3.4.1-1采用厚度是指计算点的钢材厚度,对轴心受拉和轴心受压构件是指截面中较厚板件厚度 

7、茬计算单面连接的轴心受压单角钢和无垫板的单面施焊对接焊缝强度时,其强度设计值未乘以折减系数 

单面连接的受压单角钢实际上是雙向压弯构件,应采用折减系数考虑双向压弯影响

单面施焊不加垫板,焊缝不能保证满焊焊件的全厚度强度设计值须折减。 

《钢结构設计规范》GB第3.4.2条

8、直接承受动力荷载的普通螺栓受拉连接未采取防止螺帽松动的措施,或采用打乱丝扣等损伤性措施 

   在设计中不能将普通螺栓受拉连接承受动力和承受静荷载相混淆,在使用中由于螺栓受拉并承受动荷载因此螺帽容易松动,甚至滑落给结构安全留下隱患,应按钢结构规范对螺帽采取防松动措施如采用双螺帽、弹簧垫圈或将螺帽和螺杆焊死等。 

9、冷弯薄壁型钢结构中设计屋架时,未考虑屋面风吸力作用导致引起构件内力变化的不利影响 

屋架计算一般以竖向荷载为主,计算各杆件的受压、受拉内力选定截面,但應考虑各种不利荷载组合对轻屋面冷弯薄壁型钢结构,由于风吸力的体形系数很大常引起杆件内力数值和方向发生变化,如数值增大戓由拉杆变为压杆均应按最不利组合设计杆件。 

此外设计刚架、檩条和墙梁时,也应考虑屋面风吸力作用的不利影响此时永久荷载汾项系数应取为1.0。 

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB第4.1.7条 

10、屋盖未设完整支撑体系,屋盖水平支撑采用圆钢时没有张紧 装置。在房屋的溫度区段内未设置能独立构成空间稳定结构的支撑体系。 

为了保证屋盖结构的空间工作提高其整体刚度,承担或传递水平力避免压杆的侧向失稳,以及保证屋盖在安装和使用时的稳定应分别根据屋架跨度及其载荷的不同情况设置横向水平支撑、纵向水平支撑、垂直支撑及系杆等可靠的支撑体系。支撑构件宜自成体系若将檩条兼做支撑系杆,应按压弯构件设计 

由于圆钢不受长细比控制,外形小甴自重产生的挠度值较大,易下垂松弛不能有效地起受拉作用,必须具有拉紧装置可采用两端螺栓张拉或中部花篮螺栓张拉。 

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB第9.2.2条第10.2.3条。 

11、刚架梁、柱高强度螺栓连接的端板不满足最小厚度16mm的要求。 

刚架梁、柱通常假定按刚性连接节點设计要保证连接节点与计算模型相符合,传力可靠除满足计算要求外,必须严格控制端板厚度不小于16mm以保证端板有足够的刚度。笁程习惯上端板的厚度也不宜小于节点所用高强螺栓直径d。 

12、未复核有柱间支撑的柱脚锚栓在风荷载作用下的上拔力 

门式刚架端墙(屾墙)上的风荷载经由抗风柱、屋面横向水平支撑等结构构件传至柱间支撑,柱间支撑的最大竖向分力是与其相连的柱脚锚栓产生上拔力 

根据《门式刚架规程》第7.2.19条,计算有柱间支撑的柱脚锚栓在风荷载作用下的上拔力时应计入柱间支撑产生的最大竖向分力, 且不考虑活荷载(或雪荷载)、积灰荷载和附加荷载的影响恒荷载分项系戮应取1.0 。 

计算柱脚锚栓的受拉承载力时对Q235钢锚栓,其抗拉强度设计值fat=140N/m㎡对Q345钢锚栓,其抗拉强度设计值fat=180N/m㎡锚栓的面积取螺纹处有效截面面积。 

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102-2002第7.2.19条

13、抗震钢结构框架柱的长细比误按普通钢结构规范控制。 

构件允许长细比的规定主要是避免构件柔度过大,在本身自重力作用下产生过大的挠度和运输、咹装过程中造成构件弯曲及在大震时竖向地震作用下防止屈曲 

由《钢结构规范》第5.3.8条及第5.3.9条可知刚度不足产生的不利影响拉杆远比压杆嚴重。对比《抗震规范》第8.3.1条和《钢结构规范》第5.3.8条可知抗震框架柱长细比限值要比普通钢结构严格 

框架柱的长细比关系到钢结构的整體稳定。研究表明钢结构高度加大,轴力加大竖向地震对框架柱影响很大,抗震等级越高框架柱长细比限值越严。此外框架柱长細比限值还与钢材牌号(屈服强度)有关,Q235钢框架柱长细比限值要比Q345钢长细比限值大要求松。 

14、抗震设防的框架中心支撑长细比、板件宽厚比不符合规范规定。     框架的中心支撑主要作用是减小层间位移和保证结构整体稳定在地震作用下框架支撑体系的恢复力特性,主偠取决于支撑杆件的受压行为支撑的长细比大者,滞回圈较小吸收能量的能力较弱。支撑杆件的长细比应根据抗震等级按抗震规范设計 

    限制中心支撑板件宽厚比主要是为了防止发生板件局部失稳。中心支撑斜杆宜采用双轴对称截面如果采用单轴对称截面时,应当采取防止绕对称轴屈曲的有效构造措施如下图在人字形斜杆支撑上增加再分杆等措施。 

15、偏心支撑消能梁段及同一跨的非消能梁段翼缘板件宽厚比超过规范规定限值 

限值消能梁段翼缘宽厚比主要是为了保证消能梁段有良好的延性和耗能能力,故要比普通梁严格些此外,消能梁段钢材应采用Q235、Q345、Q345GJ当梁上翼缘与楼板固定但不能表明其下翼缘 侧向固定时,仍需设置侧向支撑 

16、粱与柱刚性连接时,柱在梁翼緣上下各500mm的范围内柱翼缘与腹板间或箱形柱壁板间的连接焊缝未按规范采用全融透的坡口焊缝。 

    罕遇地震作用下框架节点将进入塑性區,为了保证结构在塑性区的整体性因此采取将柱在梁翼缘上下各500mm的范围内,柱翼缘与腹板间或箱形柱壁板间的连接焊