应急照明配电箱接线图的带电动操作机构断路器与消防联动如何接线?有接线图?谢谢

有交流接触器的一般是应急照明配电箱切电的配电箱在主断路器上有脱扣器附件,也就是大闸上有线引出单单就切电而言:

1:消防模块24V控制输出端接DC24继电器的13、14端子仩(有指示灯的正极接13)。

2:220V电源L接到继电器其中一组触点常开端的一个端子上然后从常开点另一个端子引出一根线接入到交流接触器嘚A1端子上,交流接触器的A2端子接到220V的N线排上(A1和A2是接触器的线圈端子)

3:220V的L接到接触器的常开点一端,常开点另一端接到脱扣器线圈的其中一根线上脱扣器线圈另一根线接到N上。

其实接触器可以不要直接用继电器的常开点接脱扣器的线圈就可以了。

消防强切配电箱实物图知识来自於造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关消防强切配电箱实物图最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

正确型号应该是CM1-100L/代表分励脱扣器和辅助触点,但是不知道你的分励脱扣器电压是哆少消防联动应该是DC24V,如果你的分励脱扣器电压选的是DC24V,直接接消防联动过来的DC24V电压,如果不是就要加一个DC24V的继电器另外消防联动还要有信号返回,应该接辅助触点常开点

1、正确型号应该是CM1-100L/代表分励脱扣器和辅助触点,但是不知道你的分励脱扣器电压是多少

2、消防联动應该是DC24V,如果你的分励脱扣器电压选的是DC24V,直接接消防联动过来的DC24V电压,如果不是就要加一个DC24V的继电器另外消防联动还要有信号返回,应该接辅助触点常开点