2p空气开关怎么接线线

认认真真工作,踏踏实实做人

2P空气开关上部输入端火线和零线任意接入,下部输出端火线和 零线是区分开的吗,就是说标有L的就一定是火线而与我输入端的线序无关?因为输入端是个两位的插座插到面板上取电的,无法保证每次的零火线次序都一定

我们家里常用的断路器:空气开关和漏保,空开起到过载和短路的保护,空开加漏多了一个漏电保护功能。

大俵哥今天主要说一下断路器接线的顺序,是该左零右火还是左火右零呢?


分两种情况,看一下断路器上是否有标注,L是火线一般不会标注,N为零线大多都会标注。


这种是单P,一般控制火线的通断。


这种是双进双出的单P空开,注意看上面的电路图,两个点都有通断,但是N这边没有脱扣保护,所以接线的时候一定要左零右火。


单P加漏,这种是左火右零,一定不要接错。因为右边N零线位置是没有通断的,如果接成了火线,拉下开关底部仍然有电,非常危险。


3P的漏保:注意看最右边的点是N接零线


4P漏保最左边的点是N接零线

以上都是有N标注的,N位置一定要接零线,这种非常的简单。


这种没有N标注,两极的空开两个点都有通断,但是常规接线是左火右零。


有的朋友可能会问,如果接错了怎么办?

如果上进下出是对应的,即使火线零线接反了也是没事的。


这种左边是空开右边是漏保,如果漏电跳闸扳手旁边的黑色四方块按键会弹起,需要按下去才能再次合闸。如果是因为过载和短路跳闸,这个小方块是不跳的。


插座的接线是左零右火中接地,这个千万不要和断路器的接线混淆了。

以上是大俵哥的一些简单见解,喜欢的朋友们给个赞吧。


需要补充的留言,谢谢大家的支持

(大部分图片是大俵哥自己拍的)

我要回帖

更多关于 2p空气开关怎么接线 的文章

 

随机推荐