漏电开关跳闸原因是什么?
问题详情:有一个三孔插座,一旦插上用电器,无论是否开始用电器,照明电路的漏电开关都无法合上,一合上马上跳闸,但是插座的漏电开关没有跳闸。
推荐回答:描述中有照明漏电开关,照明应该用空开(小家一般用2p一20A)。
有一个三孔插座,插上用电器,不论用与否,照明开关合不上闸?就本问题可以做以下处理,首先检查照明与三孔座的零线是否对换,不知配电箱内是否装有过欠电压保护器,如有,零线是不能乱接的,其次三孔的零地接反,或漏开质量问题。
两相电机倒顺开关的接法是什么?
推荐回答:单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。
启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。
启动的线圈串了电容器的。
也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。
比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
家庭中漏电开关跳闸,如何定位漏电位置?
问题详情:今天下大雨,装修好还没入住的新家有一路漏电开关跳闸了,怀疑是哪里墙渗水进来导致插座漏电。
推荐回答:我是在日本工作的华人电工職长,平时在东京做一些建筑安装和室内装修等工作,持有日本电工执照,时而也会处理电路故障,标题的故障是漏电和我之前排查的那个灯线故障很相似,不妨可以借鉴一下方法。
在日本布线,装灯,装好插座后必须先用仪器测试,而不是使用过程中跳闸后在去修理,这点好像和国内不太一样?
故障地点发生在日本某校园的一个教室中,吊顶天棚内正常布线,装灯具,安好了开关插座。
在打开断路器开关前的,绝缘电阻值测试时发现了严重问题。
教室的照明灯具是200V电源,我们将仪表调到250V/50MΩ的档位,准备进行绝缘电阻值测量。
关闭断路器电源,将测试线(E)连接在配电箱内部的接地端子,另一根测试线(L)连接配电箱门的支架,就是没有刷漆的的部位。
这时仪表指示应该显示为0。
接地测试线的头部带有夹子,而另一根测试负载端的头部带有按钮。
即使记不住颜色也可以区分开来。
将负载端的测试线,连接断路器的负载端固定电线的螺丝上(200V的断路器是本文第一图中,红黑色电线的位置)。
红线的绝缘电阻值显示为0。
新房子新电线,数值应该无限大(∞)才对,数值不可以小于0.2MΩ,从数值为0可以判定红线和地线应该是搭在了一起。
按照以往经验来分析,这种情况十有八九是装灯具接线时,接线端子的插口没插对。
然后逐一将教室内的灯管和灯罩拆开,查看接线是否有误。
如上图所示,两组电线的话如果有红线插入了绿色的线槽内就是错误的。
十几台灯都仔细的查看后,并没有发现问题。
天棚有检查口,可查看内部配线与接线盒
线路故障排查,天棚内配线
排除照明灯内接线没有问题以后,立刻想到电线从配电箱出来后至灯具间的这段电线是否有问题。
配电箱与灯具间的电线并没有直接相连,而是在教室上方吊顶天棚内放有一处接线盒。
将这根电源在教室内分成了三组照明电路。
三组照明电路在接线盒中逐一拆开,分别测量配电箱至每一组电路的绝缘电阻值,最后发现其中一组有问题,绝缘电阻值同样为0。
三组照明使用的是同一根电源,其中有一组没问题就可证明配电箱至接线盒这段电线是OK。
通过排查,最后锁定接线盒至四台照明灯上方的电线,肯定有一部分是出问题了。
使用具有通断功能的电笔或万用表,就可以查出四台灯具间哪一段电线有问题。
很容易的锁定目标后将天花板拆下来一张。
果然,电线被掐在了龙骨上,贴石膏板时上螺丝直接给打在电线里了。
按照护套线内的顺序黑红绿,正好螺丝钉打在了绿红线上,形成了通路。
就是开篇时说的红色线接地了。
换掉了一根电线从新穿了过去,从新测绝缘电阻值,OK。
打开断路器,按下开关,灯亮了!
这种电路故障实属罕见,这么多年还是第一次遇到,而且在这边送电前都会进行各种测试,确保安全。
照明电路故障和插座都差不太多,基本都是排除法。
按照经验从你觉得问题大的地方下手,依次展开最后会找到那个问题点的!如果觉得内容不错您可以点个赞!
有一个漏电保护开关推不上,屋里却什么都有电,这是什么情况?
问题详情:开关盒里总共有六组漏电保护开关,其中最左边的是C40的总开,其余的都是C20,按测试按钮发现中间两组不跳,于是更换了同规格的漏电保护开关,可是推上总闸后这两组漏保同时跳闸,更诡异的是屋里居然所有的电器(包括墙上所有的插座、灯、空调、热水器、厨房、楼道等)都有电,谁能告诉我这是怎么回事?
推荐回答:漏电保护器仍推不上去的原因:
1、负载存在漏电的故障;
2、漏电保护器保护掉闸后,面板上的“复位”按钮没有复位;
3、漏电保护器本身出现故障,比如机械脱扣装置失灵、电子控制电路击穿等。
第一步需要把漏电断路器的出线端线进行拆掉,如果可以合上,那就是说明线路存在问题,需要检查线路,然后排除问题; 第二种情况是合不上说明断路器损坏,需要购买更换。
再者就是发生了过载跳闸,断路器很烫,此时无法合上,须等温度下降再进行操作,并且更换稍大的断路器。
使用漏电保护开关过程中应该注意以下事项:
1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度;
2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,尤其在雷雨季节应增加试验次数;
3、定期分析漏电保护开关的运行情况,及时更换有故障的漏电保护开关;
4、漏电保护开关的维修应由专业人员进行,运行中遇有异常现象应找电工处理,以免扩大事故范围;
5、雷雨或其他不明原因使漏电保护开关动作后,应作检查分析;
6、漏电保护开关动作后,经检查未发现事故原因时,允许试合闸一次,如果再次动作,应查明原因,找出故障,必要时对其进行动作特性试验,不得连续强行送电,除经检查确认为漏电保护开关本身发生故障外,严禁私自撤除漏电保护开关强行送电;
7、退出运行的漏电保护开关再次使用前,应按有关部门规定的项目进行动作特性试验;
8、漏电保护开关的动作特性由制造厂整定,按产品说明书使用,使用中不得随意改动;
9、在漏电保护开关的保护范围内发生意外电击伤亡事故后,应检查漏电保护开关的动作情况,分析未能起到保护作用的原因,在未调查前应保护好现场,不得拆动漏电保护开关;
10、为检查漏电保护开关在运行中的动作特性及其变化,应定期进行动作特性试验。
你这个情况需要好好检查电路,最好找一个专业的人士来。
安装电热水器时在插座旁边加装一个漏电开关,有作用吗?
推荐回答:快速电热水器由于体积小、出热水方便受到广大家庭用户的喜爱。
然而由于快速电热水器功率大,安全隐患往往易被人忽视。
现代家庭电器越来越多,不仅空调要走专线,还要考虑浴室电热水器等大功率电器的安装。
由于装修时电线全部预埋在墙内,如果电线出现安全问题或电器负载过高时无法随意更换。
所以,装修时如果打算购买电热水器,一定考虑预留2.5平方毫米以上的专线。
最好使用正规厂家生产的国家标准线,保证电路安全。
此外,对于预即双模电热水器此型号的电热水器对专线要求不高,只需要2.5平方毫米电线即可安装使用,原来计划安装储水式热水器的家庭勿需进行电路改造即可直接安装。
在安装电热水器的插座时,需在墙角处预留了电线插座,准备安装好电热水器后直接使用。
快速电热水器必须要安装专门的漏电开关。
必须将原先预留的插座拆掉,重新安装上了奥特朗原厂配备的专业漏电开关。
由于快速电热水器的加热功率比较高,因此要求安装的电源线必须足够粗,能满足电热水器满负荷下的工作,而且速热式电热水器应配备一个单独的漏电开关,单独操作,只有这样才能保证安全使用。
一般的插座最大电流为16安,也就是功率最大为3500瓦左右。
如果超过这个功率,插座超负荷而出现发热甚至燃烧的现象,这样是十分危险的。
而专门的漏电开关就可以避免此现象,做到安全可靠。
此外,在安装电热水器时,一定要注意安装高度,防止热水器进水。
同时电热水器的安装涉及进口管、出水管、阀门、水路转换阀门等连接。
除了管线要求连接严密之外,还要考虑热水的保温、管路的长短和走线路径、外观的整齐、水管的接地等。
在安装完电热水器后,还需注意如何让水管整齐地连接于阀门和热水器之间,既能满足供水需求,同时又整齐美观。
最后,在电热水器的安装时,最好将电热水器安装在浴室内。
一来,安装在浴室内不仅美观而且能节约水管材料;二来,如今的电热水器外壳多是塑料制品,如果安装在阳台、走道处,长时间受阳光照射或高温容易老化易碎。
1、须由专业资质人员安装调试,必须规范的接驳电源线。
2、必须竖直安装,先接通水路,再接通电路。
3、拧紧进水口接头时,用力不要太急太猛,以免损坏热水器。
4、清洁机器时,确定已关闭电源;机器开启时,应避免直接向机身喷淋,切勿将浴巾,衣物等物品挂在机器上。
5、定期对花洒和过滤网除垢。
家里装漏电开关还是空气开关好?
推荐回答:不知道大家平时对电路的知识有没有一个大致的了解,平时我们装修,一般都是请电工师傅过来帮忙统计需要的物品清单和数量,自己因为专业知识不够,往往很少会参与这方面的统计,但是你能确定电工师傅统计的型号一定准确吗?
我们都知道,在家庭电路当中,肯定会有一个总的开关,我们叫做总闸,这种开关一般都是装在家里的配电箱中,而“总闸”我们其实分为两种,一种是不带漏电保护装置的普通空气开关,而另外一种则是带漏电保护装置的漏电空气开关,那么这两种那种会更好,更加我们家里使用呢?
▲漏电开关都会有一个按键,提示每个月按一次,按下去就会自动跳闸,每个月按一次是为了每个月检测一次漏电开关是否工作运行正常,如果按下不跳闸,那么证明漏电保护已经失灵,需要更换了。
那么肯定会有朋友觉得,既然这两种开关,都是充当电路断开的功能,那么家里必然全部都是装漏电开关是最好的呀,多个漏电保护装置,多一份保障,这还用选吗?
其实话说回来并不完全是这样的,虽然这两种开关共同的特点都是保护电路、断开电路的作用,但是功能和原理却完全不一样,普通的空气开关,虽然没有带漏电保护的装置,但是它有保险丝的作用,允许通过的电流量更大一些,适合家里一些大的电路使用,承载的电流容量一般都比较大。
▲一般情况下,冰箱、空调、热水器等电路需要用漏电开关,普通照明电路和插座用空气开关即可
而漏电开关,它的工作原理是根据磁场的原理,当一旦检测到有人体接触电的时候或者出现漏电短路的时候,它会自动跳闸,它一般的设计电流通过都比较小一些,因此漏电开关是主要保护我们的人身安全,主要适用于空调或者电热水器等电器的电路上,而如果要保护整个电路的安全,那么还是要依靠普通的空气开关。
▲在选购断路器的时候,一定要看清楚断路器上左上角标示的适用范围和额定电流
所以我们通过分析发现,这两种开关虽然作用大致相同,但是功能却完全不同,一个是保护我们的人身安全,另外一个则是保护电路避免烧毁,所以我们看出,家里电路必然是要空气开关+漏电开关组合使用,两者并不能替换使用呢。
所以建议大家,如果家里在布置电路的时候,一定要请专业的电工上门帮忙规划电路,统计好需要的漏电开关和空气开关的数量,避免以后出现麻烦呢,用电安全切忌马虎大意,都值得我们每个人重视哦。
学习更多水电小知识,可关注我们!
为了更加安全,家庭电路中能串联两个漏电开关吗?
问题详情:例如自带漏电保护插头的电热水器,再把插头插在有漏电保护的插座中,这样对使用者是不是更保险?
推荐回答:串联使用可以增加一倍的保险系数,形成双保险。
像每个家庭的电闸箱总开关是漏电保护开关,热水器的插头是带有漏电保护的插头(品牌热水器都带有漏电保护插头),热水器就相当于在两个漏电保护开关串联的电路中。
这样就给热水器漏电保护增加了一倍的保险系数。