三相电闸能接两相电吗怎样接二根线

    1、保护接地    保护接地是为了防止电气设备绝缘损坏时人体遭受触电危险,而在电气设备的金属外壳或构架等与接地体之间所作的良好的连接。保护接地适用于中性点不接地的低电网中。采用保护接地,仅能减轻触电的危险程度,但不能完全保证人身安全。

    2、保护接零    为防止人身因电气设备绝缘损坏而遭受触电,将电气设备的金属外壳与电网的零线(变压器中性点)相连接,称为保护接零。保护接零适用于三相四线制中性点直接接地的低压电力系统中。

    对于采用保护接零系统要求:    ①零线上不能装熔断器和断路器,以防止零线回路断开时,零线出现相电压而引起的触电事故;    ②在同一低压电网中,不允许将一部分电气设备采用保护接地,而另一部分电气设备采用保护接零;    ③在接三眼插座时,不准将插座上接电源零线的孔同接地线的孔串接。正确的接法是接电源零线的孔同接地的孔分别用导线接到零线上;    ④除中性点必须良好接地外,还必须将零线重复接地。

    3、工作接地    将电力系统中某一点直接或经特殊设备与地作金属连接,称为工作接地。工作接地可降低人体的接触电压、迅速切断电源、降低电气设备和输电线路的绝缘水平、满足电气设备运行中的特殊需要。

    4、漏电保护器    它的作用就是防止电气设备和线路等漏电引起人身触电事故,也可用来防止由于设备漏电引起的火灾事故以及用来监视或切除一相接地故障,并且在设备漏电、外壳呈现危险的对地电压时自动切断电源。

    五、触电现场急救    触电事故往往是在一瞬间发生的,情况危急,不得有半点迟疑,时间就是生命。

    人体触电后,有的虽然心跳、呼吸停止了,但可能属于濒死或临床死亡。如果抢救正确及时,一般还是可能救活的。触电者的生命能否获救,其关键在于能否迅速脱离电源和进行正确的紧急救护。

    1、脱离电源    当人发生触电后,首先要使触电者脱离电源,这是对触电者进行急救的关键。但在触电者未脱离电源前急救人员不准用手直接拉触电者,以防急救人员触电。为了使触电者脱离电源,急救人员应根据现场条件果断地采取适当的方法和措施。脱离电源的方法和措施一般有以下几种。

    (1)低压触电脱离电源    ①在低压触电附近有电源开关或插头,应立即将开关拉开或插头拔脱,以切断电源。

    ②如电源开关离触电地点较远,可用绝缘工具将电线切断,但必须切断电源侧电线,并应防止被切断的电线误触他人。

    ③当带电低压导线落在触电者身上,可能绝缘物体将导线移开,使触电脱离电源。但不允许用任何金属棒或潮湿的物体去移动导线,以防急救者触电。

    ④若触电者的衣服是干燥的,急救者可用随身干燥衣服、干围巾等将自己的手严格包裹,然后用包裹的手拉触电者干燥衣服,或用急救者的干燥衣物结在一起,拖拉触电者,使触电者脱离电源。

    ⑤若触电者离地距离较大,应防止切断电源后触电者从高处摔下造成外伤。

    (2)高压触电脱离电源    当发生高压触电,应迅速切断电源开关。如无法切断电源开关,应使用适合该电压等级的绝缘工具,使触电者脱离电源。急救者在抢救时,应对该电压等级保护一定的安全距离,以保证急救者的人身安全。

    (3)架空线路触电脱离电源    当有人在架空线路上触电时,应迅速拉开关,或用电话告知当地供电部门停电。如不能立即切断电源,可采用抛掷短路的方法使电源侧开关跳闸。在抛掷短路线时,应防止电弧灼伤或断线危及人身安全。杆上触电者脱离电源后,用绳索将触电者送至地面。

    2、现场急救处理    当触电者脱离电源后,急救者应根据触电者的不同生理反应进行现场急救处理。

    (1)触电者神志清醒,但感乏力、心慌、呼吸促迫、面色苍白。此时应将触电者躺平就地安静休息,不要让触电者走动,以减轻心脏负担,并应严密观察呼吸和脉博的变化。若发现触电者脉博过快或过慢应立即请医务人员检查治疗。

    (2)触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止或极微弱的呼吸时,应及时用爷头抬颏法使气道开放,并进行口对口人工呼吸。如不及时进行人工呼吸,将由于缺氧过久从而引起心跳停止。

    (3)触电者神志丧失、心跳停止、但有微弱的呼吸时,应立即进行心肺复苏急救。不能认为尚有极微弱的呼吸就只有做胸外按压,因为这种微弱的呼吸是起不到气体交换作用。

    (4)触电者心跳、呼吸均停止时,应立即进行心肺复苏急救,在搬移或送往医院途中仍应按心肺复苏规定进行急救。

    (5)触电者心跳、呼吸均停,并伴有其它伤害时,应迅速进行心肺复苏急救,然后再处理外伤。对伴有颈椎骨折的触电者,在开放气道时,不应使头部后仰,以免高位截瘫,因此应用托颌法。

    (6)当人遭受雷击时,由于雷电流将使心脏除极,脑部产生一过性代谢静止和中枢性无呼吸。因此受雷击者心跳、呼吸均停止时,应进行心肺复苏急救,否则将发生缺氧性心跳停止而死亡。

漏电开关跳闸原因是什么?

问题详情:有一个三孔插座,一旦插上用电器,无论是否开始用电器,照明电路的漏电开关都无法合上,一合上马上跳闸,但是插座的漏电开关没有跳闸。

推荐回答:描述中有照明漏电开关,照明应该用空开(小家一般用2p一20A)。
有一个三孔插座,插上用电器,不论用与否,照明开关合不上闸?就本问题可以做以下处理,首先检查照明与三孔座的零线是否对换,不知配电箱内是否装有过欠电压保护器,如有,零线是不能乱接的,其次三孔的零地接反,或漏开质量问题。

两相电机倒顺开关的接法是什么?

推荐回答:单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。
启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。
启动的线圈串了电容器的。
也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。

  当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。
比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。

家庭中漏电开关跳闸,如何定位漏电位置?

问题详情:今天下大雨,装修好还没入住的新家有一路漏电开关跳闸了,怀疑是哪里墙渗水进来导致插座漏电。

推荐回答:我是在日本工作的华人电工職长,平时在东京做一些建筑安装和室内装修等工作,持有日本电工执照,时而也会处理电路故障,标题的故障是漏电和我之前排查的那个灯线故障很相似,不妨可以借鉴一下方法。

在日本布线,装灯,装好插座后必须先用仪器测试,而不是使用过程中跳闸后在去修理,这点好像和国内不太一样?

故障地点发生在日本某校园的一个教室中,吊顶天棚内正常布线,装灯具,安好了开关插座。
在打开断路器开关前的,绝缘电阻值测试时发现了严重问题。

教室的照明灯具是200V电源,我们将仪表调到250V/50MΩ的档位,准备进行绝缘电阻值测量。

关闭断路器电源,将测试线(E)连接在配电箱内部的接地端子,另一根测试线(L)连接配电箱门的支架,就是没有刷漆的的部位。
这时仪表指示应该显示为0。

接地测试线的头部带有夹子,而另一根测试负载端的头部带有按钮。
即使记不住颜色也可以区分开来。

将负载端的测试线,连接断路器的负载端固定电线的螺丝上(200V的断路器是本文第一图中,红黑色电线的位置)。

红线的绝缘电阻值显示为0。
新房子新电线,数值应该无限大(∞)才对,数值不可以小于0.2MΩ,从数值为0可以判定红线和地线应该是搭在了一起。

线路故障排查,照明灯具

按照以往经验来分析,这种情况十有八九是装灯具接线时,接线端子的插口没插对。

然后逐一将教室内的灯管和灯罩拆开,查看接线是否有误。

如上图所示,两组电线的话如果有红线插入了绿色的线槽内就是错误的。

十几台灯都仔细的查看后,并没有发现问题。

天棚有检查口,可查看内部配线与接线盒

线路故障排查,天棚内配线

排除照明灯内接线没有问题以后,立刻想到电线从配电箱出来后至灯具间的这段电线是否有问题。

配电箱与灯具间的电线并没有直接相连,而是在教室上方吊顶天棚内放有一处接线盒。
将这根电源在教室内分成了三组照明电路。

三组照明电路在接线盒中逐一拆开,分别测量配电箱至每一组电路的绝缘电阻值,最后发现其中一组有问题,绝缘电阻值同样为0。

三组照明使用的是同一根电源,其中有一组没问题就可证明配电箱至接线盒这段电线是OK。

通过排查,最后锁定接线盒至四台照明灯上方的电线,肯定有一部分是出问题了。

使用具有通断功能的电笔或万用表,就可以查出四台灯具间哪一段电线有问题。
很容易的锁定目标后将天花板拆下来一张。

果然,电线被掐在了龙骨上,贴石膏板时上螺丝直接给打在电线里了。

按照护套线内的顺序黑红绿,正好螺丝钉打在了绿红线上,形成了通路。
就是开篇时说的红色线接地了。
换掉了一根电线从新穿了过去,从新测绝缘电阻值,OK。
打开断路器,按下开关,灯亮了!

这种电路故障实属罕见,这么多年还是第一次遇到,而且在这边送电前都会进行各种测试,确保安全。
照明电路故障和插座都差不太多,基本都是排除法。
按照经验从你觉得问题大的地方下手,依次展开最后会找到那个问题点的!如果觉得内容不错您可以点个赞!

我是在日本工作的华人电工“職长”,也是号作者,平时写了很多关于日本电气方面的原创文章,欢迎关注我的号,或点头像查看。

有一个漏电保护开关推不上,屋里却什么都有电,这是什么情况?

问题详情:开关盒里总共有六组漏电保护开关,其中最左边的是C40的总开,其余的都是C20,按测试按钮发现中间两组不跳,于是更换了同规格的漏电保护开关,可是推上总闸后这两组漏保同时跳闸,更诡异的是屋里居然所有的电器(包括墙上所有的插座、灯、空调、热水器、厨房、楼道等)都有电,谁能告诉我这是怎么回事?

推荐回答:漏电保护器仍推不上去的原因:

1、负载存在漏电的故障;

2、漏电保护器保护掉闸后,面板上的“复位”按钮没有复位;

3、漏电保护器本身出现故障,比如机械脱扣装置失灵、电子控制电路击穿等。

第一步需要把漏电断路器的出线端线进行拆掉,如果可以合上,那就是说明线路存在问题,需要检查线路,然后排除问题; 第二种情况是合不上说明断路器损坏,需要购买更换。

再者就是发生了过载跳闸,断路器很烫,此时无法合上,须等温度下降再进行操作,并且更换稍大的断路器。

使用漏电保护开关过程中应该注意以下事项:

1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度;

2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,尤其在雷雨季节应增加试验次数;

3、定期分析漏电保护开关的运行情况,及时更换有故障的漏电保护开关;

4、漏电保护开关的维修应由专业人员进行,运行中遇有异常现象应找电工处理,以免扩大事故范围;

5、雷雨或其他不明原因使漏电保护开关动作后,应作检查分析;

6、漏电保护开关动作后,经检查未发现事故原因时,允许试合闸一次,如果再次动作,应查明原因,找出故障,必要时对其进行动作特性试验,不得连续强行送电,除经检查确认为漏电保护开关本身发生故障外,严禁私自撤除漏电保护开关强行送电;

7、退出运行的漏电保护开关再次使用前,应按有关部门规定的项目进行动作特性试验;

8、漏电保护开关的动作特性由制造厂整定,按产品说明书使用,使用中不得随意改动;

9、在漏电保护开关的保护范围内发生意外电击伤亡事故后,应检查漏电保护开关的动作情况,分析未能起到保护作用的原因,在未调查前应保护好现场,不得拆动漏电保护开关;

10、为检查漏电保护开关在运行中的动作特性及其变化,应定期进行动作特性试验。

你这个情况需要好好检查电路,最好找一个专业的人士来。

安装电热水器时在插座旁边加装一个漏电开关,有作用吗?

推荐回答:快速电热水器由于体积小、出热水方便受到广大家庭用户的喜爱。
然而由于快速电热水器功率大,安全隐患往往易被人忽视。

现代家庭电器越来越多,不仅空调要走专线,还要考虑浴室电热水器等大功率电器的安装。
由于装修时电线全部预埋在墙内,如果电线出现安全问题或电器负载过高时无法随意更换。
所以,装修时如果打算购买电热水器,一定考虑预留2.5平方毫米以上的专线。
最好使用正规厂家生产的国家标准线,保证电路安全。

此外,对于预即双模电热水器此型号的电热水器对专线要求不高,只需要2.5平方毫米电线即可安装使用,原来计划安装储水式热水器的家庭勿需进行电路改造即可直接安装。

在安装电热水器的插座时,需在墙角处预留了电线插座,准备安装好电热水器后直接使用。
快速电热水器必须要安装专门的漏电开关。
必须将原先预留的插座拆掉,重新安装上了奥特朗原厂配备的专业漏电开关。

由于快速电热水器的加热功率比较高,因此要求安装的电源线必须足够粗,能满足电热水器满负荷下的工作,而且速热式电热水器应配备一个单独的漏电开关,单独操作,只有这样才能保证安全使用。
一般的插座最大电流为16安,也就是功率最大为3500瓦左右。
如果超过这个功率,插座超负荷而出现发热甚至燃烧的现象,这样是十分危险的。
而专门的漏电开关就可以避免此现象,做到安全可靠。

此外,在安装电热水器时,一定要注意安装高度,防止热水器进水。
同时电热水器的安装涉及进口管、出水管、阀门、水路转换阀门等连接。
除了管线要求连接严密之外,还要考虑热水的保温、管路的长短和走线路径、外观的整齐、水管的接地等。

在安装完电热水器后,还需注意如何让水管整齐地连接于阀门和热水器之间,既能满足供水需求,同时又整齐美观。

最后,在电热水器的安装时,最好将电热水器安装在浴室内。
一来,安装在浴室内不仅美观而且能节约水管材料;二来,如今的电热水器外壳多是塑料制品,如果安装在阳台、走道处,长时间受阳光照射或高温容易老化易碎。

1、须由专业资质人员安装调试,必须规范的接驳电源线。

2、必须竖直安装,先接通水路,再接通电路。

3、拧紧进水口接头时,用力不要太急太猛,以免损坏热水器。

4、清洁机器时,确定已关闭电源;机器开启时,应避免直接向机身喷淋,切勿将浴巾,衣物等物品挂在机器上。

5、定期对花洒和过滤网除垢。

家里装漏电开关还是空气开关好?

推荐回答:不知道大家平时对电路的知识有没有一个大致的了解,平时我们装修,一般都是请电工师傅过来帮忙统计需要的物品清单和数量,自己因为专业知识不够,往往很少会参与这方面的统计,但是你能确定电工师傅统计的型号一定准确吗?

我们都知道,在家庭电路当中,肯定会有一个总的开关,我们叫做总闸,这种开关一般都是装在家里的配电箱中,而“总闸”我们其实分为两种,一种是不带漏电保护装置的普通空气开关,而另外一种则是带漏电保护装置的漏电空气开关,那么这两种那种会更好,更加我们家里使用呢?

▲漏电开关都会有一个按键,提示每个月按一次,按下去就会自动跳闸,每个月按一次是为了每个月检测一次漏电开关是否工作运行正常,如果按下不跳闸,那么证明漏电保护已经失灵,需要更换了。

那么肯定会有朋友觉得,既然这两种开关,都是充当电路断开的功能,那么家里必然全部都是装漏电开关是最好的呀,多个漏电保护装置,多一份保障,这还用选吗?

其实话说回来并不完全是这样的,虽然这两种开关共同的特点都是保护电路、断开电路的作用,但是功能和原理却完全不一样,普通的空气开关,虽然没有带漏电保护的装置,但是它有保险丝的作用,允许通过的电流量更大一些,适合家里一些大的电路使用,承载的电流容量一般都比较大。

▲一般情况下,冰箱、空调、热水器等电路需要用漏电开关,普通照明电路和插座用空气开关即可

而漏电开关,它的工作原理是根据磁场的原理,当一旦检测到有人体接触电的时候或者出现漏电短路的时候,它会自动跳闸,它一般的设计电流通过都比较小一些,因此漏电开关是主要保护我们的人身安全,主要适用于空调或者电热水器等电器的电路上,而如果要保护整个电路的安全,那么还是要依靠普通的空气开关。

▲在选购断路器的时候,一定要看清楚断路器上左上角标示的适用范围和额定电流

所以我们通过分析发现,这两种开关虽然作用大致相同,但是功能却完全不同,一个是保护我们的人身安全,另外一个则是保护电路避免烧毁,所以我们看出,家里电路必然是要空气开关+漏电开关组合使用,两者并不能替换使用呢。
所以建议大家,如果家里在布置电路的时候,一定要请专业的电工上门帮忙规划电路,统计好需要的漏电开关和空气开关的数量,避免以后出现麻烦呢,用电安全切忌马虎大意,都值得我们每个人重视哦。

学习更多水电小知识,可关注我们!

为了更加安全,家庭电路中能串联两个漏电开关吗?

问题详情:例如自带漏电保护插头的电热水器,再把插头插在有漏电保护的插座中,这样对使用者是不是更保险?

推荐回答:串联使用可以增加一倍的保险系数,形成双保险。
像每个家庭的电闸箱总开关是漏电保护开关,热水器的插头是带有漏电保护的插头(品牌热水器都带有漏电保护插头),热水器就相当于在两个漏电保护开关串联的电路中。
这样就给热水器漏电保护增加了一倍的保险系数。

我要回帖