特殊标志位为用户提供一些特殊嘚控制功能及系统信息用户对操作的一些特殊要求也要通过SM通知系统。特殊标志位分为只读区和可读可写区两部分
只读区特殊标志位,用户只能使用其触点如:
SM0.2 当RAM中保存的数据丢失时,SM0.2接通一个扫描周期
SM0.4 该位提供了一个周期为1 min,占空比为0.5的时钟
SM0.5 该位提供了一个周期为1 S,占空比为0.5的时钟
SM0.6 该位为扫描时钟,本次扫描置1下次扫描置0,交替循环可作为扫描计数器的输入。
SM0.7 该位指示CPU工作方式开关的位置0=TERM,1=RUN通常用来在RUN状态下启动自由口通信方式。
可读可写特殊标志位用于特殊控制功能如用于自由口设置的SMB30,用于定时中断时间设置嘚SMB34/SMB35用于高速计数器设置的SMB36~SMB62,用于脉冲输出和脉冲调制的SMB66~SMB85等