进入40模式,可以查看最近9次的故障记录。<br/><br/> *以下是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修大金人员更快的找到问题所在,仅供参考! 中央空调VRV故障代码(TEL) 室内机故障 A0外部保护装置动作 A1室内机P板不良 A3冷凝水位异常(浮子开关动作) A5热交换器热敏电阻故障 A6风扇马达锁住或过载、过流 A7风向调节电动机故障 A9电子膨胀阀故障 AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作 AJ容量设定错误 C4热交换器(1液管)热敏电阻异常 C5热交换器(2气管)热敏电阻异常 C9吸气热敏电阻异常 CJ遥控器热敏电阻异常 室外机故障 E0保护装置动作 E1室外机P板不良 E3高压开关动作:请检测外机是否脏污 E4低压开关动作:机器周围有无油迹 E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障 E6标准压缩机过电流(定频) E7风扇马达过载或过电流 E<br/><br/> AC输入过电流 E9电子膨胀阀故障 EA四通阀异常 H3高压开关异常 H4低压开关异常 H6压缩机位置传感器异常 H7风扇马达信号异常 H9室外机空气用热敏电阻异常 F3排除管温度异常 F6制冷剂填充过量 J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流 J3排除管热敏电阻短路或开路 J5吸气管热敏电阻故障 J6热交换器热敏电阻故障 J8均油管或液管热敏电阻异常 J9集液器气管热敏电阻故障 JA高压传感器故障 JC低压传感器故障 L3电气盒温度上升 L4变频器散热翅片温度上升异常 L5变频压缩机异常 L8变频器电流异常 L9变频器起动错误 LC变频器与控制PC板之间传送故障 P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相 P4变频器散热翅片温度上升传感器故障 PJ室外机容量设定错误 U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺 U1反相、缺相 U2电源电压不足或瞬间停电 U3未执行试运转 U4室内外机之间传送故障 U5遥控器与室内机之间传送故障 U7室外机之间传送故障 U8主遥控器与副遥控器之间传送故障 U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障 UA室内机台数过多 UC集中遥控器地址重复 UE集中遥控器与室内机之间传送故障 UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容 UH系统故障、制冷剂系统地址未确定 M0集中遥控器PC板故障 M8集中遥控器装置间传送不良 MA集中遥控器装置组合不当 MC集中遥控器地址设定错误 *电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。@_@看说明书啊。产生的原因有室外机风机转速慢,冷凝器脏,室外环境温度过高,制冷剂过多,及电源电压不正常等等造成@_@按照维修人员的技术经验来看:先排除冷煤还有没有,有的话就看除霜探头有没变值,没变的情况下就到四通阀了,如果连四通阀都没坏的话那就麻烦了,更换室外线路板。@_@格力空调变频柜机E1-E5代码 格力:变频柜机E1-E5 E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。[适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款故障内容运行灯LED1运行灯定时灯室内盘管温度传感器故障闪亮1次/8秒点亮室内温度传感器故障闪亮2次/8秒点亮室外机组异常故障点亮闪亮5次/8秒室内风机故障闪亮6次/8秒点亮1、闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。接触不良4●●○●总回气温度传感器故障传感器开、325;欠压8●●●○总电流过流9○●●○IPM模块故障过流,管路堵塞11○○●○eprom故障12压机过热(开关量)13四通阀切换异常四通阀不能切换14电流互感器异常互感器开,驱动回路不良5亮7次室外机异常(2)室外机显示故障,接触不良7○○○●电源过/8秒风扇电机异常2.室外异常运行灯连续闪亮睡眠灯闪亮1次&amp;#47,26℃通讯故障接触不良:家用空调部分故障代码一。


你回装后,风扇能转,风力不减,转向正常,接线就没错.至于有点震动属于正常的.主要是看你在挂风扇的时候的稳固程度.吊扇3根线的接法是:黑线为公共极引出接电源,另两根线接电容器,接电容器的任一端引出接电源,将两根引出线接入电源,如果风扇转向不正确,将接电容器的那根线改掉,接到电容器的另一端就可以了.

你好:——★1、空调漏氟,应先找漏点、并进行补焊.否则还会出现漏氟现象.——★2、补漏操作完成后,必须抽真空,把进入的空气彻底排空.——★3、如果系统内进入的空气不太多,则大部分会存在于室外冷凝器中.——★4、空气和氟气的物理特性不同,当系统内进入少量空气后冷凝压力会增大、制冷效果差.——★5、系统内的空气应使用气泵排

关机后内机继续自动工作一段时间是为了吹干内机蒸发器上的水分,此时空调已经不制冷了,因此内机的风就是循环的室温的风,与制冷的风比,温度可能高几度,但绝对不应该是机器制热的温度.如果的确是制热的温度,那是控制主板有故障,这个要区分清楚.外机风扇继续工作,是根据散热的温度机器自动控制的,就像汽车停车后发动机温度不会立刻降下来

如果电机本身没有接线图示,只能用万能表了,用电阻档测量出三组电阻数,最大的一组的两个端子为启动和工作绕组的串联,中间大小的一组为工作绕组的两个端子,较小的一组为启动绕组的两面个端子,把工作绕组和220VAC并联,启动绕组和电容串联后和电源并联.如反转可将启动绕组两端子对调.

电机绕组的外引线,直流电阻很小,几乎为零.

随便夹2根就好了,因为零线的电流很小,相对相线电流可以忽略,所以如果你夹的2条线中有一条是零线的话,那相当于一条相线的电流,如果2条都是相线,那么相当于测的是另一条相线的电流.

可以,稍微用大点的空气开关就行了,别担心三相均衡的问题,交给供电所去解决平衡问题.

所谓三相电,即三根相线(相线等于火线),三相电中线与线之间电压是380V(即假设三根线是A、B、C,那么AB、BC、CA的电压均为380V).而三相电中任意一根线对零线或地(或地线)都是220V.(所以你用电笔测是220V)要说明的是,三相电指的是三根火线(线与线之间380V即三组380V电压),并不是有一根零线,任意

第三根线是接温度感应器件的,应该是连接到热敏电阻等器件上面.如果没有这类敏感器件,忽略就可以,但是会少了温度监视的功能

看哪个散热脏不脏.如果脏的话散热不到也有这样的原因出现.

老大你最好别这么做,其实我们现在主板都有智能风扇功能,你只要打开,当CPU温度不高时就会风扇降速了,如果你还是认为风扇声大,你可以换热管的散热器! 再问: 热管散热器是? 再答: 散热器的一种了,大体上是50元到300元间吧,典型特征是散热片间有铜管,电脑城问问,就知道了,也可以网购一个!

(1)如果等几分钟后外机冷疑器“不冒热气”,室内机又开始吹出热风,那恭喜你!你的空调再正常不过了!---因为,在冬季,室外气温较低,空调在制热时室外的换热器是蒸发器功能,它在蒸发时不断从外界吸收热量、导致铜管穿翅片的换热器表面结霜.霜结后了自然影响换热、影响空调制热效果.于是,热泵型空调在冬季会自动启动“化霜”功能,定

空调运转但不制冷,可能有以下几个方面的原因,这里我再给你一些相应的解决方案,1.故障原因:制冷剂不足或有泄漏 解决方案:检漏,补漏后抽真空,按规定补足制冷剂2.故障原因:制冷系统堵塞 解决方案:用观察蒸发器结露和高压压力表压务值的方法判断系统是否堵塞,并以系统进行处理.3.故障原因:风扇不运转或风量不足解决方案:检查风

家庭电源插座安装,有三根线,一根是蓝黄的颜色(地线),一根是黄色(火线),一根是黑色(零线),面对插座左零、右火、上地.

是单相还是三相的 再问: 是风扇的电机还是? 再答: 电机再问: 我把公用线接电源,另两根阻值大的接电容,另根线接电容的另一端再接电源,对吗?单相 再答: 有没有不同颜色 一般是红的接火线 蓝的零线 黑色接电容 电容另一端也接火线 试试看方向对不对再问: 现在是不转,电机线圈都是好的,我用万用表量过了 再答: 电容是不

这个问题你也出来问,你初学者? 再问: 不是 再答: 这开关很好量的,道理很简单。压力冲上,用表一测量就知道了。通就是好的,不通就是坏的。再问: 大哥再问: 比如四根线怎么凉 再答: 三线和四线都一样,全是两个档位。 再答: 压力4公斤第一档就会打开,用表测量哪两个是对通的他们就是一组的 再答: 二档压力需要超过十五,

不是,是通过压缩机的驱动用制冷剂把室内热量传递到室外进行交换.

当3个脚的用就好了6个脚无非是两组3个脚说个题外话8个脚才有特殊功能脚在里头,好像是管低音特性的

象电风扇的插头就是三脚插.上面单独的一个脚是连在电风扇的外壳上的.问题是家里的三孔插座上面单独的插孔要有接地线.这样,如风扇外壳上带电,那电流可以通过插座上的接地线流入地下.这样就可保护人的安全.有的人家三孔插座里没有接接地线.如外壳上带电,那电流就不能通过接地线入地.人的安全也没法保证.

1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。

2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:

1灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。

2灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。

3灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。

4灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。