家里所有电器都关了,开关还是跳闸的总开关,总跳闸,换掉所有的开关,十几分钟后又跳,但总闸能合上

开空调,家里的开关老是跳闸
问题描述:
开空调,家里的开关老是跳闸查看了一些类似情况,但还是没能得出结论.所以特提问求解.我家是去年装修的.走了10多组线,每组线都配有开关,线都是用线管套上的.从去年开始,家里的家点该用的都一直在用,包括去年夏天开空调,冬天开浴霸.几乎从来没有跳过闸.但自从上个月的一个周末,忽然总开关(CNC牌,2P的,63安,带漏电保护.)跳闸了.跳闸的时候在使用的电器大概有:电视机(42寸液晶)、一台风扇、2.5P空调,台式电脑,冰箱、饮水机.还有几个插座插着但没使用,如消毒柜、手机充电器.跳闸后,过了一两分钟,就能合上漏电空气开关.上个周末,家里又跳闸了.使用的电器还是如上这么多.之后就一直跳,有时候一按2.5P空调的开关,就跳.有时候使用十多分钟才跳.有时候使用一个多小时才跳.(总结出来,每次跳闸的时候都是2.5P空调运行导致.)第二天把这个开关换了.换成德力西的60安,带漏电保护的.换了之后,把空调打开,大约十分钟,新开关跳闸.但再合上后,空调一直开了12个小时以上,在第二天凌晨才跳.为什么老是跳闸.如果是开关坏了,换新开关为什么10多分钟又跳了?如果开关没坏,说明要么是线路有问题,要么空调有问题.但为什么有时候空调又能使用几个小时才跳?有时候一开就跳.找了装修师傅,他说线路肯定不会有问题,一组一组走的.空调线是4平方的.看是不是空调插座有问题.(装修师傅不太愿意来我家查看).现在真的很烦,不知道哪天又会跳.(我只有40财富,)还是没能得到很准确的答案,请专业人士进一步为我解答 谢
问题解答:
我是个专业水电装修工人,说实话这种跳闸最头疼了.跳闸有两个原因:一是过流,二是漏电,你的情况我判断是漏电.因为2.5p空调电流只有十几二十安不可能过流再者你用了新开关还跳也不是开关老化过流能力下降造成的.因此是漏电跳闸.漏电那就分析一下哪里漏电,你可以试用其它功率较大的家用电器插在那个空调插座上用用看会跳闸吗?如果不跳的话那就是空调漏电请厂家保修,如果还跳的话那肯定是线路或插头,空调功率太大插头容易烧老化漏电,你先换个新插板,如果还不行那肯定是线路了,换线很麻烦所以一定要先判断好.像这种不完全失地漏电就是这样时有时无你一定要慢慢查,因为故鄣点与环竟条件有关天气好干燥时有可不漏电,其它环境变化时就漏电
我来回答:
剩余:2000字
朋友,你家的这种情况总算是问到老师傅了,类似情况我自己都处理过好多,这样没有规律的老跳闸是你户内的某一段线路漏电了,对了,你在仔细看一下你们家插座里的排线管是不是铁管,还有你们住的楼层是不是很高,至少是7层以上,如果是那就验证了我说的话,我现在就是在一家知名物管公司做水电维修的,类似情况处理过几百家,最终的办法就是用摇
有两个可能您一试就知道了,最简单的办法拿家里的微波炉插到您刚才插电饭锅的地方,打开后如果依然跳开关,那么就两种可能第一,插座面板坏了(把电饭锅再插别的地方试试,可以更加肯定)第二,使用的电线虚或者是电线不够标准如果插上微波炉没有问题的话就是电钣锅坏了跳闸是一种保护,你的问题是突发的,说明原来没问题,现在要当心.跳闸原因
空开有响声是内部接触的压簧和触点的问题,换一个吧.你家里的是铜芯线吧.铜芯线一平方单相安全电流6安,你的4平方线就是24安,也就是理论可以承受5280W.(实际可以达到6000没问题,前提必须用的是正规国标线)至于跳闸,看你用多大的空开,空开质量怎么样.像你刚才说的空开有声音,就是原因之一.还有别的因素,比如空开接头电
是开关太小了 换一个大一点的开关就好了,换成一百安的就可以了.63安的开关最大承载功率是13.86千瓦,但是实际承载的要小一些,尤其是长时间工作承载的更小.所以建议你换成100安.如果自己有一定的电知识,知道上一级的开关在哪里,把上一级的开关拉下来自己买一个100安得开关把家里的换上就可以了,如没有这方面的知识最好找个
房子修好多久了,有没有至少过一个夏天?装修的时候有没有射钉破坏电线绝缘层?(用摇表对地线测)用电器是否绝缘不好?(用万用表测),比如:电冰箱、通电状态的空调、待机状态的电视机.家用电器不开,并不代表没有工作,比如空调,只要你插在通电的插座上,即使不用遥控器打开,空调仍在待机工作状态.
比较难判断的问题,但不是没有办法.找电工,所有插座上的电器全部拔出,分电箱的插座线一路一路地用万能表检测.排除线路短路,如果是短路应该一直无法推闸;也基本可以排除电器故障.这种现象,一般是因为穿线管内进水,时间长了就会导致线路彻底短路、或断路.看看插座的零线、地线有没有接反.
正常.有可能是电网过电压造成的,也有可能是过载.
1.电源二次侧有短路2.空气开关受潮或内部出现故障1.要从空开二次侧检查看是不是有短路,或破皮.2可以利用排除法在空开加上一个用电器,如果不跳说明二次侧有短路,或漏电.要注意安全啊 !
1、先看下是不是有新增加了大功率的用电器2、看下空气开关是多少安的,就是在闸刀的上面有写着C10-C63(在这中间的某一个数)3、如果低于C40可能是太小了,毕竟现在用电器多,而且冬天电炉电暖气等都是大功率的4、空气开关本身有没有老化了,用太久了就换一个新的吧5、有没有哪一个插座短路或是烧掉了,观察一下是在什么情况下跳
先算一下用电器的总功率有多少,比如电磁炉2100W+空调2000W+热水壶1000W+其它3000W=W/220V=36.8A,则是你最少要卖超过这个电流量的空气开关.用电器也不是全部同时使用,所以按实际使用情况去算就行
民用单相空开跳闸有三个原因;过载、短路、漏电..把所有的电器插头拔掉还是跳,有两种可能,空气开关如果带漏电,而且漏电组件与空气开关同时跳闸,那么是线路漏电.如果空气开关不带漏电,那么是线路严重破皮.线路破皮有三种情况,1、3根同时破皮,存在严重短路.2、2根破皮.3、1根破皮.一般一根破皮的机率较大,线又在墙内,不好维
不知道以前出现过这样的情况没有;在跳了后,你用手摸摸你家的总控开关,看看温度是不是有点烫手.如果有的话,可能是你家的漏保超负荷了;时隔没多久就容易跳,然后等温度降了后就又可以推上去正常使用了. 到五金电去买好点的,也要和老板说明情况,这样就别人就会拿符合大电流的漏保了.如果换了还是跳闸的话,那可能是你家的电表处有点问题
从你的描述来看,确实是短路引起的,可能是装修的时候,电源线直接埋入后,有部分绝缘不好,时间长了,就更加严重了,最后导致短路放炮跳闸.一楼的回答有问题,如果是漏电开关动作,你将零线断开后此现象消除,证明火线没有漏电.但是有绝缘破损,也要注意,一旦地面潮湿也会导致漏电而产生危险.
兄弟你家开关4000A的,更换为10000A的,是不是你吧参数搞错了哦,你家抽水机多大功率的,家里面的抽水机应该是220VAC的那种吧,应该不是380V的.电流=功率/电压/220VAC等于电流在乘以一个系数0.85,得出抽水机的电流,在说了,抽水机电机上还有一个铭牌也可以看出电流是多大的,在配一个大一个型号的开关,就
如果家里的电是分路安装的,就将每路分开接漏电保护器,其中一个漏保如果还是会跳闸,说明这路线存在漏电现象继续这路线中分段查,如果都不会跳说明是漏电叠加超过30毫安,不管是哪种情况,都需要注意,1、每次接线先断电.2、非万不得已的情况,漏保不要用空开替代
插座内部有短路现象,或者插座被击穿了,找电工来更换插座.
漏电开关跳闸一种可能是说明家里有漏电的地方,再有就是开关特性不是太好了.家里是否有漏电的地方可以首先检查一下零线的连接是否良好,有松动的情况也会跳闸的,再有就是逐一排查用电器具.另外开关特性不好时也会发生跳闸的,属于误动,有条件的话可以更换一个.再有这种开关跳闸后需要将把手往下扳到底后再合闸,否则内部脱扣装置没有挂钩,
根据你所说的现象,应该是你家中的线路有零线对地的情况(注意是零线,正规名词是中性线),不一定是和接地线,也许是和接地的导电物体(如钢筋,金属膨胀螺栓等,金属窗框、门框,配线管路浸水等),由于漏电电阻值不稳定,导致漏电保护器频繁跳闸.你用普通空开代替漏电保护器,有安全隐患,当线路中有人对地触电时,无法获得保护,当电器外壳
你的空调电路出问题了,短路或者是漏电,应该叫维修人员检查一下.
也许感兴趣的知识请问总开关跳闸的原因一般是什么?- 一起装修网
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
请问总开关跳闸的原因一般是什么
该装修风格预算为
人工费:22298 元
设计费:22298 元
材料费:22298 元
质检费:22298 元
您家的装修预算约
人工费:22298万元
设计费:0 元4999元
材料费:5200 万元
质检费:0 元2690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
完善以下信息
让我们更了解您的需求优先为您服务
1. 您家的房屋现状是 :
2. 您家准备什么时候开始装修 :
3. 您家小区名称 :
请问总开关跳闸的原因一般是什么
浏览283次 悬赏: 0
请问总开关跳闸的原因一般是什么?
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
全部回答(3)
A:朋友,订丁斥股俪噶筹拴船茎总开关一直跳闸说明负荷太多或者线路短路和漏电才会导致的啊。关键是要找准原因啊。如果合闸后过段时间才跳闸,那么是超负荷了。如果合闸就跳闸,那么是线路存在短路或者漏电,这只能分段检查的啊。
A:可能是您家用电量过大,或者什么位置短路了
A:负载过重。
空调、电磁炉、热水器等大功率设备不要同时开启。
A:有的地方 很可能是 地线和零线接反了 或短路了 把用电器一个一个试
A:有可能是你的负载过大
A:一、断路器(空开)过热是会引起跳闸的。断路器跳闸一般三个原因,第一是过载,第二是短路,第三是漏电
二、自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸*开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
三、断路器主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,热量急剧增大,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。希望有所帮助。
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&
稍后装修管家将以
400开头的号码与您联系,请注意接听。查看: 14445|回复: 21
家用总开关一直跳闸,其他分开关从来没跳过,是什么原因?
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
新看到的案例,觉得有点意思:
最左边总开关会不定时跳,但是右边9个分开关从来不会跳?想请问大神,如果是因为某个电器漏电的话不是应该分开关跳掉么?怎么会分开关都不跳,只跳总开关?是因为c40太小?需要换成c63么?
冰柜、冰箱,热水器,消毒柜是一直开着的。
昨天晚上11点多,多开了一个日光灯,就跳了三次!
诸位怎么看呢?
电器都有其固有的“泄漏电流”,其值因其制造工艺的水平高低而各不相同。本案例中的配电箱设置为:总开为C4 ...
这个确实有可能,根据配三的建议,配电线路的漏电保护开关动作电流应不小于正常运行泄露电流的2.5倍,且不应小于泄漏电流最大一台设备正常泄露电流的4倍。
首先你的总断路器是剩余电流保护器,具有漏电保护功能。其余9个断路器不具备漏电保护功能,如果你总断路器一直跳,可能是你某个地方存在漏电,也可能是你总的正常泄露电流过大(可能性大),建议你把插座换成30MA的剩余电流保护器,总开关取消漏电保护功能即可。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
电器都有其固有的“泄漏电流”,其值因其制造工艺的水平高低而各不相同。本案例中的配电箱设置为:总开为C40:30毫安的漏电断路器,其9个分路开关均为普通断路器,只要每个分路有2毫安的漏电电流,19毫安大于15毫安,这总开就可能动作。
是有这个局限性&
1.有可能总开关整定小了
2.有可能总泄露电流大了
总开关为微断用户无法再整定,泄露电流是否主要由日光灯的镇流器引起的?&
总开是漏电断路器,各个分路均为1P断路器。
应该是存在漏电,只有总开能检测到,所以它跳。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
奇怪,实物和标签不对应呀!!
插座分路应该配置漏电断路器。
看这个箱子,估计是施工单位乱整的。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
应该就是漏电造成的,只有总开关是RCD,只有他能检测到漏电电流!
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
日光灯电磁干扰?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
系统设置不合理,如不改系统设置则:分开不跳而总开常跳会成常态。
这里总开关跳闸我怀疑是由漏电引起的,可能不是由于线路过载或短路造成的,但这个漏电的原因是?&
聚焦防火门监控器相关问题探讨
插座分路应该配置漏电断路器。
看这个箱子,估计是施工单位乱整的。
这种家装方案是经济型的,就是测试某个回路漏电麻烦些。
我怀疑是:由日光灯的镇流器产生的谐波电流引起的总开关漏电保护误动作。
这种家装方案是经济型的,就是测试某个回路漏电麻烦些。
问题就出在这个“经济型的”设置上
建议用兆欧表测试一下各回路及用电设备的绝缘电阻,发现问题才好进一步处理。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
本帖最后由 zhouke 于
12:31 编辑
配电箱不合理,总开关不应采用漏电断路器,插座回路改为漏电断路器。
关掉全部插座回路断路器仅接通照明回路,若总开关跳闸,可判断为照明回路绝缘损坏。
计算一下自然泄漏电流,若接近15mA,则总开关跳闸是正常现象。
Powered by家里电源总开关这几天老是跳闸,但是过一会又能打上去有的时候过一会又跳闸有时候几个小时才跳这是什么问题?
本回答由提问者推荐
(15条回答)
var sogou_ad_id=731547;
var sogou_ad_height=160;
var sogou_ad_width=690;103470阅读
更新于& 12:47
新家?原来家里就一台空调,用了一个月.好好的.10.1号买了台冰箱,10.2号买了台液晶电视.家里空气开关就开始总是隔个20小时左右就跳闸.而且基本上都是晚上到零晨那一会.那时候家里电视是关的呀.而且空气开关跳闸后立马推不上去,要过一会才能推上去!
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 09:20
是不是功率过载了,更换直径更粗的电线,选择最大负荷15安培。空调这种大功率的电器要单独拉线到火表,单独使用一个空气开关。
再考虑是不是某个地方漏电,有无可能室内机打洞的时候打到墙壁内的电线。
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 09:48
引用:原帖由 zgfly 于
09:05 发表 新家?原来家里就一台空调,用了一个月.好好的.10.1号买了台冰箱,10.2号买了台液晶电视.家里空气开关就开始总是隔个20小时左右就跳闸.而且基本上都是晚上到零晨那一会.那时候家里电视是关的呀.而且空气开关跳闸后 ...
检查冰箱插座、电视机插座、空气开关是否有电线松动
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 11:15
检查否有电线松动
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
珍爱身边的每个人。
发表于 11:18
不清楚这个的
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
网络工程组建维护
监控监控安装
电话交换机安装
硬件升级维修
发表于 22:07
是总空气开关跳闸,因为每次刚跳闸后,总有10秒左右时间推不上去,是不是短路保护呀。我想不太可能是电视吧.因为电视关着时候也有跳闸过.
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 22:16
检查下你家里的线路吧
基本上线路上的问题啊
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 22:25
引用:原帖由 zgfly 于
22:07 发表 是总空气开关跳闸,因为每次刚跳闸后,总有10秒左右时间推不上去,是不是短路保护呀。我想不太可能是电视吧.因为电视关着时候也有跳闸过.
1、漏电引起的跳闸:检查线路、插座
2、漏电开关老化性能下降:更换漏电开关
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 22:27
短路保护是多少安培的
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 08:44
检查一下,是线路短路(搭线了),或者用电根本不够!
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
我为人人 人人为我
发表于 09:13
回复 #1 zgfly 的帖子
可能有2个原因1.空开的容量太小,2.空开的质量不好.因为如果说你家里有短路的话是不可能将空开合上去的.
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
http://image.dukuai.com/attachments/day_7c22b1b440bac00bmRJGMe3qT1hR.jpg
发表于 12:47
叫个电工来查查好了
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 16:20
引用:原帖由 金玉眸 于
12:47 发表 叫个电工来查查好了
自己不会还是叫个电工弄弄安全
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
专业单车运动服饰、泳装销售、批发
发表于 11:53
回复 #11 666tcs 的帖子
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 15:39
刚跳闸是摸一下 开关烫吗??
烫的话就是用电量太大了!
重点怀疑符合太大!!
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 15:43
还有可能是冰箱!
原来是好的!
买了冰箱和电视后不好了!
就要怀疑冰箱和电视!
可能是冰箱压缩机漏电
用个摇表 测一下就可以了!
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 23:38
楼上的是准备告诉LZ去摇绝缘吗?呵呵,不过,我个人认为是由于空气开关的问题。毕竟,冰箱和电视机的实际功率是很低的。对于空调来说简直比不上他的一半。主要还是楼上各位说的,空气开关选配的问题,也不排除,在装修过程中,线路短路的原因。
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 00:28
可能是电压不够吧,我们家也有过这情况
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
使用(可批量传图、插入视频等)
Ctrl + Enter 快速发布
热门推荐:
&19楼百事通
违法和不良信息举报电话:9
举报邮箱:

我要回帖

更多关于 单联单控开关 的文章

 

随机推荐