求塔吊三相四线低压配电盘盘线路图

查看: 13201|回复: 15
大家帮我看看 这张塔吊配电箱图片都有什么问题 谢谢!
在线时间 小时
大家帮我看看 这张塔吊配电箱图片都有什么问题 谢谢!
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
在线时间 小时
在线时间 小时
不会吧 不用配空气开关吗? 还有那些连线 对吗?
在线时间 小时
有啥问题,大家说说
在线时间 小时
第一:进线端未使用隔离开关。
第二:出线应通过漏保下端子接出。
第三:电缆线颜色不符合标准。
在线时间 小时
在线时间 小时
  8.1.9 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。
  金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
在线时间 小时
PE线颜色也不一致
在线时间 小时
1、未执行一机一闸一漏。
2、进线外皮损坏。
3、一路线未经过漏保。
4、线色不对。
5、箱门未跨接。
在线时间 小时
在线时间 小时
长见识了,学无止境啊!
在线时间 小时
在线时间 小时
在线时间 小时
旁边那个黑线是接什么的
&&为什么不走漏保的下端
在线时间 小时
长见识了,谢谢
在线时间 小时
长见识了,谢谢
Powered by施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集,只此一份!施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集,只此一份!土木智库百家号该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。(四)电器元件应选用符合GB/11、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。二、总配电箱(柜)内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配置DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。总配电柜端子板接点图总配电柜柜门电气连接点图四回路配电柜电气系统图六回路配电柜电气系统图八回路配电柜电气系统图三、分配电箱(一)含照明回路分配电箱 (动力回路与照明回路分路配电)内设200A-250A具有隔离功能的DZ20系列透明塑壳断路器作为主开关(与总配电箱分路设置断路器相适应);采用DZ20或 KDM-1型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20或KDM-1透明塑壳断路器作为控制开关;PE线连线螺栓、N线接线螺栓根据实际需要配置。分配电箱示意图电气连接图分配电箱电气系统图含塔吊回路分配电箱示意图(端子板接点及电气连接点图同上)含塔吊回路分配电箱系统图(二)不含照明回路分配电箱6-8回路分配电箱示意图6回路分配电箱含塔吊回路(端子板接点及电气连接点图同上)8回路分配电箱系统图6回路含塔吊回路分配电箱系统图四、开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)(一)地泵等大型设备动力开关箱内设KDM1或DZ20(160A以上 380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ20L系列透明漏电断路器或LBM-1系列漏电断路器;PE线端子排为3个接线螺栓。地泵等大型设备开关箱示意图地泵等大型设备电气系统图(二)塔式起重机等设备动力开关箱内设,配置同上塔式起重机等设备动力开关箱示意图 塔式起重机等动力设备开关箱系统图(三)3.0KW以下用电设备开关箱内设DZ20(20-40A、380V)或SE,KDMI系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE(20-40A)或LBM1系列透明漏电断路器,PE线端子排为4个接线螺栓。40A以下动力开关箱示意图动力开关箱端子接点及电气接点连接图
40A以下设备用电开关箱电气系统图(四)5.5KW以上用电设备开关箱根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器。控制开关为DZ20(SE或KDM1)系列透明塑壳断路器,漏电断路器为DZ15L系列透明系列漏电断路器;PE线接线螺栓为3个。5.5KW以上设备开关箱示意图5.5KW以上设备开关箱电气系统图(五)照明开关箱内设KDM1—T/2(20-40A)断路器,配置DZ15L—20-40/290漏电断路器,PE线螺栓为3个。照明开关箱示意图照明开关箱电气系统图注:开关箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1S,电流速断、电磁式电动机保用产品。总配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品。五、配电室布置应符合下列要求(一)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;(二)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;(三)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;(四)配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。六、配电箱架设应符合下列要求(一)固定式配电箱、开关箱箱体中心点与地面垂直距离1.4--1.6m。移动式箱体与地面垂直距离0.8—1.6m。配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。(二)配电箱、开关箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚,并采取隔离措施。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。土木智库百家号最近更新:简介:建筑行业你想要的资料,我都可以帮忙寻找作者最新文章相关文章塔吊电气原理图
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
课时数:18
课时数:41
课时数:14
塔吊电气原理图相关专题推荐塔吊配电箱图片_百度知道
塔吊配电箱图片
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
你说的是交流接触器那个电箱吧,那里面的线头相当复杂。我手机不能发图片,你给我打手机一五八九三八一一七九一我用手机彩信发给你。望采纳
什么是塔吊配电箱图片
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。region-detail-title
region-detail-gallery
用阿里巴巴客户端扫码
手机下单享受额外优惠
region-detail-property
享受会员价、淘宝数据等更多权益
手机下单更便宜
(1000台可售)
申请已发出!
已选0台/0.00元
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
联系卖家:
企业官微:
交易勋章:
供应等级:
在线销售产品金额等级,彰显供应商在线销售服务能力
经营模式:
所在地区:
&先生&(经理)
电&&&&&&话:
移动电话:
传&&&&&&真:
抱歉,公司地址无法被地图定位
地址因网络出错无法加载,请刷新页面试试
@88.com 版权所有

我要回帖

更多关于 塔吊控制线路图 的文章

 

随机推荐