稳高压油管接头型号图片消防水泵房的服务半径是多少米?

必背丨消防水泵房的12个关键设计和布置要点
首先,我们先通过大型工厂水泵房三维动画来看看水泵房应该如何设置。
1.《建筑设计防火规范》GB 6.2.7 (强)
附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
2.《建筑设计防火规范》GB 8.1.6 (强)
消防水泵房的设置应符合下列规定:
1.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;
2.附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
3.疏散门应直通室外或安全出口。
3.《建筑设计防火规范》GB 8.1.8(强)
消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。
(基本上就两种:1.是做挡水门槛。2.是做室内外高差。高度都是不小于200mm即可。)
4.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 5.5.2
消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。
5.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 5.5.6
独立的消防水泵房地面层的地坪至屋盖或天花板等的突出构件底部间的净高,除应按通风采光等条件确定外,且应符合下列规定:
1.当采用固定吊钩或移动吊架时,其值不应小于3.0m;
2.当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有0.50m以上的净距;
3.当采用桁架式起重机时,除应符合本条第2款的规定外,还应另外增加起重机安装和检修空间的高度。
6.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 5.5.8
消防水泵房应至少有一个可以搬运最大设备的门。
7.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 5.5.9
消防水泵房应设置排水设施。
8.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 5.5.10
消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:
1.消防水泵应采用低噪声水泵;
2.消防水泵机组应设隔振装置;
3.消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;
4.消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施;
5.在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。
9.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 5.5.12(强)
消防水泵房应符合下列规定:
1.独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;
2.附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
3.附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。
10.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 5.5.13
当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。
11.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 5.5.14
消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。
12.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 5.5.1
消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:
1.消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;
2.消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备;
3.消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。
在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。
消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:
1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑;
2)室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。
串联和并联
消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行,消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。
消防泵的并联是通过两台和两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水,消防泵的并联主要在于增加流量。
● 消防水泵应采取自灌式吸水。
● 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。
● 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。
● 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。
● 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。
● 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
● 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。
● 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。
● 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。
● 消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0-1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2-1.6m/s。
● 消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5m-2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m-2.5m/s;
● 吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工;
● 消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合本规范第12.3.19条第5款的要求;
● 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。
● 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。
● 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行。
● 消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求。
● 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
● 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。
● 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。
● 每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。
● 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。
● 使用类似于 iFire 消防宝的软件,通过信息化技术四维定位工作人员,确保各类巡查记录表的客观性、准确性,实现设施设备管理的无纸化与数据可视化,有效降低公司运营成本,提升了维保的质量。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点你不能不知道的消防水泵相关知识_
抱歉,该文章已下架!
你不能不知道的消防水泵相关知识
环球优路教育
文章内容加载中...
百度教育内容、品牌合作请联系消防水泵启动的问题汇总
《民用建筑水灭火系统设计规程》规定:
1、系统应设消防稳压泵。消防稳压泵,消防稳压罐应与消防泵设于同一消防水泵房内;
2、系统应设消防稳压罐。其总容积对室内消火栓给水系统不应小于50L,对自动喷水灭火系统不应小于50L,对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于80L;
3、消防稳压泵的给水管的管径不应小于50毫米;
4、不设高位消防水箱的稳高压给水系统,其管网的最高部位应设自动排气阀。规程又规定:a消防稳压泵的流量应按系统的渗漏流量计算;消火栓给水系统宜为5升/秒,自动喷水灭火系统宜为1升/秒;消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵宜为3升/秒;
5、稳高压消防给水系统的消防稳压泵,其扬程应大于消防泵的扬程。规程还规定:采用稳高压消防给水系统的室内消火栓给水系统,其消火栓箱内可不设远程启动其消防泵的按钮,可由室内消火栓系统的消防稳压泵的压力联动装置启动其消防泵;采用稳高压给水系统的自动喷水灭火系统其消防泵应由消防稳压泵的压力联动装置启动其报警阀组的压力开关可不联动消防泵。另又规定:消防稳压泵的关闭和开启应由压力联动装置控制。在稳高压消防给水系统中,消防稳压泵的启动压力值,消防稳压泵的停泵压力值和联动消防泵的启动值应不小于0.05兆帕。当设有高位消防水箱时,其设定值均应大于高位水箱底到最不利点的高程差。稳高压消防给水系统是一类极有特色的消防给水系统,它比高压消防给水系统现实,而比临时高压消防给水系统在最不利点的水压上更有保证,也就是说稳高压消防给水系统比临时高压消防给水系统更可靠。
在消防领域始终有公共建筑从严,居住建筑从宽的处理原则。10层及10层以上住宅采用的临时高压消防给水系统和7-9层住宅采用的双恒压变频供水系统具有消防设备单一,电气控制简单,运行控制简单,运行成本低,投资少和维护方便等特点,而应用消防稳压水泵来维持管网的压力,增加了设备运行费,不利于住户。
《民用建筑水灭火系统设计规程》对公共建筑和公共场所的消防要求又有提高,体现在室内消火栓用水量和自动喷水灭火系统设置的场所的增加。各类公共建筑的消防有其不同的特点:商业文化建筑标准高,立面要求也高,防火分区多,流动人员多,疏散难度大等;厂房库房可燃物多,危险性大,大多采用钢屋架或轻钢屋架,斜屋面或坡屋面。但同时公共建筑也具有它的优势,如易于放置消防设备,具有专业的消防设备维护部门等。所以火灾危险性较大的公共建筑首先应提倡采用可靠性更加高的室内稳高压消防给水系统。另外,从经济性和安全的必要性上考虑,《民用建筑水灭火系统设计规程》也对多层建筑适当放宽了要求,当采用稳高压消防给水系统时,可以不设高位消防水箱。当今的自动控制技术的成熟性和控制元件的高质量,使比临时高压消防给水系统更加可靠的室内稳高压消防给水系统,成为多层公共建筑消防给水系统的首选。
室内稳高压消防给水系统中节省了消火栓箱远程启动按钮和报警阀组压力开关,减少了众多人为因素,只要加强平时对消防设备的维护,检查和管理,就能提高火灾时消防设备的使用效率。另外,当采用临时高压消防给水系统,高位消防水箱宜设置在建筑的最高位,且应保证自动喷水灭火系统最不利点的压力不小于0.05兆帕;并应保证室内消火栓给水管网能充满水,对超高层建筑应最不利点的室内消火栓静水压力不小于0.15兆帕。当高位消防水箱不能满足上述要求时,消防给水系统应设局部稳压设施,并有iFire消防宝可以实时监控。很明显,为了在火灾初期就能使最不利点的消防设备达到消防所需的水压要求,应该采用更加可靠的室内稳高压消防给水系统,而不是采用临时高压消防给水系统。
消火栓泵有四种启动方式:
1, 是“消火栓按钮”直启消火栓泵
2, 是消防“多线控制盘”直启消火栓泵
3, 是消防“二总线”联动起泵
4, 消火栓泵控制柜的“手动按钮”启动
(如果没有报警系统,则只有1,4两种。有报警系统,消火栓箱内的按钮接6根线,无报警系统,接4根线)。
消火栓泵启动有三种:
一、“消火栓按钮”启动:消火栓按钮4根线到消火栓,2根启泵,2根返回信号至按钮
二、消控中心直接启泵(手动),多线控制
三、联动控制:消防报警信号在主机确认后,主机输出信号到消火栓泵对应模块(自动,不需要人去操作),然后启动消防泵。
三种启泵方式的主次关系:在消控中心有联动控制器的情况下,三者的主次关系为:1、水泵启动控制柜 2、消控中心 3、消火栓按钮
第一顺序为水泵启动控制柜,在2、3两种方式均失效的情况下可在水泵房的水泵启动控制柜手动方式下直接启泵,在打到自动方式下2、3两种启泵才有效;
第二顺序为消控中心,在控制器设置为自动模式下第3种启泵方式失效时,可采用消控中心控制器上的手动启泵功能直接启泵(前提是水泵启动控制柜打到自动方式下);
在前两种方式均打到自动方式下,消火栓按钮经消控中心控制器延时确认后可直接启泵。
水泵控启动制柜设置的手动、自动转换开关在联动控制上有何利弊
如果设置在手动则消控中心、消火栓按钮均无法启泵,只能在控制柜处启泵,平时应设置在自动档,并设置警示标志,水泵房由专人负责。 三、一般情况下消火栓按钮启动消防水泵是通过消控中心间接输出开关量触点到水泵启动控制柜,因为消火栓按钮信号应该经消控中心延时确认后启泵,这样可减少水泵误动作。
注意:不要把“消火栓按钮”与“手动报警按钮”混淆。手动报警按钮没有启动消防泵功能,就是将报警信号传输给报警主机,达到报警的目的。
喷淋泵的启动共有3种方式
1、压力开关(包括水流指示器开关)启动
2、模块 自动启动
3、多线制消防中心启动
设计时3种方式都要做,目的是互为备用。
湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。
检查数量:全数检查。
检查方法:打开阀门放水,使用流量计和观察检查。
关于消防泵设置运行的说明:在高层的建筑顶层有一消防增压机房其目的是在水泵启动时不可能瞬间使消防管内的压力达到正常的工作压力(由于管道密封不严泄漏等原因)所以利用增压泵管道压力表来检测管道的正常压力和进行水压的补充(这是利用生活用水)另外在建筑物的墙体外也有消防栓它是用来利用消防车进行补水与不补压的。
关于消防管道压力报警运行的说明:湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于O.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。
关于消防水系统水压力报警时的联动设置说明:(水系统的联动试验) 启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。
1.消防泵:应急启动(泵柜打手动,手动启动,手动停动),消火栓按钮强 制启泵(消火栓按钮复位后即可停动),消防报警主机远程手启手停,报警主机联动启动(消报复位主机复位后按停动按钮,看什么主机和泵柜,如果泵柜不是自锁方式,部分主机复位后会直停);
2.喷淋泵:应急启动,压力开关强制启泵停泵,远程启停,报警主机联动控制(压力开关联动启动,管网稳压压力开关复位后,主机复位,方式同消防泵)
1.如果不是太老的楼,依照新规,消防泵和喷淋泵都有强制启动功能(消报按钮按下强制启动消防泵,压力开关动作强制启动喷淋泵),也就是说消防报警主机就算在手动状态,消报按钮被人为按下或管网跑水导致压力开关动作都会强制启动大泵的(相当于双保险);众所周知,系统内误报率最高的当属烟感,而报警主机中只有消火栓按钮和压力开关才会联动泵的,就算主机打在自动方式下,烟感手报等误报也不会自动联动泵的,不过可以使用iFire消防宝以确定是否误报,其实使用哪种方式,基本都不会对泵有大的影响;
2.主机复位泵会不会停,也是需要分具体情况的:在强制启动下,如果消报或压开没有复位,主机按复位是不可能停泵的;泵柜的二次控制线路采用自锁方式的话,也就是说一般消防多线盘上会有启、停各一个按钮,只能采用手动按停的方式停泵;自动联动方式下,因联动条件是消报和压开,而消报和压开都是强制启动的,所以一般情况下,主机不管在自动还是手动方式,联动条件没有复位,只复位主机是不起作用的。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点慧聪消防网微信二维码
&&&&讯&&&&&&&&&&&&
&&&&1.《建筑设计防火规范》GB.2.7(强)
&&&&附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
&&&&2.《建筑设计防火规范》GB.1.6(强)
&&&&消防水泵房的设置应符合下列规定:
&&&&1.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;
&&&&2.附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
&&&&3.疏散门应直通室外或安全出口。
&&&&3.《建筑设计防火规范》GB.1.8(强)
&&&&消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。
&&&&(基本上就两种:1.是做挡水门槛。2.是做室内外高差。高度都是不小于200mm即可。)
&&&&4.《消防给水及系统技术规范》GB.5.2
&&&&消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。
&&&&5.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB.5.6
&&&&独立的消防水泵房地面层的地坪至屋盖或天花板等的突出构件底部间的净高,除应按通风采光等条件确定外,且应符合下列规定:
&&&&1.当采用固定吊钩或移动吊架时,其值不应小于3.0m;
&&&&2.当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有0.50m以上的净距;
&&&&3.当采用桁架式起重机时,除应符合本条第2款的规定外,还应另外增加起重机安装和检修空间的高度。
&&&&6.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB.5.8
&&&&消防水泵房应至少有一个可以搬运最大设备的门。
&&&&7.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB.5.9
&&&&消防水泵房应设置排水设施。
&&&&8.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB.5.10
&&&&消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:
&&&&1.消防水泵应采用低噪声水泵;
&&&&2.消防水泵机组应设隔振装置;
&&&&3.消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;
&&&&4.消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施;
&&&&5.在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。&&
&&&&9.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB.5.12(强)
&&&&消防水泵房应符合下列规定:
&&&&1.独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;
&&&&2.附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
&&&&3.附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级。
&&&&10.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB.5.13
&&&&当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。
&&&&11.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB.5.14
&&&&消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。
&&&&12.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB.5.1
&&&&消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:
&&&&1.消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;
&&&&2.消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备;
&&&&3.消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。
&&&&设置场所
&&&&在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水宜分别设置消防泵。
&&&&消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:
&&&&1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑;
&&&&2)室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。
&&&&串联和并联
&&&&消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行,消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。上一页1
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
中国消防安全产业大会时间:日-27日地点:九华山庄主办单位:慧聪消防网
企业媒体关注榜
主营:自动灭火
主营:火灾报警
主营:其他
主营:自动灭火
主营:消防器材
主营:其他
主营:火灾报警
主营:其他
主营:自动灭火
主营:自动灭火
话题人物排行榜
浙江宇安消防装备有限公司
浙江宇安消防装备有限公司
河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
南京消防器材股份有限公司
南京消防器材股份有限公司
连美成套设备(大连)有限公司
连美成套设备(大连)有限公司
5 浙江省公安消防总队
浙江省公安消防总队
部长、党委书记,总警监
部长、党委书记,总警监
8 江西省公安消防总队
江西省公安消防总队
8 北京利达华信电子有限公司
北京利达华信电子有限公司
9 合肥科大立安安全技术股份有限公司
合肥科大立安安全技术股份有限公司
10 浙江金盾消防器材有限公司
浙江金盾消防器材有限公司

我要回帖

更多关于 高压油管多少钱一米 的文章

 

随机推荐