这个低压配电柜点检表的表显示的是什么

低压配电室检查表(暂行)_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
低压配电室检查表(暂行)
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢已解决问题
低压配电柜里的A相电流表无指示,表是好的,什么原因呢 ?.请阿里巴巴生意经的高手、专家们帮忙看下
浏览次数:1168
用手机阿里扫一扫
最满意答案
我们遇到过相同的问题,更换同规格同生产厂家的电流表,解决了问题。虽然表测量是通的,但确实有问题!最好用代换法,把A相的表和其他有指示的表换一下,看看。互感器任何时候不允许开路,不论在开关的前面还是后面,检修完后,一定要恢复原状,如果互感器二次什么也没接,就把二次短路好了,开路如果送电,二次电压很高,危险!
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok当前位置:&&
低压配电柜巡视记录表
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
低压配电柜巡视记录表
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口低压配电柜上的3块电流表是干什么用的?为什么读数都...-学路网-学习路上 有我相伴
低压配电柜上的3块电流表是干什么用的?为什么读数都...
来源:互联网 &责任编辑:鲁倩 &
低压配电柜上的3块电流表是干什么用的?为什么读数都是零?低压配电柜上的3块电流表是干什么用的?为什么读数都是零?百年天地回元气一统山河际太平国泰民安五更分两年年年称心一夜连两岁岁岁如意恭贺新春低压配电柜上的3块电流表是干什么用的?为什么读数都是零?呵呵有1块电压表和3块电流表的柜子,可能是总的出线柜,也可能是补偿柜,不知道你说的是那一个?如是总的出线柜,电流表应该显示总的负载工作电流,为0,不是没用电,就是电...低压配电柜中的抽屉式空气开关脱扣后怎样恢复3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电...抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操...请教低压配电柜上的电流表读数问题。楼主的"多功能网络电力仪表"又叫做"智能化多功能电测量仪表",可以检测三相回路的电流、电压、功率、有功电能、无功电能,这种电子式智能仪表安装后需要人工设置参数的,如...低压配电柜外面有一块电压表和三块电流表,柜内只看见三个电...低压电压表可不用电压互感器,可直接接入,原理就像用万用表测量三相电压一样。电压互感器一般用于高压配电柜。低压配电柜上的3块电流表是干什么用的?为什么读数都...(图2)低压配电柜上的3块电流表是干什么用的?为什么读数都...(图4)低压配电柜上的3块电流表是干什么用的?为什么读数都...(图7)低压配电柜上的3块电流表是干什么用的?为什么读数都...(图11)低压配电柜上的3块电流表是干什么用的?为什么读数都...(图14)低压配电柜上的3块电流表是干什么用的?为什么读数都...(图25)这是用户提出的一个学习问题,具体问题为:低压配电柜上的3块电流表是干什么用的?为什么读数都...我们通过互联网以及本网用户共同努力为此问题提供了相关答案,以便碰到此类问题的同学参考学习,请注意,我们不能保证答案的准确性,仅供参考,具体如下:低压配电柜外面有一块电压表和三块电流表,柜内只看见三个电...低压电压表可不用电压互感器,可直接接入,原理就像用万用表测量三相电压一样。电压互感器一般用于高压配电柜。防抓取,学路网提供内容。用户都认为优质的答案:低压配电柜现场有3块电流表,3组电流互感器,一个已经接好线的...如果电流互感器接线是黄绿红,那么端子排的左边是进线。2、电流线必须串接不能并接。即断开一点将要增加的元件串入回路中。3、端子排上的线一防抓取,学路网提供内容。低压配电柜上的3块电流表是干什么用的?为什么读数都...低压配电柜一次系统图怎么画?上面三条线平行走引出三根下线三个开关一条虚线连接用一个虚线框框住K1表示断路器接下来又三条水平平行线分别引入下面的断路器小线线线线大线线线线线线断线...防抓取,学路网提供内容。你是出淤泥不染的地瓜,火红火红的大虾;我想轻轻地问候你……看我短信的可爱傻瓜祝福你:快乐乐每一天!请问GGD低压配电柜上的三相电压转换是什么?在配电柜上三相电压转换器跟电压表联合使用:用来测量AB\BC\AC三相的相电压,当旋钮转到Uab时电压表显示的为AB相的相电压(同理转到Ub防抓取,学路网提供内容。======以下答案可供参考======低压配电柜的地线如何接1,一般的你说的低压的电柜是紧靠变压器的是不是啊?2,如果是这样的话,那么你的地线就可以和变压器的地线接在一起了。3,要求是用不低于5*5的角铁或者扁铁打到地线2.5米...防抓取,学路网提供内容。供参考答案1:如何在电施图中,数出低压配电箱的数量?材料表、系统图、平面图中低压配电箱数量一般情况下是对应的,特别是系统图和平面图应该一致,用您老师说的方法查找对应配电箱,如果平面图中有多出来的就应该落实是从什..防抓取,学路网提供内容。关键的。。。读数都怎样...?低压开关柜和低压配电柜有什么区别?问:低压开关柜和低压配电柜是不是同一种东西?如果不是的话又有什么区别呢?答:题目出得好,我也仅仅从个人认识来谈,没有理论基础的哈,所以肯定不对!两个东西有可能一样也有防抓取,学路网提供内容。低压配电柜现场有3块电流表,3组电流互感器,一个已经接好线的...如果电流互感器接线是黄绿红,那么端子排的左边是进线。2、电流线必须串接不能并接。即断开一点将要增加的元件串入回路中。3、端子排上的线一般是外设和盘内设备之间...低压配电柜一次系统图怎么画?上面三条线平行走引出三根下线三个开关一条虚线连接用一个虚线框框住K1表示断路器接下来又三条水平平行线分别引入下面的断路器小线线线线大线线线线线线断线...请问GGD低压配电柜上的三相电压转换是什么?在配电柜上三相电压转换器跟电压表联合使用:用来测量AB\BC\AC三相的相电压,当旋钮转到Uab时电压表显示的为AB相的相电压(同理转到Ubc,Uac…)转到O时无输...低压配电柜的地线如何接1,一般的你说的低压的电柜是紧靠变压器的是不是啊?2,如果是这样的话,那么你的地线就可以和变压器的地线接在一起了。3,要求是用不低于5*5的角铁或者扁铁打到地线2.5米...
相关信息:
- Copyright & 2017 www.xue63.com All Rights Reserved低压配电柜维护保养记录_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
低压配电柜维护保养记录
&&文章是自百度文库搜索资料,结合实际工作经验,经过精心整理而来,可以作为一般10kv高压配电室及低压配电室和动力控制配电柜的维护保养记录之用,欢迎下载,进一步增添精华!
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 低压配电柜计量表装置 的文章

 

随机推荐