2.5平方铜线压降带120W,40米长,会压降多少

扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
200米铜芯线2.5平方220V它电压降是多少,怎么算
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
2.5平方200米铜芯电线(单根线)的线阻值(电阻率0.0172):R=ρ×L/S=0..5=1.376(Ω)其电压降:U降=RI=1.376I
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码6平方铝线500米电阻是多少,线路压降是多少呢?
6平方铝线500米电阻是多少,线路压降是多少呢?
6平方铝线500米电阻R=ρ(L/S)=0.029X500/6=2.42Ω 通过1A的电流压降U=IR=1X2.42=2.42V通过10A的电流压降U=IR=10X2.42=24.2V通过20A的电流压降U=IR=20X2.42=48.4V单相负荷,1KW5—6A三相负荷,1KW有2A
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《6平方铝线500米电阻是多少,线路压降是多少呢?》相关的作业问题
7.5kw/220=34.1A,10平方铝线在35摄氏度时能载流55A,近距离是完全可以的.但是500米远的铝线线损R=ρL/S=0.=1.415Ω 线损压降U=RI=1.415*34.1=48.2515V 实际电压U=220-48=172V 同时开启的话电压有些大,建议将主线换为16平方铝线.
三相四线,2个十六千瓦的电机,总功率:32KW,总工作电流:61A200米远,最小选用铝导线面积50平方毫米. 不知道另一家负荷是多少,如果大于10KW,另一家50平方毫米的铝线也少了,从变压器到你家是700米,所以也要考虑另一家的用电量.
不用考虑压降,很小.电压=电阻*电流电阻=电阻率*长度.10平方铝线电阻率是2.876毫欧.电压=电阻*电流=()*2.876*30/V 小于11V是合理的.
每小时消耗的电=I2*R*T,其中R=ρ*L/S.I——电流,AR——电阻,ΩT——时间,hρ——铝的电阻率,Ω*mm2/mL——铝线长度,mS——铝线截面积,mm2
以负载电流210A计算,每根铝电线的线阻:R=0.=0.0447欧,每根电线损耗的电压降:U=0..4V,三根电线损耗功率:P=210*210*0.4W=5.9KW 再问: 请问这样算下来。一个月用电量是在17000度。如果把电表装备到铝线另头。电度会少多少
详细来讲,要看你的设备最低工作电压要求了,我们假设主线路是可以稳定提供 380V以上电压,如果你的设备请允许最低工作在±7%,也就是允许压降到353v,那你这段10平方铝线100米的线路上最多能够承受40A, 就是353v * 40A =14120w ,14千瓦要是±5%,也就是允许压降到361v,那你这段10平方铝线
功率是16千瓦的电机,电流是32安.铜(铝)线 6(10)平方.但500米远,主要是考虑电压降.电压降10 V,电流是32安.线电阻0.3欧姆.面积 铜=0.018x500/0.3 =30 平方.面积 (铝)=0.028x500/0.3 =45 平方.
已知;L=500m P=9kw =9000W S=BLV-16mm2 假定;U=380V COSφ=0.8 计算;电阻R=ρL/S=0.=0.9844Ω I=P/√3UCOSφ=*380*0.8=17.1A 求有功损失; △р=3I2R=3*17.1*17.1*0.9844=8
影响不是很大.正负在10左右,而变压器出来,电压会高一点.能够承受
电流=22÷1.732÷0.38÷0.8≈42A允许压降380-360=20电阻=20÷42=0.476导线面积=0.017×(500÷0.476)=17.8616平方的线稍微小了一点,可以选用25平方.
1000W负载的电流:I=P/U/COSφ=1/0.22/0.9≈5(A)导线长度:L=500米,导线截面:S=10平方,铝线的电阻率:ρ=0.0283单根导线电阻:R=ρ×L/S=0.≈1.4(Ω)单根导线末端电压降:U=RI=1.4×5=7(V)单根导线的损耗功率:P=U×U/R=7×7/1.
用铜电损:0,017 /1.5* X5A=55V(按500米双线,5A算)25%用4平方700米5安 约13%用10平方700米5A 约5%实际会小点所以很不经济,应该考虑采取一定措施,比如增压,再稳压
那要看多大的灯管了,十平方的铝线只有6平方铜线的载流量,在去掉线路1000米线的载流量在带25盏路灯 带不动
线电阻R=ρ(L/S)=0.029X800/12=1.93Ω通过1A(约200W)的电流,压降IR=1X1.93=1.93V通过10A(约2KW)的电流,压降IR=10X1.93=19.3V通过20A(约4KW)的电流,压降IR=20X1.93=38.6V
铝线电阻率0.02833.5KW 电流7.2A导线长度1200m变压器端电压400V末端允许电压372V线与线电压降28V单线压降14V求单线电阻R=U/I=14/7.2=1.9444欧姆求铝线截面S=PxL /R=0. /1.平方应采用18平方铝线. 再问: 那16平方的就一定不
10平方铝线拉130米,导线电阻:R=0.028*130/10=0.364欧导线电压降:△U=0.364*40=14.56V设备实际大约:U=380-14.56=365.44V导线线损:P1=0.364*40^2=582.4W
电压不变,因为你的用电器电流太小了,不足以形成压降
1.2小时:45分=72:45=8:50.9吨:500千克=900:500=9:5    0.1千米:500米 =100:500=1:5   45平方厘米:0.3平方分米 =45:30=3:2 如果本题有什么不明白可以追问,
工业设计200米内基本按一个平方1KW计算.60KW没60平方的电缆,考虑70平方的,但是这么长,你要根据电缆规格计算下线损.95平方 120平方都可考虑.因为还要看你的负载性质,满载、过载系数等.以及电缆温升、环境温度等等.2.5平方线100米长电压下降多少?_百度知道
2.5平方线100米长电压下降多少?
2.5平方线100米长电压下降多少?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
电压下降看电流,比如线阻1欧姆,电流1A,线损1v,如果10A,线损10v。线阻用万用表直流电阻档可测,不同质量同规格的线,线阻不一样。
采纳率:86%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜
眼线笔,眼线液,眼线膏,眼线胶有什么区别哇
kuaifalai的答复:
知道mm用牌眼线液般眼线液太晕mm试试Kate眼线液我用点都晕 mm试试bobbi brown流云眼线胶晕要买mac眼线胶虽比Bobbi brown便宜些些晕。我觉查名猫眼线液错(便宜用) 美宝莲眼线笔 ~~油问题记随身带吸油纸便油补妆@_@只要是好一点的眼线液都不会晕,我也是油性,不用眼线笔,只用沿线液,相信我~~@_@MAXFACTOR的非常好用 你可以试试@_@我就是皮肤很油的,用不到下午的就晕的不行,觉欧泊莱的还不错@_@bb的不错。睫毛膏要数兰蔻 自且晕染考虑价位选择用娥佩兰兰蔻效差眼线膏般都化舞台妆用数些夸张眼线笔容易晕染间行建议使用眼线液买种旋转笔尖细建议使用M.C想夸张想要自妆效化隐形眼线化眼睑部位ok。首推BB的眼线胶.不晕.好涂.BB的眼线胶要配合他家的极细眼线刷.也是250元 不过手不抖的话.拿牙签画效果奇好.。款BB霜韩销量第 谜尚 我自用用 至于眼线膏眼线笔别说用定适合 每肤质同 用脸晕染能用脸晕染定 想波比布朗流云眼线膏错我朋友用 眼线笔MAC波比布朗用。2.5平方的铝线最大支持多少瓦的电器?还有2.5A的电能表能带空调吗
2.5平方的铝线最大支持多少瓦的电器?还有2.5A的电能表能带空调吗
线缆一般是说载流量,不说功率的.不考虑敷设方式、使用环境等因素2.5平方的铝线最大载流量为12.5A家用可以支持2750瓦的电器2.5A的电能表能带的功率就是550W,一般是不能带空调的【按家庭考虑】 再问: 如果装上空调会怎么样啊 再答: 按空调是1匹的考虑,工作电流大约为3.4A,已经超过了电能表2.5A,将导致电能表不能正常工作甚至损坏。
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《2.5平方的铝线最大支持多少瓦的电器?还有2.5A的电能表能带空调吗》相关的作业问题
大约可以带小于10kw的设备(理想情况下) 再问: 10KW=10000瓦?6平方的铝线能带的动吗 不会烧焦吧 再答: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 这么估算的话,理想情况下就是的
4平方的铝线可以承受28A左右电流,对于单相5000W功率电器,根据p=uI 电流为22.7A,对于三相p=√3uI 电流为7.6A.,4平方的铝线可以承受5000瓦的功率.4平方的铝线最大可以承受单相为6000W左右,三相18KW左右的功率.
追问:学校寝室的电压一般是220V吧?3A的能用1800W的吗?会不会一用就突然跳闸?还是用个几分钟后再跳?回答:1800瓦的电器3A保险丝用了就烧,不会用几分种后跳.要不你的用电器一开始是200瓦、400瓦慢慢递增到1800瓦,哪可能就和你说的用个几分钟后再跳.追问:啊!那完蛋了···你那意思是让保险慢慢的适应下环境
最大可承受6600W吧,之前买了四头电磁灶,也是直接220V电压的呢.对了你是380V,还是220V?可承受最大功率,还跟你家的电表电线有关联哦.
25的够用、零线10平方毫米可以、用架空铝绞线.
10平方毫米额定载流量为:10*4=40AP=U*I=220*40=8.8KW如果是电阻性负载,可以带8KW的负载.如果是感性负载,如电机,由于考虑到电机启动时电流是额定电流的4~7倍,可以带3KW的负载.
要拉1000米的外线从各方面考虑最好选用16平方铝线,这样成本不太高又留有充足的余量,电源一旦拉通先前没计划的用电的设备会越来越多.
铝线的安全载流量为4A/平方=10*4=40A铜线的安全载流量为6A/平方=10*6=60A安全载流量是指长期稳定可靠的工作.当距离较长时,比如50米以上,应该适当的增加线径.如果距离很长,如数百米,这个时候就不需要考虑安全载流量了,应该注意电缆电阻带来的压降,就需要粗很多的电缆.
这个没有准确的具体能承受多少安电流的说法,电线穿管和不穿管载流量也不一样,穿管的电线根数不同载流量也不一样,并且电线的载流量也和环境温度有关系.10平方的铝线大概能承受40安左右电流
估算负荷在末端的线路电压损失ΔU%.380/220V配电线路电压损失的简易计算:ΔU%=M÷(C×S)M—总负荷矩(kW•m),S—导线截面(mm2),C—电压损失计算系数,三相四线,铜芯导线,C=70,铝芯导线,C=41.6.(引自《电工计算应用280例》,P.46)M=P×LP—负荷功率(k W)L—导
也就是10平方以下都乘5 ,6x5=30A 如果你是单相负载,那就是220V,功率3芯6MM的铝线等于3芯4MM铜芯线,30米内可以承载25A左右,如果散热条件好,
与实际散热水平有关.经验口诀:10下5,百上2(10平方以下载流按每平方5安算.铝)所以4平方安全载流量20A若220V单相,V三相,10KW(电机负载)供参考
2.5平方铝线在极限状态可以承受22安培电流,和功率没有关系,只要电流不要超过就可以,但实际使用时这么大的电流是不安全的,可能造成电线过热,而且线路损耗很大,因为使用条件发生了变化,比如穿管,多条线路同时布线都要降低电流使用.另外纠正一点22a*220v=4840va不是w,如果单位是w还要乘一个功率因素.
铜的电阻率0.0175,铝的电阻率0.026.从载流量上来讲,4平方铜相当于铝线4*0.026/0..485=5.94平方但由于铝的耐热性比铜差,所以4平方铜线可用电流能超过6平方铝线.铜的机械强度也远远比铝好,4平方铜线抗拉强度超过35平方铝线
100平方以上的铝线每平方过电流为2A不能超过2.5A.你的是125平方的铝线可过电流250-300A,你的负载电流是600-650A,这还没有给起动电流留有余地,所以,300-350平方还差不多,还有,电机离变压器不能远,最好在50米之内,否则电机不好起动.
铝绞线LJ,标称截面25mm2,结构(根数/直径mm)7/2.15,外径6.45mm.铝芯聚氯乙烯绝缘电线BLV,标称截面25mm2,结构(根数/直径mm)7/2.14,外径10.0mm(包括绝缘层).(引自《最新常用电气产品目录》下册)
铝线 怎么没型号呢,任何一种电线都有型号,你讲的马路边的电杆不知道是高压线还是低压线,如果是25平方的低压线一般就是VLV25平方的
铝线的安全电流密度为2A/平方毫米,短时可以取4A/平方毫米,220V单相可带7KW,380V三相,同楼上回答.
250米,两台70KW过载工作,185铝线紧张,建议用185铜线或240铝线! 再问: 能给我一个比较详细一点的计算方法吗 ? 谢谢! 再答: 对于超过150的铜导线,一般载流量按照横截面接乘2计算,对于您这个185的铝导线连2都乘不到,对于185的铝线一般按照150的铜线取值,所以说,185的铝线的载流量也就300A

我要回帖

更多关于 4平方铜线100米压降 的文章

 

随机推荐