电箱用电三相五线线,6平方。电器都是220伏。有12个千瓦。零线6平方够用吗?

详解零线工作原理!看完对零线有了深刻的认识!
为什么零线在三相平衡时不带电,不平衡时带电,零线的粗细选择是依据什么条件?
最近总有类似问题出现,既然如此,我来给大家科普一下。
第一:粗略地了解一下直流电与交流电的不同之处。
我们来看下图:
图1的是直流电。我们看到图1中有电池电动势E1,有电源内阻r,有外电阻也即负载电阻R,当然还有路端电压U。
对于图1而言,有如下关系:
现在我们再来看图2。图2的电路基本上和图1类似,只是它的电源换成交流电源E2。那么上述关系是否存在?答案是肯定的。图2电路中有如下关系:
不过,这里的U和E2都要用交流电的有效值来表征。
上式中,我在符号的右上方加上了波浪形标记,用以表示它是交流电压或者电流的有效值。下同。
第二:关于电压波形图
我们来看下图:
此图是电池供电的直流电压波形图和交流供电的波形图。所谓波形图,它的横坐标是时间,纵坐标是电压或者电流。
从图中看到,电池供电的电压是稳定的,它的电压波形不会出现大幅度的波动。
当然,随着时间的推移,电压值由原先的Up慢慢地降低,其原因是电池内阻会加大。
再看单相交流线路的电压波形图。我们看到,此图的电压波形是正弦波,与电池供电的波形图完全不同了。电压波形会有规律地上下波动,有正半周和负半周。电压的大小和方向时刻在变。
设电压波形的最大值是Um,于是电压波形的表达式是:。
上式中,Um是电压的最大值,是角频率,而t是时间。
从负载电阻R看电源,我们发现电源电压的大小和方向时时刻刻都在变,但供电的两条线是平权的,除了电压波形相反以外,没有什么不同。
这也是许多知友们无法理解零线和相线的原因。那么到底问题出在哪儿?我们继续往下看。
第三:配电网和安全用电带来的问题
1.我们知道发电机和电力变压器都是三相的,且每个绕组的空间角度相差120度。如果我们把这三个独立绕组所发的电能单独对用户供电,那么就需要6根线。
2.现在我们把三个绕组的末端都连接在一起,构成中性点,并且从中性点引出一条单独的线,这样一来就能节省了两根线,降低了成本。
这根从中性点引出的线叫做中性线。注意,中性线的符号是N,也即N线,但它不是零线!!!
那么中性线上是否有电压或者电流?
要解答这个问题,我们要用到中学里的三角学知识。如下:
同时,我们还可以推出,当三相电流平衡时,
原来,当三相平衡时,中性线上的电压为零,电流为零。
第四:零线的定义
中性线既然有这个好处,如果我们把负载的外壳接到中性线上,当负载外壳一旦碰到相线或者发生漏电时,因为中性线电压为零,所以负载的外壳电压亦为零,这样就能保护人身安全了?
答案是否定的。问题有三:
1.当三相不平衡时,中性线电压不为零,电流也不为零。
2.当中性线断开后,断点后部的电压瞬时会发生改变。
3.如果把负载的外壳接在中性线上,当发生上述第一条和第二条时,有可能会危及人身安全。怎么办?
这下国际标准和国家标准出现了。在标准中做了如下两条重要规定:
第一条,把发电机或者变压器的中性点直接接地,然后再引出。这样一来,中性线的电压被强制性地箝位到大地的零电位,确保中性线的零电位不会因为三相不平衡而发生改变。
这条在始端接了地的中性线有了一个名字,叫做保护中性线,也就是本文讨论的主角——零线。
现在,我们的零线终于有了自己的大名和定义了。
第二条,把用电设备的外壳也即外露导电部分接到零线上,确保了用电时的人身安全。国际标准IEC60364(对应的国家标准是GB16895)中,把这种接地形式称为TN-C接地系统。
我们来看一下IEC60364中有关TN-C的标准图:
下面来解释一下:
我们先看左上角。我们看到了三个绕组,这是变压器低压侧的三相绕组,它们引出的线被分别定义为L1、L2和L3。
我们看到,三相绕组的中性点首次接地(在最左边)。这里的接地叫做中性点接地,它的用途就是上述第一条。
由于中性点已经接地,因此从中性点引出的线叫做保护中性线PEN,也即零线。
接着,我们看到PEN线在接到负载前再次重复接地。这里的重复接地目的也很明确:由于电源到用电设备中间隔着配电线路,重复接地可以避免零线断裂而出现高电压,避免因为零线电流较大而出现零线电位改变。重复接地可以确保零线具有零电位。
在负载侧,我们看到PEN线首先引至设备的外壳,然后再引至设备的电源输入端子。这也充分说明了PEN线保护优先的性质。见上述第二条。
第五:线路图分析
我们来看下图,此图是百度上下载的:
我们看到,这张图绘制的是居家配电系统。这张图绘制得正确吗?
答案是:此图存在错误。
我们从上图的左上角看起:
我们看到,左上角引入了两根线,分别是零线和火线。
根据定义,我们已经知道,零线是绝对不允许断路的。但图中把零线输入给一个两极的断路器,可不就是把零线给开断了吗?因此,这里肯定有某种规范在起作用。
我们来看下图:
这张图还是摘自于IEC60364标准。注意看PEN线在引入第二个用电设备时,它分开了,一条是PE线,也即保护线,而另一条是N线,也即中性线。同时,注意到PEN线在分开前,它做了重复接地。
这张图当然与上面的TN-C接地系统不一样,所以这张图对应的接地叫做TN-C-S接地系统。
在TN-C-S接地系统下,入户后零线PEN已经不复存在,而是变成了N和PE。这样做有什么好处?
好处之一:尽管N线中存在不平衡电流,或者它出现断裂,但N线上的电压改变不会影响到负载的外壳接地,因为负载的外壳是接在PE线上的。
好处之二:在户外零线再次接地,确保零线上的电位为零电位。入户后分开为N和PE,PE线上的电压为零。
上面的那张图,错误的地方有:
从入户零线进双极开关来看,接地系统是TN-C-S无疑,否则零线就不得进开关。
入户后,就必须分开为PE和N。我们看到,入户后仍然是零线,说明绘图者连零线的基本概念都没有弄清。
其次,我们在图中未见到任何PE线的影子。天知道绘图者打算如何保护人身安全。
因此这张图对于行家来说让人十分疑惑,对于外行来说又等效于误导,是一张很不好的图。
有了这些知识储备,我们就可以讨论一些有趣的问题了。
问题1:零线是什么线?它的功能是什么?
回答:零线是保护中性线。它的功能首要是保护人身和设备安全,其次才是履行中性线功能。
问题2:零线中有电流流过,它怎么会没有电压呢?
回答:零线是有电压的,但它的电压非常接近于地电位。
问题3:户内到底有没有零线?
回答:如果是按TN-C-S接线,那么户内就没有零线,只有N线和PE线;如果是按TN-C接线,那么户内就有零线。
问题4:零线可以被切断吗?可以经过开关吗?
回答:对于TN-C,必须确保零线未被切断,并且要确保零线不经过开关。
问题5:只有TN-C系统才有零线吗?
回答:是的,只有TN-C系统下才有零线。
问题6:三相五线制下有零线吗?
回答:X相X线叫做线制,其中的线指的是在正常运行状态下有电流流过的线路。相线当然是线,N线也是线,PEN线也是线,但PE不是线。
所以,三相五线制是不存在的,只有三相四线制。TN系统一般都是三相四线制,也有单相两线制。我们已经知道,TN-C是三相四线制,它有零线,也只有它才有零线。
问题7:零线中的电压波形和电流波形是什么样的?
回答:和相线中一致,也是正弦波。见本文的第二条说明。只是,零线的电压幅值极低,而电流幅值就高多了。
问题8:零线电流与电网电流频率有关吗?
回答:我们知道,在配电网中不存在偶次谐波。
对于奇数次谐波,比较特殊的是3K次谐波,其中K等于1,3,5,7,9,……等等。3K次谐波的特点是,三相之间的相位差为零,所以零线中的3K次谐波电流等于各相电流的代数和。这样一来,零线中的3K次谐波电流就很大。
凡是有调光设备的场所,也就是3次谐波的重灾区。在这里,零线(包括N线)会剧烈发热。例如影视中心,演播大厅等等。在此情况下,系统中必须配套3次谐波的滤波器,同时零线(包括N线)的线径必须与相线等截面。
问题9:零线可以摸吗?不会触电吗?
回答:零线如果做好了重复接地,当然可以去摸它。
对于TN-C-S,我们已经知道在入户前零线需要再次重复接地。入户后,它分开为N线和PE线,而用电设备的外壳均接到PE线上。因此,用电设备的外壳通过PE线在入户源头与零线相接,当然与MEB地线也直接相接。
换句话说,我们天天都在摸零线,似乎也不会有什么异常感觉。
问题10:居家配电中保护线PE和漏电断路器RCD的保护措施有何异同?
回答:这个问题很基本。
从以上描述中,我们已经知道低压配电网的两类接地,其一是工作接地,其二是保护接地。
我们看到,PE线其实是把电源侧的工作接地延伸到用电设备附近,只要把用电设备的外壳也即外露导电部分与PE线相接,就此实现了保护接地。
考虑到线路压降,因此工作接地提倡多点重复接地。有时,还配套等电位联结技术,以便在用电设备周围构建一个电位为零的空间环境,使得人体不至于发生触摸性电击。
当出现碰壳事故时,由于接地极的电阻很小,标注中规定是4欧,实际上只有0.2欧,于是接地电流在接地极电阻上产生了接地电压。标准规定,接地电压的最大值不得超过50V。这里的50V电压又被称为安全电压。
相信知友们一定听说过36V的安全电压,不过,36V安全电压是苏联的遗产。IEC规定的安全电压是50V。
线路中涉及到人身安全的过电流保护,就是以50V安全电压来考虑的。
那么RCD又是怎么回事?
我们来看下图:
我们看到,图中从电源引出了L3相和零线到住家附近。在入户前,电冰箱1接在TN-C接地系统线路中,并且漏电开关RCD的零序电流互感器测量的是相线电流与零线电流之和。由前面的有关TN-C接地形式的IEC图可知,电冰箱的外壳是接在PEN线也即零线上的。
现在电冰箱1发生了碰壳事故,那么零序电流互感器的测量值等于多少呢?测量值为零!!!
换句话说,在具有零线的系统中,漏电断路器是一个摆设,什么用处也没有。
再看右边的电冰箱2。我们看到入户前PEN接地,然后分开为N和PE,PE接在电冰箱2的外壳上。当电冰箱2发生了碰壳事故,此时相线电流由两部分构成:其一是流经N线的电流,其二是流经PE线的接地电流,于是零序电流互感器的测量值不为零,RCD能够实现漏电保护。
一般地,漏电动作值为30毫安,小于人体能够接受的最大电流值。
结论是:只有在TN-C-S的TN-S系统中,漏电开关才能起作用。
现在,我们可以得出结论了:PE线的目的是实现人体的触摸性防护,它会将发生漏电后的用电设备外壳电压限制在50V安全电压的范围之内;漏电断路器RCD的目的是实现漏电电流防护,防止人体承受过长时间的电击电流。
最后,我们再来看看那张错误图:在错误图的户内,我们看到的是零线,根本就没有PE线的影子。可想而知,图中的漏电开关能否起作用。
因此,这张图的错误属于致命性的严重错误。
您看懂了吗?
欢迎阅读新书:《老帕将低压电器技术》
点击菜单“更多互动”-“微信群”申请加入交流学习群!
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点6平方铜线能带20个千瓦的电么?_百度知道
6平方铜线能带20个千瓦的电么?
我有更好的答案
  220V供电不行,380V三相供电的电力设备,短距离短时间是可以的,长期运行线的载面是不够的。  电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘作用的护套组成。只含有一条缆芯而且直径较细的电缆通常被称为电线。也有些电线没有绝缘护套,被称为裸线。电缆中的缆芯由导电性能良好的金属材料制成,通常使用铜(导电性能良好)或铝(成本较低)。
采纳率:96%
来自团队:
220V供电不行,380V三相供电的电力设备,短距离短时间是可以的,长期运行线的载面是不够的。
问题是现在无法安装三相供电的电力设备
电个进线是6平方 我计划是带16千瓦的电 但是为了计划所有看看能不能带20千瓦
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
6平方铜线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相五线制布线详解
我的图书馆
三相五线制布线详解
&国& 家& 规& 定&根据JGJ/T-1992《民用建筑电气设计规范》 ,凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住宅、智能建筑、基建施工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单独敷设.对现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制供电,具体办法应按三相五线制敷设要求的规定实施.&&定义:三级配电系统&总配电箱为一级,分配电箱为二级,末级配电箱为三级。&定义:三相电的概念&我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上相差点120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业用电采用三相电,如三相交流电动机等。相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V。&&什么是电源中性点?&中性点是指变压器低压侧的三相线圈构成星形联结,联结点称中性点,又因其点为零电位,也称零线端,一般的零线就从此点引出的。中性点接地后,所有该电网覆盖面的设备接地保护线可就近入地设置为地线,一旦出现漏电可通过大地传导回路到变压器中性点,以策安全。&定义:三相五线制&在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式.三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线.三相五线制的接线方式如下图所示.&&为什么不是“五相”“六相”?&你先要明白“相”在电中的含义,相是指相位角,比如常说的三相电,是指相位角在空间互成120&交流电。如果使用移相技术,就比如简单的电容移相,我们一样可以得到四相、五相、N相都可以!但那在电力拖动中没有实际的应用意义,只在电子技术中有时用到。为什么在电力拖动中大都使用三相(当然有时会用到单相),而不是四相、五相呢?因为发电机的三相绕组在空间120&分布时,交变磁力线均可最大限度的切割它们,成而最以限度的发出电能。而三相用电器呢,除了相反的原理外,三相互成120&的回路又能最大限度的使用电能!&&三相五线制供电的原理&&&&&& 在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化,导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利。在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的。&&&&&& 如采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线N和保护零线PE是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在“地”电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。&&&&&&&从线路的性质上来说,火线(相线)是提供能源的线路,零线是单相电路中,给提供能源的线路一条电流回路(和相线形成电流通道)的线路,地线是作为保护电器设备、防止漏电而发生事故的一条“非正常”电流通道。这三条线,正常工作时,由相线(某一个单位时间内)提供电流,经过用电设备(负载)后由零线回到电源端;正常情况下,地线是没有任何电流通过的。所以从性质上来看,这三条线路中的零线和地线,是不允许“并用”或合用的。&接地及中性点的英文缩写“PE”即英文“protecting earthing”的缩写,意思是“保护导体、保护接地”。“N”即英文“neutral point”意思“中性点,零压点”&&为什么在变压器端接地?&按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),如果把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。&&因此,三相五线制地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。&&定义:TN—S接零保护系统&它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,TN-S供电系统的特点如下:&1、系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用保护线PE上,安全可靠。&2、工作零线只用作单相照明负载回路。&3、专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。&4、干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。&5、TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S方式供电系统。漏电保护器的工作原理&如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体或电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安 。&&&&&&& 判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和超过一定的程度时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是我们设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。&&&&&&& 如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30mA,视为安全,如大于30mA,则视为不安全,将产生保护动作。漏电保护的额定电流30mA的漏电保护器或保护开关,属于同敏度漏电保护器或保护开关。其生产保护动作时间还应在0.1秒以内。这两个参数的选择主要依据是:30mA:&&&&&& 人体的感知电流----男为1.1mA女为0.7mA;摆脱电流男为16mA女为10.5mA,儿童要较成人为小;在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解----一是电流达到50mA就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA以上的电流则足以将人致死,30mA以下暂时不会有生命危险。&0.1秒:&&&&&& 人的心脏每收缩扩张一次有0.1秒的间歇,而在这0.1秒内,心脏对电流最敏感,若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流较小,也会引起心脏颤动,造成危险。但必须注意,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,如直流电源、高频电源是不适用的,千万不能乱用。空气开关:空气开关是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关。一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。漏电保护器:当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器。导线面积应通过计算确定(一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2)外电变压器低压输出 到总配电房线路接法1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房。&&2、线路的黄、绿、红三相线接入到总配电箱的总隔离开关上。&隔离开关必须选用分断时有明显可见分断点的开关。&&3、淡蓝色中性接地线接入到第一级漏电保护器上的接线端。&&4、将中性接地线用导线引出到PE端子作为保护零线。&&5、从第一级漏电保护器“N”出线端接引到工作零接线端。&&6、从第一级总漏电保护器引出相线到多路分路隔离开关。&&现以三路分三路为例,详述总配电箱到分配电箱的接法&1、从总配电箱的分配电开关分别引出黄、绿、红(A、B、C)三相线,淡蓝色工作零线从工作零接线端引出,黄绿双色PE保护零线从PE端子引出&&总配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线可靠连接作保护接零&&五线之间架设的安全距离&&2、线路的黄、绿、红三相线接入到二级分配电箱的总隔离开关上,淡蓝色的N线接入到漏电保护器的N端上,通过漏保后接到工作零线端子板。&&3、黄绿双色的PE线接入到保护零端子板PE板上&&4、从二级分配电箱的总隔离开关引出三相线到漏电保护器。&5、从漏电保护器接线端引出相线到分路隔离开关。&&6、黄、绿、红三相线分别从分配电箱的分路隔离开关引出,从N板接线端子引出淡蓝色的工作零线,从PE板接线端子引出黄绿双色保护零线。&&分配电箱门与箱体间必须采用 编织软铜线可靠连接作保护接零&&&现以三路分路为例,讲述分 配电箱到末级开关箱的接法&&&按规定要求单相开关箱 与三相开关箱应分开设置固定式末级开关箱的中心点与 地面的垂直距离应为1.4~1.6m&移动式末级开关箱其中心与 地面的垂直距离宜为0.8~1.6m&&&单相末级开关箱线路接法1、引入线可选用任意一条相线(以红色线为例),接入到单相开关箱的隔离开关。&&2、将淡蓝色的N线也接入到单相开关箱的隔离开关 ,将黄绿双色的PE线接入到PE板接线端子上。&3、从隔离开关的接线端引出红色相线和蓝色N线到漏电保护器的接线端子上 。&&4、红色相线和蓝色N线从漏电保护器接线端引出,黄绿双色PE线从PE板的接线端子引出 。&此时照明设备可用&&三相末级开关箱线路接法 &1、黄、绿、红三相线分别接入到三相开关箱的隔离开关。黄绿双色的PE线接入到PE板接线端子上 。从隔离开关的接线端引出黄、绿、红三相线到漏电保护器的接线端子上 。&&2、黄、绿、红三相线从漏电保护器接线端引出 ,黄绿双色PE线从PE板的接线端子引出 &&此时动力设备可用&&三相五线制与三相四线制的比较&(1)基本供电系统介绍:&&&&& 常用的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格.国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT 系统、TN系统、IT 系统.其中TN 系统又分为TN-C、TN-S 系统.&&&&&&&& T T 式供电系统是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称T T 系统.第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关.在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地。&&&&&& TN 方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示.TN-C 方式供电系统是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE 表示,即常用的三相四线制供电方式.TN-S 式供电系统是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统,称作TN-S 供电系统,即常用的三相五线制供电方式.&&& &&&&IT 方式供电系统,其中I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地.第二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护.IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好.一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如连续生产装置、大医院的手术室、ICU病房、地下矿井等处.&几种供电方式的区别三相四线制(TN-C)与三相 五线制(TN-S)系统的比较&&&&&&&&在三相四线制供电方式中,由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化、导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利.&&&&& 特别是在零线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的.&&&&&& 采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线 N 和保护零线 PE 是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在'地'电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患.&&&&&&& 一般情况下,中性线是以大地作为导体,故其对地电压应为零,称为零线.因此相线对地必然形成一定的电压差,可以形成电流回路,称其为火线.正常供电回路由相线(火线)和中线(零线)形成.地线是仪器设备的外壳或屏蔽系统就近与大地连接的导线,其对地电阻小于4 欧姆;它不参与供电回路,主要是保护操作人员人身安全或抗干扰用的.很多情况下,中线和大地的连接问题会导致用电端中线对地电压大于零,因此三相五线制种将中性线(N线)和地线分开对消除安全隐患具有重要意义.&&&&&&&&在三相四线制供电方式中,主要采用 TN-C 系统供电,对于单相回路存在较大的安全缺陷.单相二线供电方式,最大缺陷是在发生电器外壳碰相线时,直接将 220V 相电压施加给此时正巧触摸到的人,从而发生触电事故.因此如果把接外壳的保护线 PE 和中性线 N 并联合用一根,实际上这也是极不安全的.&&&&&&& 建筑物的配电线路由于接头松脱、导线断线等故障,很可能造成下图 所示A点处开路,此时当其中一台设备开关接通后,在 A点后面所有中性线上,将出现相电压,这个高电压又被设备接地引至所有插入插座的用电设备外壳上,而且其后的设备即使并未开启,外壳上也有 220V 电压,这是十分危险的.TN-C系统单相回路断零示意图&三相四线制零线断路,为什么有的电器烧,有的不烧?&&&&&&& 在实际中三相负载严重分布不平衡,总零线断开,由三相四线制供电系统变为三相三线制,使中性点严重位移,导致三相负载端相电压不再对称,负载相当于在相与相之间串联,阻值大的分得电压高,阻值小的分得电压低,若三相负载完全相等时,电压完全相等(低压为220V)当然出现有的电器烧掉了,有的没烧。&A图-三相平衡时且零线完好; B、C图-三相不平衡,L1负荷小,L2和L3负荷一样都大且零线断开。 这时,零点按B图或C图漂移。如果采用三相五线制的TN-S 供电系统,则不会出现这种情况.如下图 所示,只有当保护线断开,而且又有一台设备发生相线碰外壳,两故障同时出现时,才会出现与前述二线制中类似情况的事故.从而也极大地降低了事故出现的可能性.&TN-S系统单相回路示意图TN-C-S方式供电系统&&&&&&& 在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线,这种系统称为TN-C-S供电系统,如下所示:TN-C-S供电系统&&TN-C-S系统的特点1)工作零线N与专用保护线PE相联通,如图1-5ND这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。D点至后面PE线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此,TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于ND线的负载不平衡的情况及ND这段线路的长度。负载越不平衡,ND线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地 。2)PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。规范规定:有接零保护的零线不得串接任何开关和熔断器。&3)对PE线除了在总箱处必须和N线相接以外,其他各分箱处均不得把N线和PE线相联,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得兼顾用作PE线。&为什么有时候合不上闸?在TN-C系统中,三相四线的N线应该作重复接地,但是N线接地后,干线首端便不能装设漏电保护。因为漏电开关不允许后面的中线有重复接地,否则产生不平衡电流,就合不上闸。&通过上述分析,TN-C-S供电系统是在TN-C系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器&,必须采用TN-S方式供电系统。&