自来水水压太大导致水压过大 热水器泄压阀处漏水漏水怎么办

恢复供水后电热水器突然漏水?原是滴漏泄压所致
   维修人员称是其安全阀自动滴漏泄压,属正常现象
水压过高时,泄压阀会自动泄压,住户就以为热水器漏水了。
广西新闻网-南国今报记者 黄真真 文/图
1月1日,柳州市跃进路某小区的一些居民发现,在小区1月1日凌晨恢复正常供水后,家里的电热水器安全阀出现漏水现象。有些不在家的住户,电热水器漏下的水,还浸流进楼下住户家中。
电热水器突然漏水
上月31日下午,由于柳西水厂维修管道,全市降压供水,柳州市跃进路一些小区的高层住户家中停水。本月1日凌晨近3时,管道抢修工作完成后,住户家里恢复了正常供水。当日清晨5时许,跃进路某小区高层的张女士,听到卫生间传来较大的滴水声。张起床发现,安装在卫生间的电热水器,调温泄压阀处在不停地往外冒水。家人采取了相关处置措施,才让泄压阀不再漏水。
当晚,张发现,家里厨房和餐厅的天花板,一颗颗水珠在不停地往下滴。是不是楼上住户家漏水了?张急忙找来脸盆接水,并把情况告知小区保安。
保安来到楼上住户家,拍了很久的门,都无人应答。保安只好先把楼上住户家的水阀关了。在邻居帮助下,当晚11时许,楼上的家主赶了回来。家主打开房门,看到原来是安装在厨房墙壁上的储水式电热水器,水箱内存储的水在外漏。漏出的水,顺着厨房地面,流到了客厅地面,并浸流进张女士家中,导致张家中的天花板漏水。
或是水压过高引发
1月2日上午,与张女士同住一个小区的其他住户,也纷纷在小区微信群里反映,说家里的电热水器也出现了漏水的现象。不少住户猜测,这是因为当晚恢复供水后,水压过大造成的。
该小区物业公司一负责二次加压供水的工作人员介绍,在水厂恢复正常供水后,他会打开二次加压设备,二次加压的具体数值,都由电脑控制,是厂家之前通过计算得出的数值。如果这一具体数值降下来,一些高层住户就无法正常用水。1月1日凌晨,水厂恢复正常供水,可能当时用水的住户少,水压出现了短暂的升高。
1月2日,记者拨打了96332柳州威立雅水务热线。值班工作人员表示,水厂恢复供水后,水压会慢慢恢复到一个压力值,一般不会出现水压突然过高的情况。
停水前可先关进水阀
1月2日,记者找到一位来该小区维修热水器的吴师傅。吴师傅介绍说,电热水器都装有一个安全阀,或叫“泄压阀”。安全阀或泄压阀的作用,就是当水压过大,高于安全水压影响热水器正常工作时,就自动泄压,这是正常现象。不过,住户看到这一现象,就会以为是热水器漏水了。
据介绍,如果住户事先知道家里停水,想避免恢复供水后,热水器出现漏水现象,可以将热水器的进水阀关闭。待恢复供水后,先将家里的其他水龙头打开,再打开热水器的进水阀。
如果住户不知道热水器的进水阀在哪,又需要出门几天,可以让保安帮关掉楼层水井房内的总水阀,也可以避免水压过大时,造成的热水器漏水现象。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点热水器泄压阀漏水要怎么处理?
热水器泄压阀漏水要怎么处理?
被浏览4971次
我来帮他解答
热水器泄压阀漏水主要有几个原因:1.电热水器温度调得太高,一般温度适宜在70度以下,如果温度在80度以上,或者更高,电热水器里面压力太高,就容易引起泄压阀漏水。2.电热水器冷水压力高,也会引起泄压阀漏水,可以把电热水器冷水阀(进水阀)关小一点。最近就发现自来水压力明显提高了,可能是城市管网改造好了。3.电热水器泄压阀本身已经坏,或者里面的橡皮垫圈已坏。
可以先测试一下,在漏水时,关小进水阀,开大龙头,减少热水器压力,看看漏不漏水。
如果不漏了,说明安全阀正常,是内部压力大形成漏水的;
如果继续漏水,就需要修理或调换阀门,很方便的。
热水器泄压阀漏水原因
1、热水管漏水:在紧贴箱体的金属手柄处滴水,此部件是燃气热水器的安全泄压阀,内部温度高时会滴水泄压。如果不是滴水而是漏水,可能是上次放水后没有拧紧,可以逆时针拧紧试机。
2、冷水管漏水:进水过滤网处漏水,顺时针拧紧试机。
3、喷头滴水:如果是刚刚关闭热水器,喷头短时间内滴一些水是正常的,这是压力问题,如果持续滴水,可检查喷头开关有没有关好。
4、管路漏水,需要联系管路安装单位、家中自来水管漏水需联系物业等部门处理
5、燃气热水器其它位置漏水,需联系售后服务人员处理。
希望我的回答对你有帮助!
你好,漏水原因有1、泄压阀本身质量有问题 2、你住的小区是高层,底下有增压泵在工作使水压大于国家标准的0.6Mpa。解决方案1、更换泄压阀 2、接一根导流管,引导水流向指定位置防止闯祸 3、通知物业调整增压泵功率,使水压回到国家标准的0.6Mpa以下。
lixuejuan&回答:没啥好办法,这种情况下安装减压阀效果也不好(安装减压阀后,如果你的热水器出水关闭,压力还是减不下来的)。有些泄压阀是可以微调的,你可以尝试调整一下,实在不行,在热水器能够承受的前提下,换一个压力大一点的泄压阀试试吧,如果安全阀一加热就滴水,有两种可能:一是安全阀的泄压值偏小,更换泄压值大些的即可,但不能高过热水器额定压力的1.05倍。二是自来水压力太高。此时可在泄压口连接一个软管,并引至地漏处。安全阀滴水时切勿堵塞泄压口,否则可能会因为内胆压力过高而损坏。
你在泘我&回答:热水器泄压阀漏水主要有几个原因:1.电热水器温度调得太高,一般温度适宜在70度以下,如果温度在80度以上,或者更高,电热水器里面压力太高,就容易引起泄压阀漏水。2.电热水器冷水压力高,也会引起泄压阀漏水,可以把电热水器冷水阀(进水阀)关小一点。最近就发现自来水压力明显提高了,可能是城市管网改造好了。3.电热水器泄压阀本身已经坏,或者里面的橡皮垫圈已坏。
可以先测试一下,在漏水时,关小进水阀,开大龙头,减少热水器压力,看看漏不漏水。
如果不漏了,说明安全阀正常,是内部压力大形成漏水的;
如果继续漏水,就需要修理或调换阀门,很方便的。
清水一掬&回答:一般情况应该是长期受热,密封橡胶圈老化造成的漏水,你可以关闭电源,把漏水的排渣阀拆掉,找个卖水电五金的店看看是否有合适的密封圈配上,实在买不到,可以用橡胶手套剪个垫圈,多几层垫上去也能密封.
-丶-&回答:美的热水器泄压阀漏水的原因分析及处理方法:
1、美的热水器所用自来水进水压力是否过大,超过泄压阀设定范围,自动流水泄压:待水压稳定后,泄压阀恢复正常;或安装减压阀控制进水压力。
2、美的热水器泄压阀损坏也会导致海尔热水器泄压阀总漏水的故障;及时维修或更换。
言尔无心&回答:第一,不是泄压阀漏水,而是你加的自来水压力过大,为了防止压坏水箱,泄压阀自动泄压导致的。看起来滴滴答答,跟漏水差不多。
第二,泄压阀设计有问题,达不到泄压压力,却开始泄压了。
第二种属于故障,可以保修。
第一种属于正常现象,也可报修,让厂家看看怎么回事儿。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()一,正在加热时没有进行洗浴少量滴水是正常,日常滴水原因是内胆内有空气或水压升高,手动排放即可。二,如果经常无时无刻的滴水是不正常,原因有:1,可能内置压力弹簧锈蚀失效。2,不加热时也持续流水,水量较大,泄压阀内部有杂质或泄压阀故障,需要维修人员上门检修或更换新的泄压阀。安全阀是为了防止压力设备和容器或易引起压力升高或容器内部压力超过限度而发生爆裂的安全装置。 当容器压力超过设计规定时,安全阀自动开启,排出气体降低器内的过高压,防止容器或管线破坏。而当容器内的压力降至正常操作压力时,即自动关闭。热水器冷水管泄压阀漏水该怎么办那是排污口 要用根小管子接下来热水器泄压阀那里为什么一直滴水,怎么处理两种可能:第一,不是泄压阀漏水,而是你加的自来水压力过大,为了防止压坏水箱,泄压阀自动泄压导致的。看起来滴滴答答,跟漏水差不多。第二,泄压阀设计有问题,达不到泄压压力,却开始泄压了。第二种属于故障,可以保修。第一种属于正常现象,也可报修,让厂家看看怎么回事儿。泄压阀(safety valve),又名安全阀根据系统的工作压力能自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。泄压阀结构主要有两大类:弹簧式和杠杆式。弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力。随着大容量的需要,又有一种脉冲式泄压阀,也称为先导式泄压阀,由主泄压阀和辅助阀组成。当管道内介质压力超过规定压力值时,辅助阀先开启,介质沿着导管进入主泄压阀,并将主泄压阀打开,使增高的介质压力降低。海尔热水器泄压阀漏水是怎么回事专业电热水器厂家配套的泄压阀其实是带有止回功能的安全阀,热水器里的水在自来水停水时不会倒流至自来水管道,当热水器里的水因加热导致压力过高与自来水压相比高过一定值时会向自来水中倒流直至胆内压力保持一个稳定值,但如果水压也很高,压力就会从泄压口泄放,以保护内胆不会超压而损坏。如果安全阀一加热就滴水,有两种可能:一是安全阀的泄压值偏小,更换泄压值大些的即可,但不能高过热水器额定压力的1.05倍。二是自来水压力太高。此时可在泄压口连接一个软管,并引至地漏处。安全阀滴水时切勿堵塞泄压口,否则可能会因为内胆压力过高而损坏。另外还有一个解决办法,就是打开出水口,出水口里面有一只不锈钢内管,取出来在顶部去除10~20mm,亦可解决一加热就滴水的问题,但如果去除的长度过大,会减小热水器的有效容量。电热水器一加热泄压阀就漏水,什么原因?静压过高?请问:空气能热水器泄压阀漏水怎么办、换了一个也一样(没加热的时候)?如果泄压阀购买时间很长了,那99%可能是泄压阀坏掉了。需要更换。泄压阀一直漏水是怎么回事电热水器里面压力太高,就容易引起泄压阀漏水,或者里面的橡皮垫圈已坏.电热水器冷水压力高。2,如果温度在80度以上,可以把电热水器冷水阀(进水阀)关小一点。最近就发现自来水压力明显提高了,可能是城市管网改造好了.电热水器泄压阀本身已经坏。31,或者更高,一般温度适宜在70度以下.电热水器温度调得太高,也会引起泄压阀漏水空气能泄压阀漏水怎么办热水器泄压阀漏水,出水管一开就不漏,应该检查自来水的压力;1、如果自来水压力超过0.6兆帕,泄压阀漏水是正常的;2、如果自来水压力远低于零点六兆帕,泄压阀还是漏水,说明泄压阀质量有问题或安装不到位;泄压阀又名 安全阀根据系统的工作压力能自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过泄压阀设定压力时,即自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道,防止发生意外。海尔热水器泄压阀漏水怎么办?凉水时候漏,出水管一开就不漏了。换了一个泄压阀还是漏,是为什么呢?没有几块钱,可以将扳手拉起靠大水流冲击一下试试看,如果还不行就换一个、弹簧锈蚀,也可能是阀口有缺陷泄压阀阀口有杂物或水垢史密斯电热水器的泄压阀一直漏水怎么办泄压阀的作用是防止热水器内胆在烧水的过程中产生蒸汽而压力过大或者你的自来水压力过大而泄压用的,你的情况可能是自来水压力过大,调节一下自来的的阀门.储水式电热水器在没到压力时就已经在泄压阀处漏水怎么办?展开全部下一篇:持压泄压阀,顾名思义,就是在一定程度上能够保持压力,并释放压力的阀门元件,如在高层建筑中的消防系统中,为了防止水压过高而造成系统故障,一般都在汽车的排汽装置中会安装一种安全泄压阀,这是为了在废气太多时能进行适当的排放,使得汽车的排气装置的压强不至于太大而造成危险。我们的生活越来越现代化,使用的能源也越来越多种多样。不管是天然气还是煤气还是新型能源,大都要注意防止泄漏。压力锅的限压阀的原理是什么呢?压力锅的限压阀在使用过程中有什么是需要注意的呢?调压阀的使用事实上是一个非常重要的需要认识的东西。调压阀是一种运用杠杆式压差反馈来控制和调节压力的阀门。因为一般的气瓶它的内部压力压强是很大的,所以必须通过减压才能够释放或转输。背压阀在我们生活中还是非常常见的,它的压力是可以调节的,主要作用是用来控制水,蒸汽,空气以及各种腐蚀性能介质,泥浆,液态金属和放射性介质流到背压阀是指阀的所产生的一定的压力,并且所产生的压力可以调节的,而且还可以控制空气,水蒸气,水以及各种介质,泥浆等流体的设备。稳压阀是一种在日常的生产以及生活中有着大量的使用的器具,这种器具主要就是用来控制水压的大小,使得水流的流量在一个合理的范围内通过的阀门,这种背压阀这种产品被广泛应用在各种工业领域中,它主要的目的就是能够控制各种空气,水,以及油、液态金属等等流动性的物体的流向。合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签新房子水压高怎么解决_百度知道
新房子水压高怎么解决
我们家是高层楼,第八层,二次供水,家里热水器上水时泄压阀漏水很严重,一测水压为11帕,水压太大该如何解决?
我有更好的答案
新房子水压太高的解决办法:1、要求物业调整二次供水压力,用水高峰加大,平时减小加压。2、把自己家里总阀门关到适当大小,简便又管用。3、把自己家里入户的进水管改小,最好做成大小两个回路,以免水压小时不好用。4、可以在自己家里总进水管上加个减压阀,随时可以调整压力。
采纳率:87%
来自团队:
水压的计量单位是:MPa;水压11帕不可能。您认为的泄压阀应该是排气的,可能泄压阀本身有问题。
参考资料:
自己的实践经验
本回答被提问者采纳
水压高是好事,很多房子水压不足,造成煤气淋浴器点不着,储水式电热淋浴器的使用不爽等。如果真的感到太高,那么装修时引入家的水管选择细一点,如4分管。还有就是进户的阀门不要全部开足,开一半即可,那么压力就降下来了。热水器进水管前是否有角阀,管小一点试试,也能起到效果。
水压的计量单位是:MPa;水压11帕不可能。您认为的泄压阀应该是排气的,可能泄压阀本身有问题。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
水压的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。正在初始化报价器泄压阀滴水怎么解决?soufun-p423197漏水的部件一般是密封不好,简单维修不能有效解决,即使当时看起来修好了,可能过不时间长又开始漏水。最好的解决方法是找一个相似型号(相同管径和高度)泄压阀替换掉。费用也不会太高,百元内肯定搞定。
查看更多更多回答如梦寐这个时候就要采取一些操作放掉炉子里面一部分水,使压力降到1,5左右。如果压力正常还漏水,说明泄压阀坏了,让售后人员来给你查查,看看是维修还是更换。
23_可能是水压偏高了,如果是的话可以安装一个减压阀,一般3~4公斤的水压就够了。
希望可以帮到您。
假日飞儿如果是加热时漏水,这种情况不用修,水箱加水太满,加热时水体膨胀,就会从泄压阀漏水,当水箱内水压正常了漏水就会停止。
如果是持续不断的漏水,水箱也会很快显示水压过低,有可能是安全阀坏了,不要自己拆卸,要找厂家的售后维修部门来修理。
二宝_8130安装减压阀
为你推荐热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930

我要回帖

更多关于 水压过大 热水器泄压阀处漏水 的文章

 

随机推荐