出口压力切断阀降低,切断阀如何操作

中压调压柜操作规程 1、投用前调試程序 1.1 切断阀切断压力切断阀的设定 1.1.1将主路监控调压器与工作调压器的压力切断阀调节螺栓都调节至最紧松监 控调压器的压力切断阀调節螺栓,使出口压力切断阀至切断压力切断阀设定值(0.MPa) 1.1.2 缓慢放松切断阀的切断压力切断阀调节螺栓直至切断阀动作。 1.1.3 锁定切断阀的调節螺栓切断压力切断阀调试完毕。 1.2 监控调压器出口压力切断阀的设定 1.2.1 将切断阀人工复位 1.2.2 彻底放松监控调压器调节螺栓。 1.2.3慢慢旋紧监控調压器压力切断阀调节螺栓直至调压器出口压力切断阀升至出口设 定压力切断阀 锁定调压器调节螺栓,监控调压器调整完毕 1.3 工作调压器出口压力切断阀设定 1.3.1 依照监控调压器出口压力切断阀设定方法设定工作调压器出口压力切断阀。 1.3.2 副路的调试程序依照主路设定方法 2、操作细则 2.1 开启进气阀门前,仔细检查调压器的所有阀门是否处于关闭状态 2.2 缓慢打开主路调压器上天然气入口阀门,打开进气总管上压力切断阀表的控制 阀门观察压力切断阀情况。 2.3 压力切断阀稳定状态下打开调压器前的阀门,旋紧监控调压器和工作调压器 的调节螺栓緩慢打开监控调压器的调节螺栓,直至达到监控调压器的出口设 定压力切断阀锁定调压器调节螺栓。 2.4 打开调压器后管路上的排气嘴排淨管路中的气体,缓慢打开工作调压 器调节螺栓直至达设定的出口压力切断阀: 2.5 打开安全放散管前球阀,使处于工作状态 2.6 流量计投入使用时,先缓慢打开流量计前的阀门再打开流量计后的阀 门。 2.7 调压器在运行时进行主路和备路切换时,应先缓慢关闭主路进口阀门 待备用调压器自动开启后,关闭主路出口阀门 2.8 在设有远传装置的调压站房,应每天从记录装置上取回记录纸进行分 析 3、维修操作 3.1维修Φ—中压调压器,应有三人以上参加操作 3.2进入中—中压调压站后应首先开启调压箱门,对箱内进行通风 3.3关闭主路调压器进、出口阀门,同时开启辅路调压器并设专人观察辅 路调压器的出口压力切断阀。 3.4打开主调压器及监控调压器对内部阀口进行研磨、润滑,更换阀ロ垫、 密封薄膜并检查其余部件性能是否正常。 3.5开指挥器清除杂质,各部件涂润滑油保证其活动自如,更换阀口垫、 密封薄膜检查其余部件性能是否正常。 3.6打开切断阀清除杂质,更换阀口垫及密封薄膜 3.7打开信号管,清除杂质吹洗信号管,保持其畅通 3.8清洗过濾器。 3.9维修过程中应使用铜质工具或将铁质工具上涂抹黄油避免在维修过程 中因碰撞引起火花。 3.10维修完毕后开启主路调压器进、出口閥门进行调试,认真观察各部 位及运行压力切断阀30分钟出口压力切断阀正常后方可离开。 3.11辅路调压器维修过程同主路调压器维修过程 4、操作注意事项 4.1 调节时要缓慢进行,反复调整直到压力切断阀稳定为止 4.2 定期检查调压器出口压力切断阀是否满足工作要求,如有不正常預兆立即检 查维护。 4.3 定期检查调压器关闭压力切断阀如关闭压力切断阀过高或漏气,应检查调压器主阀 及指挥器皮膜是否老化或破损並清洗调压器阀口 4.4 定期检查切断阀的切断压力切断阀。如切断压力切断阀过低应检查弹簧是否失去应 有强度或折断,并重新调整切断閥如切断压力切断阀过高或漏气,则检查切断阀皮 膜口否老化或破损定期检查切断阀的关闭特性如果切断后关闭不严,应检查. 并清洗切断阀阀口

目前市面上的调压装置(调压箱、调压柜)有此功能的当出气口压力切断阀超过或低于设置压力切断阀时,会自动切断

你对这个回答的评价是?