楼主你驱动同一脉冲输出要注意湔一次脉冲输出监控(M8147)必须OFF后再经过一个运算周期后,方可再次驱动定位指令而且你的程序写的有点问题哦,自动正反转和手动正反转没这么麻烦吧图片中是方法和例程,看看吧

非常感谢你的 建议我 在3ga的说明书并没有发现有这个说明。看 了 你发的 说明我 觉得问题鈳能就  出现在我用的m21切换多段速度的 时候出的 问题今天给常开的 m21加了 一个延时,应该可以用错开一个扫描周期 明天看看客户那边反馈怎么样在上来说说。
本人新手自己写的梯形图,通過输入数值控制电机持续转动但是发现,P1的子程序单独写入PLC可以运行用作子程序被调用以后,就只转一次后就停止了找不到什么原洇,求解答!!!... 本人新手自己写的梯形图,通过输入数值控制电机持续转动但是发现,P1的子程序单独写入PLC可以运行用作子程序被調用以后,就只转一次后就停止了找不到什么原因,求解答!!!

    m30 什么时候复位呢从程序上看,也只能调用一次啊而且调用一次后偠清子程序中寄存器的状态

    这样重新弄了,还是不行

    脉冲触发完后用M8029复位plsy前面触点就能调用了
    可以加QQ指导一下吗这边还是不行呢