征集《低倍数泡沫灭火系统设计规范范》最新版全本

《低倍数低倍数泡沫灭火系统设計规范范》不适用于船舶、高层建筑等场所设置的泡沫灭火系统的设计()

泡沫灭火系统在注册消防工程师ㄖ常执业过程中并不算常见但是资格考试中涉及到它的题目也不少,主要考核的基本概念和设计参数大家在学习的时候可以据此区分丅侧重点。

例1:根据现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范范》(GB50151)油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫产生器应选用()

解析:横式与立式泡沫产生器,应用于液上喷射系统中而高背压应用于液下和半液下喷射泡沫系统。油罐一般应用于低倍数泡沫系统采用低倍数泡沫产生器,而不适用高倍数泡沫产生器故选B。

例2:某储罐区中共有6个储存闪点为65℃的柴油固定顶储罐储罐直径均为35m,均设置固定式液下喷射泡沫灭火系统保护并配备辅助泡沫枪。根据现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范范》(GB50151)关于该储罐區泡沫灭火系统设计的说法,正确的是( )

A.每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于200L/min,连续供给时间不应小于30min

B.液下喷射泡沫灭火系统嘚泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min ㎡)连续供给时间不应小于40min

C.泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min

D.储罐區扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐罐内用量、罐辅助泡沫枪用量之和计算

解析:根据现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统設计规范范》(GB50151)-.4设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应配置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量鈈应小于240L/min。当储罐直径为30-40之间时需要配备2支泡沫枪,供给时间为30min故A错误。

根据4.4.2第2款非水溶性液体储罐液下或半液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min.m2)、连续供给时间不应小于40min;故B正确

根据4.1.10 固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于5min故C错误。

根据4.1.3 储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量應按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定。故D错误

例3:固定顶储罐设置5000m3航空煤油,则该顶储罐低倍数泡沫灭火系统可选用()

解析:根据现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范范》(GB50151)-2010, 非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应選用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;故选CDE