该答案已经被保护
人防工程竣工验收流程;1、人防工程竣工验收7个工作日前,建设单位向质监站提交《人防工程竣工验收通知单》(表21),告知质监人员监督检查竣工验收情况;2、竣工验收应符合《XXXX市人民防空工程质量监督管理暂行办法》(试行)的条件,并按规定的程序进行。建筑工程竣工后,建设单位应向公安消防机构提出工程竣工消防验收申请,经验收合格后才能投入使用。&公安消防机构受理案件后,验收具体经办人应查验资料是否符合要求,不合要求的应及时告知申办单位补齐,并在验收前1-2日通知建设单位做好验收前相关准备。建设单位介绍工程概况和自检情况,设计单位介绍消防工程设计情况,施工单位介绍工程施工和调试情况,监理单位介绍工程监理情况,检测单位介绍检测情况。各小组分别对验收情况作汇报,根据总队制定的《广东省建筑工程消防验收评定规则(试行)》,按子项、单 项、综合的程序进行评定、评定结论在验收记录表中如实记载,并将初步意见向建设、施工、设计等参加验收单位提出,对不符合规范要求的要及时向建筑单位提出整改意见。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
2015消防工程竣工验收报告(文本)(样本).doc 6页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
2015消防工程竣工验收报告(文本)(样本)
你可能关注的文档:
··········
··········
消防工程竣工验收报告(文本)
(由建设单位负责并盖章)
贵阳市花溪区公安消防大队:
我单位集资建设的花溪区蔡冲学校教学综合楼工程,由贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司承建,贵阳市花溪区规划勘察设计室负责设计,贵阳市花溪区建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托重庆新鲁班工程监理有限公司承担现场监督,并由贵州科建检测有限公司于日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。
工程于日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:
工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置):
本工程为花溪蔡冲学校教学综合楼工程,位于贵州省贵阳市花溪蔡冲学校内。
1.1 建筑:地上建筑五层,总建筑面积共计3553.83㎡,建筑总高20.7m。
1.2结构:该工程结构形式为框架结构。为钢筋混凝土剪力墙、其余为蒸压加气混凝土砌体(600mm×200mm×200mm)、容重≤9.0KN/m3,砌块强度等级≥Mu5.0用M5水泥石灰混合砂浆砌筑240厚。在墙体顶部与梁之间的各部位缝隙,用页岩机制砖(240m m×115 mm×53mm)斜砌顶紧。砌块墙在窗洞口和处理洞口过梁“T”或“L”型墙体转角处的加强,应按设计要求的,框架轻质填充墙的构造详《西南05G701(一)》、《西南05G701(二)》、《西南05701(三)》、《西南05G70l(四)》图集中墙体拉结筋竖向间距600mm修改为500 mm。还应照使用产品构造节点要求施工。各管道竖井其内壁用1:2.5水泥砂浆随砌随抹光,管井隔层封堵,设有填充墙与钢筋混凝土粱柱之间接缝处,必须加挂300mm宽钢丝网,钢丝网规格为直径lmm,网眼尺寸:25mm×25 mm。本工程的混凝土工程,全部采用商品混凝土、输送泵输送浇注,本工程基础结构混凝土强度等级:梁、板、柱均为c25。所设构造柱、圈粱砼均为c25。
1.3建筑设防
1.3.1抗震设防烈度为8度,构抗震等级、剪力墙四级,框架二级。
1.3.2防水等级:屋面防水等级II级、抗渗等级s6、防水等级II级、配电室为I级。
1.3.3本工程防火等级:二级。
1.3.4本工程墙砌体施工质量控制等级为B级。
1.4装饰:内墙面、地下室为混合砂浆墙面、卫生间1.8M以上的墙面为瓷粉、罩面、卫生间为白瓷砖墙、天棚为中级抹灰顶棚、均为瓷粉、罩面。在本工程内装饰工程施工中,严格按设计建施图、建施,工程作法的要求施工。
外墙面为外墙清光,在施工中,须严格按设计建施及各图集要求作法施工。其做法: (1)7mm厚1:3水泥砂浆打底。(2)14mm厚水泥砂浆找平两次成活(3)清扫、填补裂缝麻坑。(4)刷建筑胶水溶液一道。
(5)喷刷外墙漆。
(6)局部外墙贴面砖部分必须按设计要求进行施工。
1.5基础:该工程基础形式为人工开挖孔桩。
二、建筑内部装修情况:
三、安全疏散与消防电梯情况:
四、消防水源、消防电源情况:
五、消防工程设施情况:
本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。
本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。
消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。
工程施工过程:
我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材
正在加载中,请稍后...
24页21页24页13页18页15页14页29页14页25页上海消防工程竣工验收报告_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上海消防工程竣工验收报告
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩4页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢最终 消防工程竣工验收报告_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
最终 消防工程竣工验收报告
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 竣工验收和竣工验收合格 的文章

 

随机推荐