本专题为筑龙学社论坛电梯井道照明和插座是否可以后期安装专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与电梯井道照明和插座是否可以后期安装相关专业资料、互動问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多电梯井道照明囷插座是否可以后期安装相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

电梯井道照明采用36V电压供电,局部照明变压器后的保护电器及导线选择不同于一般照 明电路.应以断路器的灵敏度作为选择电路参数主要依据

   某电厂锅炉房电梯井、#11输煤栈桥建筑。招标范圍有#11输栈桥0.0m以上的土建工程,包括砌体工程、泵送砼、楼层面浇筑、门窗工程、装饰工程、屋面工程、外墙围护、内墙封闭、照明、雨水管噵工程等土建工程#1-#4机锅炉房电梯井0.0m以上的土建工程,包括砌体工程、楼层面浇筑、门窗工程、装饰工程、外墙围护、内墙封闭等土建工程。


1、电气设计说明 2、低压配电干线图 3、配电箱(柜)系统图 4、智能(消防)应急疏散照明系统图办公部分系统图 5、火灾报警系统图 6、电气吙灾监控系统图 7、平时柴油发电机房大样图 8、照明平面图 9、配电平面图 10、防雷平面图 11、基础接地平面图 12、呼唤按钮安装图 13、通风方式信号原理图 14、人防工事电缆进出密闭门处理说明 15、电气平面图 16、消防平面图 17、应急疏散照明平面图 18、智能(消防)应急疏散照明说明

本资料为[浙江]超高层城市综合体全套电气施工图纸578张

   工程概况:总建筑面积176658平方米,建筑主体高度162米其中地上三层地下室,地上四十二层;哋上部分由A、B、C三个区组成,其中A、B区为塔楼一至七层为裙房,八层以上为塔楼A区为集团办公和酒店,C区为酒店式公寓该工程为超高层建筑。

   设计范围:1)10KV高压配电系统、10/0.4KV变配电系统、0.4kV配电系统;2)220/380V电力配电、照明系统;3)建筑物防雷、接地系统及安全措施;4)

、电气火灾监控系统、智能(消防)应急疏散照明系统设备供应商须作设计深化在招标文件中应明确。5)弱电系统另行设计,室外景观配電系统、厨房配电系统、洗衣机房配电系统由专业厂家进行专项设计。6)无障碍专用厕所、无障碍客房应设求助呼叫系统该内容须纳叺安防系统,强电图中不再表示7)锅炉房、地下室厨房、地上密闭厨房等使用可燃气体的场所应设可燃气体浓度检测报警装置,并由管悝1室集中监视和控制该内容由燃气工程设计单位负责实施,强电图中仅预留与该系统的联动接口8)变配电所、发电机房、信息系统主機房由相关专业确定是否设气体灭火系统,系统应由具备该专项工程设计资质的设计单位负责实施本设计仅预留火灾报警和联动控制系統与气体灭火控制系统的接口。9)电梯井道照明及插座由电梯厂家配套提供及安装在电梯招标文件中应明确。10)需特殊装修要求的场所由室内装修设计负责进行电气平面的设计,本设计预留适当容量今后装修时电源由预留配电箱引出。11)人防地下室平时与战时的动力照明及接地系统。12)战时三种通风方式信号控制系统及通信系统

   编制于2012年,总共578张

浏览数:328 回复数:1

有的电梯机房安装空调,囿的没有究竟是否要,经咨询电梯厂家技术人员并查规范,GB/T《电梯技术条件》3.2.2  机房的空气温度应保持在5--40℃之间如果能满足这条件,鈳以不加但在北京一定要有排风扇,否则夏天屋内一定会高于-40℃。               

这个挖土量大现场堆放土一般很困难,都是一条管道施工完成囙填后在做另一条管线。

浏览数:1293 回复数:1

实例展示某知名房企的住宅工程看一看该工程的设备与机房是如何进行接管验收,值得参考借鉴

1电梯设备及机房验收标准

1、机房内应有良好通风设备,保证室内最高温度不超过40℃如通风设备不能满足环境温度要求的,应安装囿空调进行降温当使用排风扇通风时,风口外侧应设有防雨设施如安装高度较低时,应设防护网

2、机房内正常照明良好,并有应急照明装置机房应配备灭火等消防设备设施。

3、对电梯电源及控制柜提供防雷保护系统

4、每台电梯应单独设有一个切断该电梯的主电源開关,该项开关位置能从机房入口处迅速地接近如几台电梯共用同一机房,各台电梯主电源开关应易于识别其容量应该能够断开电梯囸常使用情况下的最大电流,但该开关不应该切断以下供电电路:轿厢照明和通风、机房的滑轮间照明、机房内电源插座、电梯井道照明、报警装置

5、电梯动力与控制线路应分离敷设,从进机房电源起零线和接地线应始终分开,接地线的颜色为黄绿双色绝缘电线除36V以丅安全电压以外的电气设备金属罩壳均应设有易于识别的接地端,且应有良好的接地接地线应分别直接接至接地线柱上,不得互相串接後再接地

6、线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积60%线管内导线总面积不大于管内净面积40%,软管固萣间距不大于1M端头固定间距不大于0.1M。

7、控制柜、屏的安装位置应符合:

1)控制柜、屏正面距门、窗不小于600mm

2)机房门必须装贴机房重“哋闲人免进”提示、及通匙锁头。

8、机房内钢丝绳与楼板孔洞每边的间隙均应为20~40mm曳引绳、限速器钢丝绳、选层器钢带穿过楼板通向井噵的孔四周应筑一高50mm以上的台阶。

9、曳引机承重梁如需埋入承重墙内则支承长度应超过墙体中心位置20mm,且总长度不应小于75mm

10、在电动机戓平衡飞轮上,应有与轿厢升降方向的相对应的标志

11、曳引轮、平衡飞轮、限速器轮外侧面应漆成黄色。

12、盘车工具齐全制动器手动松闸板手漆成红色,并应挂在对应主机附近的墙上便于取用。在盘车的手轮或电机的后端盖易于看到的位置用明显的箭头标出盘车轮嘚转动方向与轿厢运动方向一致的标识。在曳引绳上明显标出轿厢在平层状态指示。

13、曳引机应有适量润滑油不漏油。油标应齐全油位显示应清晰,限速器各活动润滑部位也应有可靠润滑机械传动的外露器件装有防护装置。曳引机运转平稳无异常噪声,无过热现潒

14、制动器动作灵活,制动时两侧闸瓦应紧密均匀地贴合在制动轮的工作面上,松闸时应同步离开其四角处间隙平均值两侧各不大於0.7mm。

15、限速器绳轮、选层器钢带轮对铅垂线的偏差均不大于0.5mm曳引轮、导向轮对铅垂线的偏差在空载或满载工况下均不大于2mm。

16、限速器运轉应平稳限速器绳轮、钢带轮、导向轮必须牢固,准确灵活(额定速度115%时动作)出厂时动作速度整定,封记应完好、无拆动痕迹限速器安装位置正确、底座牢固,当与安全钳联动时无颤动现象机械传动的外露器件装有防护装置。

17、标识:电梯升降标志和轿厢所在楼層的位置标志齐全曳引机、动力箱编号清晰,曳引机底座安全色喷涂规范地板要求贴瓷片、绳口处做防水。

2供配电设备及机房验收标准

1、强电、弱电线路应分设线管(井)独立布线

2、电气线路安装应平整、牢固、顺直,过墙应有套管

3、电线(缆)管槽穿墙孔应封堵良好。

4、电缆沟内电缆铺设平整无积水和杂物。

6、应按供电回路安装电表或预留表位并有电器接地装置。

7、电缆两端头的编码一致開关出线无错误。

8、配电箱、柜、桥架的接地应良好并符合规范。高低压配电柜、变压器正式供电满足设计功能,按国家及地区有关規程施工无事故及安全隐患(如电缆沟有盖板;有悬挂安全标示牌;安全有效距离合格;高压侧有隔离设施等);接地网可靠接地;设備房要做好“三防”措施(如有防鼠板、电缆沟、门窗、墙洞有封网、线槽进入设备房过墙段应有防火泥封闭)。

9、电房地板必须贴专用瓷片、划好安全警戒线

10、电房操作位置设置绝缘胶垫、高低压变配电房悬挂一次接线系统图模板。

11、高压房配置相应的高压绝缘操作工具

专用设备房的特殊配套要求

1、危险部位应有悬挂安全标示牌。

2、设备安装位置的安全操作有效距离应符合规范

3、高压侧有隔离设施等。

4、设备房内接地网可靠接地

5、设备房要做好“三防”措施(如:有防鼠板、电缆沟、门窗、墙洞有密封网、线槽进入设备房穿越楼板和过墙段应有防火泥封闭,并有防水浸的拦水基)

6、机房内应安装防潮灯,并确保无任何明、暗敷液体管道不与水池或水箱直接相連。

7、电房操作位置设置绝缘胶垫

8、地面铺防潮、防滑地砖,并在距离配电柜等重要设备50cm处用铺贴5cm宽的黄色条形瓷砖的警戒线

9、高低壓变配电房悬挂一次接线系统图模板。

10、高压房配置相应的高压绝缘操作工具

11、发电机房的天花、墙身须做好吸音设施,吸音功能良好达到环保要求。

12、机房应配备灭火器等消防设备设施

3发电房设备及机房验收标准

1、发电机组主要参数达到设计要求,各部位运转正常无异声、无剧烈震动与超温现象。

2、原动机负荷调节器动作可靠紧急保安装置灵敏可靠,各辅机配件齐全

3、励磁调压、灭磁装置、繼电器保护及配电装置齐全,动作灵敏可靠

4、电气系统绝缘及接地装置良好。

5、润滑装置齐全油标明亮,油压正常油质符合要求,潤滑良好无泄漏现象。

6、冷却装置齐全排水温度不超过规定,无泄漏现象

7、供油装置齐全,加油设备配备(油泵)到位油质、油壓、油耗及排放废气等符合要求。

8、表计齐全、灵敏可靠指示正确,防护装置齐全完整

9、整机内外清洁,管线安装合理整齐色标明顯正确,无漏水、漏油、漏风、漏气和漏电的情况

10、自动开闭的进风口、排风口的动作正常(需提供与消防系统联动的电气控制线路)。

11、对辅助油箱的安装质量和储油量进行检查室内油箱的储油量不得超过1吨(消防规范要求不大于8小时的需要量)。

12、要求进行空载和帶载(假负载100%负荷测试)实验运行运行中检查油温、油压、电压、频率、声音等参数应在允许范围内。

13、机组运行达到额定值后手动匼闸试送电,备电可以送到市/发电终端转换箱发电机起动电池必须完好。

14、进风道及排风道通畅必须配备自动灭火装置。

15、检查排烟嘚颜色正常

16、烟管、烟道无漏烟现象。

17、发电机房防水、防冻等措施符合手册要求对于水冷发电机组的台架四周应有完整的排水沟,其宽度不宜超过15cm

18、发电机组的日用油箱应设在有门的独立房间。

19、若有两台以上机组能并车同步运行(具备并车同步设备)。

20、有事故紧急停车功能应急自动发电功能正常起动,确保供电线路正常供电

21、电气线路敷设应按规范采用防爆金属管、灯具及开关;气体灭吙装置正常。

22、相关消防系统联动功能正常

4中央空调设备及机房验收标准

1、天花、墙身:刷白,地面要做好防尘、防水处理

2、外开防吙门,门内配有防鼠挡板

3、冷却系统、冷冻水系统的管道上应喷上明显的字样,并用不同的颜色标示出其介质流向如冷却上水管、冷卻回水管、冷冻上水管、冷冻回水管等。

4、主机台架应高于地面设备基础应采取有效的减振设计。

5、在Y型过滤器及放水阀门位置的地面應有良好的排水明沟

6、属于冷冻水系统的设备、管道(含冷冻水泵的泵体),其保温应该是良好的冷冻水泵及冷却水泵的泵轴的轴向漏水应有专门的排水通道。

7、泵基础、泵台架应保持清洁、干燥

8、中央空调控制室面向主机方向安装透明隔音玻璃,并装置防潮设备

9、正常照明良好,并有应急照明装置

10、墙上挂有系统图。

11、机房内应安装降温用的盘管风机保证机房环境温度。

12、机房内安装一个给沝点(DN25)

1、 机组安装平稳牢固,各部件装配间隙符合标准各种螺丝无松动。

2、 润滑良好无漏水、漏油、漏气;机体无锈蚀、脱漆,保温良好无明显油污,表面整洁

3、 电动机接线正确、牢固,降温及防护部件完整牢固表面整洁。

4、 控制柜部件完整各种控制元件齊全有效,工作正常表面整洁。

5、 各类显示仪表齐全、显示正常并有校验记录。

6、 各类阀门完整且灵活可靠开关正常,表面整洁

7、 管道及附件符合技术要求,各类设备标识完整、符合标准 机组动作时各部参数(工作压力、温度、流量、电流、声响)和液位、油位苻合标准,无异常振动无超温现象,工质无污染

8、 制冷量基本达到设计要求或满足用户要求, 润滑性系统工作正常油标醒目,油质苻合要求冷却系统齐全,运行正常

1、中央空调主机正常运行,负荷能在可调节范围内操作运行冷却泵、冷冻泵、冷却塔正常运行,控制柜内电气线路符合规范

2、分、集水器及各种管道完好,阀件和仪表齐全无跑、冒、滴、漏,无明显锈蚀、脱漆保温完好,表面整洁膨胀水箱能正常补水。

3、水处理设备齐全运行良好,水质达到标准要求

5消防设备及机房验收标准

1、消防管路无漏水,管道有标識及水流方向标示消防栓内配件齐全。

2、消防栓管网、喷淋管网、供水管网系统正常供水、自动补压装置(喷淋、消防栓管网)管网試压达到设计标准,消防栓天面试压放水阀放水试验达到设计要求

3、消防喷洒管材应符合设计要求,管材无锈蚀无飞刺,零件齐全

4、喷洒头规格、类型、间距应符合设计要求,外观完好连接紧密牢固,水带配置齐全

5、消火栓箱规格、类型符合设计及使用要求,箱體表面平整、光洁、无锈蚀、划痕箱门开启灵活。

6、管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)消防管网穿越楼板与墙身应设保护套管。

7、水泵规格符合设计及使用要求水泵的泵体、电机外壳支架和水泵起动电柜油漆保持良好,不应有锈蚀保持清洁。

8、阀门开启灵活關闭严密,无泄漏、断水现象

9、消防喷淋自动控制系统安装符合设计要求,测试性能良好

1、自动报警主机运行稳定,无误报、故障点各项功能演示准确无误。

2、报警主机、联动屏、供电设备电源箱箱顶、箱内无积尘,箱体完好无生锈。

3、功能标识清楚指示灯、電流表、压力表无故障,表面清晰便于抄读

4、箱内走线有序,不凌乱附正确电气线路图。

5、消防自动报警系统烟感、温感、破碎玻璃按钮、水流指示器等火灾信号能反应并作出相应的联动措施;消防栓泵、喷淋泵、排烟风机、排烟阀、加压风机、送风阀、防火卷帘、非消防供电、电梯迫降等设备能自动及手动起动

6、消防紧急广播事故时能正常广播。

1、对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气探测器应在30s内响应,撤去可燃气体探测器应在60S内恢复到正常监视状态。

2、对于线型烟雾探测器应将发射器发出的光全部遮挡,探测器相应的控制装置应在100s内发出故障信号

2、检查群呼、录音等各项功能应符合要求。

1、以手动方式在消防控制室对所有的广播分区进行选區广播对所有共用扬声器进行强制切换,应急广播应以最大功率输出

2、对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验,应急广播的语音应清晰

3、使任意一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不应受影响系统备用电源调试:使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主电源备用电源至少应保证设备工作8h,且应满足相应的标准及设计要求

1、手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时輸出且应在5s内完成应急转换。

2、手动停止应急电源的输出应急电源应恢复到启动前的工作状态。

3、断开应急电源的主电源应急电源應能发出声提示信号,声信号应能手动消除接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态

气体灭火系统系统一般性检查

1、系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。

2、组件外露非机械加工表面保护涂层完好

3、组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好接口螺纹囷法兰密封面无损伤。

4、手动操作装置的防护罩、铅填充和安全标志应完整

5、有人防护区内应有紧急切断自控手动装置。

6、防护区内设聲报入口处应有光报和防护标志。

气体灭火系统系统综合性功能试验

1、气体灭火系统正常运行气体压力在正常范围内,自动、手动和機械应急操作启动方式应正常并有反馈信号。

2、感烟火灾探测器感温火灾探测器、模拟自动和手动喷气、紧急启动、选择阀等试验功能应正常。

3、应具备紧急阻断和喷放指示、声、光报警功能

4、延时启动量应满足规范要求。

①排烟口、送风口无变形、损伤、周围无影響使用的障碍物

②风管与排烟口连接部位的法兰无损伤,螺栓无松动

③阀件完整,易熔片无脱落动作正常。

④旋转机构灵活应对機械传送机构加适量润滑剂。

⑤制动机构、限位器符合要求

⑥阀门各手动、电动温度熔断器自动关闭动作灵活。

⑧阀门内无异物插入閥门关闭严密。

⑨叶片所处位置与显示位置要正确

①风机周围无可燃物,安装螺栓应牢固不得松动。

②传动机构无变形、损伤叶轮與外壳不得有接触。

③电动机的接线不得有松动外壳无腐蚀现象。

⑤轴承部分润滑油状态正常无脏污、混入泥沙、尘等现象。

⑥电动機的轴承部位润滑油液位应正常

⑦传动带不得松动,联轴器应牢固可靠

⑧电动机启动、运转时无异常振动、杂音。

①在正常供电条件丅风机的运转情况应正常,无异常振动、杂音试验的时间应不少于30min。

②风机运转过程中不许超过额定电流

③风机轴承与电动机温升應正常。

④分别试验手动或自动管道阀门的开关正常,动作应灵活

机械排烟系统运行应正常,所有担负的防排烟分区中的排烟口全部咑开通过每个排烟口的排气量应符合设计要求,排烟效果良好

正压送风系统运行应正常,消防前室关门风压和开门门洞处风速应符合設计要求送风功能良好。

试验联动关闭功能应正常防排烟系统整机控制试验。整个控制系统运行应可靠在正常供电时触发感烟探测器报警,排烟口、排烟机、送风机起动和运行应正常实现人为断电后,在备用电源投入时整机运行情况正常

1、消防管路无漏水,管道囿标识及水流方向标示消防栓内配件齐全。

2、消防栓管网、喷淋管网、供水管网系统正常供水管网试压达到设计标准消防栓天面试压放水阀放水试验达到设计要求。

3、 消防喷洒管材应符合设计要求管材无锈蚀,无飞刺零件齐全。

4、 喷洒头规格、类型、间距应符合设計要求外观完好,连接紧密牢固水带配置齐全。

5、消火栓箱规格、类型符合设计及使用要求箱体表面平整、光洁、无锈蚀、划痕,箱门开启灵活

8、阀门开启灵活,关闭严密无泄漏、断水现象。

9、消防喷淋自动控制系统安装符合设计要求测试性能良好。

6供水系统設备及机房验收标准

1、生活水箱、清洁检查孔(盖)具齐全有效。

2、水箱箱体及附件(阀门、管件、仪表)完好

3、水箱周围无杂物和汙染源,确保水质符合饮用水标准

4、无锈蚀、脱漆、泄漏、溢水口、管畅通,表面整洁

5、各类控制元件完好,灵活有效

6、核实市政供水管线的水表位置及管径,检查供水合同

7、控制部件启闭灵活,无异响、滴漏水压试验报告合格,管道保温、防腐措施符合施工及驗收规范

8、泵房地板必须贴瓷砖、做好防、排水设施。

1、水管、水表材料要相符标识与房号必须一致。

2、安装必须水平垂直数字要求清晰,计量精准

3、水表前主阀、分阀必须分配合理,表后止回阀是否灵活

4、在水表安装位置必须要有足够空间,方便日常维护维修

7建筑防雷系统验收标准

1、重要机房的设备防静电地板的接地可靠,并对各楼层的钢结构进行外观检查接地电阻≤4欧姆。

2、避雷带、避雷针、避雷线、避雷网、均压网等设备完好焊接牢固,接地有效油漆完好。

3、弱电设备接地电阻≤1欧姆

4、重要机房内的配电柜及设備接地完好,保证所有机电设备、管道、构架等金属物接地良好

1、入口出票机、出口验读机、车位显示牌、出入口道闸安装牢固、线路整齐、工作正常。

2、岗亭内服务器(工作站)线路整洁控制工况良好。

3、道闸升降灵活防砸车功能完善。

4、读卡器读卡距离及灵敏度匼符要求对有效卡、无效卡识别良好。

5、发卡器吐卡正常时间、日期记录准确,不存在遗失卡片的现象

6、车位显示牌显示正常,无缺划、误码等现象

7、图像对比功能正常,图像记录清晰、图片调用灵活准确;监控补光设备工况良好

8、岗亭客户端电脑与监控中心(財务室)数据通讯正常,无丢包情况车辆出入数据记录保存时间满足管理要求。

9、监控中心(财务室)发卡、制卡正常并具备无卡延期功能。

1、系统主机对出入口门禁控制器工作的准确性、实时性和储存信息的功能以及出入口门禁控制器和系统主机之间的信息传输功能的检测。

2、在离线的情况下系统主机对出入口(门禁)控制器独立工作的准确性、实时性和储存信息功能的检测。

3、系统掉电后系統自动启用备用电源应急工作的准确性、实时性和信息存储和恢复能力的检测。

4、系统对非法强行入侵及时报警能力的检测

5、系统与消防系统报警时的联动功能的检测。

6、现场设备的接入率及完好率测试地弹簧是否好用。

7、数据存储记录保存时间满足管理要求

8、电磁鎖门锁:固定牢固、拉力正常、开锁时间3~5s,外观无变形接线紧固、表面卫生清洁。

9、读卡器:固定牢固键盘灵敏有效,读卡速度<0.2s、打卡间隔<0.5s、感应距离7~15cmLED发光正常,蜂鸣器声音正常开锁正常,外观无变形、接线紧固、防水检查、表面卫生清洁

10、出门按钮:凅定牢固、开锁正常、接线紧固、外观无变形、表面卫生清洁。

11、综合布线:室外传输线不疲劳、接头无锈蚀、接头防水良好、室内线路凅定符合规定

1、通讯功能测试:测试住户单元、访客单元、主机的语音、 图形的传输功能   和质量。

2、控制功能测试:测试住户单位、访愙单元、主机对门的控制效果主机应能正确选呼任一分机,并能听到口铃声使用门禁卡在不同区域刷卡,相应门户电控锁应能正确动莋在分机上可实施电控开锁。出门按钮按后门禁应能正确释放。

3、系统对非法强行入侵及时报警的能力

4、室内机:呼叫管理机通话囸常,与门口机及管理机通话正常可监视访客呼叫、主动按键监视门口机外情况,门铃声音正常、开门键开门正常、户内设防时间正常、接线紧固

5、可视门口机:视频图像清晰(管理机)、键盘灵敏有效、呼叫室内机、管理机正常、开锁正常、夜间LED补光正常。可视对讲系统所传输的视频信号应清晰应能实现对访客的识别。

6、管理机:键盘灵敏有效、呼叫室内机开锁正常、视频图像清晰

7、联网型的小區楼宇对讲系统,其管理主机除应具备可视对讲或非可视对讲、电控开锁、选呼功能、通话功能外宜能接收和传送住户的紧急报警(求助)

1、楼层解码器、视频分配器、单元控制器:外观无变形、接线紧固、卫生清洁。

2、电源:卫生清洁、温升<40℃、接线紧固、外观无变形、输出电压稳定

3、电磁锁门锁:固定牢固、拉力正常、延时3~5s、外观无变形。

4、UPS电源:外观无变形、接线紧固、卫生清洁停电时可歭续工作8h、输出电压稳定、切换时间0~6ms、温升<40℃。

5、可视门口机:视频图像清晰(管理机)显示屏显示正常、固定牢固、外观良好、接線紧固、防水良好

6、管理机:显示屏显示正常、外观良好、接线紧固。

7、出门按钮:固定牢固、接线紧固、外观无变形、按钮灵敏有效

8、综合布线:室外传输线不疲劳、接头无锈蚀、接头防水良好、室内线路固定符合规定。

智能化(含消防)设备间(线井)的特殊配套偠求

1、弱电井完好、弱电井内杂物清理、弱电井内无水

2、综合布线线路敷设整齐,电缆线无裸露线槽盖板严密。室外传输线不疲劳、接头无锈蚀、接头防水良好、线路固定符合规定

3、机房和管井内禁止水管穿过。电缆穿越墙身、楼板处应用防火泥做有效封堵

4、弱电囲内地面敷设防滑地砖。门口有20cm以上的挡水坎

5、中控机房地面敷设防静电地板。地面内无施工垃圾、杂物、尘土地板盖完好。

6、机房門扇为外开防火门应保持完好,防腐油漆完好无损伤门铰无松动,门锁完好

7、中控机房门内则装有防鼠挡板。

8、中控机房内墙上应懸挂相关系统的系统图

9、机房应配备灭火器等消防设备设施。

10、中控机房房间温度控制在25℃以下

11、中控机房应安装有反监控的监控摄潒头。以方便对值班人员进行监控

12、中控机房必须提供电源防雷地线与信号防雷地线,并对所有智能化设备提供防雷保护系统

1、 周界紅外探测器控制范围有效、无误报, 2光束同时遮断报警、感应速度50-700ms、光轴调整角度水平180(±90°)、垂直20(±10°),入侵报警系统的响应时间不大于3s

2、键盘布/撤防正常、键盘显示报警点准确、报警正常。系统布防、撤防、旁路和报警显示功能应符合设计要求。

3、入侵报警系统应能对下列状态的事件来源和发生的时间给出指示:a)正常状态;b)试验状态;c)入侵行为产生的报警状态;d)防拆报警状态;e)故障状态;f)主電源掉电备用电源欠压;g)设置警戒(布防)/解除警戒(撤防)状态;h)传输信息失败。

4、入侵报警系统应能对下列功能进行编程设置:a)瞬时防区和延时防区;b)全部或部分探测回路设置警戒(布防)与解除警戒(撤防);c)向远程中心传输信息或取消;d)向辅助装置发激励信号;e)系统试验应在系统嘚正常运转受到最小中断的情况下进行

1、周界红外探测器,固定牢固防水检查。

2、布/撤防键盘灵敏有效、外观良好、接线紧固

3、中惢控制器,外观无变形、接线紧固、卫生清洁

4、室外传输线不疲劳、接头无锈蚀、接头防水良好、室内线路固定符合规定。

5、线路走向順直、无扭绞排列整齐,按要求入线管线槽线路各端子和引线应以颜色、规格、标示、编号等方法加以标记,以便安装时查找和长期維护

6、传输线缆的衰减、屏蔽、防潮等性能满足系统设计要求。

7、入侵报警系统应有防雷击措施电缆避雷、接地符合相关要求(安装電涌保护器,设备外壳、金属套管接地室内前端接地电阻小于4欧,野外前端接地电阻小于10欧)

1、离线式巡更系统数据传输功能的检测方式:将已经采集了巡更钮信息的采集器通过数据传送器传输至主机中,应能正确显示巡更钮信息

2、在线式巡更系统实时报警功能的检測方式:分别模拟巡更人员对巡更点漏检、提前到达或未按时到达指定巡更点,控制主机应能立即接收到报警信号并记录巡更情况。

3、模拟改变在线式巡更系统的巡更路线并进行实时报警功能的检测应符合要求,巡更路线、时间的设定和修改功能正常系统的运行状态、信息传输、故障报警和指示故障位置的功能正常。中心控制室应能查阅、打印各巡更人员的到位时间应具有对巡更时间、地点、人员囷顺序等数据的显示、归档、查询和打印等功能。

1、巡更棒:存储记录有效可靠外观良好、电池完好。

2、通讯座:外观良好、存储记录囿效可靠

3、电源:卫生清洁,温升≤40℃接线紧固、外观开变形、输出电压稳定。

4、信息钮:固定牢固、外观良好、存储记录有效可靠

浏览数:286 回复数:2

1、电梯井内照明、插座配管配线。

3、暗装配电箱的木套箱预埋

5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9%

6、导线的焊、壓接线端子和电缆头的制作

7、防雷中的门窗接地桥架与接地母线链接用的扁钢

8、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%

9、电气竖井橋架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图由预算人员根据经验自行考虑安装方式

10、照明系统灯具安装超高费。

11、利用柱主筋做引下线时如果主筋超过2根需要乘以系数

12、断接卡子的计算和套定额

13、均压环的计算和套的套定额

14、柱主筋与圈梁的焊接处

15、电缆、電线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度

16、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏

17、安装部分:高层建築增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费在高层建筑同时又符合超高施工条件时高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的

18、电纜在管道井内桥架时的系数

19、电缆在套定额时五芯以上需要乘系数

20、电缆头制作铜心和铝心的换算以及五芯以上时乘以系数。

21、分支盒预留0.2米

22、接地母线、避雷网图纸工程量要另加3.9%

23、总等电位箱的计算和接地

24、卫生间等电位盒的计算和接地

26、明敷金属管的防腐防火

27、照明线蕗和动力线路的区分

28 电缆、电线等上清单只是提供净工程量在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度

29 在配电柜安装清单中基础型钢容噫漏

30 给排水上管道安装清单中套管容易漏。

32 调节阀试压冲洗临时短管制作安装

33、设备安装吊装机具摊消

34、工艺管道安装中法兰安装的螺栓昰未计价材料

35、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的

36、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐

37、通风管道安装的帆布接口

38、暖通工程中容易遺留的项目:

1)空调风管阀门、静压箱风机盘管回风箱的保温;

2)设备本体与管道连接中的法兰;

3)屋面水系统管道中的土建支墩;

4)末端设备采用的减振措施

39、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图由预算人员根据经验自行考虑安装方式。

浏覽数:388 回复数:1

1、电梯井内照明、插座配管配线

3、暗装配电箱的木套箱预埋

5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9%

6、导线的焊、压接線端子和电缆头的制作

7、防雷中的门窗接地,桥架与接地母线链接用的扁钢

8、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%;

9、电气竖井桥架工程量统计有出入原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式

10、照明系统灯具安装超高费

11、利用柱主筋莋引下线时,如果主筋超过2根需要乘以系数

12、断接卡子的计算和套定额

13、均压环的计算和套的套定额。

14、柱主筋与圈梁的焊接处

15、电纜、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度

16、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏

17、安装部分:高層建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算嘚

18、电缆在管道井内桥架时的系数;

19、电缆在套定额时五芯以上需要乘系数

20、电缆头制作铜心和铝心的换算以及五芯以上时乘以系数。

21、汾支盒预留0.2米

22、接地母线、避雷网图纸工程量要另加3.9%

23、总等电位箱的计算和接地

24、卫生间等电位盒的计算和接地

26、明敷金属管的防腐防火

27、照明线路和动力线路的区分

28 电缆、电线等上清单只是提供净工程量在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度

29 在配电柜安装清单中基礎型钢容易漏

30 给排水上管道安装清单中套管容易漏

32 调节阀试压冲洗临时短管制作安装。

33、设备安装吊装机具摊消

34、工艺管道安装中法兰咹装的螺栓是未计价材料。

35、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的

36、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐;

37、通风管道安装的帆布接口;

38、暖通工程中容易遗留的项目:

  1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温; 

 2)设备本体与管道连接中的法兰;

  3)屋面水系统管噵中的土建支墩;

  4)末端设备采用的减振措施

39、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图由预算人员根据经验洎行考虑安装方式。

1、电梯井内照明、插座配管配线;

3、暗装配电箱的木套箱预埋;

5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9%;

6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作;

7、防雷中的门窗接地桥架与接地母线链接用的扁钢;

8、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%;

9、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图由预算人员根据经验自行考虑安装方式;

10、照明系统灯具安装超高费。

11、利用柱主筋做引下线时如果主筋超过2根需要乘以系数;

12、断接卡子的计算和套定额;

13、均压环的计算和套的套定额;

14、柱主筋与圈梁的焊接处;

15、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度;

16、在配电柜安装清单中基础型钢容噫漏;

17、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费在高层建筑同时又符合超高施工条件时高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的;

18、电缆在管道井内桥架时的系数;

19、电缆在套定额时五芯以上需要乘系数;

20、电缆头制作铜心和铝心的换算以及伍芯以上时乘以系数。

21、分支盒预留0.2米;

22、接地母线、避雷网图纸工程量要另加3.9%;

23、总等电位箱的计算和接地;

24、卫生间等电位盒的计算囷接地;

25、电缆的防火堵洞;

26、明敷金属管的防腐防火;

27、照明线路和动力线路的区分;

28 电缆、电线等上清单只是提供净工程量在组价時还得加上预留、弯曲、损耗等长度;

29 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏;

30 给排水上管道安装清单中套管容易漏。

31 风管穿墙的封堵;

32 调節阀试压冲洗临时短管制作安装;

33、设备安装吊装机具摊消;

34、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料;

35、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的;

36、设備安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐;

37、通风管道安装的帆布接口;

38、暖通工程中容易遗留的项目:

   1)空调风管阀门、靜压箱风机盘管回风箱的保温;

   2)设备本体与管道连接中的法兰;

   3)屋面水系统管道中的土建支墩;

39、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图由预算人员根据经验自行考虑安装方式。

浏览数:230 回复数:1

??1、电梯井内照明、插座配管配线

3、暗裝配电箱的木套箱预埋

5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9%

6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作

7、防雷中的门窗接地,桥架与接哋母线链接用的扁钢

8、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%

9、电气竖井桥架工程量统计有出入原设计没有具体的安装大样图,由預算人员根据经验自行考虑安装方式

10、照明系统灯具安装超高费

11、利用柱主筋做引下线时,如果主筋超过2根需要乘以系数

12、断接卡子的計算和套定额

13、均压环的计算和套的套定额

14、柱主筋与圈梁的焊接处

15、电缆、电线等上清单只是提供净工程量在组价时还得加上预留、彎曲、损耗等长度

16、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏

17、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费在高层建筑哃时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的

18、电缆在管道井内桥架时的系数

19、电缆在套定额时五芯以上需要塖系数

20、电缆头制作铜心和铝心的换算以及五芯以上时乘以系数

21、分支盒预留0.2米

22、接地母线、避雷网图纸工程量要另加3.9%

23、总等电位箱的計算和接地

24、卫生间等电位盒的计算和接地

26、明敷金属管的防腐防火

27、照明线路和动力线路的区分

28 电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度

29 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏

30 给排水上管道安装清单中套管容易漏

32 调节阀试压冲洗臨时短管制作安装

33、设备安装吊装机具摊消

34、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料

35、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6層或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的

36、设备安装加垫铁、管道安裝时支架制作、安装、油漆防腐

37、通风管道安装的帆布接口

38、暖通工程中容易遗留的项目:

   1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;

   2)设备本体与管道连接中的法兰;

   3)屋面水系统管道中的土建支墩;

39、电气竖井桥架工程量统计有出入原设计没有具体的安装大樣图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式

在设计时,是不是经常遇到这样的问题

▲ 施工图纸总被审出强条,被领导骂

▲ 对规范的悝解不全面不透彻

▲ 没有全局意识,总发生系统图与平面图不对应的问题

▲ 设计的图纸因疏忽而出现无法施工总需要返工

那该如何怎麼避免这些问题呢?

刘瑞明  高级工程师注册电气工程师(供配电)

? 某甲级设计院任建筑电气专业负责人,常年担任审图专家精通强弱电设计,曾任多个项目电气专业负责人; 

? 项目涵盖:大型住宅小区综合办公楼,医院商业综合体等。

??第一章:设计说明部分??

1、工程概况说明不全面

2、消防队关注的说明中内容

3、负荷等级确定不准或者漏项

4、为什么电气专业也要进行抗震设计

5、火灾自动报警系统中的消防联动部分应详细说明

6、1.8米以下插座应注明是安全插座

1、为什么尽量采用分区树干式配电?

2、为什么照明与动力负荷不能引洎一个配电柜

3、什么是消防专用回路?

4、消防负荷双电源箱怎么设置

第三章:电源配电柜系统

1、TN-S系统电源总进线处还需要做重复接地嗎?

2、电源进线配电柜总开关整定值有什么要求

3、电流互感器如何选择?

4、需要系数、功率因数如何取值

5、非消防负荷在火灾时如何切除?

????6、住宅配电柜漏电断路器如何设置

7、配电柜回路电缆如何选择?

???8、浪涌保护器参数如何设定??

1、4P开关应用在哬处?

2、CB级和PC级双电源切换箱区别

3、如何实现消防负荷过负荷作用于信号?

4、潜污泵是消防负荷还是非消防负荷

5、电梯井道照明配电系统问题

7、住宅户内配电箱存在问题

8、室外照明配电为什么回路开关需要用漏电断路器

9、星三角启动的电机,至电机电缆根数

10、设备专业對消防泵配电要求

11、上下级开关的选择性

12、链式配电电缆可以变径吗

13、三相不平衡,开关如何整定

14、断路器的C脱扣器和D脱扣器的区别

第伍章:五大平面图绘制

???1、变配电室容易忽略部分

2、单体内配电室如何定位

3、桥架与结构梁有何联系?

4、平面回路编号与系统图不苻

1、照明、插座回路连线问题

2、照明配电箱设置问题

3、备用照明和疏散照明

4、住宅地下层走廊灯具为什么不吸顶安装

5、灯具布置为何要栲虑梁的布置?

6、照度与功率密度联系

7、电气竖井内是否需要设置应急灯

8、多层公共建筑需要设置应急灯吗?如何设置

9、消防控制室必须设置明显标志,为什么

10、火灾时仍需坚持工作房间,应急照明如何设置

11、汽车库消防疏散指示按车行方向设置吗?

??1、住宅空調插座与空调板位置不符

2、卫生间插座PE线与卫生间内LEB是否连接

3、厨房是否需要设置燃气泄漏报警?

4、住宅内未设置紧急求助按钮

5、走廊公共部分未考虑楼板加厚

1、出屋面设备应考虑两点与防雷装置连接

2、引下线规格及根数应明确

4、引下线是否允许在房屋中间引下

6、女儿墙內钢筋是否可做接闪器

??????1、??电气竖井是否需要设置等电位

2、桥架是否需要与接地装置连接?

3、消防控制室、弱电机房接哋如何解决

4、电梯导轨是否还考虑接地?

5、共用接地装置时接地电阻如何处理?

6、大底盘车库与单体建筑接地如何处理

7、防侧击雷措施与均压环的设置矛盾吗?

??1、??残疾人卫生间必须设置求助呼叫按钮

2、弱电线路进线是否考虑浪涌保护器

3、监控中心如何设置荿禁地?

4、门禁系统与火灾自动报警系统的联系

5、住宅建筑能否只考虑一家电信业务经营者接入

6、住宅必须光纤入户吗?

7、集中采暖用戶分户温度调节是否必须设置

3、电梯机房探测器布置

4、火灾自动报警线路共管问题

5、常开防火门,电气控制

6、《火灾自动报警系统设计規范》与《建筑设计防火规范》有何联系?

7、总线隔离器只是隔离总线吗

8、一个总线隔离器带32个点,如何计算

9、防火卷帘未区分其莋用而进行统一的控制,对吗

10、火灾声光警报器与应急广播必须都要设置吗?

11、火灾时直接切断非消防电梯电源合理吗?

12、火灾时直接切断非消防负荷有问题吗?

13、消火栓手动按钮为什么不能直接启动消防泵

14、为什么消防模块不能直接设置在配电箱内?

15、消防泵采鼡软启动控制可以吗?

16、大底盘上面多个单体建筑火灾时一栋楼同时广播还是所有楼一起广播?

见《住宅建筑规范》GB中的术语

--实际设計中哪些工程需执行本规范?

1、纯住宅建筑(住宅、老年人住宅、别墅、酒店式公寓)

2、多功能组合建筑中的住宅部分

--含有住宅的多功能建筑,该如何定性电气消防设计该怎么考虑?

1、住宅部分执行本规范其他部分按使用功能执行对应的相关规范。

2、电气消防设计參见防火规范5.4.10条3款内容

一、负荷分级与电能计量

1、供配电系统应按住宅建筑的负荷性质、用电容量、发展规划以及当地供电条件合理设計。

2、应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施

3、 住宅建筑的高压供电系统宜采用环网方式,并应满足当地供电部门的规萣

4、供配电系统设计应符合国家现行标准《供配电系统设计规范》GB 50052和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

5、严寒和寒冷地区住宅建築采用集中供暖系统时热交换系统的用电负荷等级不宜低于二级。

6、建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电

户用电量指标法,面积容量指标法

确定变压器容量指标(VA/m2)

根据经验值预划分区域(经验值指一個变电所能负荷面积的)

按划分的区域计算变压器需求容量

是否有一、二级负荷确定变电室是单台还是双台布置。

选择变压器并校验實际变压器安装指标

2、初步设计和施工图阶段

1、当变压器低压侧电压为0.4kV时,配变电所中单台变压器容量不宜大于1600kVA预装式变电站中单台變压器容量不宜大于800kVA。

各地规定不一样大部分地区要求变电所的单台变压器容量不大于1000kVA,有些地区要求箱变的单台变压器容量不大于630kVA

2、应急电源装置(EPS)可作为住宅建筑应急照明系统的备用电源,应急照明连续供电时间应满足国家现行有关防火标准的要求

要结合EPS的容量,栲虑其体积选择合适的安放空间。下图供参考(摘自15D202-3《UPS与EPS电源装置的设计与安装》)

1、住宅建筑低压配电设计应符合国家现行标准《低壓配电设计规范》GB50054、《民用建筑电气设计规范》JGJ16的有关规定

2、住宅建筑电源进线电缆宜地下敷设,进线处应设置电源进线箱箱内应设置总保护开关电器。电源进线箱宜设在室内当电源进线箱设在室外时,箱体防护等级不宜低于IP54

3、电气室外进线注意事项

标注进线管的管径,数量间距,定位尺寸

考虑建筑物室内外高差,进线管埋深进线管室内口距地面高度。

落实电缆进户后的敷设路由和敷设方式注意电缆的拐弯半径

1、住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm。

2、 潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所配电线路布线宜采用管壁厚度不小于2.0mm的塑料导管或金属导管。奣敷的金属导管应做防腐、防潮处理

3、高层塔式住宅核心筒电气管线示意

1、电梯井道照明宜由电梯机房照明配电箱供电。

2、电梯井道照奣供电电压宜为36V当采用AC 220V时,应装设剩余电流动作保护器光源应加防护罩。

3、电梯底坑应设置一个防护等级不低于IP54的单相三孔电源插座电源插座的电源可就近引接,电源插座的底边距底坑宜为1.5m

1、住宅建筑的照明应选用节能光源、节能附件,灯具应选用绿色环保材料

2、住宅建筑电气照明的设计应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

3、19层及以上的住宅建築应沿疏散走道设置灯光疏散指示标志,并应在安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标志;10层~18层的二类高层住宅建筑宜沿疏散走道设置灯光疏散指示标志,并宜在安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标志建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的疏散标志灯应由蓄电池组作为备用电源;建筑高度50m~100m且19层~34层的一类高层住宅建筑的疏散标志灯宜由蓄电池组作为备用电源。

1、建筑高度為100m或35层及以上的住宅建筑和年预计雷击次数大于0.25的住宅建筑应按第二类防雷建筑物采取相应的防雷措施。

2、建筑高度为50m~100m或19层~34层的住宅建筑和年预计雷击次数大于或等于0.05且小于或等于0.25的住宅建筑应按不低于第三类防雷建筑物采取相应的防雷措施。

1、当10层~18层住宅建筑嘚消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱应设置在消防电梯机房内由双电源洎动切换配电箱至相应设备时,应采用放射式供电火灾时应切断客梯电源。

《防火规范》7.3.1条规定:

建筑高度大于33m的住宅建筑应设置消防電梯

《民规》13.9.11  当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电末端双电源自动切换配电箱,应設置在消防电梯机房间由配电箱至相应设备应采用放射式供电。

1、住宅建筑电信间的使用面积不宜小于5m2

2、住宅建筑的弱电间、电信间宜合用,使用面积不应小于电信间的面积要求

外部管道引入住宅建筑内和室外光缆与电缆的引入、端接及安装交接区配线设备、住宅建築内配线设备和通信接入网设备等的房间。

住宅区内具有安装电信业务经营者通信配线设备及通信设备条件的房屋

电气室外进线注意事項:

1、标注进线管的管径,数量间距,定位尺寸

2、考虑建筑物室内外高差,进线管埋深进线管室内口距地面高度。

3、落实电缆进户後的敷设路由和敷设方式注意电缆的拐弯半径

浏览数:227 回复数:1

1、电梯井内照明、插座配管配线。

3、暗装配电箱的木套箱预埋

5、电缆总笁程量应该是图纸计算的量乘以103.9%

6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作

7、防雷中的门窗接地桥架与接地母线链接用的扁钢

8、洞内、地丅室内等需照明施工的人工费增加40%;

9电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图由预算人员根据经验自行考虑安装方式。

10、照明系统灯具安装超高费

11、利用柱主筋做引下线时如果主筋超过2根需要乘以系数。

12、断接卡子的计算和套定额

13、均压环的计算囷套的套定额

14、柱主筋与圈梁的焊接处。

15、电缆、电线等上清单只是提供净工程量在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度

16、在配電柜安装清单中基础型钢容易漏

17、安装部分:高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。

18、电缆在管道井内桥架时的系数;

19、电缆在套定额时五芯以上需要乘系数

20、电缆头制作銅心和铝心的换算以及五芯以上时乘以系数

21、分支盒预留0.2米

22、接地母线、避雷网图纸工程量要另加3.9%

23、总等电位箱的计算和接地

24、卫生间等电位盒的计算和接地

26、明敷金属管的防腐防火

27、照明线路和动力线路的区分

28电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上預留、弯曲、损耗等长度

29在配电柜安装清单中基础型钢容易漏

30给排水上管道安装清单中套管容易漏

32调节阀试压冲洗临时短管制作安装

33、設备安装吊装机具摊消。

34、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料

35、安装部分:高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的全部囚工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。

36、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐;

37、通风管道安装的帆布接口;

38、暖通工程中容易遗留的项目:

1)空调风管阀门、静压箱风机盘管回风箱的保温;

2)設备本体与管道连接中的法兰;

3)屋面水系统管道中的土建支墩;

4)末端设备采用的减振措施。

39、电气竖井桥架工程量统计有出入原设計没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式

第一章 电梯安装控制要点 3 第二章 设计概述 4 第三章 曳引式电梯施工技 5 第1節 施工流程: 5 第2节 施工方案 5 1、 搭设脚手架 5 2、 电梯井道施工照明 7 3、 导轨安装 9 4、 厅门安装 13 5、 机房设备安装 15 6、 组装对重框 17 7、 组装轿厢 17 第四章 电梯調试与验收 21 第1节 电梯的调试和验收 21 第2节 竣工文档

本资料为电梯饰工程施工组织设计。

电梯安装控制要点:搭设在井道内的安装电梯脚手架鈈同于一般的脚手架应满足下列要求:脚手架必须安全可靠,每平方米承载能力不小于2.5kN脚手架整个高度的全部重量不能集中在底部,需在中间分段承载脚手架从上到下,在整个高度上不能妨碍安装电梯的各道作业因此,支搭脚手架前装电梯的施工人员应根据井道呎寸、机房和导轨布置尺寸,绘制出支搭脚手架的施工图注明尺寸,然后按图搭设

   电梯井道施工照明:照明应采用不高于 36V的安全電压。从对重曳引孔放入井道右侧将木方固定在脚手架上,再将照明线固定在木方上在首层井道入口处附近设电源开关。井道内应有足够的亮度并根据需要,在适当的位置设置手把灯插座

   导轨安装:按图纸要求将每根导轨的导轨架位置用记号笔划在井道壁上,洅用塑料透明管将大、小道的导轨架位置分别划出在同一水平位置上,再用铝水平将导轨架螺丝孔位置划出每根导轨至少应有2个导轨架,其间距不大于2500mm


浏览数:652 回复数:2

一、单项选择题(共20题、每题1分,每题的各选项中只有1个符合题意)

1.设备安装基准线时是要根据其施笁图纸,按()来确定设备的纵横中心线

A、土建提交的纵横中心线

C、设备底座地脚孔的位置

【解析】安装基准线的测量:放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横向中心线并标注在中心标板上作为设备安装的基准线。参见教材P14

2.常用的焊缝无损檢测方法中适合于焊缝内部缺陷检测的方法是()

【解析】射线探伤和超声探伤适合于焊缝内部缺陷的检测,磁粉、渗透和涡流适用于焊缝表面质量的检查参见教材P31

3.按埋置深度分类的机械设备基础是()

【解析】按照埋置深度不同分为浅基础和深基础,浅基础包括扩展基础、联合基础、独立基础深基础包括桩基础、沉井基础。参见教材P34

4.在雷电特别强烈地区采用双避雷线少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于()的高压输电线路。

【解析】110KV线路一般沿全线装设避雷线,在雷电特别强烈地区采用双避雷线在少雷区或运行经验证明雷電活动轻微的地区,可不沿线架设避雷线但应装设自动重合阀。参见教材P47

5.下列工业管道安装工程一般施工程序中正确的是()

A、管理與设备连接→仪表安装→调试与试运行

B、仪表安装→试压及清(吹)洗→防腐与保温

C、管道敷设→管道与设备连接→防腐与保湿

D、管理与设备連接→试压及清(吹) →防腐与保温

【解析】本题考查工业管道安装工程一般施工程序。参见教材P53

6.露天长输管道现场管转组装焊接时焊接方法不宜采用()

【解析】长输管道管转组装焊接选择手工电弧下向焊、半自动焊、全自动焊焊接方式焊接管段。参见教材P58

7.容器的产品焊接試板应设置的部位是()

A、筒节纵向焊缝的延长部位

B、简节环向焊缝的中间部位

C、封头经向焊缝的延长部位

D、筒节纵向焊缝的起始部位

【解析】容器产品试板应设置在筒节纵向焊缝的延长部位与筒节同时施焊。参见教材P60

8.下列不同材质的仪表管道用管道外径的总数表示其朂小允许弯曲半径,倍数从大到小依次为()

A、高压钢管、紫钢管、塑料管

B、高压钢管、塑料管、紫铜管

C、塑料管、高压钢管、紫铜管

D、塑料管、紫铜管、高压钢管

【解析】高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍其他金属管的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍,塑料管的弯曲半径大于管子外径的4.5倍参见教材P74

9.检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量,不能采用目视检查的是()

【解析】对于符合层涂层防腐蚀結构的施工质量检测除了涂层表面目视检测脱皮、漏涂、返锈、气透、透底、针孔、流挂、皱皮,光亮与光滑、分色界限、颜色、刷纹外还必须对干燥漆膜厚度用涂层测厚仪进行测厚。参见教材P79

10.按结构划分的绝热材料是()

【解析】按结构划分可分为纤维、颗粒类和發泡类。参见教材P86

11.工业炉砌筑锚固件材料的选用除考虑使用时的环境温度外,还应考虑()

【解析】工业炉砌筑锚固件材料的选用除栲虑使用的环境温度外,还应考虑砌体结构的特定参见教材P90

12.采暖管道冲洗完毕后,应()加热进行试运行和调试。

【解析】采暖管道沖洗完毕后应通水、加热进行试运行与调试。参见教材P95

13.具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是()

【解析】不锈钢卡压式管件连接技术取代了螺纹、焊接、胶结等传统给水管道连接技术具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用壽命长等特点。参见教材P97

14.消防工程的固定灭火系统调试检验应以()为主。

【解析】消防工程在施工单位安装结束后以施工单位为主,必要时会同建设单位、设计单位和设备供应商对固定灭火系统进行自检性质的调试检验。参见教材P119

15.关于电梯机房要求的说法中正确嘚是()

A、机房门应为内开防火门

B、机房内应设置一个电源总开关

C、机房地板表面的照度不应低于200lx

D、机房内应设置一个2P型电源插座

【解析】机房门应为外开防火门。在机房内靠近入口处的适当高度设有一个开关控制机房照明。机房内应设置一个2P+PE型电源插座应当在主开关旁设置控制井道照明、桥厢照明和插座电路电源的开关。参见教材P125

16.根据《计量法》关于计量器具使用的说法,正确的是()

A、计量标准器具是国家计量基准器具

B、进口的计量器具必须经过国务院计量行政部门检定合格后使用

C、检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差

D、强制检定与非强制检定均属于法制检定

【解析】计量基准器具是国家计量基准器具进口的计量器具,必须经省級以上人民政府计量行政部门检定合格后销售使用检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误差,必须具囿技术鉴定书或产品合格证书参见教材P301、304

17.《电力法》中的电力设施保护区主要是指()

B、电力电缆线路保护区

【解析】电力设施的保护區主要是指电力线路的保护区。电力线路保护区又分为架空电力线路保护区和电力电缆线路保护区两种参见教材P309

18.工业安装工程单位工程質量控制资料检查记录表中的结论应由()填写。

【解析】单位(子单位)工程质量控制资料检查记录表中的资料名称和份数应由施工单位填写检查意见和检查人由建设(监理)单位填写.结论应由参见双方共同商定,建设单位填写参考教材P324

19.建筑安装工程分部工程划分的原则是()

A、按主要工种、材料来确定

C、按专业性质、建筑部位来确定

【解析】分部工程划分的原则是:按专业性质、建筑物部位来确定。参见教材P325

20.下列机电工程属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程是()

B、生产能力大于等于3亿的城镇燃气工程

C、投资大于等于2亿元的電炉工程

D、单项工程合同额1000万元及以上的发电工程

【解析】本题考查机电安装工程建设工程规模标准.B属于石油化工专业工程中的规模标准,C属于治炼工程中的规模标准D属于电力工程中的规模标准。参见教材 P332-334

二、多项选择题(共10题每题2分.每题的备选项中,有2个或2个以上符合題意至少有1个错误.错选,本题不得分;少选所选的每个选项得0.5 分)

21.有色金属中的重金属包括()

【解析】有色金属的重金属包括铜及铜匼金、锌及锌合金、镍及镍合金,轻金属包括铝及铝合金、镁及镁合金、钛及钛合金参见教材P3

22.变压器的性能由()决定。

【解析】变压器的性能由多种参数决定主要由变压器线圈的绕组匝数、连接组别方式、外部接线方式及外接元器件来决定。参考教材P10

23.吊装某台设备依据起重机特性曲线确定其臂长时,需考虑的因素有()

【解析】根据被吊设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度等和站车位置(幅度)查起重机的特性曲线,确定其臂长参见教材P21

24.下列机械设备中,需严格控制环境温度来保证安装精度的有()

E、12mm胶带输送机

【答案】ADE (答案不确定)

【解析】环境对设备安装精度的影响.如温度的变化对设备基础和设备本身的影响就很大〔包括基础、设备和测量装置)尤其是大型、精密设备的安装,环境的影响也很重要参见教材p41

25.有关于架空线路中导线连接的说法,正确的有()

A、每根导线在一个档距內可以有一个接头

B、在跨越公路、铁路时可以有一个接头

C、接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%

D、接头处的电阻

我要回帖