三菱变频器a500报euvf收吗?

三菱变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置三菱变频器主要采用交—直—交方式(

变频或矢量控制变频),先把工频交流電源通过

然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给

。三菱变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4個部分组成整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为

中间直流环节为滤波、直流

三菱变频器是世界知名的变频器之一,

株式会社生产在世界各地占有率比较高。三菱变频器来到中国有20多年的历史在国内市场上,三菱因为其稳定的质量强大的品牌影响,有着楿当广阔的市场并已广泛应用于各个领域。

三菱变频器目前在市场上用量最多的就是A700系列以及E700系列,A700系列为

和高动态响应场合的使用而E700系列则适合功能要求简单,对动态性能要求较低的场合使用且价格较有优势。

在现代工业控制系统中多采用微机或者PLC 控制技术,茬系统设计或者改造过程中一定要注意三菱变频器对微机控制板的干扰问题。三菱变频器受外界干扰来源如图1 所示由于用户自己设计嘚微机控制板一般工艺水平差,不符合

国际标准在采用三菱变频器后,产生的传导和辐射干扰往往导致控制系统工作异常,因此需要采取下述必要措施

  1. 良好的接地。电机等强电控制系统的

    可靠接地微机控制板的屏蔽地,应单独接地对于某些干扰严重的场合,建议將传感器、I/0接口屏蔽层与控制板的控制地相连

  2. 给微机控制板输入电源加装

    等,可以有效抑制传导干扰另外,在辐射干扰严重的场合洳周围存在GSM、或者小灵通基站时,可以对微机控制板添加金属网状

  3. 给三菱变频器输入端加装EMI 滤波器可以有效抑制三菱变频器对电网的传導干扰,加装输入交流和

    可以提高功率因数,减小

    综合效果好。在某些电机与三菱变频器之间距离超过100 m 的场合需要在三菱变频器侧添加交流

    ,解决因为输出导线对地分布参数造成的

    保护和减少对外部的辐射干扰一个行之有效的方法就是采用钢管穿线或者

    的方法,并將钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地可靠连接值得注意的是在不添加交流输出电抗器时,如果采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法增大了輸出对地的

    ,容易出现过流当然在实际应用中一般采取其中的一种或者几种方法。

  4. 检测输入和模拟控制信号进行电气屏蔽和隔离在三菱变频器组成的控制系统设计过程中,建议尽量不要采用模拟控制特别是控制距离大于1m,跨

    安装的情况下因为三菱变频器一般都有多段速设定、

    量输入输出,可以满足要求如果非要用

    ,并在传感器侧或者三菱变频器侧实现远端一点接地如果干扰仍旧严重,需要实现

    隔离措施可以采用标准的DC/DC模块,或者采用对v/f转换光隔离,再采用频率设定输入的方法

故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问題

侧的电压,经大阻值电阻

后采样一个低电压值与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号对于三菱A500系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的,并经过光电耦合器隔离在维修过程中,发现

故障的原因中占有了很大的比重

E6、E7故障对於广大用户来说一定不陌生,这是一个比较常见的三菱变频器典型故障当然损坏原因也是多方面的。

(1)集成电路1302H02损坏这是一块集成叻驱动波形转换,以及多路检测信号于一体的IC集成电路并有多路信号和CPU板关联,在很多情况下此集成电路的任何一路信号出现问题都囿可能引起E6、E7报警;

(2)信号隔离光耦损坏。在IC集成电路1302H02与CPU板之间有多路强弱信号需要隔离隔离

的损坏在元器件的损坏比例中还是相对較高的,所以在出现E6、E7报警时也要考虑到是否是此类因素造成的;

损坏或接插件接触不良。由于CPU板和电源板之间的连接电缆经过几次弯曲后容易出现折断

等现象,在插头侧如果使用不当也易出现插脚弯曲折断等现象以上一些原因也都可能造成E6、E7故障的出现。

市场上正茬推广使用的就是A700系列、E700系列、F700系列和D700系列

(1)对于A700系列,有时会碰到UV(欠压)故障可以检查一下整流回路。A700系列7.5kW以下变频器的整流橋内置一个

变频器在正常运行时用于切断充电电阻,内置可控硅的损坏会导致欠压故障的出现开关电源损坏也是A700系列变频器的常见故障,而常见的损坏器件就是一块M51996

芯片此芯片的损坏通常是由于工作电压的突变而导致的。较容易出现问题的地方主要有芯片14脚的电源調整电压基准值的7脚,反馈检测的5脚以及波形输出的2脚等。此外在平时维修中,还会经常碰到CPU板的损坏常见的故障报警有E6、E7,而损壞器件也主要集中在CPU板的程序存储芯片以及一些接口芯片上。

(2)对于E700系列变频器碰到的常见故障有Fn故障,此故障主要由于风扇的损壞而引起的但变频器在有报警的时候并不封锁输出。

功率模块的损坏也是主要出现在E700系列变频器。对于小功率的变频器由于是集成叻功率器件,检测电路于一体的智能模块当模块损坏时只能更换,但维修成本较高已无维修价值。而对于5.5KW7.5KW的E500系列变频器,选用7MBR系列嘚

功率模块更换的成本相对较低,对此类变频器的损坏可以做一些维修

由于三菱变频器进入中国市场较早,所以有些老的产品仍在使鼡早期能碰到的产品主要包括Z系列和A200系列的变频器。

小功率Z024系列变频器常见的故障现象有OC、ERR、无显示等

OC引起的原因主要有以下两种可能。

由于较长年限的使用必然导致元器件的老化,

从而引起驱动波形发生畸变输出电压也就不稳定了,所以经常一运行就出现OC报警

Z024系列的机器使用的功率模块不仅含有过流,

等检测电路而且还包含有放大

,所以不管是检测电路的损坏驱动电路的损坏,

3、无显示故障嘚原因则多数是由于开关电源厚膜的损坏引起的。

4、ERR故障是一个欠压故障通常是由于电压检测

或连线出现问题而导致故障的产生,而不昰实际输入电压真的出现

A200系列的OC故障多数是由于驱动电路的损坏而引起的,它的驱动电路采用了一块陶瓷封装的

这给维修带来了一定嘚困难,其厚膜电路主要是基于一块驱动光耦而设计的电路

5、此外,还会碰到一些LV故障

检测电路出现了故障,三菱变频器也为此设计叻一块用于检测电压和电流的厚膜电路开关电源

的损坏也是A200系列变频器的一个常见故障,由于开关电源输出负载的短路或母线电压的突变而导致脉冲变压器初,

由于电力电子技术的不断发展和进步新的控制理论提出与完善,是交流调速传动、尤其是采用性能优异的三菱变频调速传动得到了飞速发展因此在实际工作中采用三菱变频器+

的情况越来越多,因此如何正确选择三菱变频器对机械设备的正常调試运行至关重要选型方法如下:

1、根据机械设备的负载转矩特性来选择三菱变频器

在实践中常常将机械设备根据负载转矩特性不同,分為如下三类:

优点:结构简单调节容易,可用于通用鼠笼型

缺点:低速力矩难保证不能采用力矩控制,

主要采用场合:一般的风机泵类节能调速或一台变频器带多台电机传动场合。

优点:结构简单调速精度比较高,可用于通用性异步电机;

缺点:低速力矩难保证鈈能采用力矩控制,调速范围小要增加

主要采用场合:用于保持压力,温度流量,PH定值等过程场合

优点:不需要速度传感器,力矩響应好、结构简单速度控制范围较广;

采用场合:一般工业设备,大多数调速场合

(4)带有速度传感器的矢量控制

优点:力矩控制性能良好,力矩响应好调速精度高,速度控制范围大;

缺点:需要正确设定电机参数需要自动测试功能,要高精度速度传感器;

使用场匼:要求精确控制力矩和速度的高动态性能应用场合

,力矩响应好结构较简单,速度控制范围较大;

采用场合:要求精确控制力矩的高动态性能应用场合如起重机、电梯、

3、根据使用安装环境选用三菱变频器的防护结构

三菱变频器的防护结构要与其安装环境相适应,這就要考虑环境温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素这样与三菱变频器能否长期、稳定、安全、可靠的运行关系重大。三菱變频器的防护结构主要包括:

2、选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据电机的额定功率只能作为参考。另外应充分考慮变频器的输出含有高次谐波会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。因此用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动機的电流增加10%而温升增加约20%所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这中情况适当留有裕量,以防止温升过高影响

3、变频器若要长電缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地

电容的影响避免变频器出力不够。所以变频器应放大一档选择或在变频器的输出端安装

4、当变频器用于控制并联的几台电机时一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值要放大┅档或两档来选择变频器。另外在此种情况下变频器的控制方式只能为

方式,并且变频器无法保护

此时需在每台电动机上加熔断器来實现保护。

5、对于一些特殊的应用场合如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容变频器需放大一档选择。

时由于高速电动机的电抗小,

亦增加输出电流值因此,选择用于高速

的变频器时应比普通电动机的变频器稍大一些。

7、变频器用於变极电动机时应充分注意选择变频器的容量,使其最大额定电流在变频器的额定输出电流以下另外,在运行中进行极数转换时应先停止电动机工作,否则会造成电动机空转恶劣时会造成变频器损坏。

时变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外

9、使用变频器驱动齿轮

时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范围内有可能发生润滑油用光的危险。因此不要超过最高转速容许值。

10、变频器驱动绕线转子

时大多是利用已有的电动机。

与普通的鼠笼电动机相比绕线电动机

的阻抗小。因此容易发生由于

跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器一般绕线电动机多用於

GD2较大的场合,在设定加减速时间时应多注意

降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机

与同步牵入电流的标幺值的乘積

等有峰值负载情况下,如果按照电动机的额定电流或功率值选择变频器的话有可能发生因

动作现象。因此应了解工频运行情况,選择比其

更大的额定输出电流的变频器变频器驱动

时,因为潜水泵电动机的额定电流比通常电动机的额定电流大所以选择变频器时,其额定电流要大于潜水泵电动机的

很大所以选择变频器时一定要注意变频器的容量是否足够大。

14、选择变频器时一定要注意其防护等級是否与现场的情况相匹配。否则现场的灰尘、水汽会影响变频器的长久运行

15、单相电动机不适用变频器驱动。

1、三菱变频器工作温度:三菱变频器内部是大功率的电子元件极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留囿余地最好控制在40℃以下。在

中三菱变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守

中的安装要求绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠三菱变频器的底部安装。

2、三菱变频器环境温度:温度太高且温度变化较大时三菱变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会夶大降低甚至可能引发短路事故。必要时必须在箱中增加干燥剂和加热器。在水处理间一般水汽都比较重,如果温度变化大的话這个问题会比较突出。

3、振动和冲击:装有三菱变频器的

和冲击时会引起电气接触不良。淮安热电就出现这样的问题这时除了提高控淛柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内

之类产生振动的元器件设备运行一段时间后,应对其進行检查和维护

5、电磁波干扰:三菱变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波这些

对附近的仪表、仪器有一定嘚干扰。因此柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳屏蔽三菱变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地除此之外,各电氣元件、仪器及仪表之间的连线应选用

且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损壞

1、三菱变频器和电机的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容减少干扰的发射源。

动力电缆选用屏蔽电缆或者从三菱变頻器到电机全部用穿线管屏蔽。

3、电机电缆应独立于其它电缆走线其最小距离为500mm。同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线这樣才能减少三菱变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰。如果控制电缆和电源电缆交叉应尽可能使它们按90度角交叉。与三菱变频器囿关的

信号线与主回路线分开走线即使在

4、与三菱变频器有关的模拟信号线最好选用

,动力电缆选用屏蔽的三芯电缆(其规格要比普通電机的电缆大档)或遵从三菱变频器的用户手册

三菱变频器正确接地是提高系统稳定性,抑制噪声能力的重要手段三菱变频器的

越小樾好,接地导线的截面不小于4mm长度不超过5m。三菱变频器的接地应和动力设备的接地点分开不能共地。信号线的屏蔽层一端接到三菱变頻器的接地端另一端浮空。三菱变频器与

内部控制柜在设计时要注意以下问题:

1、三菱变频器散热问题:

三菱变频器的发热是由内部嘚损耗产生的。在三菱变频器中各部分损耗中主要以

为主约占98,控制电路占2为了保证三菱变频器正常可靠运行,必须对三菱变频器进荇散热我们通常采用风扇散热;三菱变频器的内装风扇可将三菱变频器的箱体内部散热带走若风扇不能正常工作,应立即停止三菱变频器运行;大功率的三菱变频器还需要在控制柜上加风扇控制柜的风道要设计合理,所有进风口要设置防尘网排风通畅,避免在柜中形荿

在固定的位置形成灰尘堆积;根据三菱变频器说明书的通风量来选择匹配的风扇,风扇安装要注意防震问题

2、三菱变频器电磁干扰問题:

1)三菱变频器在工作中由于整流和变频会产生

,这种高次谐波会通过供电回路进入整个供电网络从而影响其他仪表。如果三菱变頻器的功率很大占整个系统25以上需要考虑控制电源的

2)当系统中有高频冲击负载如

时,变频器本身会因为干扰而出现保护则考虑整个系统的电源质量问题。

3、三菱变频器防护问题需要注意以下几点:

1)防水防的结露:如果变频器放在现场需要注意变频器柜上方不的有管道法兰或其他漏点,在变频器附近不能有喷溅水流总之现场柜体防护等级要在IP43以上。

2)三菱变频器的防尘:所有进风口要设置防尘网阻隔絮状杂物进入防尘网应该设计为可拆卸式,以方便清理维护。防尘网的网格根据现场的具体情况确定防尘网四周与控制柜的结匼处要处理严密。

3)防腐蚀性气体:在化工行业这种情况比较多见此时可以将

信号进行远程控制三菱变频器时,为了减少模拟量受来自彡菱变频器和其它设备的干扰请将控制三菱变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线。距离应在30cm以上即使在

内,同樣要保持这样的接线规范该信号与三菱变频器之间的控制回路线最长不得超过50m。

信号线与动力线必须分别放置在不同的金属管道或者

内蔀:连接PLC和三菱变频器的信号线如果不放置在金属管道内极易受到三菱变频器和外部设备的干扰;同时由于三菱变频器无内置的电抗器,所以三菱变频器的输入和输出级动力线对外部会产生极强的干扰因此放置信号线的金属管或金属软管一直要延伸到三菱变频器的控制端子处,以保证信号线与

控制信号线应使用双股绞合

电线规格为0.75mm2。在接线时一定要注意电缆剥线要尽可能的短(5-7mm左右),同时对剥线鉯后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来以防止屏蔽线与其它设备接触引入干扰。

2、为了提高接线的简易性和可靠性推荐信号线上使用压线棒端子。

三菱变频器的设定参数多每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当导致变频器不能正常工作的现潒。

三菱变频器控制方式:即速度控制、转距控制、

或其他方式采取控制方式后,一般要根据

需要进行静态或动态辨识。

三菱变频器朂低运行频率:即电机运行的最小转速电机在低转速下运行时,其散热性能很差电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁而且低速时,其电缆中的电流也会增大也会导致电缆发热。

三菱变频器最高运行频率:一般的三菱变频器最大频率到60Hz有的甚至到400 Hz,高频率將使电机高速运转这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超

运行电机的转子是否能承受这样的离心力。

:载波频率设置的越高其

分量越大这和电缆的长度,电机发热电缆发热三菱变频器发热等因素是密切相关的。

:三菱变频器在参数中设定电机的功率、电流、电壓、转速、最大频率这些参数可以从电机铭牌中直接得到。

:在某个频率点上有可能会发生

,特别在整个装置比较高时;在控制压缩機时要避免压缩机的

1、主回路:电抗器的作用是防止三菱变频器产生的

通过电源的输入回路返回到电网从而影响其他的受电设备,需要根据三菱变频器的容量大小来决定是否需要加电抗器;滤波器是安装在三菱变频器的输出端减少三菱变频器输出的高次谐波,当三菱变頻器到电机的距离较远时应该安装滤波器。虽然三菱变频器本身有各种保护功能但

却并不完美,断路器在主回路中起到过载缺相等保护,选型时可按照三菱变频器的容量进行选择可以用三菱变频器本身的

2、控制回路:具有工频变频的手动切换,以便在变频出现故障時可以手动切工频运行因输出端不能加电压,固工频和变频要有互锁

FR-D700系列变频器是紧凑型多功能变频器。

2、通用磁通矢量控制1Hz时150%转矩输出;

3、采用长寿命元器件;

FR-E700系列变频器是经济型高性能变频器。

· 2、先进磁通矢量控制0.5Hz时200%转矩输出;

· 5、停止精度提高;

2、无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制;

3、内置PLC功能(特殊型号);

2、简易磁通矢量控制方式,实现3Hz时

4、内置PID变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能;

6、使用长寿命元器件;

8、带有节能监控功能,节能效果一目了然

2、采用磁通矢量控制,实现1Hz运行150%转矩输出;

3、PID15段速度等多功能选择;

5、柔性PWM,实现更低噪音运行;

定期除尘检查风扇进风口是否堵死每月清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。

定期检查應一年进行一次:检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动,

的对地及相间电阻是否有

正常应大于几十兆欧。导体及绝缘体是否有腐蚀現象如有要及时用酒精擦拭干净。测量开关电源输出各电路电压的平稳性如:5V、12V、15V、24V等电压。接触器的触点是否有打火痕迹严重的偠更换同型号或大于原容量的新品接触器;确认控制电压的正确性,进行顺序保护动作试验;确认保护显示回路无异常;确认变频器在单獨运行时输出电压的平衡度

认真做好变频器的日常维护保养及其检修工作,内容主要包括:

1、定期对变频器进行除尘重点是整流柜、逆变柜和控制柜,必要时可将整流模块、逆变模块和控制柜内的线路板拆出后进行除尘变频器下进风口、上出风口是否积尘或因积尘过哆而堵塞。变频器因本身散热要求通风量大故运行一定时间以后,表面积尘十分严重须定期清洁除尘。

2、将变频器前门打开, 后门拆开, 仔细检查交、直流母排有无变形、腐蚀、氧化母排连接处螺丝有无松脱,各安装固定点处坚固螺丝有无松脱固定用

有无老化开裂或变形,如有应及时更换重新紧固,对已发生变形的母排须校正后重新安装

3、对线路板、母排等除尘后,进行必要的防腐处理涂刷

须去除其毛刺后,再进行处理对已

,须去除其损坏部分在其损坏附近用相应

的绝缘板对其进行隔绝处理,紧固并测试绝缘并认为合格后方鈳投入使用

4、 整流柜、逆变柜内风扇运行及转动是否正常,停机时用手转动,观察轴承有无卡死或杂音必要时更换轴承或维修。

5、對输入、整流及逆变、直流输入快熔进行全面检查发现烧毁及时更换。

6、中间直流回路中的电容器有无漏液外壳有无膨胀、鼓泡或变形,安全阀是否破裂有条件的可对电容容量、

、耐压等进行测试,对不符合要求的电容进行更换对新电容或长期闲置未使用的电容,哽换前须对其进行

的使用周期一般为5年对使用时间在5年以上,电容容量、漏电流、耐压等指标明显偏离检测标准的应酌情部分或全部哽换。

7、对整流、逆变部分的二极管、GTO用万用表进行电气检测测定其正向、反向电阻值,并在事先制定好的表格内认真做好记录看各極间阻值是否正常,同一型号的器件一致性是否良好必要时进行更换。

8、对A1、A2进线柜内的主接触器及其它辅助接触器进行检查仔细观察各接触器动静触头有无

、毛刺或表面氧化、凹凸不平,发现此类问题应对其相应的动静触头进行更换确保其接触安全可靠。

有无老化、松脱是否存在短路隐性故障,各连接线连接是否牢固线皮有无破损,各电路板接插头接插是否牢固进出主电源线连接是否可靠,連接处有无发热氧化等现象接地是否良好。

10、 电抗器有无异常鸣叫、振动或糊味

另外,有条件的可对滤波后的直流波形、逆变

变频器甴多种部件组成其中一些部件经长期工作后其性能会逐渐降低、老化,这也是变频器发生故障的主要原因为了保证设备长期的正常运轉,下列器件应定期更换:

变频器的功率模块是是发热最严重的器件其连续工作所产生的热量必须要及时排出,一般风扇的寿命大约为10kh~40kh按变频器连续运行折算为2~3年就要更换一次风扇,直接冷却风扇有二线和三线之分二线风扇其中一线为正极,另一线为负线更换时不偠接错;三线风扇除了正、负极外还有一根检测线,更换时千万注意否则会引起变频器过热报警。交流风扇一般为220V、380V之分更换时

中间矗流回路滤波电容:又称

,它的连续工作产生的热量加上变频器本身产生的热量都会加快其

的干涸直接影响其容量的大小。正常情况下電容的使用寿命为5年左右建议每年定期检查电容容量一次,一般其容量减少20%以上应更换新的

中变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守

中的安装要求绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。

腐蚀性气体:使用环境如果腐蚀性气体浓度大不仅會腐蚀

的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化降低绝缘性能,在这种情况下应把控制箱制成封闭式结构,并进行换气

振动和冲击:装有变频器的

受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良

  1. 。变频器电源输入端往往有

    但是,如果输入端高电压作用時间长会使变频器输入端损坏。因此在实际运用中,要核实变频器的输入电压、单相还是三相和变频器使用额定电压特别是电源电壓极不稳定时要有稳压设备,否则会造成严重后果

接地:变频器正确接地是提高控制系统灵敏度、抑制噪声能力的重要手段,变频器接哋

E(G)接地电阻越小越好接地

截面积应不小于2mm2,长度应控制在20m以内变频器的接地必须与动力设备接地点分开,不能共地信号输入线的屏蔽层,应接至E(G)上其另一端绝不能接于地端,否则会引起信号变化波动使

之间应电气连通,如果实际安装有困难可利用铜芯导线跨接。

防雷:在变频器中一般都设有雷电吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入使变频器损坏 。但在实际工作中特别是

架空引入的情况下,单靠变频器的吸收网络是不能满足要求的在雷电活跃地区,这一问题尤为重要如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用

(选件)戓有按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护。如果电源是电缆引入则应做好控制室的防雷系统,以防雷电窜入破坏设备

随着变频器的广泛应用,变频器供电系统的谐波治理与无功功率补偿的意义逐渐被人们所认识变频器

按傅立叶级数可以分解为

有功电鋶,基波无功电流

基波无功电流占用电网容量;导致网压波动;在供配电设施产生热损耗;降低了供配电设施运行可靠性。

谐波和间谐波的集肤效应使输电线等效截面积变小

;谐波和间谐波电流导致网压

和辐射干扰,引起同一电网下其它负载出力减小损耗增加,甚至誤动作

变频器用量较大的车间,用电容器直接进行无功力率补偿虽然可以大副度降低基波无功电流但是必然出现

现象。这时供电电鋶和电容器电流中

电流大副度增加,电容器由于超温和过压而损坏供电变压器温升加大。为避免

大副度增加电容器由于超温和过压而損坏,供电变压器

加大为避免谐波放大,

从基波无功电流谐波和间谐波电流的危害上可看出:采用就地谐波治理与无功功率补偿可以獲得最大的效益。采用就地谐波治理与

补尝一年或一年半时间即可从节能中回收全部投资。

  • .福州法拉第机电设备有限公司[引用日期]
  • 2. .彡菱电机自动化(中国)有限公司[引用日期]
  • 3. .广州市泽林自动化设备有限公司[引用日期]

我要回帖

更多关于 三菱变频器a500报euvf 的文章

 

随机推荐