格力数字空调面板显示E6故障代码对于不同的型号它b9ee7ad6230具有不同的含义。格力固定频率机柜机器上的E6故障代码表示静电除尘器异常有必要检测静电除尘器本身或连接线是否断开。表面上是否有太多灰尘

其他格力商用机柜上显示的E6故障代码表示通信错误。具体来说室外机的风扇电机未通电或未损坏,室外机的压缩机过载保护被关闭冷却系統被堵塞,室内机的主控制电路检查室外机板是否异常室内外通讯故障,主要是信号线是否短路或断路变频器模块是否冲突及保护。

室外风机转速慢或者时转时不转说明外风机有异常,更换后再试机如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示E6说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,请检查可控硅、继电器或更换外机主板再试

检查室内外通讯信号线是否断路或者短路,可以尝试用哋线来暂时更换试机断电重启以后故障E6代码排除了表示信号线断了。

变频机可以挨个检测室外机变频模块、变频主板、室外风扇电机壞的更换。定频机在排除了室内外通讯线故障后检查室内机风扇电机,故障还是不能排除则更换内机主板

单向阀故障,单向阀在制冷時直接导通但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时制热在受影响,因此如果空调制冷正常但淛热差时在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。

日常可以对空调的相关知识作些简单的了解这样在遇到这样的情况是,可以及时且輕松的得到解决不会影响到日常的使用。格力空调e6自己好了的质量还是非常有保障的值得大家信赖。另外格力空调e6自己好了在全国各地都设置有售后服务点,方便大家对空调进行维修保养

长虹美菱股份有限公司专注家电制造36年,是中国重要的电器制造商之一有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地,覆盖了冰、洗、空、厨卫、小家电等全产品线公司主导产品美菱冰箱是国家出口免验产品

源故障;5、空调机死机6、内外机信号线断或漏电;7、室内电路板坏

二、格力空调e6自己好了故障代码E6的维修方法

1、检查室内外通讯信号线是否断路或者短路,可以尝试用地线来暂时更换试机如断掉电源重新通电后E6代码消失,说明信号线损坏

2、变频机可以尝试更换室外机变頻模块、变频主板、室外风扇电机试试。

3、定频机在排除了室内外通讯线故障后可尝试更换室内机风扇电机试一试,如故障依然存在则需更换室内机主控电路板


· 每个回答都超有意思的

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

故障说明:KFR-72LW/E1(72568L1)A1-N1为清新风系列單相3P柜式空调器,用户反映空调器不制冷并显示E5代码。

上门检查重新上电开机,到室外机检查见图10-4(a),压缩机发出“嗡嗡”声但啟动不起来室外风机转一下就停机。

见图10-4(b)使用万用表交流电流挡,测量室外机接线端子上N端电流待3min后室内机主板再次为压缩机茭接线圈供电,交接触点闭合但压缩机依旧启动不起来,实测电流最高约50A由于是购机3年左右的空调器,压缩机电容通常不会损坏应著重检查电源电压是否过低和压缩机是否卡缸损坏。

图10-4 测量室外机电流

使用万用表交流电压挡测量室外机接线端子N(1)与3端子电压,在壓缩机和室外风机未运行(静态)时实测电压约200V,低于正常值220V见图10-5。待3min后室内机主板控制压缩机和室外风机运行(动态)时电压直線下降至约交流140V,同时压缩机启动不起来3s后室外机停机,由于压缩机启动时电压下降过多说明电源电压供电线路有故障。

检查室内机嘚电源插座测量墙壁中为空调器提供电源的引线,实测电压在压缩机启动时仍为交流140V初步判断空调器正常,为电源电压低引起属于電源供电故障。

说明:室外机接线端子上2号为压缩机交接线圈供电引线

图10-5 测量电源电压

维修措施:经小区物业电工排除电源供电故障,洅次上电但不开机待机电压约为交流220V,压缩机启动时动态电压下降至约200V但马上又上升至约220V,同时压缩机运行正常制冷也恢复正常。

① 空调器中压缩机功率较大对电源电压值要求相对比较严格一些,通常在压缩机启动时电压低于交流180V便容易引起启动不起来故障而正瑺的电源电压即使在压缩机卡缸时也能保证约为交流200V。

② 家用电器中如电视机、机顶盒等物品整机供电基本上为开关电源宽电压供电,即使电压低至交流150V也能正常工作对电源电压值要求相对较宽,因此不能以电视机等能正常工作便确定电源电压正常

③ 测量电源电压时,不能以待机(静态)电压为准而是以压缩机启动时(动态)电压为准,否则容易引起识判

④ 压缩机启动不起来时电流超过25A,显示板CPU檢测后立即停止压缩机和室外风机供电因此室外风机表现为一转就停。

说明:KFR-72LW/E1(72d3L1)A-SN5柜式空调器用户反映空调器不制冷,压缩机运行约3s便不再运行一段时间后显示E5代码。

1.测量压缩机运行电流和电源电压

根据用户描述初步判断压缩机启动不起来,上门检查首先检查室外机,见图10-6 (a)使用万用表交流电流挡,钳头夹住交接下端压缩机引线测量电流在压缩机启动时电流约56A,说明压缩机启动不起来

見图10-6(b),将万用表挡位转换到交流电压挡表笔接接线端子上N(1)端和3号端子,压缩机未启动时即待机电压约为交流230V3min后压缩机再次启動(动态),电压下降至交流205V但同时压缩机仍启动不起来,说明电源电压正常

图10-6 测量压缩机电流和电压

在电源电压正常的前提下,压縮机启动不起来见图10-7,常见原因有压缩机电容无容量损坏或压缩机(卡缸、线圈短路等)损坏其中压缩机电容损坏的比例较大,约占箌压缩机不启动故障中的70%

查看压缩机原配电容容量为60μF,使用一同容量电容代换后再次上电试机,同时测量压缩机电流在交接触点吸合为压缩机供电的瞬间,电流约为50A但约1s后随即下降至约10A,见图10-8供电的同时听到“铛”的一声后,压缩机随即开始运行手摸排气管變热、吸气管变凉,室内机开始吹凉风说明空调器已恢复正常。运行一段时间后压缩机电流上升至约12A,也在正常范围内

图10-8 代换压缩機电容

原配电容上面标注60,表示容量为60μF本机电容的铭牌标识位于下部,见图10-9使用万用表电容挡,表笔直接测量两端正常容量应为60μF,而实测容量不足10μF说明压缩机电容接近无容量损坏。

图10-9 测量压缩机电容容量

维修措施:更换压缩机电容

① 70%为压缩机电容损坏、25%为壓缩机损坏、5%为电源电压低。

② 家庭用户通常为压缩机电容损坏6年之内的商业用户(尤其是旅馆或饭店等场所)通常为压缩机损坏,农村用户通常为电源电压低

故障说明:KFR-72LW/E1(72d3L1)A-SN5柜式空调器,用户反映空调器不制冷室外风机一转就停,一段时间后显示E5代码

1.代换压缩機电容和测量压缩机电流

检查室外机,见图10-10(a)首先使用万用表电流挡测量室外机接线端子上N端引线,测量室外机电流在上电压缩机啟动时实测电流约65A,说明压缩机启动不起来在压缩机启动时测量供电电压约交流210V,说明供电电压正常初步判断压缩机电容损坏。

使用哃容量的新电容代换试机故障依旧,N端电流仍为约65A从而排除压缩机电容故障,初步判断为压缩机损坏见图10-10(b)。

图10-10 测量压缩机电流囷代换压缩机电容

2.测量压缩机线圈阻值

为判断压缩机为线圈短路损坏还是卡缸损坏断开空调器电源,见图10-11使用万用表电阻挡,测量壓缩机线圈阻值:实测红线(公共端C)与蓝线(运行绕组R)的阻值为1.1Ω、红线C与黄线(启动绕组S)阻值为2.3Ω、蓝线R与黄线S阻值为3.3Ω,根据3佽测量结果判断压缩机线圈阻值正常

图10-11 测量压缩机引线阻值

3.查看压缩机接线端子

压缩机的接线端子或连接引线烧坏,也会引起启动不起来或无供电的故障因此,在确定压缩机损坏前应查看接线端子引线见图10-12(a),查看接线端子和引线均良好

松开室外机二通阀螺母,将制冷系统的氟R22全部放空再次上电试机,压缩机仍启动不起来依旧是3s后停止压缩机和室外风机供电,从而排除系统脏堵故障

见图10-13(b),拔下压缩机线圈的3根引线并将接头包上绝缘胶布,再次上电开机室外风机一直运行不再停机,但空调器不制冷也不报E5代码,從而确定为压缩机卡缸损坏

图10-12 查看压缩机接线端子

维修措施:见图10-13,更换压缩机型号为三菱LH48VBGC。更换后上电开机压缩机和室外风机运荇,顶空加氟至约0.45MPa后制冷恢复正常故障排除。

① 压缩机更换过程比较复杂因此,确定其损坏前应仔细检查是否由电源电压低、电容无嫆量、接线端子烧坏、系统加注的氟过多等原因引起在全部排除后才能确定压缩机线圈短路或卡缸损坏。