泳池外部防雷接地做法大样图为什么要绕三圈圆钢

防雷接地镀锌扁铁与圆钢的焊接方法,需要将扁铁包在圆钢外面焊接吗?希望前辈指点谢谢_百度知道
防雷接地镀锌扁铁与圆钢的焊接方法,需要将扁铁包在圆钢外面焊接吗?希望前辈指点谢谢
我有更好的答案
不需要将扁钢包在圆钢外面,可以直接将圆钢搭接在扁钢上焊接,焊接缝的面积不能小于圆钢或者扁钢是截面
采纳率:72%
来自团队:
不需要。应直接将圆钢搭接在扁钢上焊接,要求圆钢两侧焊接,搭接焊长度为圆钢直径的6倍。
不需要,但焊接缝的面积不能小于圆钢或者扁钢之间比较小那个截面,焊接处需涂上防腐涂料.一般来讲,地下接地体部分不采用圆钢,采用镀锌L型扁铁比较好(铜条的效果与镀锌L型扁铁也差不多,只是寿命长,但造价高很多),圆钢只用来作为地网引接线.
不需要,只是需要搭接的长度要长点。
直接焊接,要求二者的接触面大。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
防雷接地的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。LPS-防雷接地通用图pdf下载_爱问共享资料
LPS-防雷接地通用图.pdf
LPS-防雷接地通用图.pdf
LPS-防雷接地通用图.pdf
简介:本文档为《LPS-防雷接地通用图pdf》,可适用于经济金融领域,主题内容包含设计阶段:施工图图纸目录电气通用图子项代号及名称图纸张数(A)LPS设计说明总计:LPSLPS砖混结构建筑物接地装置LPS钢结构建筑物接地装置校核:符等。
侵权或盗版
*若权利人发现爱问平台上用户上传内容侵犯了其作品的信息网络传播权等合法权益时,请按照平台要求书面通知爱问!
赌博犯罪类
11人已下载
在此可输入您对该资料的评论~
添加成功至
资料评价:防雷接地极的做法
一、施工准备
(一)作业条件1、接地体安装:(1) 人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。(2) 自然接地极:利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。
2、接地干线安装:(1) 支架安装完毕。(2) 土建抹灰已完成。(3) 穿墙保护管已预埋。
3、支架安装:(1) 各种支架已运到现场。(2) 结构工作已经完成。(3) 室外必须有脚手架或爬梯。
4、防雷引下线暗敷设:(1) 建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。(2) 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。
5、避雷引下线明敷设(1) 支架安装完毕。(2) 建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。(3) 土建外装修完毕。
6、避雷网安装:(1) 支架安装完毕。(2) 具备调直场地和垂直运输条件。(3) 接地体与引下线必须做完。
7、避雷针安装:(1) 接地体及引下线必须安装完毕。(2) 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。(3) 土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。
(二)材料要求1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。
2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。
(三)主要机具1、常用电工工具:手锤、钢据、压力案子、大锤等。
2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。
二、质量要求质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB )的规定。项序检查项目允许偏差或允许差
三、工艺流程接地体→接地干线→支架→引下线明敷→避雷针→避雷网→避雷带或均压环四、操作工艺
(一)接地体的安装1、接地体的安装有关规定:(1) 接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。(2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5 倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。(3) 除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m 以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m 时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm 厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。(4) 接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。(5) 外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。(6) 接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。
2、人工接地体安装:(1) 接地体加工:根据设计要求的数量、材料、规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成圆锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mm*40mm*4mm 的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。(2) 沟槽开挖:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m 的构槽,沟顶部稍宽,底部渐窄,沟底如有石子应清除。(3) 安装接地体(极):构槽开挖后应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方倒塌。先将接地体放在沟槽的中心线上,打入地下。一般采用大锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。使用大锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直,当接地体顶端距离地面600mm 时停止打入。(4) 接地体间扁钢敷设:扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电(气)焊焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm 。焊接时应将扁钢拉直,焊后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接长度,以待使用。
3、自然基础接地体安装:(1) 利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢盘搭接焊好,再将柱主筋(不少于2 根)底部与底板筋搭接焊,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。(2) 利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢盘搭接封焊,再与柱主筋(不少于2 根)焊好,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。
4、接地体核验:接地体安装完毕后,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核意见,并下审核结论),接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求。接地电阴应及时进行测试,当利用自然接地体作为接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试;当利用人工接地体作为接地装置时,应在回填土之前进行测试;若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试须形成记录。
5、成品保护:(1) 其他工种在开挖土方时,注意不要损坏接地体。(2) 安装接地体时,不得破坏散水和外墙壁装修。(3) 不得随意移动已经绑扎完的结构钢筋。
(二)接地干线安装1、接地干线安装的有关规定:(1) 接地干线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套;有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。在跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处,应设置补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。(2) 接地干线应设有测量接地电阻而预备的断接卡子。一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上拉地标记。(3) 接地干线应设有测量接地电阻而预备的断接卡子。一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记。(4) 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串联几个需要接地的电气装置。
2、接地干线明敷时的有关规定:(1)应便于检查。(2)敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修。(3)支持件间的距离,在水平直线部分应为0.5~1.5m ,垂直部分应为1.5~3m ,转弯部分应为0.3~0.5m。(4)接地干线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离应为250~300mm ,与建筑物墙壁间的间隙应为10~15m。(5)接地干线应按水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构平行敷设,在直线段上不应有高低起伏及弯曲等情况。(6)明敷接地线表面应涂15~100mm 宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上应作出标志。当使用胶带时,应使用双色胶带。
3、室外接地干线敷设:(1) 首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯,并安装断接卡子及接地端子。(2) 敷设前按设计要求的尺寸位置先开挖沟槽,然后将扁钢侧放埋入。回填土应压实,接地干线末端露出地面应不超过0.5m,以便接引地线。
2、室内接地干线敷设:室内接地干线多为明敷设,但部分设备连接的支线需经这地面也可以埋设在混凝土内,具体做法如下:(1)预留孔:按设计要求尺寸位置,预留出接地线孔,预留孔的大小应比敷设接地干线的厚度、宽度各大出6mm 以上,其方法有三种:第一种:施工时可按上述要求尺寸截一段扁钢预埋在墙壁内,当混凝土还未凝固时,抽动扁钢以便凝固后易于抽出。第二种:将扁钢上包一层油毛毡或几层牛皮纸后埋设在墙壁内,预留孔距墙壁表面应为15~20mm 。第三种:保护套可用厚1mm 以上的铁皮做成方形或圆形,大小应使接地线穿入时,每边有6mm 以上的空隙。(2)支持件的固定:支持件应采用40*40mm 的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm, 总长度为70mm 。其具体固定方法如下:砖墙、加气混凝土墙、空砖墙上固定:根据设计要求先在墙上确定轴线位置,然后随砌墙将预制成50mm*50mm 的方木样板放入墙内,等墙砌好后将方木样板剔除,然后将支持件放入孔内,同时洒水淋湿孔洞,再用水泥砂浆将支持件埋牢,等凝固后使用。现浇混凝土墙上固定:先根据设计图要求弹线定位、钻孔,支架做燕尾埋入孔中,调平正,用水泥砂将进行固定。(3)明敷接地线安装:当支持件埋设完毕,水泥砂浆凝固后,可敷设墙上的接地线。将接地扁钢沿墙吊起,在支持件一端用卡子将扁钢固定,经过隔墙壁时穿跨预留孔,接地干线连接处应焊接牢固。末端预留或连接应符合设计要求。
3、成品保护:(1) 电气施工时,不得磕碰及弄脏墙面。(2) 焊接时注意保护墙面。(3) 在土建喷浆前,必须先将接地干线用纸包扎。(4) 拆除脚手架或搬运物件时不得碰坏接地干线。
(三)支架安装1、支架安装的有关规定:(1) 支架应有燕尾,角钢支架埋注深度不小于100mm ,扁钢和钢支架埋深入不小于90mm 。(2) 防雷装置的各种支架顶部应距建筑物表面100mm ;接地干线支架的端应距墙面20mm 。(3) 支架水平间距不大于是1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m ,各间距应均匀,允许偏差30mm 。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm 。(4) 埋设支架所用的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。
2、支架安装:(1) 应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。(2) 根据设计要求进行弹线及分档定位。(3) 用手锤、錾子进行剔洞,洞口的大小应里外一致。(4) 首先埋设一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋设其他支架。在埋设前应先把洞内用水湿润。(5) 如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好,先在两端支架间拉直线,然后将其他支架用砂浆找平找直。(6) 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊在铁件上,支架的找直方法同前。
3、成品保护:(1) 剔洞时,不应损坏建筑物结构。(2) 支架稳固后,不得碰撞松动。(3) 支架稳后应保护好,防止土建外墙装修或内墙喷浆时污染支架。
(四)避雷引下线敷设1、避雷引下线需要装设断接卡子或测试点的部位、数量按图施工设计,无要求时按以下规定设置:(1) 引下线扁钢截面不得小于25mm*4mm ;圆钢直径不得小于12mm 。(2) 建、构筑物只有一组接地体时,可不做断接卡子,但要设置测试点。(3) 建、构筑物采用多组接地体时,每组接了体均要设置断接卡子。(4) 断接卡子或测试点设置的部位应不影响建筑物的外观且应便于测试,暗设时距地高度为0.5m,明设时距地高度为1.8m;1.8m 以下部位应用竹管或镀锌角钢保护。断接卡子所用螺栓直径不得小于10mm ,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。
2、避雷引下线暗敷设的有关规定:(1) 利用主筋作暗敷设引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于.12mm 。每栋建筑物至少有两根引下线(投影面积小于50m2 的建筑物例外)。防雷引下线最好为对称位置,例如两根引下线要做成“一”字形或以“乙”字形,四根引下线要做成“I”字形,引下线间距离不应大20m,当大于20m 时应在中间多引一根引下线。(2) 现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。(3) 主筋搭接处按接地线要求焊接,当主筋连接采用压力埋弧焊、对焊、冷挤压、丝接时其接头处可不焊跨接地线及其他的焊接处理。
3、避雷引下线暗敷设做法:(1)首先将所需扁钢(或圆钢)用手锤(或钢筋扳子)进行调直或扳直。将调直的引下线运到安装地点,按设计要求随建筑物引上、挂好,及时将引下线的下端与接地体焊接,或与断接卡子连接。如需接头则应进行焊接,焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆(现浇混凝土除外)及银粉,最后请有关人员进行隐检验收,做好记录。(2)利用主筋作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m 处焊接断接卡子,随钢盘逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40*4 或.12 的镀锌圆,以备与避雷网连接。每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐检记录。
4、避雷引下线明敷设的有关规定:(1) 引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。(2) 引下线必须调直后方可进行敷设,弯曲处不应小于90&,并不得弯成死角。(3) 引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm2,镀锌圆钢直径不得小于8mm 。
5、避雷引下线明敷设做法:(1) 引下线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢放开,一端固定在牢固地锚的机具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上进行冷拉直。(2) 将调直的引下线运到安装地点。(3) 将引下线用大绳提升到最高点,然后由上而下逐点固定,直至安装断接卡子处。如需接头或安装断接卡子,则应进行焊接。焊接后清除药皮,局部调直,刷防锈漆(或银粉)。(4) 将引下线地面以上2m 段套上保护管,卡固、刷红白油漆。(5) 用镀锌螺栓将断接卡子与接地体连接牢固。
6、成品保护:(1) 安装保护管时,注意保护好土建结构及装修面。(2) 拆架子时不要磕碰引下线。
(五)避雷网安装1、避雷网安装的有关规定:(1) 避雷网卡固时应加镀锌弹垫、平垫。(2) 避雷线弯曲处不行小于90&,弯曲半径不得小于圆钢直径的10 倍。(3) 避雷线如用扁钢,截面不得小于48mm2;如为圆钢直径不得小于8mm 。(4) 遇有变形缝处应做煨弯补偿。
2、避雷网安装做法:(1) 避雷线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢,可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上,进行冷拉调直。(2) 将调直的避雷线运到安装地点。(3) 将避雷线用大绳提升到顶部,调直、敷设、卡固、焊接连成一体,同引下线焊接。焊接的药皮应敲掉,进行局部调直后刷防锈漆及银粉。(4) 建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、透气管、金屑天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。顶层的烟囱应做避雷带或避雷针。(5) 在建筑物的变形颖外应做防雷跨越处理。(6) 避雷网分明网和暗网两种,暗网格越密,其可靠性就越好。网格的密度应视建筑物的重要程度而定。重要建筑物可使10m*10m 的网格;一般建筑物采用20*20m 的网格即可。如果设计有特殊要求应按设计要求去做。
4、成品保护:(1) 遇坡顶瓦屋面,在操作时应采取措施,以免踩坏屋面瓦。(2) 不得损坏外檐装修。(3) 避雷网敷设后,应避免砸碰。(4) 避雷网敷设完毕后,应注意保护,防止外墙装修污染避雷线。
(一) 避雷针制作与安装1、避雷针制作与安装的有关规定:(1) 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m,当小于3m 时,应采取均压措施或铺设暖石或沥青地面。(2) 独立避雷针应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV 及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。(3) 独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并在其附近装设集中接地装置。(4) 建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。(5) 避雷针采用镀锌钢管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm ,针尖涮锡长度不得小于70mm 。(6) 避雷针应垂直安装牢固。
2、避雷针制作:(1)避雷针一般采用圆钢管制成,其直径不应小于下列数值:独立避雷针一般采用.19镀锌圆钢;屋面上的避雷针一般采用.25 镀锌钢管;水塔顶部避雷针圆钢直径为25mm ,钢管直径为40mm ;烟囱顶上圆钢直径为25mm ;避雷环圆钢直径为12mm ;扁钢截面长10mm ,厚度为4mm 。(2)把放电尖端打磨光滑后进行涮锡。如针尖采用钢管制作,可先将上节钢管一端锯成锯齿形,用手锤收尖后,焊缝磨平、涮锡。(3) 按设计要求的材料所需的长度分多节进行下料,然后把各节管按粗细拼装起来,相邻两节应把细管插入粗管中一段,插入长度一般为250mm 。最后把各个接头用.12 铆钉铆接或采用开槽焊接。接口部分应焊牢。(4) 焊接后把避雷针体镀锌或涂银粉。
3、避雷针安装先北将支座钢板的底板固定在预埋地脚螺栓上,焊上一块肋板,再将避雷针立起、找直、找正后进行点焊,然后加以校正,焊上其他三块肋板。最后将引下线焊在底板上,清除药皮刷防锈漆及银粉。
4、成品保护:(1) 拆除脚手架时,注意不要碰坏避雷针。(2) 注意保护封建装修。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)报价价格:
电询或面议
更新时间:
行业类别:
郑重提示:
发布企业:
发布 IP :
详细介绍 ()
石家庄彦发金属材料销售有限公司为您提供杭州钢规格及价格。 杭州螺纹钢为什么不能作为接地材料?&1、杭州螺纹钢有纹路,做接地他和土壤接触不密实,增加接地电阻值;&2、杭州螺纹纲材质硬和脆,易断。不易做接地线,安全性能差;&3、杭州螺纹的耐腐蚀性能差,寿命短,不能保证接地的安全性;&4、螺纹纹由于存在棱容易出现尖端电荷积聚放电,对接地电流的均匀散布不利;& 综上条件,螺纹钢不利做接地材料(一般都用)。 && 接地避雷知识& 1、接地要可靠,接地线要足够粗,否则避雷变成了引雷,十分有害;& 2、避雷针对周围的保护是有限的,其范围在以避雷针为顶,锥角成90°的圆锥区内;& 3、避雷针宜采用圆钢或焊接制成,其直径不应小于下列数值: 针长1m以下:圆钢为12mm ; 钢管为20mm 。针长1~2m:圆钢为16mm ; 钢管为25mm 。 烟囱顶上的针:圆钢为20mm ; 钢管为40mm;& 4、避雷网和避雷带宜采用圆钢或,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于8 mm。扁钢截面不应小于48 mm2,其厚度不应小于4 mm。 当烟囱上采用避雷环时,其圆钢直径不应小于12 mm。扁钢截面不应小于100 mm2,其厚度不应小于4 mm;& 5、架空避雷线和避雷网宜采用截面不小于35 mm2的镀锌钢铰线;
石家庄彦发金属材料销售有限公司是以销售、批发为主的流通企业,经销有、螺纹钢、圆钢、盘螺、等,规格型号齐全、价格低廉、钢厂直发,年销量已达30余万吨。公司拥有大型设备5台,节假日不休,为客户免费装车。公司以诚信为本、质量至上为经营理念,为广大客户服务。欢迎广大新老客户前来洽谈合作。& 公司经营的二级螺纹钢,三级螺纹钢,四级螺纹钢,抗震螺纹钢,线材,盘螺等产品品种齐全,价格合理,随时满足广大客户的不同需求;公司重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则, 赢得了广大用户的信任。 上一篇
杭州螺纹钢今日价格
http://www.ynshangji.com/g7425/
&&&& 联系我们时请一定说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
&&&& 联系电话:,,欢迎您的来电咨询!
&&&& 本页网址:
&&&& 推荐关键词:
缓存时间: 15:07:03
免责声明:“杭州螺纹钢规格及价格”信息由相关发布企业发布,云商网对此不对信息真伪提供担保。
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站。云商网保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。
本站图片和信息均为用户自行发布,用户上传发布的图片或文章如侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时处理,共同维护诚信公平网络环境!
Copyright & 2010
&公安机关备案号:<font color="#
缓存时间: 15:08:58请问防雷接地和保护接地必须要共用?_装修流程问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
请问防雷接地和保护接地必须要共用
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元
(测量、设计、报价)
请问防雷接地和保护接地必须要共用
浏览236次 悬赏: 0
请问防雷接地和保护接地必须要共用?
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(3)
A:静电接地和防雷接地有哪些区别:
防雷接地,是为防止雷击伤害人或设备采取的一种向大地引导雷击电流的接地保护措施;
静电接地,是为了让设备工作外部电场产生的静电干扰而采取向大地引导静电电流的一中接地保护方式
A:防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。
其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。
所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧!
注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。
2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。
3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到
A:你好,防雷接地不属于保护接地,保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
所以说防雷接地就是防雷接地,但现在提倡等电位连接,所以在防雷接地最终会和其它接地连接在一起(如工作接地、保护接地等等)
A:防雷接地如果是大型工程,材料根据图纸来决定,施工上还是应该现场实际了解情况,土建埋设工作变化很大,如果开挖难度大,费用会成倍增加的,再有施工工艺不同,费用也不同,比如开挖采用人工和机械有时候人工便宜,但有时候机械要便宜很多,这要根据情况合理选择。
一般来说,预算分三个部分,一是主材费用,二是施工费用,三是综合费用。
主材费比较简单,一般不会出错。
接地施工费用往往容易出现争议,市场经济,按定额有些地方说不过去,总得要有点合理的解译,一般我们都是在工序上来立名目解决提高施工费用,再经业主砍一下价格达到一个合理的水平就差不多了。
综合费用主要考虑的是一些税费、不可预见费、管理费、这主要还是经定额来计算。
小的防雷接地工程预算也主要是分这三个部分,除材料外全按定额来计算没多大问题(有的是在主材上多加费用,施工上就马马虎虎计算下也行),施工费用上也可以多立些名目,比如金具*、焊接(电焊、熔焊)、防腐处理、其实说来都是很简单的工作,但多立些名目,费用一下就上来了。
A:建筑防雷接地的原因:
为了防止雷电的危害而进行的接地,叫做防雷接地。
防雷接地作用不言而喻,不接地就无法对地释放雷电流。
利用建筑物基础和主体钢筋做接地极和引下线
以及人工接地装置、接闪器的安装作了具体要求。设计对防雷接地阻值都给出了参数,接地体和引下线完成后要测试,接闪器完成后整个系统才能测试。
人工接地引下线要顺直,不存在*角,引下线金属保护管要与引下线做电气联通。避雷器带形成等电位可防静电危害。人工接地装置接地体间距不小于5m是为了降低接地体屏蔽作用。
防雷装置的类型、作用、人身防雷措施:
防雷设备有避雷器(管型
避雷器、阀型避雷器和氧化镑避雷器)用于电气设备防雷。当线路受雷击时,避雷器间隙被击穿,将雷电引入大地,这时进入被保护设备的电压仅为雷电波通过避雷器及其引线和接地装置产生的“残压”。雷电流通过以后,避雷器间隙又恢复绝缘状态,系统仍可正常运行。
避雷针用于建筑物和一般设备防雷使用,当遇到直接雷击时,避雷针能够安全的将雷电流引入大地,保护建筑物和设备。
A:防雷接地引下线通常用扁钢,圆钢,当然也可以用螺纹钢(截面要满足要求),埋在地下的应用热镀锌的扁钢或圆钢材料,接地极通常是热镀锌角钢。