线路过长,电阻过大,与空气开关总是跳闸跳闸有关系吗

家里用的20A的空气开关,通过多大的电流它会跳闸_百度知道
家里用的20A的空气开关,通过多大的电流它会跳闸
我有更好的答案
家里用的20A的空气开关超过额定电流就会跳闸。家庭用空气开关只有短路过载保护功能。出现空气开关跳闸原因:1、空气开关负荷侧的线路接地短路2、空气开关损坏,误动作。3、空气开关选择过小,过载导致跳闸。解决方法:1、检查空气开头负荷侧的线路绝缘,可以用万用表电阻档测量线路绝缘。2、检查空气开关,更换新的空气开关。
20A就是额定电流,超过20A就应该跳了
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空气开关频繁跳闸,我的解决过程
最近家里的空气开关总是跳闸,搞得我烦不胜烦,逼的我这个懒人只好出手了。
空气开关跳,不外乎过载、漏电、空开本身问题三个原因。
过载基本不可能,进户线是4平方的,承载40A没问题,电器容量8千瓦左右,我家电器总功率不算大。漏电的地方有可能是线路,或者是电器。空开可能老化,功能参数下降了,或者接线接触不良,出现过热或者过流。
爸爸帮我先检查下家里使用的插排,怀疑有漏电的地方。果然,有一个插排不大灵光了,撤掉后消停了几天,又开始跳闸了,不过没原来频繁,估计跳闸有这个插排的贡献。
下一个怀疑对象就是空气开关了。
原来的空开是16+16+10A,我买了两个20A的双开和带漏电保护的空气开关,还用了一个原来的16A的,把通过的电流限制提高了。一打开空气开关,居然有一根线掉下来了。看来这个空气开关真是有问题,起码接线就不牢固。
先是把原来的线都撤掉,重新接线。
然后就是区分每路线都是干什么的。
把电送上,用表量出220V电压的就是电源线,再把电源关掉。
把万用表打到欧姆档,量出无限大的就是负荷。电阻比较小的是照明。
线扒好头,再紧固到空气开关插口里,再把外壳用螺丝紧固好,送上电,好了。
我还得观察几天,再有问题,就得借块摇表,挨个摇绝缘了,希望不要走到那一步,上帝保佑我这个懒人吧!
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。空开的短路保护和空开大小有关系吗?_百度知道
空开的短路保护和空开大小有关系吗?
比如一个60a空开下线路短路,中间无其他断路器,会跳闸吗?
我有更好的答案
空开的短路保护和空开大小有关系,通常开关越大,使其跳闸的瞬动电流越大,以瞬动电流倍数10倍为例,60A的开关电流超过600A时,开关瞬时跳闸,600A的开关要6000A以上才瞬时跳闸。如一个60a空开下线路短路,短路电流超过600A,开关会跳。达不到600A,开关不会瞬时跳。
那么你说的这个瞬时电流越大越好?像我写的这种情况60能跳吗?
如果导线细,线路长,由于线路电阻大,短路电流可能达不到开关的动作值,开关就不会马上跳,如果是C60,瞬动电流倍数是6倍,即6*60=360A就跳,不过一般家庭60A的开关似大了,大房子可以用,进线导线也得放粗,用16mm2导线。
晕,那60a的作总开,是不是要带漏电的,要不然岂不是没用
总进线开关用漏电保护开关最好,不是漏电开关也行,要用2极开关,插座回路要用漏电保护开关。一般开关是短路及过负荷时动作,漏电保护开关多了个功能,漏电时也动作。
采纳率:76%
空开的短路保护和空开大小没关系。短路后电流发热,达到保护器标准就跳闸。
发热那是过载吧?短路靠发热岂不是太不灵敏啦
为您推荐:
其他类似问题
短路的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空气开关偶尔跳闸
空气开关偶尔跳闸相关
空气开关偶尔跳闸设计专题简介
本专题为土木在线空气开关偶尔跳闸专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
空气开关偶尔跳闸
我厂新建了宿舍楼,用户进驻后开始装修,不久就出现3号门的小空气开关总是跳闸现象。经检查,未发现什么问题。包括低压开关,电缆,甚至变压器等。而且奇怪的是总是3号门的红相有问题。故进行调相,结果3号门没有问题了,2号门出现了问题,看样子是红相电源出现了怪事,不知道是什么缘故。跳闸没有规律,有时一天跳好几次,有时一次也不跳,请各位指正。是否,高压有一相受到莫名奇妙的干扰吗?电业局也非常头疼,没有解决。
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
一台制冷机组,电机250KW,在全开状态下,外界气温在25℃以下,空气开关不跳。天热超过该温度,每天几乎在同一时间段就会跳闸,找不出原因:L ,空气开关是630A是ABB的。求助社会精英!
求助:空气开关的跳闸问题一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?
长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。2、以上电器各单独开10min,不跳。3、以上两两电器一起开10min,不跳。当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。感觉不是漏电,也不是开关问题,难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教。
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
公司里面有一个空气开关只要停电,过一会就会自动跳闸,而其余的空气开关则不会自动跳闸,有谁知道是什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部分照明线路的,还有一个电子大门。看了一下空气开关上的铭牌,写的是:Multi9C65NCV~
一盏壁灯,接照明线路火线,另端直接接到配电箱里插座零线上,灯可以亮,但插座的空气开关跳闸。求助原因与解决办法,谢谢!
刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投,造成该段失电。 处理 :检查负载无明显异常,试送,按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运。 分析该段不可能过载,总的负载电流也不会超过400A,到底是什么原因呢?该环境温度大概40度,会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?
我是搞建筑设计的,电气不懂,近日家里用微波炉,跳闸后橱房、厕所那一路电总是不定时跳闸.请来物业说买一条空气开关,花90多元买来换上没用啊,万用表测量,又说接地有点电,可能和火线有点碰.把地线暂时掐了,还是没用.我该怎么办呀.
家里的插座空气开关每隔一段时间就跳,,,而且换了更大开关还是还是跳(原来是16A.换成20a)费解。。。
我们搬了新家,其他的电器都好,电脑主机也没问题,就是显示器不能用,家里一共有三台显示器,都不能用,一插上,漏电开关就跳闸...跳了之后,有时候可以搬回去,显示器就能正常工作了;郁闷... 我把显示器电源线的地线插头掐掉了,跳的次数少了,偶尔还是要跳....家里的几个插座位置都试过了,我怀疑试屋里面线路有问题,没理由搬家之后,三台显示器都坏了啊..
一农用10kv主干线路,每次接地和过流空气开关都不跳闸,都是从变电站跳闸,为什么?
我的空气开关老是跳闸,后来发现是一开鱼缸上的灯就跳,后来我把镇流器换了,也把灯头两边密封了但是一开灯还是跳,因为开关取不下来,没有换,但是我觉得开关就是连接一路线不会形成短路吧?(不知道我的理解对不对?),现在是没有办法了!请各位朋友帮着分析一下原因,因为鱼缸是盖着的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?难道是灯线有破的地方?这点一直没注意,因为我当时觉得线破皮的可能性很小.
零线断线能否引起上级空气开关跳闸
请问各位大佬、大侠:空气开关与漏电开关的区别在哪里?设计、应用?漏电开关能代替空气开关吗?多谢啦!
空气开关是对家庭用电的安全来说是必不可少的开关。当开关安全出现问题,那可是关系到生命健康的问题,还或者线路接错的话,都有可能导致线路短路而引起火灾等安全事故的发生。所以空间开关安装是十分重要的,下面电工之家介绍一下空气开关怎样安装?
3台3KW的设备。共9个KW。如果配总的空气开关,需要多大的开关。(设备有点动,有正反转)。
关于空开的几个名词我整理了下,感觉越整理越糊涂,我发上来和网友分享下,理下自己的思路,大家给我看看我整理的可对?我以梅兰日兰的C65N C 63A/3P+VE+30mA+SD为例:1:65N是序列代号2:N为分断能力,N为6000A,H为10KA,L为15KA(这个分断能力指的是极限分断能力Icu还是使用分断能力Ics,个人理解成是极限分断能力,所谓极限和使用分断能力的区别是:故障电流不超过使用分断电流断路后仍可继续使用,极限不可)3:C为脱口曲线 C为配电保护、D为动力保护、B为电子保护(关于这几个的区别,我没搞懂,希望知道的兄弟说声,我们这边都是空调用D,照明之类的用B。听说还有A,不知道A指的是?)4:63A 指的是壳架电流Inm,比如说这个的壳架电流为63A,它的额定电流有1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A(本人还有点理解,电流有额定电流和整定电流,整定电流时空开的保护电流,它是通过空开上的小旋转按钮认为设定的,一般为额定电流的0.5-1之间。另外,是不是只有大点的塑壳空开上才有这个调
空气开关的简单识别
55KW的电机,星三角启动,怎么选择空气开关,怎么跟空开厂家说参数呢?谢谢!
我们公司的冷藏库和白条预冷间末端的冷风机的风机保护开关老跳闸,就是运行中间给跳了,运行电流正常,始末端风机的电机出问题么
我做的一个电脑机房配电,电源三相五线,漏电开关40A/4P,负载只有两台空调,三套灯盘,一台ups,三台电脑都是经ups供电.现在出现一个怪现象,漏电开关有时隔2天跳一次,有时隔半个月跳一次,用摇表测量各线路电阻均200兆以上,绝缘良好,不知为何会跳闸,望高手赐教
如何选择空气开关
家用的燃气热水器,三孔插头,插上插座后开关就跳闸,请问是什么原因,应该是插座的问题,是不是零线地线接反了,还是零线接地了,,求解
新手,我看到现在车床上面好多都在用DZ108-20上网一查,叫做空气开关,起着过载和短路保护,我就想问一下,如果说要用DZ108的话那么还需要用保险和热继电器来保护电机吗?
请教下为什么插座回路一定要用2P的漏电开关,能不能用或者有1P的漏电开关。2P和1P的开关有什么不用,但进线为何一样????
前两天,去刚竣工的施工工地回访,运维门提出一个问题: 两路高压引入, 低压为两台变压器,并联运行,两段母线通过开关联络。 当一路市电由于某种原因断电,延时时间约为10s,联络母线动作,就会发现每层设置的照明配电柜内的照明分路开关(塑壳开关,仅有过载和瞬断保护;微断不跳闸)就会跳闸,并且没次跳闸的开关不定,这次是A断路器,下次是B断路器。 之所以照明配电柜内采用塑壳开关为分路开关,是由于配电距离比较长,需要设置分配电箱。 照明配电系统采用照明干线,每层T接。 考虑了很久,布置为什么,T接这种做法也很成熟,不是新技术。 有哪位前辈,遇到过相似情况,说说原因及解决办法。 谢谢各位了。
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556542',
container: s,
size: '728,90',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590776',
container: s,
size: '120,90',
display: 'inlay-fix'如何解决家里空开跳闸问题
1056人阅读
随着家用电器的普及应用,正确掌握安全用电知识,确保用电安全至关重要。如何解决家里空开跳闸问题,跳闸怎么办,跳闸的危害有什么呢,佰佰安全网为您解答。
跳闸是我们在生活中经常遇到的问题,那么出现跳闸该怎莫处理呢?又当如何解决家里空开跳闸问题呢?
首先家里的空气开关也是跳闸的一大原因,经常毫无征兆的跳闸,其跳闸原因让我们甚是困惑。所以在日常生活中要多学习和跳闸知识!下面由佰佰安全网小编来给您介绍一下常见跳闸检测的一些方法:
空开跳闸检测有以下两种方法:
一、 你要确定你们公用的总开关是空开还是空带漏多用开关。
二、空气开关的作用是切断过负载电流保证过负载引起的故障,可能引起跳闸的原因:
1.空开本身的故障引起跳闸的危害比如开关使用的时间长了,构件老化、锈蚀等原因。
2.你两家的用电负载已超过空开的额定值而跳闸。测量一下两家的负载电流。
3.呢检查空电源侧和负载侧的接线是否牢固,电源侧和负载侧的接线不牢固发热也有可能引起开关跳闸。检查开两侧连接点是否有发热、发黑的现象。
4.你两家中某一个电器有短路故障引起跳闸。检查家用电器的绝缘状况。
5.你两家线路有短路引起跳闸。检查线路的绝缘电阻。
6.你两家有线路漏电,泄漏电流超过空气开关的额定值而跳闸(如果没有安装漏电保护装置的话)。
学习更多用电小知识:1不用湿手、湿布擦带电的灯头、开关和插座等。2 &家庭用电应安装合格的,室内要设有公用保护接地线。漏电保护开关应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险品的场所,要定期对漏电保护开关进行灵敏性检验。3晒要与电力线保持安全距离,不要将晒衣竿搁在上。
学习更多安全用电小知识尽在佰佰安全网。了解如何解决家里空开跳闸问题,空开跳闸检测,跳闸怎么办,跳闸的危害,安全生活。